民用建筑电气、配电室对空调通风设计要求最近,暖通南社的小编经常会被问到同一个问题:“电气、配电室”需不需要空调?有什么要求?今天,暖通南社特别整理如下:规范提出对采暖与通风设计要求依据:GB《20kV及以下变电所设计规范》6.3.1 变压器室宜采用自然通风,夏季的排风温度不宜高于45℃,且排风与进风的温差不宜大于15℃。当自然通风不能满足要求时,应增设机械通风。相关条款如下:6.3.1 变压器室应有良好通风的目的是排出变压器在运行过程中散出的热量,以保证变压器能在额定负荷下且在允许的环境温度中安全运行和有正常的使用寿命。实践证明,对于需要排出余热的场所,自然通风是一种效果良好、经济可靠的通风方式。因此在通风设计时,首先应考虑自然通风。只有自然通风不能排出变压器全部发热量或由于客观条件的限制而不能采用自然通风时,才采用机械通风方式。根据国内多年的经验,自然通风按照排风温度不高于45℃,进风和排风温差不大于15℃,且保持环境温度不高于40℃设计,运行情况一般反映良好。6.3.4 设置在地下或地下室的变、配电所,受环境条件制约,通风、除湿、降温都较困难,故规定宜采取通风除湿措施和设置空气调节设施。6.3.5 有人值班的控制室和值班室,应按采暖要求进行设计。对于配电室,原规范中没有规定设置采暖装置,但在严寒地区,环境温度低于电气设备、仪表(如电度表等人继电器元件、电子类温度敏感器件等的使用环境温度时,将影响设备的正常运行,因此,应采暖或采用局部采暖措施。同时,配电室采暖后,对巡视和检修人员也有利。采暖装置采用钢管焊接,没有法兰、螺纹接头和阀门,是为了防止漏水、漏气,从而影响电气设备的安全运行。电气室和操作室对通风空调的要求(1)电气专业将电气室、操作室各房间的电气设备发热量和房间空间大小以及温度、相对湿度要求提给通风专业,具体的通风空调方式由通风专业确定。(2)电气室、操作室的通风空调要求1)有人值班的房间,如:操作室、基础自动化室、PLC室、值班室、办公室、会议室、维修室等,宜18~28℃(18℃是冬季室内温度),最高不超过32℃,相对湿度宜20~80%。2)无人值班的房间,如:IGBT室、VVVF室等最高温度不超过30℃,最低温度不低于+5℃(南方地区不提+5℃),相对湿度宜20~80%。3)无人值班的房间,如:MCC室、低压配电室等最高温度不超过35~37℃(北方地区提35℃,南方地区提37℃),最低温度不低于+5℃(南方地区不提+5℃),相对湿度20~80%。4)变压器室一般按国家标准图集提土建任务,采用自然通风,不提通风任务了。当发热量大或多台干式变压器放在一个房间里引起发热量大,经通风专业协助计算后,室内温度超过40℃,则采用机械通风,在环境差的场所需经空气过滤器进风。5)电阻、电抗、电容器等电气设备的小房间可采用自然通风。当发热量大,经通风专业协助计算后,室内温度超过40℃时,则采用机械通风,在环境差的场所需经空气过滤器进风。6)电机室的最高温度不许超过40℃,并 要按其中电机绝缘最差的电机所规定的工作环境温度进行校验(由通风专业协助),当达不到要求时,则采用机械通风,在环境差的场所需经空气过滤器进风。7)电缆室(夹层)最高温度不宜超过38~40℃,由于电缆室封堵比较严密,一般采用机械通风。8)电缆隧道最高温度不宜超过38~40℃。通风方式有两种:a)通风竖井,每隔30~40m设置一个。b)机械通风,当隧道内电缆热损失达150~200W/m时,可设置机械通风。同时可将隧道内电缆发热量提给通风专业,经通风专业协助计算后,进行比较确定是否需要设置机械通风。9)为防尘埃侵入,一般要求电气室密闭和保持正压。但如所在地区雨水多,无风沙季节,厂区环境清洁,室外空气含尘浓度低,又无有害气体,则不一定要密闭和保持正压。10)电气室内的10kV开关站、仪表室、计算机室的通风空调要求分别由电力、仪表、计算机专业提交。 其他专业,如防火专业要求详细见规范。