商品混凝土开盘同条件试块送检规范需要送检吗

已解决问题
商品混泥土在进场后浇筑前应取样做试块,一般取几组?一组几块?一般应做什么实验??请帮忙
商品混泥土在进场后浇筑前应取样做试块,一般取几组?一组几块?一般应做什么实验(如塌落度,还有什么)
浏览次数:10577
用手机阿里扫一扫
最满意答案
该答案已经被保护
①开盘鉴定试块:混凝土配合比第一次使用时应留置一组开盘鉴定试件,作为验证配合比的依据。②28d标养试块:B.建筑地面工程混凝土强度试件每1000m2取样一次,每增加1000m2应增取一次,不足1000m2的按1000m2计。C.灌注桩每浇注50m3混凝土应取样一次,单桩单柱时,每根桩必须有一组试件。③同条件600&C试块:混凝土工程施工之前应编制&同条件600&C试块留置计划&,然后根据同条件600&C试块留置计划来留置。④拆模试块:每层梁板应至少留置一组。
答案创立者
以企业身份回答&
正在进行的活动
生意经不允许发广告,违者直接删除
复制问题或回答,一经发现,拉黑7天
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题
扫一扫用手机阿里看生意经
问题排行榜
当前问题的答案已经被保护,只有知县(三级)以上的用户可以编辑!写下您的建议,管理员会及时与您联络!
server is ok已解决问题
土建施工中,关于混凝土工程,要对什么项目进行送检,送检程序。简要说明。
土建施工中,关于混凝土工程,要对什么项目进行送检,送检程序。简要说明。
浏览次数:208
用手机阿里扫一扫
最满意答案
①最重要的是:凝土试件。②先取样,编号,记录。③养护,送检。
答案创立者
以企业身份回答&
混凝土试件的取样及制作
(一)现场搅拌混凝土  根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB )和《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87)的规定,用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合以下规定:  1、每拌制100盘但不超过100立方米的同配合比的混凝土,取样次数不得少于一次;  2、每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,其取样次数不得少于一次;  3、当一次连续浇筑超过1000立方米时,同一配合比的混凝土每200立方米取样不得少于一次;  4、同一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;  5、每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。(二)结构实体检验用同条件养护试件  根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB )的规定,结构实体检验用用同条件养护试件的留置方式和取样数量应符合以下规定:  1、对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检验,其内容包括混凝土强度、钢筋保护层厚度及工程合同约定的项目等。  2、同条件养护试件应由各方在混凝土浇筑入模处见证取样。  3、同一强度等级的同条件养护试件的留置不宜少于10组,留置数量不应少于3组。  4、当试件达到等效养护龄期时,方可对同条件养护试件进行强度试验。所谓等效养护龄期,就是逐日累计养护温度达到600℃.d,且龄期宜取14d~60d。一般情况,温度取当天的平均温度。(三)预拌(商品)混凝土   预拌(商品)混凝土,除应在预拌混凝土厂内按规定留置试块外,混凝土运到施工现场后,还应根据《预拌混凝土》(GB14902-94)规定取样。  1、用于交货检验的混凝土试样应在交货地点采取。每100立方米相同配合比的混凝土取样不少于一次;一个工作班拌制的相同配合比的混凝土不足100立方米时,取样也不得少于一次;当在一个分项工程中连续供应相同配合比的混凝土量大于1000立方米时,其交货检验的试样为每200立方米混凝土取样不得少于一次。  2、用于出厂检验的混凝土试样应在搅拌地点采取,按每100盘相同配合比的混凝土取样不得少于一次;每一工作班组相同的配合比的混凝土不足100盘时,取样亦不得少于一次。  3、混凝土试样的组批条件,应符合GBJ 107的规定。  4、对于预拌混凝土拌合物的质量,每车应目测检查;混凝土坍落度检验的试样,每100立方米相同配合比的混凝土取样检验不得少于一次;当一个工作班相同配合比的混凝土不足100立方米时,也不得少于一次。 (四)混凝土抗渗试块   根据《地下工程防水技术规范》(GBJ108-87),混凝土抗渗试块取样按下列规定:  1、连续浇筑混凝土量500立方米以下时,应留置两组(12块)抗渗试块。  2、每增加250~500立方米混凝土,应增加留置两组(12块)抗渗试块。  3、如果使用材料、配合比或施工方法有变化时,均应另行仍按上述规定留置。  4、抗渗试块应在浇筑地点制作,留置的两组试块其中一组(6块)应在标准养护室养护,另一组(6块)与现场相同条件下养护,养护期不得少于28天。  根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB )的规定,混凝土抗渗试块取样按下列规定:   对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。(五)粉煤灰混凝土   1、粉煤灰混凝土的质量,应以坍落度(或工作度)、抗压强度进行检验。  2、现场施工粉煤灰混凝土的坍落度的检验,每工作班至少测定两次,其测定值允许偏差为&20mm。  3、对于非大体积粉煤灰混凝土每拌制100立方米,至少成型一组试块;大体积粉煤灰混凝土每拌制500立方米,至少成型一组试块。不足上列规定数量时,每工作组至少成型一组试块。 (六)试件制作和养护   根据《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 的要求,混凝土试件的制作和养护按下列规定:   1 试件的制作
