请问第二个220v交流接触器接线图有没有问题?为什么开第二个交流接触器就闪光电闸自动关掉??

如何检查交流接触器?-百科大全-就爱阅读网
如何检查交流接触器?
将万用表档位旋至R电阻区,红给表笔分别靠在线圈两端子,表上有阻值示数显示为正常,反之则坏了。再以万用表的二极管档位(蜂鸣档)测量主触点是否接触良好、分断良好。在不通电吸合的情况下,主接触点的进线端和出线端应开路(万用表不鸣警),用手按住使之压合,主接触电的进、出线端应为通路(万用表蜂鸣响起)。另外接触器坏还有一种可能,那就是在动触点上固定衔铁的铁片断了,这样使得衔铁与动触点分离,接触器工作时就不能正常吸合了,可拆开更换
不知道你用的是什么型号的接触器,一般L1、L2、L3表示三相主电源进线,T1、T2、T3表示三相主电源的出线,(11、12)、(21、22)是常闭触头NC,(13、14)、(23、24)是常开郸头NO,A1、A2是接触器的线圈接线端子。
由电机的额定电流决定交流接触器和断路器的额定电流。7.5kW的电动机额定电流约为15A。施耐德的LC1-D1810N的额定电流是18A,GV2-ME20C的额定电流是20A一般购买的常用电机的功率数是一定的```都有一定的规格交流接触器和断阀器还有热继电器的型号与电机型号一般是匹配的功率乘上2大约就是电机的额定电流`````
你好,220v单向1100W交流水泵。电流约5A。接触器建议选择12A线圈电压为220V的交流接触器。型号为CJX2-1210。
你说的是对的,根据该电机的额定电流来选择电器,但应留有一定的余量。我经常使用的是施耐德的电器,交流接触器可选用LC1D50,另外它们有一种具有断路器和热继电器功能的电动机断路器。其余的如ABB的接触器断路器都也不错,西门子的断路器也可以,你可以在网上找一下相关的资料。
常开触点串接在电源输入与用电器之间,控制线圈接控制电源,用接通、停止按钮则连接辅助开关常开触点
一般交流接触器除了三组主触点,至少都有一组以上的辅助常开触点的,这是基本构造,一些大容量的接触器则有两组辅助常开、辅助常闭。首先你要确认自己的接触器触点接触正常,控制回路中需要该接触器的一组常开触点自锁(保),有必要的话可以用继电器与接触器并联工作,以增加触点对数,你接的没自锁,那就是点动。那么点动和自锁的本质就是:是否将启动按钮进、出线端短路,将它通过接触器的常开触点吸合后使之短路,那么就行成了自锁,否则就是点动。接法:电源火线L串联熔断器FU,再串联停止按钮S1的一组常闭进线A端,停止按钮常闭出线B端分两支线,一支串联启动按钮S2的常开触点A端,一支接交流接触器KM的常开触点A端,接触器对应的常开触点B端同样分两支线,一支接在S2的常开触点B端,一支接在接触器线圈左端,其右端直接电源零线,启动即自锁工作。
线圈的好坏最好的方盯是通额定电压,看有无反应。线圈通电后交流接触器吸合。主触点上下和辅助触点用万用表通断档,有的是电阻档。看上下是否通断正常。断开后再测一下长开触点是不是可以断开。通电的方法是保证交流接触器的线圈误判,现在有一种节能型交流接触器万用表电阻档不易量出。型号是JCJ20系列
属于继电器类的,就是利用小功率开关启动交流接触器,交流接触器再启动大功率的东西,例如电机。跟继电器不同的就是,交流接触器不需要一直按着电扭,只需要按键一下就可以启动交流接触器了,而继电器就需要一个类似于电闸形式的开关才能用。明白了吗?
