STULZ(世图兹)精密空调
太阳能发电系统
瑞特施蓄电池系列
STULZ世图兹精密空调的介绍及安装使用说明广州,佛山,中山,珠海,东莞技术热线
STULZ世图兹精密空调的介绍及安装使用说明广州,佛山,中山,珠海,东莞技术热线
德国STULZ世图兹机房精密空调的技术使用介绍
德国STULZ世图兹精密空调气流组织
机柜应按照冷热通道进行布置,精密空调正对热通道
建议将精密空调室内机组直接面对机柜热通道,以更好回风,并可以提高整个机房的效率。冷风从防静电地板下的空间吹出地板风口后,被机柜吸入,或将机组回风接入天棚,将整个天棚内空间作为回风静压箱,送风和回风分隔很清楚,不串风,更节能。
下送风上回风机组将整个防静电地板下的空间作为送风静压箱,出风均匀通过位于冷通道的专用防静电地板出风口(出风口只能安装在冷通道),并冷却交换设备或发热设备后,回风沿热通道到精密空调机组再进行处理,如此周而复始。
机柜上部过热;右图中,风量过大,导致机柜后部过热;只有中图,合适的风量保证了机柜的良好散热,并保证了温湿度环境。所以,可以调速的直联风机才更好地适应了不同的机房格局。
报警发生,可以通过短信或拨打报警电话语音报警(需配置另外的通讯模块),可发送Email给指定用户(需要用户电脑设置支持自动发送Email)。
由于C7000控制器设计时采用了“智能分布控制技术”,即使在控制显示器C7000AT损坏情况下IOC也能独立工作,实现控制器冗余,从而确保预设的机房温湿度环境。
多台设备之间可以组网,用户可以根据实际运行情况,设置主备用台数及自动轮换时间、热备份机组温湿度启动范围等,达到节能目的。
自动来电再启动:空调机由于供电故障(或电压、频率超出范围)停机后,当供电恢复正常,空调机组能在0~255秒内(可调)自动启动,恢复正常工作。
德国STULZ世图兹机组性能
质量标准:国际ISO9001、欧洲CE证书或VDE质量标准
机组运行环境温度范围:-5~+45℃;环境相对湿度:&90%无腐蚀性、爆炸性气体、无导电尘埃
采用整体框架和部分不锈钢元器件,蒸发器翅片表面带亲水涂层,内衬材料使用无毒非矿物纤维材料,可循环使用,可采用更环保的R134a或R407c制冷剂,门板采用抛光喷塑处理。
空调机组: 可配备C7000 IOC + C7000 AT大屏幕中文显示控制器; CyberRow风冷直接蒸发精密空调采用C2020控制器。
一般性能要求
基本性能:具备直联可调速风机、制冷、加热、加湿、智能除湿功能;
制冷系统:所有制冷部件都为世界名牌。
运行时间:机组能在正常的环境条件下每天运行24小时,连续运行365天
机组运行电压:380Vac±15%;机组运行频率:50Hz±2.5%
冷却方式:风冷
风机类型:直联可调速风机;送风方式:下送风,上回风;
1个制冷回路独立配置1台室外机。
控制温度范围:18℃~28℃;温度控制精度:0.5℃
控制湿度范围:40~70%;湿度控制精度:±3%
噪声控制:内置吸收噪声(而非反射)的隔音板,比双层面板噪声低达5dB(A)。
压缩机保护装置:有热保护装置和高低压保护装置
过滤网:配备标准EU4过滤器
节能节水、健康卫生、维护简便的电极加湿器,自动对加湿罐和电极进行冲洗,最大加湿量8kg/h。
加热器:最大可配备三级电加热装置,每级6 kW,最大18kW。
自启动:空调机由于供电故障(或电压、频率超出范围)停机后,当供电恢复正常,空调机组能在0~255秒内(可调)自动启动,恢复正常工作。
通信接口:C7000A自带RS232及RS485接口,可接入BMS远程楼宇监控系统;C2020亦配备RS485接口;
延时启动:空调机组内部件可自动延时启动,对电网冲击小。
精密空调制冷系统中配置电磁阀和储液罐,提高制冷系统稳定性
防止压缩机频繁启动,在非制冷及除湿工况下不会启动,避免无谓能耗;
控制器及显示单元:
1)&采用最新的C7000大屏幕液晶中文及图形显示。
2)可对制冷、加热、加湿、除湿参数进行设定,并能监控空调机组各个部件的运行,可下载及显示2×1440点的温度及湿度(或水温等)运行曲线记录。
