大金空调控制面板说明故障代码UH

您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
大金空调故障排除教程范本.ppt 96页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
你可能关注的文档:
··········
··········
大金空调技术(上海)有限公司 ?2005
技术部 技术支援G
TROUBLE SHOOTING EXAMPLES OF DAIKIN AIR-CONDITIONERS
故障排出案例
保护控制说明
故障检查方法
故障排除案例
故障排除案例
维修技巧实例
有线遥控确认
无线遥控确认
外机P板确认
故 障 代 码 确
使用无线遥控器确认故障代码
出现故障时
运转灯闪烁
查看故障代码的方法
按下定时取消键按钮5秒钟,温度显示部的“00”指示灯便会闪烁.
重复按下定时取消键,直到听到连续“哔”音
代码显示按照下表所示的顺序改变并伴有长“哔”音。
一次短促的“哔”声和两次连续的“哔”声表示无相应的代码。
按住定时取消按钮5秒钟,可取消代码显示。如果1分钟不按该按钮,代码显示也可以自动取消。
同时按下温度上下键和模式键
TEMP▲、TEMP▼ 、MODE
十位数字闪烁,按TEMP ▲或
者TEMP▼,改变数字直到听
到持续的“噼”声或者“噼噼”声,
然后再次按MODE,诊断个位
代码.直到听到 “噼”声为止.
最后可以确认故障代码.
注:对于一些进口机型,如果
没有定时取消键的,可以通过
温度上下键和模式键去查故障.
商用机/VRV
按住检验/试运转(TEST)按钮,选择检验方式“0”。在显示器上显示“0”并闪烁,“UNIT”点亮。
按程序定时器时间设定(UP/DOWN)按钮,改变室内机号码。直到室内机发出电子音,并根据电子音的次数进行如下操作。
按运转方式选择(MODE)按钮,异常符号的左侧“0”闪烁。
按程序定时器的时间设定(UP/DOWN)按钮,改变异常符号,直到室内机发出两声电子音。
按运转方式选择(MODE)按钮,异常符号的右侧“0”闪烁。
按程序定时器的时间设定(UP/DOWN)按钮,改变异常符号,直到室内机发出一声长音。
显示复位,按运转方式选择(MODE)按钮,可以回到正常的显示状态。
使用有线遥控器确认故障代码
故障代码闪烁
检查显示符号闪烁
检查显示符号闪烁
运行指示红灯闪烁
成组控制指示故障位置
查看当前故障代码
按TEST键一次
显示当前故障代码
按住开关5秒消除故障代码
查看历史故障代码
按TEST键4秒以上
按TEST键4秒以上
保存10次历史故障
按此键翻看
VRVII室外机故障检测方法
VRVII外机操作的三种模式
按住模式按钮
(BS1)5秒钟
按一次BS1(模式按钮)
按一次BS1(模式按钮)
在监控模式下可以查看最近三次故障代码
多联外机请在主机上操作
注:VRVII以前的VRV系列没有室外故障检测功能
VRV室外机故障检测方法
设定项目显示
试运转 H2P
制冷/制热选择
顺序起动的机器台数及其它
制冷/制热统一地址
低噪音/要求地址
Airnet地址
连接的室内机台数
连接的BS装置的台数
区域机器台数(室外机、BS装置除外)
室外机台数
连接的BS装置的台数
下4位,上位
VRV室外机故障检测方法
设定项目显示
制冷/制热选择
连接的BS装置的台数
下4位,下位
区域机器台数(室外机、BS装置除外)
下4位,上位
下4位,下位
故障内容(最近)
故障代码表
故障内容(1次循环前)
故障内容(2次循环前)
重试内容(最近)
重试内容(1次循环前)
重试内容(2次循环前)
VRVIII室外机故障检测方法
注:☆和V2相
正在加载中,请稍后...大金空调故障代码大全_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
大金空调故障代码大全
