电能是当今工业生产的主要动力能源。随着工业电气自动化技术的迅速发展,工厂用电量的飞速增长,对电能的质量、供电可靠性以及经济技术指标等的要求也日益提高。供电设计是否完善可靠,不仅影响工厂的基本投资建设、运行费用以及有色金属消耗量,同时也反映了工厂供电可靠性和工厂的生产性,它与企业的经济效益,人身和设备安全等是密切相关的。
在文章里,我们认真仔细地对工厂所提供的原始资料进行分析。首先进行电力负荷运算,根据功率因数要求在低压母线侧进行无功补偿,进而对主变和各车间变压器进行选择。同时对架空线也进行了选择和校验。我们对35KV 和6KV母线处发生短路时的短路电流进行计算,得到最大运行方式和最小运行方式下相对应的短路电流。而且根据本厂对继电保护的要求,进行了继电保护装置的整定计算。
关键词:供电设计,电力负荷,短路电流,继电保护
Electricity is the main power of today's industrial production. With the rapid development of industrial electrical automation technology, with the rapid growth of power plant, the power quality, supply reliability and economic technical index requirements are also increasing. The power supply design is perfect and reliable, not only affect the plant's basic construction investment, operation cost and the consumption of non-ferrous metals, but also reflects the factory power supply reliability and factory production, and the economic efficiency of enterprises, people and equipment safety is closely related to each other.
In the article, the original data we carefully provided to factory analysis. First, the power load calculation, according to the power factor requirements of reactive power compensation in the low-pressure side of the bus, then the main transformer and the workshop transformer selection. At the same time also on overhead line selection and validation. We calculate the short-circuit current of short circuit 35KV and 6KV bus when the maximum short-circuit current, operation mode and operation mode corresponding to the minimum. And according to the requirements of relay protection of the factory, the relay protection setting calculation device.
Keywords: power supply design,Power load,Short circuit current,Relay protection
[1]. THE INTRODUCTION TO GENERAL RESEARCH INSTITUTE FOR NON-FERROUS METALS[J]. 有色金属,-82.
[1]. Non-ferrous Metals Companies Post Gloomy Operating Results for Q1-Q3[J]. China Nonferrous Metals Monthly,-10.
[2]. Guangxi non-ferrous metal industry
正在加载中,请稍后...您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
煤层气发电商业项目立项计划书.doc 154页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
你可能关注的文档:
··········
··········
1.1 项目概况 1
1.2 申请报告的主要内容 1
1.3 编制依据 1
1.4 建设规模及内容 2
1.5 投资估算及资金筹措 3
1.6 研究结论 3
1.7主要技术经济指标表 3
第二章 项目建设的背景及必要性 6
2.1 侯匠村概况 6
2.2项目提出的背景 7
2.3 建设的必要性 8
开发优势与总体规划 12
3.1 区位优势分析 12
3.2 规划设计定位 12
3.3 规划理念 13
3.4 规划指导思想 13
3.5规划原则 14
3.6总体规划 14
建设规模与内容 16
4.1 项目总建设规模 16
4.2 土地利用 21
4.3 一期工程 21
项目选址与建设条件 22
5.1 建设地址 22
5.2 场地气象条件 22
5.3 工程地质条件 23
5.4 地震烈度 23
5.5 公用工程条件 23
工程建设方案 25
6.1 设计理念 25
6.2 总图布局 25
6.3 建筑设计方案 27
6.4 结构设计方案 29
6.5 给排水设计方案 30
6.6 采暖、空调及通风设计 32
6.7 防排烟系统 33
6.8 燃气设计 34
6.9 强电设计 34
6.10 弱电设计 36
第七章 环境保护 38
7.1 编制依据 38
7.2建设项目对环境可能造成影响 38
7.3主要治理措施 40
7.4生态环境影响 43
第八章 建筑消防设计 45
8.1 设计依据 45
8.2 建筑防火设计 45
8.3 消防给水系统 45
8.4 消防排水 47
8.5 消防电气 47
8.6 防排烟系统 48
第九章 劳动安全和卫生防疫 49
9.1 劳动安全 49
9.2 卫生防疫 50
第十章 建筑节能 51
10.1 建筑节能 51
10.2 工艺节能设计 51
第十一章 项目组织管理 52
11.1 项目组织管理 52
11.2 项目监理 53
11.3项目招投标 54
第十二章 项目实施计划 57
12.1 项目实施计划 57
12.2 一期工程进度安排 57
第十三章 物业管理及劳动定员 59
13.1 物业管理 59
13.2劳动定员 59
第十四章 投资估算及资金来源 60
14.1 投资估算编制依据 60
14.2 工程投资估算 60
14.3 其他费用估算 61
14.4 投资估算结果 62
14.5 资金筹措 62
第十五章 项目综合评价 64
15.1 项目综合评价 64
15.2 结论 64
15.3建议 65
1、项目地理位置图
2、晋城市侯匠村规划总平面图
1、山西省晋城市经济技术开发区管理委员会文件晋市开管[2007]17号《山西省经济技术开发区管委会关于侯匠村实施旧村改造的报告》
2、山西省国土资源厅晋城经济技术开发区土地分局文件晋国土资晋开字[2007]第34号《关于侯匠村旧村改造用地规模审核的批复》
总论1.1 项目概况
煤层气发电站由
1.2 可研编制依据
2、《中华人民共和国经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
3、《煤层气(煤矿瓦斯)开发利用“十一五”规划》
4、国家八部委《煤矿瓦斯治理与利用实施意见》
5、国家发改委《煤矿瓦斯治理与利用总体方案》
6、国家发改委《关于利用煤层气发电工作的实施意见》
(发改能源[号)
、《晋城市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
、《小型火力发电站设计规范》(GB50049-94)
1、国家、省、市有关政策、法规、规范、标准
1、建设单位提供的基础资料
1.3 研究原则
认真贯彻国家有关的方针政策,严格执行国家的编制规范、规程和规定,全面落实各厂址条件,准确进行技术经济比较。优选出最佳厂址方案。结合本工程实际,精心设计,优化方案,力求工艺系统先进合理。特别注重节约能源、节约用水、节约用地、保护环境、节约工程投资。把煤层气发电站建设成一个洁净生产环保型、效益的新型电站。
电站建设本着,电站综合规划,主要设计原则确定如下:
1、电站规模按2MW 燃气发电机组规划,以燃气方案论证,将瓦斯气体全部燃烧,排气燃尽达标后对空排放。
2、辅机选型本着高效、经济、合理原则通过技术经济论证确定。
3、发电机出线电压400V,发出电通过开关直接并入厂内400母线侧。
4、电站厂址:厂址就近资源点,做到坑口发电,资源综合利用。
5、主机布置采用零米布置形式。
6、机组运行按每年九个月计算。
8、厂址地震烈度按7度考虑设防。
9、场地类别按Ⅱ类。
10、机组选型根据煤矿瓦斯气体的分析资料,结合国内外燃气轮机的技术特点,燃气动力机组选用。
11、出线电压与回路:出线电压按400V出线考虑。因机组容量较小,考虑一回出线。12、热工控制推