民用建筑电气用房的设置要点办公、商业、宾馆及住宅等一般民用建筑,根据其建设规模和使用功能,需设置各种电气系统和电子信息系统即强电与弱电系统,因此在建筑物内需选择适当部位,设置一定规模的强电和弱电站房和机房等电气专用房间。在工程设计时,电气专业必须根据国家规范和本地区有关规定,及时提出各种强电和弱电设施对建筑专业的要求,密切与土建、设备工种配合,合理选择并确定各种强弱电用房的位置及规模,力求电气方案和建筑方案都能达到满意的效果。建筑方案应考虑的主要电气用房1.强电主要站房及用房开闭所、变电所、柴油发电机房、高压电缆分界小室、低压电缆交接间、配电室、强电坚井等。2.弱电(智能化系统)主要机房消防控制室(消防值班室、消防控制中心)安防控制中心、建筑设备监控室、计算机机房、电信机房、卫星接收及有线电视机房、有线广播及(厅堂)扩声机房、电信间、弱电竖井等。1.10kV开闭所(1)10kV开闭所(站)是由供电部门规划、设计和管理的电气站房,是用来为公共建筑、住宅小区等用户提供10kV电源的建筑空间。通常其电源进线和馈出线均为10kV。由供电部门管理的开闭所与用户自管的10kV配电所或高压配电室在属性、规模等方面均有所不同。(2)开闭所一般为单独建设。若要与其他建筑物合建必须得到供电部门的正式批准。(3)开闭所的轴线尺寸一般可为15m×21m或16m×22m。建筑面积约为320~350m2。通常为地下1层、地上1层。地下1层为电缆夹层(不计建筑面积),梁底高2.1m;地上1层为开关设备及辅助用房层,要求梁底高3m,板底高3.5m。有时根据需要也设有地上2层,用做服务用房,按一般办公室设计,层高可为3m。(4)规划设计开闭所时应注意与市政电力线路的连接及进出线方便,需特别关注与其有关的市政电缆沟对小区其他室外管线通道的截堵等不利影响。(5)1座开闭所可带计算负荷15000kVA,即可带20000kVA~26000kVA的用户变压器。通常40万m2以上的住宅小区需建1座10kVA开闭所;1座10kVA开闭所可供约20万m2的商业建筑、办公建筑或其他公共建筑的用电。2.变电所(1)术语介绍1)低压用户与高压用户a. 低压用户:计算负荷不大于100kW的为低压用户,不设变压器就近由小区配电室以380/220V低压供电。b. 高压用户:计算负荷超过100kW的为高压用户,应设置变电所,供电部门以10kV高压供电。2)低基变电所与高基变电所a. 低基变电所:即公管变电所或局管变电所,其设计与管理均由供电部门负责。如住宅小区内向住宅楼供电的变电所属低基变电所。变电所内一般安装两台容量均不超过1000kVA的变压器。b. 高基变电所:即自管变电所(俗称高压自管),是由业主自己建设和自行管理的变电所。如向大型商业建筑、办公建筑供电以及向住宅小区内的配套商业、学校、幼儿园等公共设施供电的变电所属高基变电所。其变压器容量可为160kVA-2500kVA。3)高压分界室与低压π接间a. 高压分界室:全称是10kV高压电缆分界小室,是用来作为供电部门与高压自管户进行电缆产权分界的建筑空间。应设在首层或地下一层靠外墙部位,面积一般为6m×3.5m,北京供电局要求不小于20m2,且下面要设净高不小于1.9m的电缆夹层。b. 低压π接间:也就是低压电缆交接间(π接间),是供电部门从局管变电所以低压电缆向住宅楼等低压用户供电时,用来作为局管电缆与用户自设电缆之间产权分界的建筑空间。π接间的面积与π接柜的台数有关,通常房间的净深为2.7m,宽度为1台π柜为2.2m,每加1台其宽度应再加1m。π接间的下方不设电缆夹层。4)光柜与力柜a. 光柜:即照明配电柜,北京地区一般都选用供电局统一设计的柜型[800(宽)×600(深)×2200(高)]。b. 力柜:即动力配电柜。柜型同光柜。