  1.1 混凝土试件的制作应符合下列规定:
  1.1.1 成型前,应检查试模尺寸并符合《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 的规定;试模内表面应涂一薄层矿物油或其他不与混凝土发生反应的脱模剂。   1.1.2 在试验室拌制混凝土时,其材料用量应以质量计,称量的精度:水泥、掺合料、水和外加剂为&0.5%;骨料为&l%。   1.1.3 取样或试验室拌制的混凝土应在拌制后尽短的时间内成型,一般不宜超过15min。   1.1.4 根据混凝土拌合物的稠度确定混凝土成型方法,坍落度不大+70mm的混凝土宜用振动振实;大于70mm的宜用捣棒人工捣实;检验现浇混凝土或预制构件的混凝土,试件成型方法官与实际采用的方法相同。   1.1.5 圆柱体试件的制作按有关规定执行。
  1.2 混凝土试件制作应按下列步骤进行:   1.2.l 取样或拌制好的混凝土拌合物应至少用铁锨再来回拌合三次。  1.2.2 按以上1.1.4的规定,选择成型方法成型。  1)用振动台振实制作试件应按下述方法进行:  a.将混凝土拌合物一次装入试模,装料时应用抹刀沿各试模壁插捣,并使混凝土拌合物高出试模口;  b.试模应附着或固定在符合有关要求的振动台上,振动时试模不得有任何跳动,振动应持续到表面出浆为止;不得过振。   2)用人工插捣制作试件应按下述方法进行:   a.混凝土拌合物应分两层装入模内,每层的装料厚度大致相等;   b.插捣应按螺旋方向从边缘向中心均匀进行。在插捣底层混凝土时,捣棒应达到试模底部;插捣上层时,捣棒应贯穿上层后插入下层20~30mm;插捣时捣棒应保持垂直,不得倾斜。然后应用抹刀沿试模内壁插拔数次;   c. 每层插捣次数按在10000mm2截面积内不得少于12次; d.插捣后应用橡皮锤轻轻敲击试模四周,直至插捣棒留下的空洞消失为止。   3)用插入式振捣棒振实制作试件应按下述方法进行:   a.将混凝土拌合物一次装入试模,装料时应用抹刀沿各试模壁插捣,并使混凝土拌合物高出试模口;   b.宜用直径为&25mm的插入式振捣棒,插入试模振捣时,振捣棒距试模底板10~20mm且不得触及试模底板,振动应持续到表面出浆为止,且应避免过振,以防止混凝土离析;一般振捣时间为20s。振捣棒拔出时要缓慢,拔出后不得留有孔洞。  1.2.3 刮除试模上口多余的混凝土,待混凝土临近初凝时,用抹刀抹平。   2 试件的养护
  2.1 试件成型后应立即用不透水的薄膜覆盖表面。  2.2 采用标准养护的试件,应在温度为20&5℃的环境中静置一昼夜至二昼夜,然后编号、拆模。拆模后应立即放入温度为20&2℃,相对湿度为95%以上的标准养护室中养护,或在温度为20&2℃的不流动的氢氧化钙饱和溶液中养护。标准养护室内的试件应放在支架上,彼此间隔10~20mm,试件表面应保持潮湿,并不得被水直接冲淋。   2.3 同条件养护试件的拆模时间可与实际构件的拆模时间相同,拆模后,试件仍需保持同条件养护。   2.4 标准养护龄期为28d(从搅拌加水开始计时)。   3 试验记录
3.1 试件制作和养护的试验记录内容应符合《普通混 凝土力学性能试验方法标准》GB/T 第1.0.3条第2款的规定。
正在进行的活动
生意经不允许发广告,违者直接删除
复制问题或回答,一经发现,拉黑7天
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题
扫一扫用手机阿里看生意经
问题排行榜
当前问题的答案已经被保护,只有知县(三级)以上的用户可以编辑!写下您的建议,管理员会及时与您联络!
server is ok商品砼要送开盘试块吗??_百度知道
商品砼要送开盘试块吗??
我有更好的答案
不管是商混还是自搅都应取样留置试块,以下是混凝土结构工程混凝土试块取样与留置标准:混凝土试块应在混凝土浇筑地点随机取样。(一)标准养护试块取样与留置原则1、每拌制100盘且不超过100m³的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;2、每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;3、当一次连续浇筑超过1000m³时,同一配合比的混凝土每200m³取样不得少于一次;4、每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;5、每次取样应至少留置一组(一组为3个立方体试块)标准养护试块。(二)同条件养护试块取样与留置原则1、结构实体同条件试块(混凝土结构验收的重要依据):
(1)同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,应由监理(建设)、施工等各方共同选定;
(2)根据既体现结构重要部位又适度控制实体检验数量的原则,重要部位建议如下:竖向构件中的墙、柱、核心筒,水平构件中跨度≥8m的梁、跨度≥5m的单向板、跨度≥6m的双向板、预应力混凝土梁、跨度≥2m的悬挑梁板,若有工程不满足上述条件,则应按规范“同一强度等级的同条件养护试件不宜少于10组,且不应少于3组”,项目在具体实施中可以此为依据与监理协商确定。
采纳率:73%
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。以下试题来自:
判断题预拌混凝土在预拌混凝土厂内按规定取样,混凝土运到施工现场后,不要再留置混凝土试块。 错