ABB直流调速器故障现故障代码532,后不能启动,怎么解决?上次停机是正常

abb变频器dcs550在工作时出现fault532是什么故障_百度知道
abb变频器dcs550在工作时出现fault532是什么故障
我有更好的答案
直流电没有频率一说.16)定义的速度,直流模块将会因为F532。 DCS550不是变频器,是直流调速器如果电机速度超过了参数M1OvrSpeed(30
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。工控产品 欧陆590 调速 接线图 的问题_百度知道
工控产品 欧陆590 调速 接线图 的问题
这里是怎么实现启动的呢?怎么会自己给自己开始信号呢?
我有更好的答案
你的要求了哈,你将D7-D8接入电源220V 然后590控制回路得电开始自检,然后将接线端子上面的 C9-C5 C1-C2短接
C9-B8短接,将C9-C3一端接就是启动。
C9-C3一旦短接上,590检测励磁电流有,主回路380V电压有,没有缺相,那么就会从D5-D6输出220V的电压出来。还有啥子不明白的继续问我三。。包教会
590检测励磁电流有,这句是什么意思?不是590输出lici励磁电流?
590输出励磁电压到直接电机,然后因为直流电机励磁是一个绕组线圈,所以就会产生电流,那么590只要检测到有电流那么就是属于正常的。如果没有检测到电流,那么590就会认为励磁电源没有给定到直流电机,所以590就会报警。
采纳率:69%
来自团队:
陆590 调速器的辅助电源ac220v由D7、D8输入,D5、D6输出ac220v,调速器才能进入允许工作状态,当主电源和辅助电源上电后,调速器将进行自检,只有调速器通过自检正常,主电源接触器吸合。只有这个时候
主电源是?
主电源就是三相输入电源。
本回答被网友采纳
速度反馈,给定,电流反馈,给定这些线怎么接端子
1条折叠回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
工控产品的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。威尔信发电机组只能远程启动不能远程停机是什么原因_百度知道
威尔信发电机组只能远程启动不能远程停机是什么原因
我有更好的答案
导致不能启动,不能点火 电池电压低,P150E,P100,P100E,P135,P44E1,0kgf/cm2) 对地短路 154 AIT 进风温度范围,使其牢固。所以当威尔信柴油发电机不能正常启动的时候,P425E,P40,一定要检查各个相关设备的连接电缆是否连接好,P65E,P60P1,P65E1,P70,P77E.6V预设值是170°F(77°C) 线路接触不良 211 EOP 油压信号超出范围,P700E1,P850 , P852,P910,发电机在工作中的震动可能会导致启动马达的连接线松动;cm2) 当发动机启动开关在“ON”的位置时发动机没有保护功能 线路接触不良、感应器损坏 236 ECL 水位开关接触不良 线路接触不良 241 IPR 在输出线路测试中(OCC),喷油器压力阀不良 输出线路测试是在发动机不启动情况下测试 线路不良 244 EDL 按发动机资料在输出线路测试中表现不良 输出线路测试是在发动机不启动情况下测试 线路不良 251 GPC 加热装置 OCC自行测试失败 检查加热装置继电器输出电路,接触不良,线路内有阻值 114 ECT 冷却液温度信号超出范围过低 与180F&#47,P45P1,P83E1.152V 线路短路,直接影响发电机组的操作,P200H,P30E,P40,P44E.039V 线路接触不良 212 EOP 油压信号超出范围:高 电压信号高于4.9V 线路接触不良 213 SCCS 遥控速度调整信号超出范围:低 遥控速度调整信号低于0.249V 线路接触不良 214 SCCS 遥控速度调整信号超出范围:高 遥控速度调整信号高于4.5V 线路接触不良 221 SCCS 电源控制开关线路接触不良 电压信号不正确,不适用于开关位置 线路接触不良或者速度控制回路电阻太大 222 BRAKE 停车开关线路接触不良 电压在ECM43针和44针不相同 开关问题或者继电器问题或者不正确的调整 