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩1页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢大金空调故障代码大全
我的图书馆
大金空调故障代码大全
  (室内机故障代码)   A0 外部保护装置动作   A1 室内P板不良  A2 风扇连锁故障   A3 冷疑水位异常  A4 热交(1)温度异常   A5 热交(2)温度异常  A6 风扇马达锁住.过载或过电流.堵  A7 风向调节电动机故障   A8 AC输入过流   A9 电子膨胀阀故障  AA 加热器过热   AH 风气清洁装置故障  AJ (室内)容量设定错误  AE 给水不足  AF 加湿器异常   C0 传感器异常  C3 排水传感器异常  C4 热交(1)(液管)热敏电阻异常  C5 热交(2)(液管)热敏电阻异常  C6 风扇马达锁住.过载检测传感器异常  C7 风摆马达传感器异常   C8 AC输入过流传感器异常  C9 吸气处热敏电阻异常   CA 排所处热敏电阻异常   CH 脏污传感器异常   CC 温度传感器异常  CJ 遥控器温度传感器异常  CE 辐射传感器异常  CF 高压开关故障   (室外机故障代码)
  E0 保护装置动作  E1 室外机P板不良  E3 离压开关动作  E4 低压开关异常   E5 变频压缩机马达过载  E6 标准压缩机马达过电流  E7 风机马达过载或过电流  E8 AC输入过流  E9 电子膨胀阀故障  EH 水泵马达过电流  EC 水温异常   EJ (追加)保护装置异常  EE 排水异常  EF 冰蓄热装置故障   H0 传感器故障  H1 空气温度热敏电阻故障   H2 电源传感器故障   H3 高压开关异常  H4 低压开关异常   H5 压缩机马达过载传感器异常  H6 压缩机马达过电流传感器异常  H7 风机马达过载或过电流传感器异常  H8 AC输入过电流传感器异常  H9 室外风气热敏电阻异常  HA 空气吹出热敏电阻异常  HH 水泵马达过电流传感器异常  HC 水位传感器异常   HE 排水传感器异常  HF 冰蓄热装置报故障(报警)  F0 NO1和NO2共同保护装置动作   F1 NO1保护装置动作   F2 NO2保护装置动作  F3 排水管温度异常   F6 热交(1)温度异常  FA 排除压力异常  FH 油温异常  FC 吸入压力异常  FE 油压异常   FF 油位异常   J0 冷煤温度传感器异常  J1 压力传感器异常  J2 电流传感器异常   J3 排出管热敏电阻异常  J4 低压相当饱和温度异常   J5 吸入管热敏电阻异常   J6 热交(1)热敏电阻异常   J7 热交(2)热敏电阻异常   J8 均油管或液管热敏电阻异常   J9 双管热交排出口或气管热敏电阻异常  JA 排出管压力传感器异常  JH 油温传感器异常   JC 吸入管压力传感器异常  JE 油压传感器异常   JF 油位传感器异常   L0 变频系统故障   L3 开关箱内温度上升   L4 散热片温度过高.变频器不能冷却  L5 压缩机马达绝缘短路,变频板故障  L6 压缩机马达接地或短路  L7 所有输入设置过电流   L8 压缩机过电流.压缩机马达电线短路  L9 (启动)失控防止.压缩机锁住等  LA 功率晶体管异常   LC 变频器和室外控制单元联系故障   P0 (蓄热)单元冷煤短缺   P1 电源电压不稳.缺相   P3 开关箱内温度上升传感器异常  P4 散热片温度传感器异常  P5 DC电流传感器异常   P6 AC或DC输出电流传感器异常  P7 总和输入电流传感器异常   PC (室外)容量设定错误   (系统故障代码)
