我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。10几平方R22小冷库降温慢,一直-4度,高压12低压0,膨胀阀进液口后全体结霜是不是膨胀阀坏了?
10几平方R22小冷库降温慢,一直-4度,高压12低压0,膨胀阀进液口后全体结霜是不是膨胀阀坏了?R22已经加了近12KG,压力在下降,现在怀疑有渗漏点,明天打压捡漏。原膨胀阀是外平衡的,库主在自行除冰时不慎将膨胀阀感温毛细管折断,我将其换做内平衡,已正常运行1月了,这几天才发现冷库已化冻。原机组是泰康10P全封机组,充填502冷媒,我换成22和22的膨胀阀就出现此状况,机组电流也加不上去,膨胀阀应该不小,3花的,接口和大小一样的。风冷蒸发器结霜很少,貌似供液量不足,膨胀阀调节不起作用,我也怀疑膨胀阀胀堵,但拆下后却是通的,换上以后库温一直在-12左右挺理想的,谁知道这几天就这样了,明天先把22收到瓶子里再捡漏,不行就换阀,就不信制不了你!
高压和低压都太低了,有可能是膨胀阀堵塞或者膨胀阀太小.你的冷库内尺寸长宽高是多少?配了什么冷冻机?膨胀阀是什么牌子和型号?是新安装还是维修?
我有更好的回答:
剩余:2000字
与《10几平方R22小冷库降温慢,一直-4度,高压12低压0,膨胀阀进液口后全体结霜是不是膨胀阀坏了?》相关的作业问题
(1)你看看是不是你的进样隔垫需要换一个新的;(2)还有就是你的进样针的气密性是不是不好.
设铁粉中铁的质量为x.Fe+H2SO4=FeSO4+H2↑56 2x 0.2g56/x=2/0.2x=5.6g反应后所得溶液质量=5.6+100-0.2=105.4g答:反应后所得溶液质量是105.4g.
时针12小时一圈,即360度所以1小时360÷12=30度8点30分级8又1/6小时所以时针转了8又1/6×30=245度分针1小时一圈,360度10分转360*10÷60=60度所以夹角245-60=185度
应该不行!这个可以换个压缩机和温控器,你可以调节吸气压力,改毛细管规格或改成膨胀阀节流,降低蒸发稳定就可以改成小型冷库了
电磁阀结霜没有?关小膨胀阀看情况再定
按"1L的水温度降低1度时,水被吸收的热量是1Kcal(大卡)",那么这水被吸收的热量是10X)=100000Kcal,要5个小时达到,也就是100000Kcal/5h=20000Kcal/h,由此查选冷水机的制冷量要大于20000Kcal/h,应选10HP(匹)的冷水机就可以了.另,你说到的这个
10.8/120=0.09平米每张然后0.09开平方等于0.3米每个小正方形的连长为0.3米
不够∵S△=(18*14)/2=126㎝²10*S=1260㎝²>1000㎝²=10dm²∴不够做 再问: 小学的方法计算 再答: 汗~~小学~~设2个△组成一个长宽分别为14㎝,18㎝的长方形则需要做5个这样的长方形S长方形=14*18=252㎝²总S=5*S长方形=
  我给你推荐个其他网友的精彩回答,希望对你有所帮助  所谓“空调扇”只是名称当中有“空调”二字而已,与空气温度的调节几乎没有什么关系.空调器能够降低房间内的空气温度是因为它具有把室内的热量通过换热器、管路和制冷剂的工作“搬运”到室外散掉的能力,从而顺利调节室内的空气温度.可是,“空调扇”却没有这样的“搬运”能力,它只
|x^2-y^2-4|+[3√(5x-5y-10]^2=0∵|x^2-y^2-4|≥0,[3√(5x-5y-10]^2|≥0∴x^2-y^2-4=0,3√(5x-5y-10)=0x^2-y^2-4=05x-5y-10=0解方程组x=2y=0 再问: ^ 这是什么符号 再答: ^2表示平方 我列出来的方程|x^2-y^2
有以下原因1,库内积冰太多2,膨胀阀调节不对 3,货物堆积太多,库内冷气循环太差,库内制冷管道应留有一定间隙4,系统堵塞(机头部)循环不畅5,新装库蒸发器配置太少(库内制冷管道)制冷面积不够