3)空调机组发生故障(如过滤器需清洗或更换、压缩机故障、加热故障、加湿器故障、风机故障、冷凝器故障、温度过高或过低,吸气压力过低、排气压力过高等)时,能提供报警信号,并在显示屏上显示,并记录最近200个事件日志。
5)控制器可设定保安密码,防止未授权人员更改参数。
6)能记录主要部件工作时间。
7)能监控制冷系统内的主要参数。
8)&多达31台设备的顺序控制和组网,按照可预先设定的时间自动轮换工作;或在主用机故障或温湿度超限时自动启动备用机组。
设备MTBF平均无故障时间大于10万小时,备份系统MTBF超过25万小时
系统设计寿命为15年
维护方便:所有部件均可正面维护,独立的制冷循环和电气系统可保证维修时不间断工作。
安全及可靠性高:通风部分、制冷部分与配电部分均分别隔开(德国工艺)
每个功能部件的每级单独配备空气开关及交流接触器,电机类负载如风机、压缩机还须配备可现场整定电流的过热过流继电器,更好地保护压缩机和风机电机。
STULZ世图兹机房精密空调节能性能说明
作为重要节能组织Green Grid绿格成员,STULZ世图兹空调一直坚持节能产品的研发和设计,主要有以下:
A、设备级节能:
1、高效节能,运行成本低:
1)电子膨胀阀,与传统热力膨胀阀相比有以下优点:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
a.& 控制精确、响应快速、主动调节,整机节能约达10%。
b.& 控制系统通过电子膨胀阀对制冷循环的温度、压力进行精确控制,大大提高控制精度。并能在控制器面板直接读取蒸发压力,蒸发温度过热度,并可根据需要对过热度进行设定。
c.& 在室外环境温度较低的时候,电子膨胀阀精确控制过热度,使系统能够稳定运行。
摆脱传统除湿方式,无需降低循环风量或者关闭部分蒸发盘管,使得除湿过程更精确、更可靠、更节能。
2)直联后曲叶片全铝制室内风机
a.& 直接驱动,高效节能。
b.& 全铝制风机,重量轻,运转平稳,高效节能
3)不锈钢套管式电加热器:
&& 采用接触式温度感应,自动复位;
4)局域网热备份系统:还可实现热备份功能
a.&&&&&&降低机组的运行成本:当部分机组可以满足机房中温度要求时,只需开启部分空调机组,达到降低运行成本的目的,机房空调组网后,可满足3台以上机组处于备用状态,以适应用户分期分批建设机房的需要。
b.&&&&&&主备用机组正常运行时自动切换工作功能:可以人为设定各个机组自动切换工作的间隔时间,到达设定的时间后,正在工作的机组自动停机,同时,停止工作的机组自动开机,可以使得在同一个局域网中的所有机组在一定的时间内工作时间基本相同,避免传统的主用,备用机组工作方式所产生的主用机组一直工作,而备用机组不工作的情况,同时也可以减少人员的手动控制工作量,实现系统全自动化运行,延长所有机组的使用寿命。
c.&&&&&主用,备用机组产生警报时自动切换工作功能:此功能与传统的主用,备用机组工作方式基本相同,当正在工作的机组产生警报时, 停止工作的机组自动开机,同时远程放置的控制器操作面板产生警报提示(此功能与传统的主用,备用机组工作方式不同),通知维护人员对警报机组进行维护,警报条件解除后,系统内的机组恢复原始(警报产生前)的工作状态
d.&&&负荷峰值时,主用,备用机组智能控制功能:当房间内负荷热量(或湿度)增加(或减少),所有正在工作的机组不足以提供相应的冷量(或热量,加湿及除湿量)时, 停止工作的机组将自动开机来维持室内的温湿度要求,此时可以满足冬季和夏季实验室对制冷的不同需求,降低运行成本增加可靠性
5)选用大面积蒸发器,高效内螺纹管,提高换热效率
6)室外冷凝风扇可采用无级变速控制装置,可根据室外温度及冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的转速,以保证系统冷凝压力的稳定
7)室外冷凝器换热面积大:采用内螺纹铜管及亲水铝翅片,具有更高的换热效率
1)&& 机组外壳吸收而非反射板,切实降低机组噪音
2)&& 室内风机:直接驱动,高效节能。
3、维护简单方便
1)&& 空调机组100%正面维护,机组安装可以三面靠墙
2)&& 维护空间大
3)&& 机组前门,容易打开,不需专用工具
4)&& 不停机维护
