   主要有两个部分组成,一个是室内安装使用的部分,一个则是主要安装在室外的空调外机,这两类产品都具有十分重要的意义,因此缺一不可。但是由于位置的不同,一般而言,空调外机似乎并不太会引起人们的注意,因此我们对其可能出现的故障也不是非常清楚。针对这个问题现象,今天小编为大家介绍的就是从用户角度出发所作的普及知识,具体包括 美的空调 外机的市面报价以及常见故障的原因分析和解决方法两个板块的内容。  一、美的空调外机价格  室外机一般在1W以上,比如美的尊享家系列家用室外机MDVH-V140W/N1-610i(E1) 价格11000左右  二 、空调室外机外壳掉下来了,还能正常工作,有必要修吗  看变形的具体位置。  如果是室外机外围钣金变形,是不会影响到空调的正常使用性能的;如果是室外机翅片 换热器 变形或者是风机变形,就会对空调性能产生较大的影响,需要维修。外壳挡尘,还能保护一下机器内部的配件。可以延长使用寿命,安全。  三、美的空调外机型号  一般空调经常出现几款室内机对应一款室外机型号,这是正常的,你说的这款好像有对应BP2-114的,你只要确认&KFR-32GW&这个没有问题就好了,外机不带&G&(G是室内挂机的意思)。  四、美的空调室外机不启动  1、问题介绍  室外机总是启动一会停一会,停好长时间又自己启动,市内温度没降下来室外机就自动停,隔好一会才自己启动,是电压的问题还是 传感器 的问题呢?我家有个 稳压器 ,我刚插上就把稳压器的保险烧了,是不是电压问题呢?还是哪的问题求解  室外风机开机时,有时候一开就转,有时候要开好一会才转,但风机还是会转,会不会是风机短路?  2、解决方法  烧稳压器保险,说明电流很大,说明机组有短路现象,检查下室外机风机,看是否有短路现象;正常开机时看下室外风机在不在转;在就检查室外机散热系统是否有堵检查
电容  五、美的空调开机不久室外机停机  原因分析:经检测空调开机10分钟内,空调制冷正常,测量压力、电流正常,空调继续运转后,测量低压压力逐渐降低,电流随之减小,空调效果很差,判断系统肯能有水分,因考虑为新装机,出厂不会存在问题,经询问用户空调安装时是在雨天进行,可能连接管道时有水进入。  解决措施:放掉重新抽空加氟,空调工作正常。  经验总结:这种故障多数来自安装或维修过程,对于此类故障应多问、多看、多摸才能快速找出故障原因。  关于美的空调,我们都知道这是在国内市面上兼具良好销量口碑优势的产品,这也使得它能够拥有一众忠实的拥护者,但是在实际的操作使用过程中,由于产品本身的缺陷或者说是用户不恰当的使用方法,很有可能会导致产品出现一些故障。而上文为大家介绍的信息就是关于美的空调外机常见问题的原因分析和详细具体的操作步骤这些板块的内容。
最新更新栏目
您可能喜欢
大家都在搜空调遥控器关了空调,可是内机为什么一直嗡嗡嗡响停不下来_百度知道
空调遥控器关了空调,可是内机为什么一直嗡嗡嗡响停不下来
我有更好的答案
空调遥控关机之后,都又一个缓冲和“吹干”的过程;遥控关机之后,要等待3~8分钟室内机才会停止风机电机。如果嫌烦,可以直接给空调断电。
采纳率:94%
为您推荐:
其他类似问题
空调遥控器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。空调报价空调经销商
当前位置: >
美的空调室外机不工作了,是什么原因导致的?
日期:日 来源:深圳空调销售网
  最近发现家里的老是不制冷,检查过室内机工作正常,也有风吹出来,但是室外机不工作,空调室外机不工作的原因有哪些?该怎样处理这一问题呢?