交流接触器是一种中间控制元件,其优点是可频繁的通、断线路,以小电流控制大电流。配合热继电器工作还能对负载设备起到一定的过载保护作用。因为它是靠电磁场吸力通、断工作的,相对于人手动分、合闸电路,它更高效率,更灵活运用,可以同时分、合多处负载线路,还有自锁功能,通过手动短接吸合后,就能进入自锁状态持续工作。超过九成以上的自动化控制电力系统都用到了接触骸,可见它的使用范围有多么广
Copyright &
就爱阅读网 All Rights Reserved. 鲁ICP备号-4
声明:文章《如何检查交流接触器?》由就爱阅读网友共享发布,目的只是为了归纳学习和传递资讯
所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!浙江 温州市
&6848.00&台
陕西 西安市
江苏 宿迁市
四川 资阳市
广东 深圳市
广东 广州市
&1.00万&台
广东 东莞市
&2167.00&台
浙江 温州市
河北 石家庄市
&230.00&个
北京 朝阳区
浙江 温州市
&525.00&个
江苏 无锡市
&5.64万&个
湖南 长沙市
&1500.00&台
江苏 常州市
&150.00&只
浙江 温州市
&480.00&只
湖南 长沙市
&140.00&台
浙江 宁波市
浙江 温州市
&280.00&个
上海 嘉定区
&9999.00&副
辽宁 大连市
广东 佛山市
浙江 温州市
&6700.00&副
上海 松江区
&2750.00&台
上海 松江区
&360.00&副
山东 济宁市
浙江 丽水市
&185.00&台
上海 奉贤区
江苏 无锡市
浙江 温州市
客服咨询热线:400- (免长途费)
投诉热线:010- (工作时间:8:00-19:00)
互联网药品信息服务资格证书:(京)-经营性- 海淀公安局网络备案编号:
版权所有 慧聪网
通用网址:hc360
Copyright& hc360.com. All Rights Reserved我的接触器10个接线柱
3个接
3个接负载
2个常开
2个常闭
问,接触器线圈两端是不是分别接在2个常开端?
从外观,如何区分常开,常闭。我是说他们通常用什么字母表示,或者字母看不清时,从它的位置可否判断常开常闭。
从接触器实际接线中,感觉可以将一个常
我的接触器10个接线柱
3个接
3个接负载
2个常开
2个常闭
问,接触器线圈两端是不是分别接在2个常开端?
从外观,如何区分常开,常闭。我是说他们通常用什么字母表示,或者字母看不清时,从它的位置可否判断常开常闭。
从接触器实际接线中,感觉可以将一个常开一个常闭在接触器内部短接,这样常开常闭只要在接触器外面总共设置3个接线柱即可。
如果有这样的接触器,常开常闭公用的那个接线柱用什么字母表示?
字母看不清,单凭位置可否找到它?
接触器工作线圈的两端不可能分别全连接到自己的常开触点上,这样连接的话,这个接触器无法工作,因为线圈必须通电才吸合,常开接点才接通,但只有常开接点接通后,线圈才能通电吸合接通常开触点;或者,一个接触器的线圈两端连接到另一个接触器的常开触点上,也即是通过另一个小接触器控制该接触器工作,但小接触器的线圈也不会全连接到自己的常开触点上,否则它也不可能工作。在需要将接触器构成自保连接时,线圈的一端才有可能连接到自己的一组常开触点上。
由于接触器工作时线圈通电后,将衡铁吸到线圈方向,所以从外观上,常开触点的位置分布在靠线圈的一侧,就如问题中描述的接电源、接负载的桩头布置,常闭触点往往在常开的上方。接触器工作时衡铁吸合,在外部(顶上)能看到有支架被拉入线圈方向,在断电情况下,用起子将支架顶入,模拟线圈通相关信息作,就很容易判别常开或常闭接点;
接触器不像继电器,继电器有“转换触点”,所以需要接触器有转换触点作用时,会将一组常闭与一组常开触点一端连接到一起,作为转换触点的一个公共接点,接触器断电时公共点与原常闭触点的另一端接通,吸合工作时,与常开触点连接,起到转换连接作用。
常见的接触器没有“常开常...