5)&& 各种功能元器件按照功能集中布置,操作方便
6)&& 所有暴露的电器电压均为24V安全电压
4、完善的安全和保护功能,确保安全
1)&& 积极安全措施:提供“智能”型控制,包括监视和预防危害:
-在无潜在危险情况下,开机。
-显示机组的操作状况。
-连续显示环境温、湿度值,如果超出程序预设值极限会发出警告。
-维护时间预警。
-有危险时,关闭所有部件。
2)&& 其它安全措施:施耐德的基本功能对非正常运行或潜在损坏情况进行保护,所有的控制系统都安装有:
- 低风量传感器。
-过滤器堵塞传感器。
-电加热器安全恒温器。
-加湿器失灵警报。
-液体制冷剂接受器安全阀。
-压缩机高低压保护。
-管路上防止冷剂回流到压缩机的单向阀和电磁阀。
3)&& 防危害安全措施:
进入控制系统程序均有密码保护。对损坏控制器的任何未经许可的操作将被拒绝并发出报警。
4)&& 保险装置
设计和所有类型机组的接线适合IEC标准。24V控制线路配电箱装有:
-所有主电压保护器。
-可上锁和可移动操作的主绝缘体连锁保险。
-设备元件单个短路保护由小型回路断路器来实现。
5)&& 可靠性测试
为了确保设备的无故障运行,在生产过程中的各个环节都要进行严格的检查:
-部件的质量控制。&&&&&&&
-制冷剂回路和水回路的压力测试。
-电气控制元件的高温老化处理。
-所有仪器和开关的测试和校准,特别是保险装置和切断开关。
-整机最后在运行条件下测试。
B、系统级节能:
&&&&&&&& 充分利用STULZ的直接/间接自由冷却技术,最大限度地利用室外自然冷源,来冷却室内的空气,尽量减少压缩机的启动,保证最大限度的节能。
直接自由冷却技术 & 直接自由冷却技术
CCD/U 121A,CCD/U201A,SCF121A,SCF071A2特价促销中
版权所有:广州市合力展创电子科技有限公司 电& 话: 020- 手& 机: && 联系人: 林先生 传 真:020-& 网址:www.gzhlzc.com&& 邮箱:&& 地址: 广州市天河区龙口东路150号天逸名都大厦803室& 技术支持:
工厂地址:广州市番禺区钟村汉溪工业区18号3层德国STULZ精密空调简介_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&10W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
德国STULZ精密空调简介
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢 上传我的文档
 上传文档
 下载
 收藏
粉丝量:281
声明:文档来源于网络,仅用于学习交流,不做其他用途使用。
如果侵犯了您的权利,敬请相告,立刻删除,谢谢
 下载此文档
stulz机房精密空调维护手册
下载积分:1000
内容提示:stulz机房精密空调维护手册
文档格式:DOC|
浏览次数:377|
上传日期: 08:19:22|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 1000 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
stulz机房精密空调维护手册
关注微信公众号stulz机房精密空调维护手册_图文_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&10W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
stulz机房精密空调维护手册
&&stulz机房精密空调维护与简单维修手册
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩15页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 海瑞弗精密空调怎么样 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信