225 EOP 机油压力感应器不良:指定范围内的规格 信号大于276KPA(40 lbf&#47,P1000.55V 传感器有问题或者与12V接通 133 APS/IVS 加速器定位信号在正常范围内出现故障 APS/IVS抵触极限致 APS 0% APS信号故障 134 APS/IVS 加速器定位及空机有效器不配合 APS&#47,160H,P188HE、断开或者传感器有问题 125 ICP 喷注控制压力信号超出范围过高 开环控制,在空机运行时大于40897V 线路电压突然过高或者传感器有问题 131 APS/IVS 加速器定位信号超出范围过低 空机运行时电压低于0,P1275,P230H:威尔信柴油发电机的电路问题是造成发电机组不能正常启动的主要问题,0kgf/cm2) 线路接触不良、感应器损坏 151 BARO 气压信号超出范围:低 电压信号在1s内低过1.0V预设值是101KPA (147 lbf/in2)(1,P45,P1400E,P1350,PV 线路电压突然过低;IVS抵触极限 APS致0% APS及IVS信号错误 135 APS/IVS 空机有效器开关故障 APS/IVS抵触极限50%致 APS IVS信号故障 142 VSS 发动机速度超出范围:高 速度感应信号高于4.492V(OKMH/MPH)控制线不良或者发动机速度限制器上没有加上电源 线路短路 143 CMP 不规则的脉冲公转信号(凸轮轴位置感应器的信号) 信号不完整 线路接触不良或者凸轮轴位置感应器损坏 144 CMP 凸轮轴位置感应器有干扰 ECM有过量的外置信号输入 干扰喷油器的线路有可能对地短路 145 CMP 没有凸轮轴位置感应器信号,但有喷油压力增加 检查ECM 对地短路、线路接触不良、断开或者传感器有问题 132 APS/IVS 加速器定位信号超出范围过高 空机运行时电压高于4,P45P,P50E,P450,P500,P1250,因此在发电机组不能正常启动的情况下,P600,P650,P60、感应器损坏 闪码 线路指示 现象 检查结果 可能原因 151 BARO 气压信号超出范围:高 电压信号在1s内高过4.9V预设值是101KPA (147 lbf/in2)(1.959V ECT线路或者感应器处于断开状态 121 MAP 进气管压力信号超出范围过高 MAP低动能,加速率低 MAP线路电量突然过高,需停机测试 短路或者开路 252 GPL 加热装置指示灯 OCC自行测试失败 检查加热装置指示灯电路,需停机测试 短路或者开路,P75P1,在空机运行时小于0,发现问题后及时处理,P44E1,PP1825,P2000英国威尔信(珀金斯)柴油发电机组维修故障代码查询对照表 闪码 线路指示 现象 检查结果 可能原因 111 ECM 无故障,提示等正常闪动 ECM没有检查出故障 112 ECM PWR 电力系统电压B+电压过高 ECM电压连续大于18V 充电系统故障 113 ECM PWR 电力系统电压B+电压过低 ECM电压低于5—6V,检查其连接是否牢固,P300,P330E,P700E1,需停机测试 短路或者开路,指示灯失灵 263 OWL 冷却水及机油指示灯故障 检查冷却水及机油指示灯输出电路,需停机测试 短路或者开路,检查传感器 122 MAP 进气管压力信号超出范围过低 MAP低动能,加速率低 MAP线路电量突然过低或者断开 123 MAP 进气管压力信号超出范围内故障 MAP低动能威尔信柴油发电机组无法启动运行的故障原因分析与排除英国威尔信柴油发电机不能起动的几种原因分析发电机内部的电路故障,P550E。比如马达的正负极连接电缆线没有连接牢固,P1750,P1700,P350,P380E,P380、指示灯失灵 253 ECM&#47,加速率低 喉管或者MAP传感器堵塞 124 ICP 喷注控制压力信号超出范围过低 开环控制,P625E,P100E:低 电压信号低于0,P50E1;in2)(2.8kgf&#47,P90:低 电压信号低于0,指示灯失灵 265 VRE 发动机减速继电器OCC故障 检查发动机减速继电器,需停机测试 短路或者开路 266 WEL 发动机警报指示灯OCC故障 检查发动机警报指示灯输出电路,需停机测试 短路或者开路,指示灯失灵 311 EOT 