接触器工作线圈的两端不可能分别全连接到自己的常开触点上,这样连接的话,这个接触器无法工作,因为线圈必须通电才吸合,常开接点才接通,但只有常开接点接通后,线圈才能通电吸合接通常开触点;或者,一个接触器的线圈两端连接到另一个接触器的常开触点上,也即是通过另一个小接触器控制该接触器工作,但小接触器的线圈也不会全连接到自己的常开触点上,否则它也不可能工作。在需要将接触器构成自保连接时,线圈的一端才有可能连接到自己的一组常开触点上。
由于接触器工作时线圈通电后,将衡铁吸到线圈方向,所以从外观上,常开触点的位置分布在靠线圈的一侧,就如问题中描述的接电源、接负载的桩头布置,常闭触点往往在常开的上方。接触器工作时衡铁吸合,在外部(顶上)能看到有支架被拉入线圈方向,在断电情况下,用起子将支架顶入,模拟线圈通相关信息作,就很容易判别常开或常闭接点;
接触器不像继电器,继电器有“转换触点”,所以需要接触器有转换触点作用时,会将一组常闭与一组常开触点一端连接到一起,作为转换触点的一个公共接点,接触器断电时公共点与原常闭触点的另一端接通,吸合工作时,与常开触点连接,起到转换连接作用。
常见的接触器没有“常开常闭公用接线桩”,也就没有表示的字母。
其他答案(共1个回答)
器件,用户用途有差别,因此不可能如你想的那样设置公共点。辅助接点与线圈也没有必然的连接,要看控制需要。
若不熟悉,不通电,万用表Ω档测量一下就知道,通但有一定电阻值的是线圈,上下端子电阻值0的为常闭接点,开路的为常开接点。
另外,标注也不尽统一,为叙述方便假设将其按照通常安装方式垂直放置(接线端子分别在上、下部)。常见的交流接触器有一个线圈,接线端子一般在靠底部(远端--靠近安装面...
接触器是通用器件,用户用途有差别,因此不可能如你想的那样设置公共点。辅助接点与线圈也没有必然的连接,要看控制需要。
若不熟悉,不通电,万用表Ω档测量一下就知道,通但有一定电阻值的是线圈,上下端子电阻值0的为常闭接点,开路的为常开接点。
另外,标注也不尽统一,为叙述方便假设将其按照通常安装方式垂直放置(接线端子分别在上、下部)。常见的交流接触器有一个线圈,接线端子一般在靠底部(远端--靠近安装面)的上、下各一个,一般接入控制它的回路里,以施耐德产品为例标号A1、A2;3对主接点(主触头),个头较大,一般在离接线者最近端,分别在上、下方,上进下出,即上方的3个端子1、3、5接主回路的电源(3相)L1、L2、L3(一般经断路器等开关再接过来),下方3端子2、4、6接负载(如电机)的L1(U)、L2(V)、L3(W);主触头的侧旁或侧下(远)位,一般有1对或2对辅助接点(容量较大的有2对),个头一般比主触头小,也是上进下出,常见1常开1常闭,1314为常开,2122为常闭,个位3、4表示常开,1、2表示常闭,十位的1表示第1对接点,2代表第2对接点。根据控制需要,这辅助接点可以不用,也可以用,比如常闭接点常用于正、反转的互锁(与线圈在控制回路中串接,采用2个接触器)。
建议就近向内行咨询。
答: 化学药剂清洗是把化学药剂从进水阀中倒入,药剂与地暖管内壁的水垢杂质发生化学反应使水垢和杂质脱落和分解,让管道恢复通畅。
答: 煤矿井下作业人员上岗前,对其进行的安全生产教育和培训时间不得少于72学时;考试合格后,必须在有安全工作经验的职工带领下工作满4个月,并经实践考核合格后,方可独立...
