led显示屏排线接法图的长排线怎么算的?

如何计算led显示屏配电所需电源线规格
如何计算在led显示屏安装过程中配电,并能够准确判断用多大规格的电源线合适,来保证LED显示屏的用电安全?
例如三十平方的洪海P10户外全彩LED显示屏,先计算箱体的数量及电源的数量.一般情况下电源数量为:152个,5V40A,那么单个电源的功率就是200W,总体的最大功率就是152*200W就是30400瓦,用380V的电,那么就是功率除以电源得出来的是电流.3V=80A,然后加上一些像空调之类的辅助设备.大概在35KW,电源就在90A左右,然后再来查多少平方的线可以带90A以上的电流.我们查到25mm?2;的线,可以带100A的电流,所以选用25平方的电源线.铜芯电线电缆载流量标准电缆载流量口决:估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。说明:本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm?2;及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm?2;导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm?2;及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm?2;的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm?2;及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm?2;导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm?2;导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。
上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm?2;铜线的载流量,可按25mm?2;铝线计算。
计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆):导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
口诀: 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系10下五,100上二,25、35,四、三界,.70、95,两倍半。穿管、温度,八、九折。裸线加一半。铜线升级算。说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。
为此将我国常用导线标称截面mm?2;(平方毫米)排列如下:1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185、200……以上是配电中的电源专业计算知识,实际安装过程中,洪海会考虑为了节省电源线成本,会采用同种材质的分流控电控制,具体的请咨询400-厂家技术支持,温馨提示:配电中尽量用国标的纯铜线,勿贪小便宜,留下安全隐患,为将来使用造成不必要的重大损失。
责任编辑:
声明:本文由入驻搜狐号的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。
制作led旋转魔方屏,三棱柱魔方屏,旋转LED屏,魔方柱,旋转屏,变形屏400-
洪海广告牌制作LED两面翻显示屏,三面翻广告牌,十面翻广告牌400-
今日搜狐热点如何计算led显示屏配电所需电源线规格|百科文库|新闻资讯|洪海光电集团公司
洪海光电集团微信微信公众号:sdhonghai
洪海智造总工程师技术咨询:
洪海企业文化
〖高品质〗
耕耘二十年
百炼才能成钢〖讲诚信〗
工程过万例
忠厚才能立业〖靠实力〗
求脚踏实地
传统成就过去〖重发明〗
做行业先锋
智能创造未来
资讯分类News
推荐产品 Products
洪海百科文库
当前位置:>>>如何计算led显示屏配电所需电源线规格
如何计算led显示屏配电所需电源线规格
如何计算在led显示屏安装过程中配电,并能够准确判断用多大规格的电源线合适,来保证LED显示屏的用电安全?
例如三十平方的洪海P10户外全彩LED显示屏,先计算箱体的数量及电源的数量.一般情况下电源数量为:152个,5V40A,那么单个电源的功率就是200W,总体的最大功率就是152*200W就是30400瓦,用380V的电,那么就是功率除以电源得出来的是电流.3V=80A,然后加上一些像空调之类的辅助设备.大概在35KW,电源就在90A左右,然后再来查多少平方的线可以带90A以上的电流.我们查到25mm?的线,可以带100A的电流,所以选用25平方的电源线.铜芯电线电缆载流量标准电缆载流量口决:估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。说明:本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm?及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm?导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm?及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm?的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm?及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm?导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm?导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。如16mm?铜线的载流量,可按25mm?铝线计算。为此将我国常用导线标称截面mm?(平方毫米)排列如下:1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185、200……以上是配电中的电源专业计算知识,LED显示屏实际安装过程中,洪海会考虑为了节省电源线成本,会采用同种材质的分流控电控制,具体的请咨询400-厂家技术支持,温馨提示:配电中尽量用国标的纯铜线,勿贪小便宜,留下安全隐患,为将来使用造成不必要的重大损失。
本文原址: http://www.zz-hh.com/news/baike-ledxsppddy.html 转载请注明来源『洪海光电集团』
洪海百科文库
洪海公司动态
上海led魔方柱、昆明旋转屏、北京十面翻广告牌
广州led天幕、深圳led幕墙、沈阳led圆柱显示屏
洪海集团www.zZ-hH.com洪海智造
山东三面翻、魔方柱、高炮、灯箱、幕墙、天幕工厂
地址:山东省枣庄市经济开发区谷山路8号
固话: 手机:186-如果LED单元板较小,我想作一个长由三个单元板,宽由五个单元板构成的LED门头显示屏,控制卡怎么连接LED单
1.模组按背面方向排列组合固定2.电源用串接方式,你的单元板有15张,需要两个开头电源3.用16PIN排线把每一排的单元板连接起来,注意两头不能交叉4.用16PIN的排线把LED控制卡和单元板连接起来,注意两头不能交叉,且单元板和LED控制卡连接的那一端必须是有74芯片的那一端,否则不能工作5.LED控制卡需要和电脑连接通讯,之前电脑必须安装控制卡自带软件大步骤如此,细节还比较多,每家控制卡都有所不同,如果使用过程中不明白可加联系助你完成,不是我们的卡也照常能助你搞定
LED控制卡如果没有电源保护芯片的话,那基本就废了,以后买张带电源保护芯片的吧。
计算接收卡:屏体长点数÷接收卡长点数屏体高点数÷接收卡高点数计算结果相乘得出为屏所需接收卡。例:屏长点数:320,屏高点数:256 (此屏为全彩8分之一扫每区8行屏)320÷256=2 256÷128=2 2×2=4注:320÷256=1.25 只要后面有小数点都进一位 以上是灵星雨带载说明
主要取决于LED控制卡的加载面积,单元板(或模组)的分辨率。例1:装一个3.0米长,0.6米高的门头P10单红条屏,需要多少张单元板,什么规格的控制卡?如果改成P16双色的,需要多少张单元板,什么规格的控制卡?A:P10单红单元板尺寸是320*160mm,单个分辨率是32*16,需要9*3=27张单元板,屏体分辨率是288*48,选加载面积大于或等于这个数值的。比如仰邦的BX-4A1,最大加载512*48B:P16双色单元板尺寸是256*128mm,单个分辨率是16*8,需要11*4=44张单元板,屏体分辨率是176*32。最好选仰邦的BX-4T2,双色最大加载面积是256*32。 例2:如果是全彩屏,一般是同步显示屏,控制卡分发送卡和接收卡。以灵星宇为例,目前常用的是801的发送卡和接收卡。发送卡最大加载面积是:,大部分都可以加载了,超出的屏或者级联,或者用视频处理器了,那是特例,要是用这样的订单,就要恭喜了。接收卡最大加载面积是:128*128如果是P10全彩的,16*16
可以带8*8=64张如果是P6全彩的,32*16
可以带4*8=32张 要是还想知道多一点LED显示屏的知识,请访问本公司网站,或者联系我。
控制器一般都带有智能扫描设置的,你通过控制器软件智能设置就可以了。除非你的单元板是很古老的那种,控制器不支持该扫描。