机油温度出现过低信号 设定点212°F/100°C ETO高过4.78V ETO信号电路或者感应器短路 312 EOT 机油温度出现过高信号 设定点212°F/100°C ETO低过0.2V ETO电路或者感应器开路 313 EOP 机油压力低于警告线 检查发动机低油压之指示灯亮着 没有或者低油量,油压调整器粘着油 314 EOP 机油压力低于警报临界线 检查发动机低油压,停机(如要求) 上油管淤塞或者有裂纹,机油泵或者瓦片损坏 315 发动机转速高于警告线 ECM记录发动机出现之速度 传送可能有失误而导致转变 316 发动机的冷冻液温度不能达到指定设点 考虑周围环境温度有否影响 恒温器泄漏冷却系统存在问题 321 ECT 发动机的冷冻液温度高于警告线 冷冻液温度超过华氏224.6度(摄氏107度) 冷却系统存在问题 322 ECT 发动机的冷冻液温度高于警报临界线 冷冻液温度超过华氏233.6度(摄氏112.5度) 323 ECL 发动机的冷冻液温度低于警告/警报临界线 ECM感应冷冻液低水位 检查冷冻液低水位感应器,如过低检查水箱有否漏 324 ECT 设定停机时间使机组停止 只能够使机组停机时使用 326 发电机组调速器故障 333 IPR 喷注压力高于/低于要求值 ICP要求并不等于ICP信号(长时期) 机油里有空气,使用错误机油,IRP错误或者停止喷油,胶圈处有泄漏 334 IPR/SYS ICP不能及时到达设点(表现差) ICP要求并不等于ICP信号(短时期) 铃声,ICP感应器,高压泵(参考使用手册) 335 IPR/SYS 在机组转动时,机油压力不能到达指定压力 机组转动10s后,ICP压力小于725PSI 机油里有空气,喷注压力存在问题(参考手册) 336 HE 液压压力不能达到使用时的指定压力 闪码 线路指示 现象 检查结果 可能原因 341 EBP 排烟反压信号显示过低 EBP装置失效 短、高、低或者开 342 EBP 排烟反压信号显示过高 EBP装置失效 高、低 343 EBP 排烟反压显示(表) EBP超过工作范围 EBP开或者排烟受阻 344 EBP 排烟反压高于设定 EBP的信号高于预期资料 检查积碳程度 351 EMP 排烟反压的转变在预期中并不存在 在2300RPM时EBP低于预期资料 检查积碳程度 352 EBP 排烟反压不能达到指定点 EBP不能符合KOER测试 EPR不能完全反座 421-426 INJ 高位旁通至低位(确定缸头编号) ECM感应喷油器油路出现开路 个别的喷油器控制线开路 431-438 INJ 高位短路至低位(确定缸头编号) ECM感应喷油器出现短路 喷油器控制线的低压短路至高压 451-458 INJ 高位短路至地或电池电压(确定缸头编号) ECM感应喷油器短路至地 喷油器控制线的低压电路短路至地 461-468 PERF/DIAG 喷油器测试失败(确定缸头编号) ECM感应喷油器工作不足够 取决于机组表现 511* INJ 1-3号缸头发生综合性故障(第一组) 右边有超过一个高位故障 右边有短路、开路或者接地 512* INJ 4-6号缸头发生综合性故障(第二组) 左边有超过一个高位故障 左边有短路、开路或者接地 513* INJ 低位开路至1-3号缸头(第一组) 电压开路 开路 514* INJ 低位开路至4-6号缸头(第二组) 电压开路 开路 515 INJ 1-3号缸头电路接地(第一组) 电路接地 电路接地 521 INJ 4-6号缸头电路接地(第二组) 电路接地 电路接地 522 IDM IDM故障 IDM内部故障 IDM故障 523 IDM电压低 IDM电压低 线路97CP/97AG低电压IDM继电器故障 524 INJ 第一组与第二组之间发生短路 第一组与第二组之间发生短路 电路短路 525 ECM 喷油器监察电路故障 ECM不能提供给喷油器提供足够的电压 机组、喷油器电路故障,ECM故障 531 ECM/ IDM 喷油器同步信号低 感应C1信号低电压,发电机将停动 CL信号短暂间歇低电压 532 ECM/ IDM 喷油器同步信号高 感应C1信号高电压,发电机将停动 CL信号短暂高或ECM开路 闪码 线路指示 现象 检查结果 可能原因 612 CMP ECM到凸轮轴定时及安装不当 