联想cs2310n清零2310报错110.05是什么原因

为什么“101*5是110_百度知道
为什么“101*5是110
为什么,没找到他朋友,只在他朋友的计算机上发现了如上的数字,然后就去报警了一个侦探去见他的朋友
我有更好的答案
101*5=505505看看上去像SOS。SOS是求救的意思,所以……报警去了哈哈,另外来个有趣的解答:有困难找民警嘛
采纳率:41%
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。上次去医院医生说我血压是110.5,今天去是110.7,为什么还贫血,给我开了多糖铁复合物胶囊,维生素c片_百度宝宝知道【图文】FY0910 Lenovo Consumer PC Service Pack Introduction v090905(店面培训)_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
FY0910 Lenovo Consumer PC Service Pack Introduction v090905(店面培训)
&&联想店面培训教程
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢金泰线05-1102是什么色? 客户给的编号是金泰线卡05-1102色,不知道是什么色,又不知道哪里有这种线色卡买,求各位大神帮小弟解答,谢谢!
英系博美,很多地方都有卖,最好上五八联系养狗的朋友有小狗宝宝直接去家里买。
谁家的产品到谁家的网站主页看。
附件里是我们公司的养老产品,请参考。
不怕不识货,就怕货比货嘛。
金泰昌2029个人觉得很好
买足浴盆,你可以去“足生活”看看,它是一个第三方的导购平台。我当时在那买过,东西还不错,包装挺好挺结实的,虽然还没用 不过应该是没问题的,今天又给我寄来了发 票...
金泰山海拔840米,山峰突兀拔地而起,三面绝崖,仅西可登。
传说泰山碧霞元君东巡,观此山不俗,即按泰山的模式施以金火变化而成,与泰山很相似,故名“金泰山”。金泰...
答: 瑞桑蚕丝被相对来说要好一点,因为个人感觉它更贴切肌肤而且盖在身上比较轻盈也挺舒服的,你去了解一下吧。
答: 海豹从冰下爬到冰面上晒太阳,它们躺在呼吸孔旁边,躲在刨出的冰碴后面
答: 你母亲在疾病后期左旋多巴的疗效逐渐减弱或者出现变化和波动时,可以用德国引进的新药名为“森福罗”。(注意事项):肾功能损害患者的用药:普拉克索的清除依靠肾功能。对...
大家还关注
Copyright &
Corporation, All Rights Reserved
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
完全电子版非扫描_《110kV~500kV架空电力线路施工及验收规范》GB.doc 29页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
你可能关注的文档:
··········
··········
中华人民共和国国家标准GB5
110kV~500kV架空电力线路
施工及验收规范
中华人民共和国建设部发布
为确保架空送电线路工程建设质量,规范施工过程的质量控制要求和验收条件,制定本规范。
本规范适用于110~500kV交流或直流架空送电线路新建、改建、扩建工程的施工与验收。
架空送电线路工程必须按照批准的设计文件和经有关方面会审的设计施工图施工。当需要变更设计时,应经设计单位同意。
新技术、新材料、新工艺必须经过试验、测试及试点验证,判定符合本规范要求时方可采用。
架空送电线路工程测量及检查用的仪器、仪表、量具等。必须经过检定,并在有效使用期内。
架空送电线路的施工、验收及原材料和器材的检验,除应符合本规范的有关规定外,尚应符合国家现行的有关标准规范的规定。
原材料及器材的检验
架空送电线路工程使用的原材料及器材必须符合下列规定:
有该批产品出厂质量检验合格证书;
有符合国家现行标准的各项质量检验资料;
对砂石等无质量检验资料的原材料,应抽样并经有检验资格的单位检验,合格后方可采用;
对产品检验结果有疑义时,应重新抽样,并经有资格的检验单位检验,合格后方可采用。
当采用新型原材料及器材时,必须经试验并通过有关部门的技术鉴定,证明能满足设计和规范要求,方准使用。
原材料及器材有下列情况之一时,必须重做检验:
保管期限超过规定者;
因保管不良有变质可能者;
未按标准规定取样或试样不具代表性者。
预制混凝土构件及现场浇筑混凝土基础所使用的碎石、卵石,应符合国家现行标准《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》JGJ 53的有关规定。
预制混凝土构件及现场浇筑混凝土基础所使用的砂应符合国家现行标准《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ 52的有关规定。特殊地区可按该地区的标准执行。不得使用海砂。
水泥的质量、保管及使用应符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB 175的规定。水泥的品种与标号,应满足设计规定的混凝土强度等级。
水泥保管时应防止受潮;不同品种、不同等级、不同制造厂、不同批号水泥应分别堆放,标识清晰。
混凝土浇筑用水应符合下列规定:
制作预制混凝土构件用水,应使用可饮用的水;
现场浇筑混凝土,宜使用可饮用的水,当无饮用水时,可采用清洁的河溪水或池塘水。除设计有特殊要求外,可只进行外观检查不做化验。水中不得含有油脂,其上游亦无有害化合物流人,
有怀疑时应进行化验;
不得使用海水。
设计允许在现浇混凝土基础中掺入大块石时,掺入的大块石不得有裂缝、夹层,其强度不得低于混凝土用石标准。大块石的尺寸宜为150~250mm,且不宜使用卵石。
预制混凝土构件及现浇混凝土基础用钢材应符合设计规定。加工质量应符合相关标准的要求。钢材表面应无污物。
钢材焊接用焊条、焊剂等焊接材料的品种、牌号应符合所焊接金属焊接的工艺要求。
角钢铁塔、混凝土电杆铁横担的加工质量。应符合现行国家标准《输电线路铁塔制造技术条件》GB 2694的规定。
薄壁离心钢管混凝土结构钢管铁塔的加工质量,除应符合国家现行标准《薄壁离心钢管混凝土结构技术规程》DL/T 5030的规定外,还应符合设计要求。
环形钢筋混凝土电杆的质量,应符合现行国家标准《环形钢筋混凝土电杆》GB 396的规定。
预应力混凝土电杆质量应符合现行国家标准《环形预应力混凝土电杆》GB 4623的规定。
钢管电杆的质量应符合国家现行标准《输电线路钢管杆制造技术条件》DL/T 646的规定。
导线的质量应符合现行国家标准《圆线同心绞架空导线》GB/T 1179的规定。进口导线的质量应符合该产品国的国家标准,且不应低于IEC标准。
采用镀锌钢绞线作架空地线或拉线时,镀锌钢绞线的质量应符合国家现行标准《镀锌钢绞线》YB/T 5004的规定。
采用良导体作架空地线时,良导体的型号、规格及质量应符合设计选型及相应现行标准。
采用复合光缆作架空地线时,国内产品应符合国家现行标准《光纤复合架空地线》DL/T 832等的规定,进口产品应符合设计选用标准。
金具的质量应符合现行国家标准《电力金具通用技术条件》GB