(2)变电所位置的选择选择变电所的位置应符合下列要求:1)宜接近用电负荷中心,大容量设备处(如冷冻机房、水泵房等)可单独设变电所;2)应方便进出线;3)应方便运输或吊装;4)不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方、且不宜与上述场所相贴邻;装有可燃油电气设备的变配电室,不应设在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻和疏散口的两旁;5)变电所的正上方不应为住民住宅;有条件时宜适当拉开变电所与居民住宅的距离;6)不宜与有防电磁干扰要求的设备及机房贴邻或位于其正上方或正下方;7)不应设在有剧烈震动或高温的场所;8)应避开建筑物的伸缩缝、沉降缝等位置;9)高层、多层主体建筑内,严禁设置装有可燃性油的电气设备的变配电所;10)不应设在有爆炸危险环境的正上方或正下方,不宜设在有火灾危险环境的正上方或正下方。当与爆炸或火灾危险环境的建筑毗连时,应符合国家有关规范的规定。11)变配电所可设在建筑物的地下层,但不宜设在最底层。(3)各类建筑用电负荷的估算1)用电负荷是选择供电方案和确定变配电所建设规模的重要依据。方案设计阶段一般采用单位指标法来进行负荷估算,并根据估算结果确定压器的容量。各类建筑物的单位面积用电指标见表1。2)单位指标法的计算公式如下:S30=K·N/1000式中:S30——计算的视在功(kVA);K——单位指标(VA/m2);N——建筑面积(m2);表1各类建筑物的单位建筑面积用电指标建筑类别用电指标(W/m2)变压器装置指标(VA/m2)建筑类别用电指标(W/m2)变压器装置指标(VA/m2)住宅15~4020~50剧场50~8080~120公寓30~5040~70医院40~7060~100旅馆40~7060~100高等院校20~4030~60办公30~7050~100中小学12~2020~30商业一般:40~8060~120展览馆50~8080~120大中型:60~12090~180演播室250~500500~800体育40~7060~100汽车库8~1512~34(4)住宅小区变电所的设置要点:1)住宅小区的变电所分为低基(局管)变电所和高基(自管)变电所两类。每座变电所一般设有两台变压器。低基变电所每台变压器的容量不超过1000kVA。高基变电所变压器的容量不受此限制。2)每座变电所内除设有高压开关柜(环网柜)、低压开关柜和2台变压器外,还酌情设置值班室和维修间,其总建筑面积约为150m2~160m2(当柱距影响设备布置时,其建筑面积需适当加大)。3)根据规定,在低基变电所的下面应设置净高不低于1.9m的电缆夹层。高基变电所的下面是否设置电缆夹层可由用户根据需要自行决定。高基变电所应在10kV高压电缆进户处设置约20m2的高压电缆分界室,且要求分界室的下面设置净高不小于1.9m的电缆夹层。分界室及其电缆夹层与相邻高基变电所之间均应设实体墙隔开。4)住宅小区变电所可附设于建筑首层、设在地下一层(其正上方不应为居民住宅)、也可与地下汽车库同层建设以及采用室外箱式变电站等方式。5)单台箱式变电站的容量不宜大于1250kVA,&&民用建筑电气设计规范&&(2008版)规定户外箱变单台变压器容量不宜大于800kVA。北京有的区县规定住宅小区的低基箱变容量不宜超过2×500kVA。其位置宜设在安全、隐蔽的地方,应考虑对周围环境的影响;距人行道边的净距不应小于1m,距离主体建筑的净距不应小于3m。6)低压供电线路的供电半径一般不宜超过200m。变电所应设置在接近负荷中心且进出线方便的位置。7)在多层地下汽车库设置变电所时,宜设在地下一层,且应有一面贴近外墙,以方便进出线。8)变电所的位置选择除应满足本专业的要求外,还应考虑小区室外管线综合的合理性和对景观设计的影响。(5)公共建筑变电所的设置要点1)大型商业、办公、宾馆等多层或高层公共建筑的规模大、用电容量大、负荷级别高,通常都是高压自管户。公共建筑的变电所均为高基(自管)变电所。2)应在首层或地下一层靠外墙处设置不小于20m2的高压分界室,且分界室的下面应设净高不小于1.9m的电缆夹层。