请问,空调机房设计与安装室外机安装倾斜有影响吗?

正在初始化报价器中央空调外机安装左右倾斜5到6公分有影响吗中央空调外机安装左右不平,向右倾斜5到6公分有影响吗老公呢呢挂式空调外机在安装是不平衡,会有一定影响的,如果可以,最好将四个角通过垫塞的方式垫平。 理论上外机不平衡造成压缩机不水平,有可能造成气缸磨损增大,压缩机工作温度升高,压缩机进、出气口管路共振加强等
更多回答熬夜爱陆YNtp1有影响,因为压缩机的电机在壳里只用三个坐鐄作为支撑,当空调室外机倾斜时压缩机也在倾斜,三个坐鐄一面受力,旋转也不会同心最终会导致过早的损坏的。
u斜度太大不好。压缩机动平衡是垂直时候测试的,长期倾斜运转容易产生噪音而且影响压缩机运转,严重的会影响使用寿命。但是有些许倾斜还是允许的。
热门问答123456789101112131415161718192021222324252627282930我家的空调外机被安装师傅装斜了,不知道有没有影响?
有一定的影响,尤其是对压缩机,会增大其工作噪声,导致室外机噪音加大,最好重新安装,使室外机保持水平为宜。
其他答案(共1个回答)
钉是否松动,一般歪了,螺钉受力有变化,应注意螺钉不要松动,如果有松动,要及时拧紧即可。
——★〖空调安装时外机有点倾斜〗......应该说安装、施工人员太粗心了。空调安装时室外机有点倾斜,对制冷的影响是无关紧要的,只是影响美观而已。安装时需...
空调室外机的安装高度可以高于室内机,也可以低于室内机,但墙孔一定要低于室内机50CM左右,而且穿墙孔应该往斜下方打出(内高外低),这样既能保证冷凝水的正常排出又...
  空调外机支架有两种安装方法,其一是无横梁的安装步骤:首先用水平仪和卷尺,在外边墙壁找到合适的位置并标记,然后在墙壁找到对应的固定孔位置。之后用专业的膨胀螺栓...
房间空气调节器安装质量检验规范
  (试行版)
  器维修协会
  二○○六年三月
  房间空气调节器安装质量检验规范
  前 言
  消费者在商店购买分体式房...
您好,迷信的说法是说在怀孕期间最好是不要在墙上钻孔,如果是相信的话可以不装,等到生完宝宝之后再装也是一样的,现在就先用一下风扇吧,祝你好孕。
答: 我们贵州做熏豆腐干的特别多,以前我也是传统的工艺在做,但是这几年环保查的特别的严格,没办法我就从网上找厂家买的机器,我总共买了两台,第一台根本没发用,熏出来的豆...
答: 1.ABO溶血病治愈后会复发吗?
2.生活中有什么要注意的
答: 在这种情况下,
男人通常容易犯最常犯的错误(小姐/情人)
有了第一次就会有第二次
如果你有家事的话
这样迟早会有悲剧的发生的
希望你能...
大家还关注
Copyright &
Corporation, All Rights Reserved
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区
相关问答:123456789101112131415正在初始化报价器中央空调外机安装左右倾斜5到6公分有影响吗中央空调外机安装左右不平,向右倾斜5到6公分有影响吗熬夜爱陆YNtp1有影响,因为压缩机的电机在壳里只用三个坐鐄作为支撑,当空调室外机倾斜时压缩机也在倾斜,三个坐鐄一面受力,旋转也不会同心最终会导致过早的损坏的。
更多回答老公呢呢挂式空调外机在安装是不平衡,会有一定影响的,如果可以,最好将四个角通过垫塞的方式垫平。 理论上外机不平衡造成压缩机不水平,有可能造成气缸磨损增大,压缩机工作温度升高,压缩机进、出气口管路共振加强等
u斜度太大不好。压缩机动平衡是垂直时候测试的,长期倾斜运转容易产生噪音而且影响压缩机运转,严重的会影响使用寿命。但是有些许倾斜还是允许的。
热门问答123456789101112131415161718192021222324252627282930——★〖空调安装时外机有点倾斜〗......应该说安装、施工人员太粗心了。空调安装时室外机有点倾斜,对制冷的影响是无关紧要的,只是影响美观而已。安装时需要注意的是,室外机是否牢固、散热空间是否通畅即可。
有一定的影响,尤其是对压缩机,会增大其工作噪声,导致室外机噪音加大,最好重新安装,使室外机保持水平为宜。
可以移机,但即使是移动距离很近,也要请专业人员来移动(最好是空调维修店或本厂专业人员),因为如果不担心的话,空调的压缩液很可能会有泄漏导致制冷效果差。
移动到的...
用一个温度计,放在出风口处。在那里,温度与风速等基本无关。
是你在拧紧细铜管螺母是,使用的力道过大,把喇叭口挤断了。刚开始是管道内没有多少压力,你没发觉而已,一旦你拧紧粗铜管密封后,管内压力变大,而出现你所说的崩断的情况...
我是搞中央空调的,管长在一定范围内加长是没问题的,最多会对空调效果有一些影响,制冷制热量会下降,比如标准管长3m,制冷量3kW,加到5米后有可能制冷量只有2.8...
答: 品胜的才十几块钱 算是国产里质量比较好的了 亚马逊或者京东等都有
如果我的答案对你有用,麻烦点击"好评",谢谢!
答: 京东或者卓越啊。也可以到淘宝上买啊,找销量好的。
答: 越来越多的人关注电子类或数码类产品我看主要是以下这几个原因:
1、方便易用的多方面功能已经成为现在生活学习娱乐的必须。比如:手机在城里基本上已经达到人手一台,农...
答: 近几年电子烟出口量挺大的,但量还没数码产品大,两种产品作用不1样,不好说
大家还关注
Copyright &
Corporation, All Rights Reserved
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区正在初始化报价器空调室外机安装倾斜会影响其工作吗?jvynphz38956会有一定的影响,
给空调彻底断电停用,打开电控盖板检查内部电控部件以及风机电机状态或者是向空调厂家售后报修。
空调室内机是按照室内使用的电器来进行结构防水设计的,室内机本身的防水性能很差,如果有外来水很容易导致空调室内机的电控部件、风机电机等关键部件进水损坏。当发生空调室内机不正常进水时候的处理方式:
1、马上给空调断电停用;
2、擦干空调室内机外部的水分后打开空调室内机面板,用螺丝刀拆开电控部件的盖板,检查电控部件有没有浸水的痕迹,如果电控部件上有水,则需要擦干、晾干,必要时候用电吹风吹干水分;
3、保持室内通风顺畅,保持室内机电控盖板打开状态,通风干燥24小时以上;
4、用万用表测量空调主要电控部件的通断情况看有无异常;
更多回答卧但抬只要倾斜角度不是太大,且不会导致空调在台风来临的时候被吹倒,就没有什么影响。
因为空调室外机并没有完全靠重力作用才能实现的特殊功能,安装时允许有一定程度的倾斜。
为爱牵手_6013还好吧,但是应该注意水平,稍有误差不影响。但我发现有的室外机放在斜坡的屋顶上,角度很大,长时间使用,使压缩机偏心运转,影像压缩机寿命。还有就是压缩机工作的时候发出热量会单边损坏空调压缩机防震橡胶垫、以及长期会使零部件结构位置发生变化,损坏机子,产生噪音!
希望可以帮到你