  U0 冷煤不足或电子膨胀阀故障导致的低压下降  U1 电压反相或缺相   U2 电源电压异常   U3 监察信号传输故障   U4 室内外机间或室外机和BS单元间联系故障   U5 遥控器和室内机传送故障,遥控板故障或遥控器设置错误   U6 室内机间传送故障   U7 室外机键传送故障.室外机箱冷蓄热单元传送故障  U8 主副遥控器间传送故障.同系统中其它室内机\遥控器组合   U9 同系统其它室内外机见传送故障,其它BS同室内外机故障   UA 室内相\BS\室外机组合错误,换P板时设定错误  UH 室外机控制线圈传送连接错误   UC 集中地址设置错误   UJ 附加设备传送错误  UE 室内机和集中控制装置传送故障  UF 室内.外检测动作故障,内-外传送不良   M0 集中遥控器PC板故障  M1 PC板故障   M8 集中遥控器装置间传送不良  MA 集中遥控器装置组合不当   MC 集中遥控器地址设置错误  (其它故障代码)
  31 环境温度传感器异常  32 外气温度传感器异常  33 供气温度传感器异常   34 回气温度传感器异常  35 外气温度传感器异常   36 遥控器温度传感器异常   3A 漏水传感器1异常  3H 漏水传感器2异常   3C 疑露传感器异常   40 加湿阀异常   41 冷水阀异常  42 热水阀异常  43 冷水热交故障   44 热水热交故障   51 供电风扇马达过电流或过载   52 回气风扇马达过电流或过载  53 (供气侧)变频系统故障   54 (回气侧)变频系统故障   60 所以系统故障   61 PC板故障   63 污染传感器异常  64 室内空气热敏电阻异常  65 室外空气热敏电阻异常   68 HVU故障(尘装置)   69 挡板系统故障  6A 门开关故障  6H 更换加湿元件   6C 更换交效过滤器  6J 更换脱臭催化剂  6E 简单遥控故障
TA的最新馆藏
喜欢该文的人也喜欢您当前的位置:&>&&>&&>&&>&
室内机故障
A0 外部保护装置动作
A1 室内机P板不良
A3 冷凝水位异常(浮子开关动作)
A5 热交换器热敏故障
A6 风扇马达锁住或过载、过流
A7 风向调节电动机故障
A9 电子膨胀阀故障
AF 排水水位超限;内机未工作,浮子开关动作
AJ 容量设定错误
C4 热交换器(1液管)热敏异常
C5 热交换器(2气管)热敏异常
C9 吸气热敏异常
CJ 遥控器热敏异常
室外机故障
E0 保护装置动作
E1 室外机P板不良
E3 高压开关动作:请检测外机是否脏污
E4 低压开关动作:机器周围有无油迹
E5 变频压缩机过载:家用机缺F的常见故障
E6 标准压缩机过电流(定频)
E7 风扇马达过载或过电流
E8 AC输入过电流
E9 电子膨胀阀故障
EA 四通阀异常
H3 高压开关异常
H4 低压开关异常
H6 压缩机位置异常
H7 风扇马达信号异常
H9 室外机空气用热敏异常
F3 排除管温度异常
F6 制冷剂填充过量
J2 标准压缩机电流互感器异常(定频压缩机欠流
J3 排除管热敏短路或开路
J5 吸气管热敏故障
J6 热交换器热敏故障
J8 均油管或液管热敏异常
J9 集液器气管热敏故障
JA 高压故障
JC 低压故障
L3 电气盒温度上升
L4 变频器散热翅片温度上升异常
L5 变频压缩机异常
L8 变频器电流异常
L9 变频器起动错误
LC 变频器与控制
PC 板之间传送故障
P1 变频器过脉动保护;电源电压不稳,缺相
P4 变频器散热翅片温度上升故障
PJ 室外机容量设定错误
U0 电子膨胀阀故障或制冷剂短缺
U1 反相、缺相
U2 电源电压不足或瞬间停电
U3 未执行试运转
U4 室内外机之间传送故障
U5 遥控器与室内机之间传送故障
U7 室外机之间传送故障
U8 主遥控器与副遥控器之间传送故障
U9 同一系统内的室内机与室外机之间传送故障
UA 室内机台数过多
UC 集中遥控器地址重复
UE 集中遥控器与室内机之间传送故障
UF 制冷剂系统未设定,配线、配管不兼容
UH 系统故障、制冷剂系统地址未确定
M0 集中遥控器
M8 集中遥控器装置间传送不良
MA 集中遥控器装置组合不当
MC 集中遥控器地址设定错误
无相关信息}