3)在进行用电负荷估算时,应根据建筑标准、要求档次和功能特性等合理选取表1所列的相应单位面积用电指标值。4)根据用电总容量和负荷分布情况,合理设置1个10kV高压配电室和1座或多座10/0.4kV变电所。10kV高压配电室宜贴近高压分界室,并应与主变电所合建。5)带有高压配电室的主变电所,设有2台变压器时,变电所的建筑面积宜为280~320m2;4台变压器时宜为420~450m2。不带高压配电室的其他变电所,设有2台变压器时,变电所的建筑面积宜为160~180m2;4台变压器时宜为300~340m2。如建筑区域形状和柱网设置不利于设备布置,所需面积将有所增加。6)设在地下室的变电所,宜设不少于两个出口,至少应有一个是向室外、公共走廊或楼梯间的出口。7)选择变电所位置时,应注意“高低压配电室、变压器室、电容器室、控制室内不应有与其无关的管道和线路通过”的规范要求。8)长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。3 高层住宅的低压配电间(1)高层住宅的低压配电间是放置高层住宅专用照明柜和动力柜的电气房间。低压配电间宜贴邻低压π接间。(2)当设有两面照明柜和一面动力柜时,低压配电间的净尺寸不宜少于3.2m(深)×3.6m(宽)。再加一面照明(或动力)柜则再加宽1m。4 柴油发电机房(1)机房选址的主要要求1)宜设在地下一层,至少要有一面靠外墙,最好是在建筑物的非主入口面及背风面,以便处理设备的进出口,通风口和排烟。2)应靠近变电所的低压配电室,以便接线,减少线路损耗,便于运行管理。3)应便于设备运输、吊装和检修。4)应避开建筑物的主要出入口及主要通道,以免机组定期运行保养时影响人员进出。5)不应设在厕所、浴池等潮湿场所的下方或相邻,以免渗水影响机组运行。(2)发电机组容量的估算1)在方案设计阶段,柴油发电机组的容量可按全工程变压器总容量的10~20%进行估算。2)作为应急电源的柴油发电机组宜选用单台机组,且机组的额定容量不宜超过2000kVA。当需要多台机组为同一系统并联供电时,发电机组的总台数不宜超过3台,此时单台机组的额定容量不宜超过1000kVA。(3)机房的面积机房所需的建筑面积与机组的型式、容量和布置等因素有关。方案设计阶段,单台机组机房面积约为60~100m2。5 强电竖井与弱电竖井(1)多层和高层建筑内的电气竖井尺寸除应考虑敷设竖向电缆、封闭母线、穿线钢管和电线槽外,还应有配电箱、电度表箱、分线箱及接线箱等占用的空间及操作维护距离。(2)竖井的位置和数量应根据建筑规模、设备和管线数量、水平支线长度、建筑物的沉降缝和防火分区等因数确定。(3)强电竖井宜与弱电竖井分别设置。当受条件限制而合设竖井时,应将强电和弱电线路分别敷设在竖井的两侧或采取隔离措施。(4)竖井的大小除满足布线间隔及安装箱体或设备等必需的尺寸外,强电宜在箱体前留有不小于0.8m、弱电宜在箱体前留有不小于0.6m的操作、维护距离。当受条件限制,利用竖井外的公共走道作为检修面积时,强电井的净深尺寸不宜小于0.8m,弱电井的净深尺寸不宜小于0.4m。(5)竖井的地坪或门槛宜高出地坪0.15~0.3m。(6)竖井的进出线要方便;竖井应位于方便安装、维护的公共部位;且上下层宜对位。(7)选择坚井位置时应严密注意结构梁对电的敢竖向管线的不利影响。弱电主要机房的基本要求和设置要点 各类民用建筑(群)所设置的各类控制机房(如消防控制室、安防控制中心、建筑设备监控室)、通信机房、计算机房及电信间等都是电子信息设备机房,俗称弱电机房。1 弱电机房的基本要求(1)民用建筑中各电子信息系统,宜分类合设设备机房,并应符合下列规定:1)消防控制室可单独设置,亦可与安防系统、建筑设备监控系统合用控制室;分开设置时,每个不宜小于20m2;2)综合布线设备间与计算机网络机房及电话交换机房靠近或合并;3)公共广播可与消防控制室合并设置,也可与有前端的有线电视系统合设机房;4)安防控制室宜靠近保安值班室设置。