(2n²+n)²+(2n²+n+1)²+···+(2n²+2n)²=(2n²+2n+1)²+···+(2n²+3n)²或写成[2n(n+1)-n]²+[2n(n+1)-(n-1)]²+···+[2n(
用大圆面积-小圆面积=圆环面积小圆半径是X100 × 3.14 - X平方×3.14=200
(x^2)^2-20x^2+100+2x^2=19(x^2)^2-18x^2+81=0(x^2-9)^2=0(x+3)^2(x-3)^2=0∴方程的根是:x1=x2=-3 x3=x4=3
1+3=2平方 3+6=3平方 6+10=4平方问含有N的等式表示N-1个正方形点阵中的规律1+3=2^23+6=3^26+10=4^210+15=5^215+21=6^2.1+2+3+...+n,+1+2+3+...+n+1=(n+1)^2n(n+1)/2+(n+1)(n+2)/2=(n+1)^2(N-2)(N-1)
一定是冷却效果太差了的原因,正常的一般高压不应该超过15KG.先解决冷却效果,再细调膨胀阀或更换膨胀阀,使低压达到2-2.7KG(要根据库温温度,这个压力一般是在正温时的低压压力,只要能控制在这个压力范围内(R22),库房降温一定很快!) 查看原帖
根据人口密度的含义列式如下:7800万=万=人/平方千米.故选:A.
因为等底、等高的三角形的面积等于平行四边形的面积的一半,三角形与平行四边形等底,高等于平行四边形的高的2倍,相当于两个面积等于平行四边形面积一半的小三角形,组成了一个平行四边形三角形的面积等于平行四边形的面积,等于10.5平方分米微型冷库五大特点
 微型冷库通常是指贮藏量在100t以下(一般在5~40t),库容积在500m3以内的小型冷库。微型冷库具有实用可靠,成本低,自动化程度高,容易操作,节能五大特点:
  1、微型冷库实用性、可靠性强。设备充分考虑了农村和小型批发、流通市场的特点。采用全封闭制冷压缩机,运行无故障运行时间长,安全可靠,设备5-6年以内无需维修。
  2、微型冷库造价低。建造一座容积为100m3左右的微型冷库,主要是库体造价和设备投资,总价格低。可贮藏脐橙苹果等水果2万公斤左右,青椒等蔬菜1万kg左右,如果利用旧房等场所改建,大约可以减少土建费用的35%.投资少,见效快,当年建造当年就可以受益。
  3、自动化程度高。系统采用微电脑控制,微型冷库在-10~15℃范围内可任意调温。能自动控温,且控温准确,温差&&0.5℃。
  4、微型冷库操作非常简单,有自动和手动双位运行功能,设有多种自动保护装置,同时配有电子温度显示,方便用户观察库内的温度。正常使用时像冰箱、空调一样方便,无需专人看护。
  5、由于微型冷库库体小,节能降耗,加上制冷系统设计时进行优化,把机械制冷与充分利用自然冷源相结合,所以可节能省电
我来说两句 ()
Copyright & 2007 - 2012
All Rights Reserved.
MSN: civilcn#163.com E-mail: 手机:扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
已知冷凝面积300平方,冷凝管温度54℃,空气温度25℃,要求温降,可以计算么?如果以上条件不足的话,还需要哪些条件才能求出温降?有何公式么?
作业帮用户
扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
还需热流的流量、比热,空气的流量、比热,冷凝管传热系数计算公式和换热器温差求法相似.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码}

我要回帖

更多关于 冷库占地面积 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信