管焊接时需要注意的几个事项:
1.焊接铜管一定要用钎焊,也叫氧焊,气焊,充分对焊口位置铜管以及配件进行预热,以铜管(的温度溶化焊条。燃烧的气体是液化石油气与氧气混合燃烧的火焰进行焊接的。
2.空调铜管一般比较薄,壁厚一般在0.3-1.2mmz左右,所以焊接的时候一定注意加热的时间,加热温度超过600度,0.03秒就会让铜管融化,称之为烧熔。
3.焊接完成后最少等待凝固时间30秒,以免出现焊接点裂缝。焊接后一般用干净的冷水冷却,避免氧化。
4.钎焊火焰分为氧化焰,还原焰,中性焰。一般焊接用还原焰,保证铜管品质。
5.焊接点一般不要用力掰扯,因为焊料容易出现裂纹。管内一般通入氮气保护管内不氧化。
回答数:11224
| 被采纳数:2
精密空调铜管焊接注意事项1、机组与冷凝器之间均采用氧焊连接,这样保证了整个回路的牢固与可靠性;回液管与排汽管所接的铜管的粗细见附表;2、连接机组与风冷冷凝器的铜管直径必须根据铜管的长度以及机组与冷凝器的垂直距离来确定。3、气管和液管的安装要求美观整齐横平竖直,多根管道尽量布置在同一平面上,不要将一部分管道重叠在另外一部分上;无论汽管还是液管,都必须套保温管;4、水平气管应向冷凝器方向倾斜,这样一旦停机,油液和已冷凝的制冷剂不能流回机内 。5、如使用直铜管在弯曲前必须先退火处理,本项目尽量采用冲压弯头焊。切割铜管必须用铜管割刀,严禁用钢锯条锯。铜管存放时应封堵两头,防止灰尘砂石进入铜管。 6、通常用直管连接时,在架设管道之前,应用无水乙醇清洁管道内两遍。 7、焊接时应在焊接部位以外包裹1—2层湿布,防止其余部件因受热烤焦,在遇到油漆部位时,应采用湿布加铁皮挡板的方法进行操作,这样可使油漆表面无任何焦痕。在做气密性实验之前,先用氮气将制冷回路中的氧化皮赶出制冷回路。 8、在动焊之前,放一灭火装置在焊接工作区。
回答数:8995
| 被采纳数:12
注意事项,空调在使用的过程中出现故障是司空见惯的事情,空调铜管是组成空调制冷管路与排水管路必不可少的东西。当空调出现故障的时候,都会检查这2个管路是否有问题,这2个管路系统是覆盖整个空调面积最广的,也是最大的。那么空调铜管出现故障维修时与空调铜管焊接时要注意哪些事项?
  焊接的时候,需要准备一些与焊接工艺相关的东西,例如焊接使用的焊条,焊接使用的燃料一般是天然气或丁烷、焊接时使用的助燃气是氧气,还有焊接工具焊炬。
  东西准备齐全开始焊接操作,焊接的时候要注意的事项是在操作气瓶的时,气瓶必须是直立的,氧气瓶与天然气瓶的距离到有明火的距离要大于5米以上,这个才是安全距离。焊炬与气瓶的连接方法是否是正确的,铜管与铜管件直接也要保持一定的距离,操作的时候一定要带好防护眼镜,在焊接的现场一定要放有灭火器材,焊接的地方注意一定要保持通风顺畅。
  讲完空调铜管焊接时要注意哪些事项之后顺便来了解下空调铜管与铜管的焊接工艺
  铜管与铜管焊接一般釆用银焊条(其含银量为25%、15%或5%)或铜磷系列焊条,它们均具有良好的流动性,并不需要焊剂。具体焊接步骤如下:
  1)焊接铜管加工处理:扩管、去毛刺,旧铜管还必须用砂纸去除氧化层和污物。焊接铜管管径相差较大时,为保证焊缝间隙不宜过大,需将管径大的管道夹小。
  2)充氮气:铜管内充人氮气后进行焊接,可使铜管内壁光亮、清洁、无氧化层,从而有效控制系统的清洁度。
  3)打开焊枪点火,调节氧气和乙炔的混合比,选择中性火焰。
  4)先用火焰加热插入管,稍热后把火焰移向外套管,再稍微加热整个管子,当管子接头均勻加热到焊接温度时(显微红色),加入焊料(银焊条或磷铜焊条)。焊料熔化是靠管子的温度,并用火焰的外焰维持管子接头的温度,而不能釆用预先将焊料熔化后滴入焊接接头处,然后再加热焊接接头的方法,否则会影响接头的强度和致密性。
  5)将火焰移开,关闭焊枪。检查焊缝质量,如果发现焊缝仍有缝隙或有砂跟,则重新加热补焊家用空调:中央空调:售后:5:邮箱: 网址:www.henangeli.com
中央空调管道材料,老司机讲解中央空调管道材料和要求汇总