(2)高层建筑或电子信息系统较多的多层建筑,除设备机房外,应设置电信间。(3)各系统机房的面积、电信间的面积、布线通道应留有发展空间。(4)各系统机房宜靠近或相对集中布置,以方便管理和便于连接室外管线。(5)所有弱电机房室内净高(梁底或风管下)不应小于2.5m,视频会议室净高不应小于3.5m。各类弱电机房对土建专业的要求见JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》P355-356表23.3.2。2 弱电机房的选址要求电子信息设备机房的位置选择应符合下列规定:(1)机房宜设在建筑物首层及以上层,当地下为多层时,也可设在地下一层;(2)机房宜靠近电信间,方便各种线路进出;(3)机房应远离强电磁场干扰场所,不应设在变压器室、配电室的楼上、楼下及隔壁场所。(4)机房应远离振动源和噪声源的场所;当不能避免时,应采取隔振消声和隔声措施;(5)应方便设备的运输;(6)机房应远离粉尘、油烟、有害气体以及生产或储存具有腐蚀性、易燃、易爆物品的场所;(7)机房不应设在厕所、浴室或其他潮湿、易积水场所的正下方或贴邻。3 弱电机房的需用面积(1)办公楼、综合楼等民用建筑的合用控制室(含消防控制室、安防监控室、建筑设备监控室,网理管理控制等,不包括行业专用电信模块局、广播站、计算机站)的面积方案阶段一般可按80~120m2考虑。A) 机房面积的估算方法可参见&&新民规&&第352页23.2.3条2款:主机房面积可按系统设备投影之和的5~7倍考虑,或者按机组台数x5m2估算.B) 机房辅助用房面积不宜小于主机房面积的1.5倍。(2)电信间(竖井)的面积:当设有综合布线机柜时不宜小于5m2;当无机柜时不宜小于1.5m(宽)x0.8m(深)。(3)住宅小区电子信息系统控制室的面积可参考如下数值:200户及以下20m2;200~500户40m2;500~1000户80m2;1000户以上考虑分控制室。对智能化要求较高的居住区和别墅区的控制室可适当增大面积。(4)住宅小区其他电子信息系统用房的设置要求及面积指标:1)10万m2以上:应统筹安排电信局(模块局),建设规模按50~100m2考虑。2)10万m2及以下:每1000户应设置一个不小于20m2的电信交接设备间。3)有线电视网:每500~1000户设一个2m×2m的光端机站。4)居住小区宜按管理地块或组团设置带卫生间的安防值班室,面积不小于12m2,且应设在首层。电气管线通道的选择要点(1)电气干线通道应选择在公共场所,不应敷设在出售、出租的房间,要方便安装和维护。(2)电气管线的路径要力求短、直和少拐弯。(3)建筑方案设计在预留各种设备管线的综合通道时,不应将电气管线平行敷设在水管的正下方和热力管的正上方,还要预留足够的安装与维护空间。(4)室内管线通道应考虑与室外市政管线和管井的连接。
馆藏&29353
TA的最新馆藏
喜欢该文的人也喜欢消防控制室 每家重点单位存在几个消防控制室与泵房_百度知道
消防控制室 每家重点单位存在几个消防控制室与泵房
是有存在多个消防控制室的情况存在吗
我有更好的答案
泵房按区域按高度楼层设有多个这个很常见,不违反消防法规设多个也没有关系、监控的成本都会比只设一个消防中心的高很多),因为无论建造、维护,但一般设多个消防控制室必须有联网,有一个消防中心能监测到其它的消防中心的报警信号。(一般如果不是一个大的裙楼然后上面有几幢楼,或几个楼宇连在一起的话,那是不会设有多个消防中心场地大或塔楼多的可以存在多个消防控制室,最主要是要看设计规划
采纳率:55%
应该不会的
为您推荐:
其他类似问题
消防控制室的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。消防水泵房的12个关键设计和布置要点
相关标签:
