你可能喜欢DW15一630A断路器手动合不上闸是什么原因
看看是不是合闸线圈烧了,或者控制回路没电压
听你的描述,故障现象应该是合跳,就是合上闸立即跳开,你听到的声音是储能电机储能的声音.着重查以下几点:跳闸回路有故障,查查看跳闸回路是不是闭合状态,造成一合闸就跳闸.断路器上口有没有电?如果上口没有电,而断路器装了欠压脱扣线圈的话,会造成这个故障;或者断路器上口有电,也安装了欠压脱扣线圈,但是欠压脱扣线圈接线不正确,没
我认为是很可能是控制水位的漂子漏电所致.你可以断电后,先把连接漂子的线摘除,然后用摇表测试控制电源火线对地的绝缘,如果正常,再分别测量漂子的对地绝缘,就应该能找出漏电的漂子了.按同规格更换就可以了.
负载有短路现象.
首先要区分是机械的还是电气的故障,1,合闸信号发出后,灭磁开关没有动静查电气二次回路,如合闸条件是否满足、合闸继电器、接触器、合闸线圈等是否正常,2,合闸信号发出后,灭磁开关动一下没有合上,拆开跳闸线圈的其中一根线再试合一下,(a),能合闸则查那来的跳闸信号,(b),不能合闸检查挂扣机构、分闸机构等,
应该是瞬间过流导致总闸自保护吧,单路加电可避免这种情形.
什么电器?把零线拆掉之后还怎么用啊?要拆只能拆接地线啊,零线、火线是必须接的,不接就没电了.
把漏开下口线摘掉合一下看是不是漏开的问题,如果没事把线压上后将所有用电器拔掉再合闸看是不是线路问题,如果还没事就依此将设备接上,应该可以找到.
应该是压缩机的过流保护器坏了或压缩机坏电源线或插头极少有坏的
主要检查电动合闸的合闸电机.我估计你的电机已经烧坏了.
看你的情况,多数是线路问题,我曾遇到过,你可以测一下工作电流,如果大于线路实际电流值过大,说明线路里某处漏电,因为你是断路器不是漏电保护器所以在有少量漏电电流的情况下可以工作一点时间才会跳.你可以分段查找处问题线路,在想办法断开问题电路或者更换线路,来解决
你的电机有故障
没有通电的断路器闭锁电磁铁是不能手动合闸,如果一定要在没通电的情况下合闸(如检修),除非把断路器面板打开,闭锁电磁铁手动解锁后才能合闸.
断路器可能出现的故障有很多,原因也很多,我总结了集中经常会碰见的原因,你先看一下:1、常见的真空断路器不正常运行状态 断路器拒合、拒分 表现为在断路器得到合闸(分闸)命令后,合闸(分闸)电磁铁动作,铁心顶杆将合闸(分闸)掣子顶开,合闸(分闸)弹簧释放能量,带动断路器合闸(分闸),但断路器灭弧室不能合闸(分闸). 断路器
如果断路器在合闸位置没有发现,这时,合上电源侧隔离开关没有问题,再合负荷侧隔离开关时,将会形成带负荷合隔离刀闸的事故,极有可能会出现弧光短路.这时,断路器会保护动作,切断电源,减小事故损失.相反,还是断路器在合闸位置没有发现,这时,合上负荷侧隔离刀闸没有问题,当再合电源侧隔离刀闸时,这时可能会发生的短路点是在断路器上部
这主要是从安全上考虑,如果允许同时合闸,一旦出现误操作,那么造成带地线合闸的几率会很高,你知道,带地线合闸是三相金属性短路,这种情况一旦出现对电网危害极大,所以接地刀闸与断路器在合闸回路里都有相互闭锁关系,即:接地刀闸在合位则闭锁断路器合闸;断路器在合位闭锁接地刀闸合闸.当然,接地刀闸与隔离开关也有闭锁关系,一般机械闭
断路器使用时是合的,停用时是分的.高压侧单母线分段,两路进线,正常情况,分段断路器是分开的,但当一路进线有故障时,断开故障线路开关,合上分段断路器,即全部设备可以正常使用.