ECM和凸轮轴位置感应器不相容 ECM安装不当 614 ECM 发动机型号代码输入 ECM不相配 ECM程式错误 配件不相容 621 ECM 发动机使用预设值 发动机运行AL25HP预设值 ECM安装后,没有编程 622 ECM 发动机使用一定范围的预设值 发动机限制在160HP,没有外加选择 ECM安装后,没有编程 623 ECM 发动机使用不适合的 ECM没有正确的编程 624 ECM 范围预设值工作 程式问题 ECM错误 625 ECM ECM错误 ECM软件错误 替换EIM 626 ECM ECM不能重新恢复 暂时ECM电源错误 电池连接错误 631 ECM ROM自检查错误 ECM失败 ECM内部错误 632 ECM RAM自检查错误 ECM失败 ECM内部错误 655 ECM 程式参数清单不相容 程式问题,ECM记忆问题 程式错误 661 ECM RAM程式参数清单不能进入 程式问题,ECM记忆问题 程式错误 664 ECM CALIBRATION查刻度不相容 程式问题 程式错误 665 ECM 程式参数记忆目录不工作 ECM失败 ECM内部错误.127V预设值是170°F(77°C) 线路接触不良 155 AIT 进风温度范围,不牢固的话则要对其重新连接,大于4,P550,P605E,P563;82C设定点比较信号电压,低于0.127V ECT信号线路或者感应器接地 115 ECT 冷却液温度信号超出范围过高 与180F/82C设定点比较信号电压,需停机测试 短路或者开路 262 COL 换机油指示灯故障 检查机油指示灯输出电路。英国威尔信柴油发电机组型号有P27;IDM 燃油供应同步油路OCC自行测试失败 检查缸盖输出油路,需停机测试 检查97AG—IDM没有电源 254 OCC高电压 检查输出电路超高 OCC电压超高 255 OCC低电压 检查输出电路超低 OCC电压超低 闪码 线路指示 现象 检查结果 可能原因 256 RSE 水箱活门可导致OCC故障 检查活门继电器输出电路:高 电压信号高于4,P250H,可能某一个设备的连接线没有连接好,就会导致接触不良
采纳率:77%
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。abb dcs400 0610 直流调速器 报警 F12 怎么处理 刚换上新的 开了不到一天就报F12 是什么原因引起的_百度知道
abb dcs400 0610 直流调速器 报警 F12 怎么处理 刚换上新的 开了不到一天就报F12 是什么原因引起的
请各位专家帮忙分析下
电机 220kw
励磁电压180V
励磁电流15.4A
励磁电阻 10 欧姆
跟电机 有关系吗
师傅 帮忙分下
怎么新的励磁模块 刚换上可以用啊
之前那个也只是 用了两天
现在在调试设备
我有更好的答案
可能是额定电枢电压与主电源电压实际值不对应,这可能导致励磁电流振荡,将参数Net Underv Trip(1.10)的值调小。
电机的自动调整检测到Field CurKP(4.03)值很高。将参数Field Cur KP(4。读取故障记录,DCS400采用了新方法来监测主电源电压,小于最小励磁电流 .06)=10%,同时传动会由于超调F13或欠调F12而跳闸手册上给的说法是,否则在弱磁过程中会出现故障F12。
这也可能是紧接着主电源欠压故障(F9/A2)出现的:
F 12 Field Undercurrent 磁场欠流
如果需要弱磁先要找出在最大弱磁点的最小励磁电流(通常写在电机铭牌上)。在调试向导中设置参数Field Low Trip(4
采纳率:76%
磁场欠流故障,按照你这个说法绝对可能是硬件故障,就是励磁单元部分故障。赶紧找ABB吧,要不该过保了 你得检测下电机磁场绕组是否正常,如果没事就有可能是调速器内部的励磁单元故障你这个调速器是什么型号的,磁场的外置的还是内置的?故障是否经常报还是偶尔一下。
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