1.《建筑设计防火规范》GB &6.2.7 (强)附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。2.《建筑设计防火规范》GB & 8.1.6 (强)消防水泵房的设置应符合下列规定:1.单独建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级;2.附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层;3.疏散门应直通室外或安全出口。3.《建筑设计防火规范》GB &8.1.8(强)消防水泵房和消防控制室应采取防水淹的技术措施。(基本上就两种:1.是做挡水门槛。2.是做室内外高差。高度都是不小于200mm即可。)4.《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 5.5.2消防水泵房的主要通道宽度不应小于1.2m。5.《消防给水及消火栓系统技术规范》GB &5.5.6独立的消防水泵房地面层的地坪至屋盖或天花板等的突出构件底部间的净高,除应按通风采光等条件确定外,且应符合下列规定:1.当采用固定吊钩或移动吊架时,其值不应小于3.0m;2.当采用单轨起重机时,应保持吊起物底部与吊运所越过物体顶部之间有0.50m以上的净距;3.当采用桁架式起重机时,除应符合本条第2款的规定外,还应另外增加起重机安装和检修空间的高度。6.《消防给水及消火栓系统技术规范》GB &5.5.8消防水泵房应至少有一个可以搬运最大设备的门。7.《消防给水及消火栓系统技术规范》GB &5.5.9 &消防水泵房应设置排水设施。8.《消防给水及消火栓系统技术规范》GB &5.5.10消防水泵不宜设在有防振或有安静要求房间的上一层、下一层和毗邻位置,当必须时,应采取下列降噪减振措施:1.消防水泵应采用低噪声水泵;2.消防水泵机组应设隔振装置;3.消防水泵吸水管和出水管上应设隔振装置;4.消防水泵房内管道支架和管道穿墙和穿楼板处,应采取防止固体传声的措施;5.在消防水泵房内墙应采取隔声吸音的技术措施。9.《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 5.5.12(强)消防水泵房应符合下列规定:1.独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级;2.附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层;3.附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,其疏散门应直通安全出口,且开向疏散走道的门应采用甲级防火门。10.《消防给水及消火栓系统技术规范》GB &5.5.13当采用柴油机消防水泵时宜设置独立消防水泵房,并应设置满足柴油机运行的通风、排烟和阻火设施。11.《消防给水及消火栓系统技术规范》GB &5.5.14消防水泵房应采取防水淹没的技术措施。12.《消防给水及消火栓系统技术规范》GB &5.5.1消防水泵房应设置起重设施,并应符合下列规定:&1.消防水泵的重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架; & &2.消防水泵的重量为0.5t~3t时,宜设置手动起重设备; & &3.消防水泵的重量大于3t时,应设置电动起重设备。&
大连红叶职业培训学校于2004年建校,至今已走过14载春秋,各类课程均由专家团队精心授课,利用周末集中强化学习,授课紧扣考试大纲和教材,重点针对知识点及考试难点解析,并附之“大连红叶职业培训学校资格网络学习平台”,全面提高考生综合分析能力及解题能力,帮助学员轻松过关。学习氛围好、效果显著、广受欢迎。
原创内容,请点击培训
人气:5711
人气:4212
人气:3556
人气:3230
只要一个电话
已有1801名同学预约成功!
