手动自动控制电箱的 继电接触器控制电路能用 电路也通 就是自动 和手动的所有按钮都不能用是怎么回事?

通电后按下按钮接触器无法自动吸和,用手动方式按下接触器触点就会吸和,这是怎么回事?如何测量?_百度知道
通电后按下按钮接触器无法自动吸和,用手动方式按下接触器触点就会吸和,这是怎么回事?如何测量?
接电动机的(CJ、CJX和普通系列)小接触器及直流接触器,在通电时按下启动按钮后接触器无法吸和,按钮是好的;但用绝缘工具把接触器上的触点按下去就会吸和。请问这是线圈坏了吗?用数字万用表哪个档可以对此检查,如何辨别好坏,正常或好的数值应该在多少?线...
我有更好的答案
更换启动按钮(按钮触点接触不良)可解决问题。
启动按钮换了也一样,控制线也是好的。还有断电后,线圈电阻我用数字万用表欧姆200档,低于50欧,有的低于10接近于0欧。这个接触器线圈也是好的?
在接触器顶手动压下能吸合并自锁,表明线圈、常开触点均完好,只是启动按钮按下无高电位加到接触器线圈端(该端与常开触点的一端并联),可以肯定是启动按钮触点接触不良或控制线断路所致。顺告:用数字万用表测量很不好用,表笔必必压牢才能可靠测量,否则测量难准确的。
那控制线需要多少平方的铜软线,1.5-4平方可以吗? 那如何用数字万用表测量接触器好坏,或者线圈短路断路? 另外,线圈电压,电阻用数字万用表怎么量?
控制线只是负载接触器线圈,电流较小,一般应用0.75~1m㎡铜芯单塑线;接触器线圈短路情况较少出现多为烧毁出现断路;建议改用机械表测量为好用,数字万用表灵敏度极高,测量时表笔压不牢就出现数字不定,我的数字万用表都掉在柜底里,甚少用。
身边没有机械表的话,数字表应该如何准确测量线圈电压和电阻以及线圈烧毁断路?对数字万用表欧姆200档测出来的数字低于50欧甚至更低或者接近0,那么线圈是否断路? 刚才依照你的说法,更换按钮及控制线路,但是情况依旧一样,怎么回事?
线圈的线阻值与接触器容量、额定电压有关,要找一个完好的额定容量、额定线圈电压对比测量方可判断,当然,线阻值或者接近0就有可能短路(额定电压12V且容量较大的除外)。因为在接触器顶手动压下时,常开触点被压下而闭合,紫色线与粉红色线导通,接触器线圈通电而吸合并自锁,所以判断必然是启动按钮触点接触不良或控制线断路。
采纳率:59%
出现这种情况说明接触器线圈没有问题,是控制线路的问题,手动能自保说明接触器常开自锁正常,按钮是好的,具体就是按钮并接到接触器常开自锁触点的两根线有问题,按下按钮没有将常开触点短接,所以线圈不能用按钮启动。线圈阻值在50到100欧姆之间是正常的。
自锁的两根线没有短路(断路)。在没有出现这种情况前,是可以用按钮启动的。还有断电后,线圈电阻我用数字万用表欧姆200档,低于50欧,有的低于10接近于0欧。这个接触器线圈也是好的?
这种故障多为接触器塑料架变形引起自锁触点不能闭合川起,可更换接触器或把自锁触点改在另一常开触点即可
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
接触器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。自动控制来控制交流接触器通断,怎么实现能够手动功能_百度知道
自动控制来控制交流接触器通断,怎么实现能够手动功能
我有更好的答案
再用用一个开关从自动控制前级引入控制电源接到主令开关就行了(如果手动操作是点动,打到左边接通自动控制,打到右边接手动控制)找到这个交流接触器的控制线(接往线圈A1或A2的),查出并确认线圈电压(220V,就用常开按钮、如果需要自锁定,就用自锁或旋钮开关)、380V或其他电压),再这条线中间串入一个双常常闭的二位旋钮开关(主令开关
增加一路手动装置,。
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。接触器在应急照明箱中做双电源切换的应用
接触器在应急照明箱中做双电源切换的应用深圳市强电通科技有限公司技术部 在深圳市强电通科技有限公司研发人员中,具有多名国家注册电气工程师,具有丰富的建筑电气设计经验,经过我们技术人员对建筑中双电源切换产品使用情况的分析和研究,认为采用接触器做为建筑中应急照明箱中双电源切换元件,是一种非常理想的选择。在建筑中使用双电源切换的场合中,双电源切换产品在应急照明配电箱的应用占到60%以上,由于这种采用接触器做双电源切换的方案的整体造价低,所以采用这种双电源方案可以减少房地产开发企业在建设项目中配电箱上的投资,降低企业的成本支出,增强企业市场竞争力。 在建筑中的应急照明配电箱中都要由双电源供电,并在配电箱内实现自动切换,在此处的双电源切换装置有一些特点:1.此处的切换电流安数不大,一般不超过100A。2.因为应急照明配电箱的体积限制,要求双电源切换装置的体积要小,否则会造成应急照明配电箱的体积过大,造成应急照明配电箱安装上的困难。比如说应急照明配电箱安装在强电竖井内,如果应急照明配电箱体积过大,就会造成竖井内设备的安装困难。 