中央空调系统构成部分比较繁多,除了主机、室内机/风机盘管、温控器以外,光是管道材料就有好几种。这些部分相互协同合作,任何环节出现问题都可能影响中央空调的正常使用。本文小编为您列举了中央空调管道材料和相关要求,供大家参考选择。中央空调管道材料,老司机讲解冷媒管材料:冷媒管是制冷剂流经的连接换热器,是阀门、压缩机等主要制冷部件的管路,通常采用铜管。要求:如果冷媒管有0.1mm的间隙,其冷/热传导率将下降70%-80%,所以冷媒管对焊接的要求很高。焊接前要保证切口表面平整光滑,穿墙时一定要先将管头包扎紧密,冷媒管外一定要套上质量优良的保温管,防止冷/热量散失及制冷运行时产生冷凝水。中央空调管道材料中央空调管道材料,老司机讲解冷凝水管材料:空调运行时会产生冷凝水,冷凝水需要通过专门的管道,老司机讲解,老司机讲解冷凝水管排出,中央空调一般采用PVC冷凝水管。要求:因为冷凝水是靠自流排出的,所以冷凝水管铺设要有一定倾斜度,一般坡度应大于等于8°。中央空调管道材料,老司机讲解分歧管材料:顾名思义分歧管就是一头输入另一头多路输出的管子,主要用在中央空调VRV系统的管道安装中,起到分流的作用,一般采用优质紫铜管加工而成。要求:分歧管的安装对于中央空调多联机系统的运行非常重要,安装前要确保铜管口径尺寸与分歧管口径尺寸相符,安装时要水平或竖向放置,水平放置时倾斜度要在±15°以内,并冲氮焊接。以上便为主要的中央空调管道材料和要求汇总。要想有好的使用效果,质量优良的产品、辅材,以及专业规范的安装施工都不可或缺。作为中国最大的舒适家居O2O电商平台,产品均为国外原装进口的知名品牌,配件辅材等也都根据相关规范,全部选择质量优良的产品,更有经验丰富的专业工程服务团队,保证施工质量及工期,给全国各地万千用户带去了舒适健康的生活。
点击次数:&&更新时间: 07:42:00&&【】&&【】
上一条:&&下一条:
格力空调 版权所有
豫ICP备8888888
本网站提供郑州格力空调,郑州格力中央空调,郑州格力空调专卖店,郑州格力电器专卖店,郑州格力工程机专卖,郑州格力空气能热水器,格力卧室变频空调,格力节能空调,格力中央空调价格表,为企业创造更大经济效益和社会效益.为办公楼,写字楼,酒店宾馆,,学校,医院,电影院,会所,餐厅,营业场所,别墅等配套中央空调,解决供冷,供暖,换新风问题.正在初始化报价器空调管道保护的清洗步骤是什么样的?3个回答broadcruela空调管道保护的清洗步骤
1,加入杀菌剂、粘泥剥离剂、表面活性剂、消泡剂后运行12小时,置换水,水质浊度到15以内。进行下一步
2、加入缓蚀剂,1小时后,加入清洗剂运行8到12小时,观察浊度变化,浊度上升开始置换水,同时每小时检测PH值,加完清洗剂后PH不能低于4,浊度上升后PH应该是在5、6之间。开始换水。换的水的浊度到了20到15后进行下一步。
3、加入预膜剂A、B,分散剂后,夏天运行48小时,冬天运行5天开始置换水。浊度15后开始正常运行。
4、加入清洗剂后,需在水池中挂碳钢、黄铜、不锈钢挂片,用以检查腐蚀、预膜状况。还需检查水质碱度,铁离子含量等。
上帝徒瘟7中央空调清洗的工艺方案及步骤
一)人工清洗
人工清洗是指冷却塔、膨胀水箱等表面浮尘、油污和其它杂物的人工清除、冲刷和漂洗。所用药剂为中性专用除油活化剂或“全能水”等。使用工具为软刷、水刷或塑料刷、麻布、高压清洗泵。清洗步骤是:①人工涂布药剂;②人工擦洗、刷洗;③高压泵漂洗。
(二)杀死真菌、螨菌和藻类微物
本公司选用较先进的杀菌灭藻剂,安全、高效、环保,对金属、塑料和胶类不产生任何腐蚀,采用冲击性的杀菌处理,突然往循环水中加入致死浓度的杀菌剂,这种方法灭藻杀菌效果好,微生物也不易产生抗体,所用药剂的浓度为500克/T,一次注入,循环时间不低于30分钟,适应温度为4℃~35℃。
(三)活化、疏松、渗透、剥离
按中央空调冷却水和冷冻水的容量,准确计算出此项工艺的药剂用量,然后依次加入专用复合除油剂3‰、渗透T1‰,胺盐分散剂0.5‰。
①当水温低于15℃时,清洗循环40小时;②当水温20℃左右时,清洗循环30小时;③水温在30℃。清洗循环24小时(加温循环清洗,效果更佳)。