我们为您免费回电!您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
消防控制室1要点.ppt 122页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
消防控制室1要点
你可能关注的文档:
··········
··········
消防控制室操作与管理 引言: 近年来,一些大型公用建筑屡屡发生重大火灾,造成重大人员伤亡和经济财产损失。在为数众多的火灾中,有的造成了重大的伤亡损失,有的却受损较轻,究其原因,其安全管理水平和消防设施能否发挥作用是非常关键的。
案例: 2010年11月5日9时17分,位于吉林市船营区珲春街12号的吉林市商业大厦发生火灾,共造成19人死亡、24人受伤,过火面积约15830平方米。根据现场初步勘察,大厦部分防火卷帘门及自动喷淋设施在火灾发生后未能正常动作,造成火灾的蔓延扩大。
消防控制室是建筑消防设施日常管理和火警应急处理的专用场所。消防控制室管理水平是决定建筑安全管理水平和建筑消防设施能否发挥作用的关键。 第一节
消防控制室 本节主要内容
消防控制室的设置依据和设计要求? 消防控制室内设备构成及布置 消防控制室设备的组成? 消防控制室的控制功能? 消防安全意识
消防控制室的设置依据和设计要求
消防控制室是设有火灾自动报警设备和消防设施控制设备,用于接收、显示、处理火灾报警信号,控制相关消防设施的专门处所,是利用固定消防设施扑救火灾的信息指挥中心,是建筑内消防设施控制中心的枢纽。
(一) 消防控制室的设置依据:
《建筑设计防火规范》规定:设有火灾自动报警装置和自动灭火装置的建筑可以设消防控制室。 《人民防空工程设计防火规范》规定:设有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、机械防排烟设备的人防工程,应设置消防控制室。
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定:设有火灾自动报警系统和自动灭火系统的汽车库、修车库应设置消防控制室。 《高层民用建筑设计防火规范》规定:设有火灾自动报警系统或自动灭火系统和机械防烟、排烟设施的高层建筑应设置消防控制室。
是指10层及10层以上的居住建筑、建筑高度超过24m的2层及2层以上的建筑 高层建筑的火灾危险性特征 ① 火势蔓延快、烟气扩散快 ② 人员疏散困难 ③ 火灾扑救难度大 ④ 火险隐患多、火灾损失重
(二)消防控制室的设计要求
(1)单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级 (2)附设在建筑物内的消防控制室,宜设置在建筑物内首层的靠外墙部位亦可设置在建筑物的地下一层,但应采用耐火极限不低于2h的隔墙和1.5h的楼板与其他部位隔开,并应设直通室外的安全出口,其隔墙上的门应采用常闭的甲级防火门。 耐火等级
指建筑物、构筑物或建筑构件、配件、材料所应达到的耐火性分级。 它是衡量建筑物耐火程度的标准,由组成建筑物的墙体、柱、梁、楼板等主要构件的燃烧性能和最低耐火极限决定。 现行国家标准《国家设计防火规范》将建筑耐火等级从高到低划分为一级、二级、三级、四级四类。 耐火极限
是一个时间概念,指在标准耐火试验条件下,建筑构件、配件或结构从受到火的作用时起,到失去稳定性、完整性或隔热性时为止的这段时间。这三个条件只要任意满足其中一个即表示达到耐火极限 防火门 是指在一定时间内,连同框架满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。 设置在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等且具有一定耐火性的活动防火分隔物。 防火门按其开闭状态可分为:常闭防火门和常开防火门。常闭防火门平时处于关闭状态,火灾时能起到阻止火势及烟气蔓延;常开防火门平时在释放器的作用下处于开启状态,火灾时,防火门释放器自动释放,防火门在闭门器的作用下关闭。 防火门的耐火极限:a、甲级防火门——耐火极限不低于1.5h;b、乙级防火门——耐火极限不低于1.0h;c、丙级防火门——耐火极限不低于0.5h
(4)消防控制室的送、回风管在其穿墙处应设防火阀(有中央空调的建筑物内) (5)消防控制室内(包括上、下夹层)严禁与消防控制无关的电气线路及管道穿过。 (6)消防控制室应设置应急照明装置,在火灾时保持必要的工作照度。
应急照明灯具 通常,用作火灾应急照明和疏散指示标志的电光源要求具有快速启点特性,因此常选用白炽灯和能够快速启点的荧光灯。 在正常工作照明条件下切换实现应急照明时,可选用一般荧光灯。 用作疏散指示标志的电光源要求具有快速启点、常亮和便于维护等特征,通常选择白炽灯。
2、消防应急照明灯具的照度要求:
(1)疏散走道的地面最低水平照度不应低于0.5lx;
(2)人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于1.0lx;
(3)楼梯内的地面最低水平照度不应低于5.0lx;
(4)人防工程中设置在疏散走道、楼梯间、防烟前室、公共活动场所等部位的火灾疏散照明,其最低照度值不应低于5.0lx;
(5)消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其他房间的消防应急照明,