这个元件怎么配合施耐德接触器使用寿命

您的位置: >
  一、热过载继电器简介
  热继电器的动作时间与过载电流的大小按反时限关系变化〔而作为电动机过载保护的热继电器,必须保证电动机的正常起动和运行不受影响,并能最大限度的发挥电动机的承载能力,因此热继电器的动作特性曲线应位于电动机的允许发热特性曲线的下方,且又接近于它)。
  热过载继电器结构特征:
  有电流调节凸轮用以调节整定电流。
  有温度补偿装置以保证动作特性在-20C~60C的周围介质温度范围内基本不变。
  有复位调节旋钮用以调节复位方式,有手动和自动二种复位状态。
  有拉伸弹簧翻转跳跃机构以保证触头动作迅速可靠。
  有差动式断相/三相不平衡保护装置。
  有检测滑块/开关位置指示器模拟热继电器的脱扣并显示动作状态。通过这种模拟方式检查并确保辅助电路接线正确。当滑块上的标线位于&0&标志处显示脱扣,位于&l&标志处显示工作。
  有断开按钮,按下断开按钮时,常闭触头打开串联接触器开路,断开负载,释放断开按钮后,负载通过接触器重新工作。
  热过载继电器实物接线图:
  热过载继电器作用:
  1.正常情况下接通和断开高压电路中的空载及负荷电流。
  2.在系统发生故障时能与保护装置和自动装置相配合,迅速切断故障电流,防止事故扩大,从而保证系统安全运行.
非常好我支持^.^
不好我反对
相关阅读:
( 发表人:姚远香 )
评价:好评中评差评
技术交流、我要发言
发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!提 交
Copyright &
elecfans.com.All Rights Reserved豆丁微信公众号
君,已阅读到文档的结尾了呢~~
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://www.docin.com/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口怎计算一个电机需要的电器元件呀?比如。接触器,空开,_百度知道
怎计算一个电机需要的电器元件呀?比如。接触器,空开,
怎么选择呢。接触器。列如。。热保护。。59千瓦的电机怎么选择呢。选多大的线连接元器件呢空开用多大的
我有更好的答案
热继电器选择电动机额定电流的1.5——2倍.2倍。导线也是根据额定电流选择的,59KW.2或1根据电动机额定电流选取,接触器越大越好最小不能小于电动机额定电流的1
采纳率:40%
一般来说交流电的话选额定值的1.2倍就可以了,应为三相交流点有波动的
为您推荐:
其他类似问题
电器元件的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。热继电器与接触器配合(附图)_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
热继电器与接触器配合(附图)
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 接触器使用类别 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信