执行工艺:A、温度每隔1小时检测一次(不应低于15℃)并记录在档;B、PH值1小时检测一次(不应低于9.5指数)并记录在档;C、浊度对比及沉降物分析,事先取样,每隔2小时取样一次进行比较,并记录在档;D、试管三支,PH试纸(1-14)1本,(2-6)1本。
(四)锈垢的化学去除
化学除垢除锈就是用化学药剂除去水介系统中的碳酸盐、硫酸盐和硅酸盐以及系统内金属表面残存的浮锈,其目的在于为预膜工艺和正常使用及空调机的日常保养提供清洁的金属表面,从而达到最大幅度地提高冷却水、冷冻水等热交换系统的性能,延长中央空调的使用寿命,节约能源,降低使用成本,提高经济效益。
执行工艺:按中央空调冷却水和冷冻水的容量,准确计算出该项工艺的药剂用量,加入以下药剂:①1/3质量分数无机酸×40%+1/2有机酸×60%为使用总量;②药剂加入1-2小时后,加入黑色金属缓蚀剂200克/T;③加入有色金属复合高分子缓蚀剂50克/T;④防止喷溅;⑤每隔1小时检测一次PH值,将PH值准确地控制在3.5-5之间,做好工艺记录;⑥当酸度指数平稳不变时为清洗终点;⑦此项工艺需进行20-30小时。
(五)中和处理
排净工艺四废液;②加入清水;③用NaOH调PH值为8.5以上;④保持1小时;⑤20分钟检测一次PH值;⑥做好记录。
(六)钝化、预膜
系统内的锈垢去除后,金属表面呈开放的活化状态,若不进行封闭处理会立即“重新生锈”,将失去洗涤的意义和价值。因此,做好钝化、预膜处理工艺十分重要。预膜是在清洗后加入预膜剂,使活化的金属本体,上一层完整的薄而致密的保护膜,预膜剂水解后以离子状态吸附在金属表面,形成单分子层和封闭膜。从而对金属起保护作用。我公司采用的是有机高分子合成物质为预膜剂,其配方和工艺在国内也是较先进的。
执行工艺:①按0.5‰加入高分子化合物;②按0.3‰加入复合黑金属预膜剂或六号剂250克/T、苯剂1.5克/T、钠盐800克/T;③调整PH值为8-9,1小时检测一次;④保持24-48小时后排掉,⑤注入清水后投入使用。
中央空调清洗的收费价格(仅供参考)
50万大卡: 8000元
100万大卡:1.6万元
200万大卡:3.2万元
300万大卡:4.8万元
以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准。
5臀荚01,加入杀菌剂、粘泥剥离剂、表面活性剂、消泡剂后运行12小时,置换水,水质浊度到15以内。进行下一步
2、加入缓蚀剂,1小时后,加入清洗剂运行8到12小时,观察浊度变化,浊度上升开始置换水,同时每小时检测PH值,加完清洗剂后PH不能低于4,浊度上升后PH应该是在5、6之间。开始换水。换的水的浊度到了20到15后进行下一步。
3、加入预膜剂A、B,分散剂后,夏天运行48小时,冬天运行5天开始置换水。浊度15后开始正常运行。
4、加入清洗剂后,需在水池中挂碳钢、黄铜、不锈钢挂片,用以检查腐蚀、预膜状况。还需检查水质碱度,铁离子含量等
希望我的回答可以帮助到你
其他回答热门问答1234567891011121314151617181920查看更多21222324252627282930相关问答2个回答soufunpa您好,我是上海水泵厂的,私信吧1个回答小糊涂生86耐腐蚀、抗应力强、耐高温,有很高剥离强度4个回答gergregrgregg液压管道式典型的压力管道1个回答a耐腐蚀、抗应力强、耐高温,有很高剥离强度1个回答大靥3pR耐腐蚀、抗应力强、耐高温,有很高剥离强度4个回答习惯hyyfly液压管道式典型的压力管道3个回答glawen就性能方面而言:
无规共聚聚丙烯(PP-R):低温抗冲击性一般(0℃),在高温下也有较好的抗蠕变能力,适用温度范围为0~80 ℃。
嵌段共聚聚丙烯(PP-B):
...1个回答小赖0kO3您好,这需要看两种管道采用的是什么材料,只有两种管道的材料确定了,才能够去比较两种材料的价格。5个回答空格君观点当然不是热力管道。1个回答新大白菜您好,这需要看两种管道采用的是什么材料,只有两种管道的材料确定了,才能够去比较两种材料的价格。}

我要回帖

更多关于 格力空调遥控器手机版 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信