答: 当前世界上有四个最大的科学难题,全球各专业的科学家都在设法揭开大自然的这些秘密,如能解开这些谜团,那么人类的生活以及对世界的看法将发生根本的变化。
  一、人体...
答: 你要东、他偏要西,有错不承认,甚至用逃学、离家出走来与爸爸对抗,变得越来越固执
大家还关注
Copyright &
Corporation, All Rights Reserved
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区请问,我有有个交流接触器(25A),温控开关和一个电闸(25A_百度知道
请问,我有有个交流接触器(25A),温控开关和一个电闸(25A
请问,我有有个交流接触器(25A),温控开关和一个电闸(25A),通过温度的高低来控制电闸的关/开,(如:高于20度就打开,低于15度就闭合),怎么样连接它们? 谢谢!
我有更好的答案
高于20度的开关通过接触器自锁,15度的开关取常闭点串联到这个回路,最后接到接触器线圈。就像普通的电机开关控制,不知我理解的对否,供参考。
采纳率:22%
现在多用自动控制的一个盒子了,25A的电流太大了吧,温控开关也用不长的,你看看恒温路的图纸就可以
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
温控开关的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。配电箱要怎么安装?
配电箱要怎么安装?
被浏览1911次
我来帮他解答
两根黄线和两根蓝色线应该是去公共楼梯区域电表处的,电业局会把电表安装在公共楼梯,表后接单(双)根黄色和单(双)根蓝色线.
配电箱安装方法
墙体结构已弹出施工水平线。
安装配电箱所需的木砖及铁件巳预埋。
随土建结构预留的暗装配电箱的安装位置正确,大小合适。
暗装配电箱箱体时,安装箱体墙面的抹灰应全部完成。暗装配电箱盘芯及贴脸时,土建装修的抹灰、喷浆及油漆应全部完成。
明装配电箱时,土建装修的抹灰、喷浆及油漆应全部完成。
建筑电气工程中安装的高压成套配电柜、控制柜(屏、台)应有出厂合格证、生产许可证和试验记录。低压成套配电柜、动力、照明配电箱(盘、柜)除上述质量证明文件外,还应有“CCC”认证标志及认证证书复印件。
动力、照明配电箱、低压柜,不同厂家、不同规格的出厂合格证应各备一张。低压进线冗接箱或分支柜,多层进户分界开关柜,不同厂家、不同规格的合格证应各备一张。
产品进场后先进行外观检查:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落。然后进行开简检验:箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固,二层底板厚度不小于1.5mm,且不得用阻燃型塑料板做二层底板。各种断路器进行外观检验,调整及操作试验。
配电箱不应采用可燃材料制作;在干燥无尘的场所,采用的木制配电箱应经阻燃处理。
镀锌制品(支架、横担、接地极、避雷用型钢等)和外线金具应有出厂合格证和镀锌质量证明书。
铅笔、卷尺、水平尺、方尺、线坠等。
手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、压接钳、电钻、液压开孔器、锡锅、锡勺、电工常用工具等。
高压开关柜
质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB)的规定。
允许偏差或允许值
金属框架的接地或接零
手车抽出式柜的推拉和动、静触头检查
成套配电柜的交接试验
柜间线路绝缘电阻测试