  外机不工作,如果是传感器故障。用万用表测量室外机盘管传感器的阻值,如果传感器阻值偏离正常值较大或存在断路、短路故障,则需要更换传感器。
  室外机比工作了,应注意观察室外机是否有工作声音。如果室外机风扇运转,则说明控制电路基本正常。此时应观察压缩机是否启动,如果压缩机未启动,则应检查电源是否正常。如果用万用表测量压缩机电源,确为220V。则应检查电容是否损坏、过载保护器是否断路。如果以上检测均无问题,则应更换压缩机。还有一种原因是环境温度过高导致系统保护。环境温度过高、太阳直射无遮阴物体、室外机通风不良都会造成夏季压缩机过热保护。
  除此,压缩机启动电容故障率较高,可以更换一个同型号的电容器试试。
深圳美的中央空调更多功能
深圳美的中央空调可以根据人们不同的需要对室内的温度和湿度的调节,在夏季起到了降温除潮的作用,在冬季起到了加温除寒的作用。同时调节室内气流速度、净化室内空气,有效的净化室内的空气,及时排出室内异味。
深圳格力中央空调风管机
深圳格力中央空调风管机主要是通过空调联接风管向室内送风,所谓的高静压风管机就是风管式空调机采用的送风机是高静压风机,静压越大,送风扬程越长。风管机空调的工作原理是:室内的热交换器集中在一个室内机上,室内机产生的冷风从系统风管送达各个房间,再经过回风管送回室内机,经冷却并混合部分新风后再送出。
地址:深圳市宝安区宝安大道与西乡大道交汇处宝和大厦一楼 邮编:518000
电话:6,7 传真:6
Copyright 2013美的中央空调报警是什么原因?_家居产品问答- 一起装修问答
短信快捷登录
请输入密码
您还可以使用合作账号登录网站:
还没有一起网帐号?10秒钟,
微信扫码&快速登录
验证即登录,未注册将自动创建一起网帐号
获取动态密码
微信账号登陆
微信扫一扫绑定/登录
美的中央空调报警是什么原因
微信公众平台:搜索“一起装修网”或扫描下面的二维码:
你的装修预算约 ? 万元
整体橱柜、马桶、瓷砖等
人工费+施工辅材
设计费:?元4999元(测量、设计、报价)
美的中央空调报警是什么原因
浏览313次 悬赏: 0
美的中央空调报警是什么原因?
回答该问题即可获得 2 经验值,问题被采纳即可获得 2 经验值!
我来回答&&
装修从哪入手?
从免费户型设计开始…
全部回答(3)
A:①实际检修中,遇到室外风运行压缩机不运行,供电电压正常,断电测量压缩机引线结果为线圈开路时,不要先下结论为压缩机损坏,要打开压缩机接线盒,测量压缩机接线端子后再确定故障原因,供电线损坏引起压缩机工作不正常占到一定比例。
②检查结果为压缩机供电线损坏,压缩机接线端子一般也会生锈,如果只是简单更换压缩机接线卡,由于接线端子接触不良,而压缩机工作时电流较大,容易引起打火,时间不长还是会再次出现同样故障,所以在更换接线卡时,一定要用砂纸将压缩机接线端子表面锈斑打磨干净。
③压缩机供电线线卡烧坏,一般为压缩机长时间工作在过负载状态下引起,运行时电流大,压缩机表面温度较高。处理完接线端子故障,检查压缩机接线端子损坏原因,冷凝器脏堵、室外风机转速慢、压缩机电容坏都会引起压缩机在运行时电流大,表面温度过高。
④检查压缩机不启动故障,如电容底部发鼓,拆下电容,底部放在平面,如站立不稳左右摇晃,则压缩机电容肯定损坏,直接更换即可。谢谢!
A:推荐这几款吧,美的牌子
1美的KFR-51LW/BP2DN1Y-KHB2参考报价:¥9399
2美的KFR-35GW/BP2DN1Y-PA402A3参考报价:¥3199
3美的KFR-35GW/BP3DN1Y-DA400B2参考报价:¥4800
4美的KFR-26GW/BP3DN1Y-PA400A2参考报价:¥3599
希望我的回答能够帮到您。以上价格来源于网络,仅供参考。
A:中央空调系统由冷热源系统和空气调节系统组成。制冷系统为空气调节系统提供所需冷量,用以抵消室内环境的冷负荷;制热系统为空气调节系统提供用以抵消室内环境热负荷的热量。制冷系统是中央空调系统至关重要的部分,其采用种类、运行方式、结构形式等直接影响了中央空调系统在运行中的经济性、高效性、合理性。
A:其次先要选对制热模式首先要确认空调 有制热功能 ,然后再调高制热的温度。另外由制冷切换为制热时,空调可能会需要几分钟,请耐心等待
A:白黑棕蓝对应1234.
A:话说你这里没有制冷功率,这里只有制冷量,制冷量基本上每个品牌都差不多,制热量也是这个意思,而1.5匹的空调的功率是1050W/h,如果非要说一晚要几度电还真不好说,要考虑你的使用环境房间内的物品多少,有没有西照 ,密封度如何,室内人数,室内人发热量,目标温度====。当然如果关好门窗的按20平方来算的话你这台空调大概一晚上要6度电左右
免费获取靠谱装修设计
个免费名额
我们承诺:一起装修网提供该项免费服务,绝不产生任何费用。
抢免费设计名额
每天限50个
请放心填写您的隐私将被严格保密
7年服务700万用户,中国家装十大电商平台
重复报名!
亲,您已经报过名啦,给别人留点机会呗
我们还有更多精彩活动,
向帮助了您的知道网友说句感谢的话吧!
提问期内,追加悬赏一次,可延长问题的有效期3天。悬赏越高,会吸引到越多的关注。
追加悬赏:&}

我要回帖

更多关于 美的中央空调不制热 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信