用接触器做应急照明配电箱中的双电源切换装置是一种非常理想的选择,接触器是一种使用历史很长、非常可靠的控制电器,接触器主要应用在电动机的频繁启、停控制,当然也可以应用在照明负荷的控制上,接触器的机械结构简单而且具有很长的电气寿命,接触器普遍具有50万~100万次的电气寿命,最主要的一个特点是:100A以下的接触器的体积较小,多数具有导轨安装的方式,可以很方便的和应急照明配电箱中的微断共同采用导轨安装的方式安装,所以采用接触器作为应急照明配电箱中的双电源切换装置,是一种非常理想的选择。 采用接触器作为应急照明配电箱中的双电源切换装置,并非是让大家采用早期的那种用中间继电器和接触器搭接一个线路来实现双电源切换的方案,这种双电源切换方式,只能称的上是一种简易的双电源切换方案,使用中表现出来有很多的问题,最大的一个缺点是电源检测不全面,因为中间继电器线圈只有两个接线端,不管如何接线,只能检测一或两相上是否失电,第三根相线上的电压无论如何都是检测不到的,如果常用电源的这个没接中间继电器的相线出现了断线,三相电源里只有两相有电,是一种严重的电源故障,用继电器搭接控制线路的双电源切换方案不能在常用电源出现这种故障的时候切换到备用电源上去;此外,如果电压过分的偏高,用继电器控制线路来实现的双电源切换方式也不能切换,而这种故障是有可能发生,比如如果工作零线断了,而负荷又不平衡,就有可能出线某相电压特别偏高,同时某相电压又偏低的情况,这种电源故障会造成大量的用电设备损坏,而出现这种电源故障时,中间继电器是不会动作的,接触器也不会自动切换到备用电源上。这种简易的双电源切换方式在多种电源故障的情况都不能切换,只是在特定的电源故障情况(常用电源三相同时断电,或接中间继电器的相线断电)下才能切换,所以这种双电源切换的方式是不可靠的。在2002年10月国家推出了ATSE的国家标准《GB/T2》中,明确说明ATSE必须在常用电源的任意一相电压异常时切换到备用电源上去,所以用中间继电器和接触器搭接的双电源切换方案,是不满足双电源切换的国家标准中的要求的。 采用QTS1新型双电源控制器和两个通用的接触器所组成CC级双电源自动切换装置,应用在应急照明配电箱中,可以可靠的实现应急照明配电箱中双路进线电源自动切换的功能,而且可以充分的发挥接触器体积小、寿命长的优点,适合在应急照明配电箱中使用,而且由QTS1新型双电源控制器和两个通用的接触器所组成CC级双电源自动切换装置经国家质检部门依据国标《GB/T2》检验合格,是符合国家标准的合格产品,克服了早期用中间继电器和接触器搭接一个线路的双电源切换方案不符合国标的缺点。 设计中选型方法:这种双电源自动切换方案是由一台QTS1双电源自动切换控制器和两个通用的接触器组成,接触器可以采用国内外厂家生产的各种规格的接触器,设计师可以根据需要任意选择,控制器型号全部QTS1-K-A1.5表示即可,其中QTS1-K是型号不用动,A表示自投自复型(一般都是采用此型),1.5表示的是从常用电源切换到备用电源的切换延时时间是1.5秒,设计师可以根据上下级ATSE动作时间上配合的需要而调整,1.5秒可以适用多数配电系统中,一般情况下不需要调整。 图1设计举例: 在某一建筑中,低压配电系统的接地形式为TN-S制,有一应急照明配电箱,根据设计需要,有8个应急照明回路,每个回路应急照明灯的安装功率1.2KW,8个回路的应急照明负荷平均分布到三相上,负荷最大的一相的安装功率为:Pmax相=3X1.2=3.6KWPe=3X Pmax相=3X3.6KW=10.8KWCosФ取0.85考虑到火灾时应急照明灯具有全部点亮的可能性,故需要系数Kx取1.0Pjs=Kx X Pe=1X10.8KW=10.8KWIjs=19.3A 根据ATSE使用导则中的规定,确定此处的双电源切换装置为三极切换,接触器选三极普通接触器,接触器的额定电流应考虑一定的富裕量,应比此处的计算电流大1.3倍以上。接触器Ie=1.3X19.3A=25.1A 取32A 型号选择CJX2系统图如下:实际的应急照明配电箱外观效果
请先 ,再评论!
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)
手机扫码快速下载一个自动控制与手动控制并用的电路怎样接线?_百度知道
一个自动控制与手动控制并用的电路怎样接线?
一个电源总开关、一个220V接触器、一个时控器、一个接触器辅助接点短接开关,接一个自动控制与手动控制并用的电路,系统图怎么画?
我有更好的答案
把手动控制旋钮和时控器并联。 把电源火线接入手动旋钮的一个常开触点和一个常闭触点然后把常闭触点的另一端接入时控开关的火线输入端,时控开关的火线输出端和旋钮的常开触点的另一端并联接入接触器的线圈,把时控开关的零线输入端和接触器的线圈另一端并联接入电源的零线就可以了。
采纳率:36%
来自团队:
你应用的是厂区照明吧。
具体要实现什么控制作用?
其他2条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
电路的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。}

我要回帖

更多关于 继电接触器控制电路 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信