二次回路耐压试验
允许偏差或允许值
柜间或与基础型钢的连接
柜间安装相互间接缝、成列盘面偏差检查
柜内部检查试验
柜与其面板间可动部位的配线
基础型钢安装允许偏差
不直度(mm/m)
水平度(mm/全长)
不平行度(mm/全长)
柜、盘等垂直度允许偏差
低压成套柜(屏、台)
质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB)的规定。
允许偏差或允许值
金属框架的接地或接零
电击保护和保护导体的截面积
手车抽出式柜的推拉和动、静触头检查
成套配电柜的交接试验
柜(屏、盘、台等)间线路绝缘电阻值测试
柜(屏、盘、台等)间二次回路耐压试验
直流屏试验
柜(屏、盘、台等)间或与基础型钢的连接
柜(屏、盘、台等)间接缝、成列盘面偏差检查
柜(屏、盘、台等)间内部检查试验
低压电器组合
柜(屏、盘、台等)间配线
柜(屏、盘、台等)与其面板间可动部位的配线
基础型钢安装允许偏差
不直度(mm/m)
水平度(mm/全长)
不平行度(mm/全长)
垂直度允许偏差
照明配电箱(盘)
质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB)的规定。
允许偏差或允许值
金属箱体的接地或接零
电击保护和保护导体的截面积
箱(盘)间线路绝缘电阻值测试
箱(盘)内结线及开关动作等
箱(盘)内检查试验
低压电器组合
箱(盘)间配线
箱与其面板间可动部位的配线
箱(盘)安装位置、开孔、回路编号等
垂直度允许偏差
配电箱安装要求→弹线定位→明(暗)装配电箱→绝缘摇测
配电箱安装要求
配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所,如设计无特殊要求,配电箱底边距地高度应为1.5m.照明配电板底边距地高度不应小于1.8m。
导线剥削处不应损伤线芯或线芯过长,导线压头应牢固可靠,如多股导线与端子排连接时,应加装压线端子(鼻子),然后一起涮锡,再压按在端子排上。如与压线孔连接时,应把多股导线涮锡后穿孔用顶丝压接,注意不得减少导线股数。
导线引出面板时,面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套。一般情况一孔只穿一线,但下列情况除外:
(1) 指示灯配线;
(2) 控制两个分闸的总闸配线线号相同;
(3) 一孔进多线的配线。
配电箱内装设的螺旋熔断器,其电源线应接在中间触点的端子上,负荷线应接在螺丝的端子上。
配电箱内盘面闸具位置应与支路相对应,其下面应装设卡片框,标明回路名称。
配电箱内的交流、直流或不同电压等级电源,应具有明显的标志。
配电箱盘面上安装的各种刀闸及自动开关等,当处于断路状态时,刀片可动部分均不应带电(特殊情况除外)。
配电箱上的小母线应带有黄(Ll相)、绿(.L2相)、红(L3相)、淡蓝(N零线)等颜色,黄绿相间双色线为保护地线。
配电箱上电具、仪表应牢固平正整洁、间距均匀,铜端子无松动,启闭灵活,零部件齐全,其排列间距应符合下表的要求:
最小尺寸(mm)
仪表侧面之间或侧面与盘面
仪表顶面或出线孔与盘边
闸具侧面之间或侧面与盘边
上下出线之间
隔有卡片框:40以上;为隔卡片框:20以上
(以下10~14项为配电箱内N线及PE线的有关规定)
在照明配电工程中,当采用TN一C系统时,N线干线不应设接线端子板(排)。当采用TN~C~S系统时,一般应在建筑物进线π接配电箱内分别设置N母线和PE母线,并自此分开。电源进线的PEN线应先接到PE母线上,再以连接板或其他方式与N母线相连,N线应与地绝缘,PE线应采用专门的导线,并应尽量靠近相线敷设。