abb的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。松下遥控器故障处理方法有哪些?1个回答xdzbrbjnl主治下气,除心头痰水。煮酒喝,治痰气咳嗽。煎水,治心下气痛。根叶皮相同。为圆形或长圆形片,直径4~10cm,厚0.2~0.5cm。横切片外果皮黄色或黄绿色,边缘呈波状,散有凹人的油点;中果皮厚1~3cm,黄白色,有不规则的网状突起的维管束;瓤囊10~17室。纵切片中心柱较粗壮。质柔韧。气清香味微甜而苦辛。
3个回答布木格石材幕墙施工设计采用大理石是比较合适的,选择大理石的时候可以选择简单利落的细花纹路走淡雅路线,也可以凭借鲜明突出的纹饰以造型取胜。选择浅色(白色、米色、浅灰色、粉红等)大理石作为电视背景墙时,温润色泽将使居家装饰更有整体感。用深色(黑色、灰色、咖啡色、红色、绿色)大理石来做电视墙时,则可以极速的提高居家的空间质感,装饰的效果是非常的不错的。
3个回答锦绣河山核心向周大福的玉镯都有NGTC的检测证书,没有问题的。真是一定的,只是价格比较贵。看,主要看晶体透明度,真玉透明度较强,油脂光泽;
听,真玉声音清脆,反之声音闷哑;
测试,真玉从玻璃上划过,玻璃上留下划痕,而玉石本身则丝毫无损。
3个回答任宝晖你好,隔音棉散热也会很好,原理就在于头盖没隔热棉是会很烫,这样热量会保持很久,相比之下散热比较快,一般做防火墙和机盖的隔音就能有效果,发动机散热靠散热系统,做隔音没有影响的。
3个回答使徒_8783提取条件:
1.购房提取条件
(1)购买自住住房的,提供购房合同、协议或者其他证明;
(2)购买自住住房的,提供建设、土地等行政主管部门的批准文件或者其他证明文件。
2.租房提取条件
(1)本人及配偶名下没有住房,且没有住房贷款记录;
(2)经国土房管部门认定具备享受廉租住房实物配租补贴、廉租住房租房补贴或经济租赁住房租房补贴资格。
(3)多人合租同一套住房的,承租人中的一人及其配偶可申请提取住房公积金,其他承租人及其配偶均不能申请提取住房公积金。
(4)职工及其配偶同时租住两套(含)以上住房的,只能就一套住房申请提取住房公积金。
(5)职工个人住房公积金(组合)贷款未结清的,职工及配偶不能办理租房提取住房公积金业务。
3.还贷提取条件
偿还贷款本息的,借款人及配偶可申请提取借款合同约定的贷款到期当月之前(含当月)的住房公积金账户余额,且合计不超过已偿还的贷款本息。
提取人名下同时有未还清的公积金(组合)贷款,须住房公积金(组合)贷款未逾期才能办理该提取业务。
3个回答夜,夏未风我国生产的U型钢型号主要有U18、U25、U29、U36四种。其中前两种系60年代产品,属腰定位;后两种是80年代产品,属耳定位。U18由于承载能力很低,现很少生产。
3个回答oumt456多乐士水晶钢价格是318元,多乐士水晶钢漆相对较好,多乐士倍饰易木器漆是一种经济实用型的双组份PU木器漆。该产品涂布面积更大,经济省料。它的气味清新,混合后游离TDI (甲 苯 二 异 氰 酸 酯 ) 含量
3个回答燕子520叶子在电脑上使用iTunes更新系统,步骤如下:
与电脑连接起来,打开
软件,点击右上方的“iphone”按钮。
检测到有连接的设备之后,都会自动连网检测是否当前有可用的更新系统,然后会自动弹出升级更新出来。
如果没有弹出来的话,还可以在iphone的摘要界面点击“检查更新”按钮。
3.等待检测出当前iphone可用更新以后,按照提示下载更新升级,就可以了。
3个回答朱忆柏航天城小区
均价:52046元/㎡
地址:友谊路102号院
【公交】 航天城 (447路; 642路; 快速直达专线50路; 快速直达专线80路; 运通205线) 718米
【公交】 小牛坊 (384路; 447路) 999米
价格来源网络,仅供参考!
3个回答呐伤刺痛您好,
有两种方法,1:home和sleep键同时按,但是这样极其容易锁屏,要是有密码就更麻烦了
2:在设置-通用-辅助功能里找到assistive touch(好像是这么拼的),然后屏幕会出现一个小图标在边缘上,打开后屏幕中间会出现一个选择栏,点最右边的,然后右下,再右就截图了
希望我的回答对您有所帮助!!
热门问答123456789101112131415161718192021222324252627282930}

我要回帖

更多关于 直流调速器故障 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信