对于弹簧机构的断路器而言:在电路正常运行时,合闸弹簧和分闸弹簧都处于储能状态是正确表述!原因:断路器额定操作顺序O-0.3s-CO-180s-CO,意思是断路器分闸,在0.3秒后进行合分操作(合闸后马上分闸),再经过180秒后再进行一次合分操作.而12kV、24kV断路器储能时间一般在15秒左右.在断路器合闸弹簧储能后
是可以的,合闸的时候可以利用 储能手柄 的转动来使合闸弹簧储能从而合闸,在合闸的时候分闸弹簧储能从而可以分闸.楼下说的不错,在开关柜内断路器如果预先储好能的情况下还是可以合闸的
在上位机上能跳开?你合不上怎么跳的开呢,合不上无非就是下面有短路或接地的地方,看接线有没错的,线皮子是否有磨损的地方,和机械的关系应该不大,闭锁应该是起保护作用的,你不打开闭锁是送不上电的.DW15-1600万能断路器外围接线图_百度知道
DW15-1600万能断路器外围接线图
我有更好的答案
DW15-1600万能断路器外围接线图如下:1、DW15万能式断路器为立体布置形式,触头系统、快速电磁铁、左右侧面板均安装在一块绝缘板上。上部装有灭弧系统,操作机构可装在正前方或右侧面。有“分”、“合”指示及手动断开按钮。其左上方装有分励脱扣器,背部装有与脱扣半轴相连的欠电压脱扣器。速饱和电流互感器或电流电压变换器套在母线上。欠电压延时装置、热继电器或半导体脱扣器均可分别装在下方。2、DW15-、万能式断路器该断路器为立体式布置形式、触头系统,操作机构均安装在铁制框架上。上部有灭弧系统,右面装有操作机构。“通”、“断”指示及手动“合”“分”按钮。左侧面装有分励脱扣器、欠电压脱扣器。速饱和电流互感器或电流电压变换器套在下母线上。欠电压延时装置、热继电器或半导体脱扣器均可分别装在下方。
本回答被提问者采纳
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
万能断路器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。德力西断路器型号
德力西断路器型号
(C)2017 列表网&琼ICP备号-12&增值电信业务经营许可证B2-&DW15断路器说明书,接线图
电话:021-
传真:021-
关于DW15万能式断路器(其中的型号举例主要以,DW15-1600为主)的说明书,包含了DW15j接线图,内部二次接线图。断路器结构特性,性能使用,外形尺寸,安装尺寸,以及配件型号说明,使用条件等。点击下载 (下载请右键另存为)
这里也列下这份说明书的目录,有需要的可以先看下目录:
1、用途及适用范围
2、型号含义及分类
3、正常工作条件和安装条件
4、结构特征(DW15-630断路器)
4.1 结构概述
4.2 触头系统和瞬动过电流脱扣器
4.3 DW15-630操作机构
4.4 过电流脱扣器
4.5 热电磁式过电流脱扣器具有过载长延时和短路瞬时保护功能
4.6 欠电压脱扣器
4.7 断路器闭合装置
5、二次回路用户接线图(DW15-630断路器)
5.1 热电磁式断路器二次回路接线图
5.2 DW15断路器电子式断路器二次回路接线图
5.3 DW15-630断路器闭合装置二次回路接线图
6、结构特征(DW15-1000~DW15-4000型断路器)
6.1 接触系统()
6.2 操作机构(包括自由自由脱扣)
6.3 电动及手动操作机构(详细介绍,必备手册)
6.4 过电流脱扣器和热过载脱扣器6.5 断路器欠电压延时脱扣器
7、主要技术参数
7.1 DW15断路器的主要技术参数(DW15-630~DW15-2500)
7.2 过电流脱扣器电流整定值调节范围及其标准
7.3 过电流脱扣器的反时限动作特性
8、外型及安装尺寸主要还是DW15-630(固定式),DW15-1600这两款断路器的外形及安装尺寸为主。
9、订货须知
10、安装、使用及维护
包含一些常见问题的处理和解决。如电动合闸,短路等问题。
如果关于这份资料,有任何别的意见或问题,欢迎联系我们。}

我要回帖

更多关于 德力西万能式断路器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信