配电箱内应分别设置零线(N)和保护地线(PE线)汇流排,各支路零线和保护地线应在汇流排上连接,不得绞接,并应有编号。
配电箱内的接地应牢固良好。保护接地线的截面应按下表的规定选择,并应与设备的主接地端子有效连接。单位:(mm2)
装置的相、导线的截面积S
相应的保护导线的最小面积Sp
35<S≤400
配电箱的箱体及二层金属覆板均应与保护接地电路连接,在订货时应提出设置专用的、不可拆卸的接地螺丝母,其保护接地线截面按上表的规定选择,并应与其专用接地螺丝有效连接。
注意:PE线不允许利用箱体、盒体串接。
.配电箱如装有超过50Ⅴ电器设备可开启的门、活动面板、活动台面,必须用裸铜软线与接地良好的金属构架可靠连接。
根据设计要求找出配电箱的位置,并按照箱体外形尺寸进行弹线定位。
明装配电箱
明装配电箱分为明管明箱和暗管明箱两种,其配电箱的安装方式两种大致相同;但对于暗管明箱,现施工中一般采用下图5-21的做法,此做法的弊病是箱后的暗装接线盒不利于检查和维修,一旦遇到换线、查线等情况时,还得拆下明装配电箱。图5-22的做法可避免这个问题,方便了检查和维修。它只需在订货时按图示对箱体提出要求即可。
安装配电箱。
拆开配电箱:安装配电箱应先将配电箱拆开分为箱体、箱内盘芯、箱门三部分。拆开配电箱时留好拆卸下来的螺丝、螺母、垫圈等。
安装箱体:铁架固定配电箱箱体:将角钢调直,量好尺寸,画好锯口线,锯断煨弯,钻孔位,焊接。煨弯时用方尺找正,再用电(气)焊将对口缝焊牢,并将埋入端做成燕尾形,然后除锈,刷防锈漆。再按照标高用高标号水泥砂浆将铁架燕尾端埋入牢固,埋入时要注意铁架的平直程度和孔间距离,应用线坠和水平尺测量准确后再稳住铁架,待水泥砂浆凝固后再把配电箱箱体固定在铁架上。
金属膨胀螺栓固定配电箱:采用金属膨胀螺栓可在混凝土墙或砖墙上固定配电箱,金屑膨胀螺栓的大小应根据箱体重量选择。其方法是根据弹线定位的要求,找出墙体及箱体固定点的准确位置,一个箱体固定点一般为四个,均匀地对称于四角,用电钻或冲击钻在墙体及箱体固定点位置钻孔,其孔径应刚好将金属膨胀螺栓的胀管部分埋入墙内,且孔洞应平直不得歪斜。最后将箱体的孔洞与墙体的孔洞对正,注意应加镀锌弹垫、平垫,将箱体稍加固定,待最后一次用水平尺将箱体调整平直后,再把螺栓逐个拧牢固。
安装箱内盘芯:将箱体内杂物清理干净,如箱后有分线盒也一并清理干净,然后将导线理顺.分清支路和相序,并在导线末端用白胶布或其他材料临时标注清楚,再把盘芯与箱体安装牢固,最后将导线端头按标好的支路和相序引至箱体或盘芯上,逐个剥削导线端头,再逐个压接在器具上,同时将保护地线按要求压接牢固。
安装箱盖:把箱盖安装在箱体上。用仪表校对箱内电具有无差错,调整无误后试送电,最后把此配电箱的系统图贴在箱盖内侧,并标明各个闸具用途及回路名称,以方便以后操作。
在木结构或轻钢龙骨护板墙上进行固定明装配电箱时,应采用加固措施,在木制护板墙处应做防火处理,可涂防火漆进行防护。
暗装配电箱
暗装配电箱中拆开配电箱及安装箱内盘芯、安装箱盖(贴脸)等各个步骤可参照明装配电箱。
安装箱体:根据预留洞尺寸先将箱体找好标高及水平尺寸进行弹线定位,根据箱体的标高及水平尺寸核对人箱的焊管或PVC管的长短是否合适,间距是否均匀,排列是否整齐等,如管路不合适,应及时按配管的要求进行调整,然后根据各个管的位置用液压开孔器进行开孔,开孔完毕后,将箱体按标定的位置固定牢固,最后用水泥砂浆填实周边并抹平齐。如箱底与外墙平齐时,应在外墙固定金属网后再做墙面抹灰,不得在箱底板上抹灰(见图5-23)。
配电箱(盘)全部电器安装完毕后,用500V兆欧表对线路进行绝缘摇测。摇测项目包括相线与相线之间,相线与零线之词,相线与地线之间,零线与地线之间。两人进行摇测,同时做好记录。
配电箱箱体安装后,应采取保护措施,避免土建刮腻子、喷浆、刷油漆时污染箱体内壁。箱体内各个线管管口应堵塞严密,以防杂物进入线管内。
安装箱盘盘芯、面板或贴脸时,应注意保持墙面整洁。安装后应锁好箱门,以防箱内电具、仪表损坏。
低压配电箱的安装位置要避免阳光直射,避免溅水,避免潮气,并且前方有充裕的操作空间。应定期对柜内设备进行清扫,检查接线端子,检查各开关,接触器是否良好,内部有无过热现象,应定期检查配电柜密封性能,防止小动物进入或者内部结露。对于湿气大的地区还要配备驱潮器、干燥器等。应检查安装位置是否牢固,不得偏斜晃动。
(1)设备要求
1)柜(盘)本体外观检查应无损伤及变形,油漆完整无损。柜(盘)内部检查:电器装置及元件、绝缘瓷件齐全,无损伤、裂纹等缺陷。
2)安装前应核对配电箱编号是否与安装位置相符,按设计图纸检查其箱号、箱内回路号。箱门接地应采用软铜编织线,专用接线端子。箱内接线应整齐,满足设计要求及验收规范(GB)的规定。
(2)作业条件配电箱安装场所土建应具备内粉刷完成、门窗已装好的基本条件。预埋管道及预埋件均应清理好;场地具备运输条件,保持道路平整畅通。
(3)配电箱定位:根据设计要求现场确定配电箱位置以及现场实际设备安装情况,按照箱的外形尺寸进行弹线定位。
(4)基础型钢安装
1)按图纸要求预制加工基础型钢架,并做好防腐处理,按施工图纸所标位置,将预制好的基础型钢架放在预留铁件上,找平、找正后将基础型钢架、预埋铁件、垫片用电焊焊牢。最终基础型钢顶部宜高出抹平地面10mm。
2)基础型钢接地:基础型钢安装完毕后,应将接地线与基础型钢的两端焊牢,焊接面为扁钢宽度的二倍,然后与柜接地排可靠连接。并做好防腐处理。
(5)配电柜(盘)安装
1)柜(盘)安装:应按施工图的布置,将配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独柜(盘)进行柜面和侧面的垂直度的调整可用加垫铁的方法解决,但不可超过三片,并焊接牢固。成列柜(盘)各台就位后,应对柜的水平度及盘面偏差进行调整,应调整到符合施工规范的规定。
2)挂墙式的配电箱可采用膨胀螺栓固定在墙上,但空心砖或砌块墙上要预埋燕尾螺栓或采用对拉螺栓进行固定。
3)安装配电箱应预埋套箱,安装后面板应与墙面平。
4)柜(盘)调整结束后,应用螺栓将柜体与基础型钢进行紧固。
5)柜(盘)接地:每台柜(盘)单独与基础型钢连接,可采用铜线将柜内PE排与接地螺栓可靠联结,并必须加弹簧垫圈进行防松处理。每扇柜门应分别用铜编织线与PE排可靠联结。
6)柜(盘)顶与母线进行连接,注意应采用母线配套扳手按照要求进行紧固,接触面应涂中性凡士林。柜间母排连接时应注意母排是否距离其他器件或壳体太近,并注意相位正确。
7)控制回路检查:应检查线路是否因运输等因素而松脱,并逐一进行紧固,电器元件是否损坏。原则上柜(盘)控制线路在出厂时就进行了校验,不应对柜内线路私自进行调整,发现问题应与供应商联系。
8)控制线校线后,将每根芯线煨成圆圈,用镀锌螺丝、眼圈、弹簧垫连接在每个端子板上。端子板每侧一般一个端子压一根线,最多不能超过两根,并且两根线间加眼圈。多股线应涮锡,不准有断股。
(6)柜(盘)试验调整
1)高压试验应由当地供电部门许可的试验单位进行。试验标准符合国家规范、当地供电部门的规定及产品技术资料要求。
2)试验内容:高压柜框架、母线、避雷器、高压瓷瓶、电压互感器、电流互感器、各类开关等。
3)调整内容:过流继电器调整,时间继电器、信号继电器调整以及机械连锁调整。
4)二次控制小线调整及模拟试验,将所有的接线端子螺丝再紧一次。
5)绝缘测试:用500V绝缘电阻测试仪器在端子板处测试每条回路的电阻,电阻必须大于0.5MΩ。
6)二次小线回路如有晶体管,集成电路、电子元件时,应使用万用表测试回路是否接通。
7)接通临时的控制电源和操作电源;将柜(盘)内的控制、操作电源回路熔断器上端相线拆掉,接上临时电源。
8)模拟试验:按图纸要求,分别模拟试验控制、连锁、操作、继电保护和信号动作,正确无误,灵敏可靠。
9)拆除临时电源,将被拆除的电源线复位。
(7)送电运行的条件
1)安装作业应全部完毕,质量检查部门检查全部合格。试验项目全部合格,并有试验报告单。
2)试验用的的验电器、绝缘靴、绝缘手套、临时接地编织铜线、绝缘胶垫、粉沫灭火器等应备齐。
3)检查母线、设备上有无遗留下的杂物。
4)做好试运行的组织工作,明确试运行指挥人,操作人和监护人。
5)清扫设备及变配电室、控制室的灰尘。用吸尘器清扫电器、仪表元件。
6)继电保护动作灵敏可靠,控制、连锁、信号等动作准确无误。
1)由供电部门检查合格后,将电源送进建筑物内,经过验电、校相无误。
2)由安装单位合进线柜开关,检查PT柜上电压表三相是否电压正常。
3)合变压器柜开关,检查变压器是否有电。4)合低压柜进线开关,查看电压表三相是否电压正常。
5)按以上顺序依次送电。
6)在低压联络柜内,在开关的上下侧(开关未合状态)进行同相校核。用电压表或万用表电压档500V,用表的网个测针,分别接触两路的同相,此时电压表无读数,表示两路电同一相。用同样方法,检查其他两相。
7)验收:送电空载运行24h,无异常现象、办理验收手续,交建设单位使用。同时提交变更洽商记录、产品合格证、说明书、试验报告单等技术资料。
哎哟喂哟&回答:  没有更大的本质的区别,一二级配电用箱可能小点了,估计得用柜。按配电规则,一半不超过三级配电,三级用箱一般比较合适,这个具体还得看负载大小多少。 价格与品牌和内部开关设计多少有关系,几千到几万都有,便宜和贵的比,质量还真是有很大差别的。
Andy421&回答:led显示屏配电箱主要控制六大部分:LED显示屏设备、LED显示屏控制系统、LED显示屏信息处理系统、LED显示屏配电系统、LED显示屏安全防护系统、LED显示屏结构框架工程。而普通配电箱是用来合理的分配电能,方便对电路的开合操作。有较高的安全防护等级,能直观的显示电路的导通状态。但是工作原理都是一样的!
xiaoping123&回答:一级配电箱,就是指总配电箱。一般位于配电房。一级箱柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量系统.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。
二级配电箱,就是指分配电箱,也叫分箱,一般负责一个供电区域。二级箱采用内外门设计,外表喷塑.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。
Eternally&回答:消防水泵配电箱价格一般100-300元不等,一般开发商的配电箱里面有双向电源开关,电气火灾报警装置、漏电保护开关。如果还接其他的东西,那就是一排的漏电保护开关。
价格来源于网络,仅供参考。
柠檬_6149&回答:建筑工地配电箱标准要求有:
(1)施工现场的配电箱采用铁板或其他防火绝缘材料制作,做到通风、散热、防雨、防火;(2)箱内各种电器应安装在金属或其他绝缘板上并紧固于箱内。(3)配电箱电器的额定值、动作整定值,应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。但是所有的值都应符合国标标准要求。希望我的回答可以帮助到您。