3x1、5(6)A机械李老八人人有功练电表,反转是怎么了?

电表为什么反转
我的图书馆
电表为什么反转
有部电梯接的是三相四线有功电表,带互感器,接好后发现电梯上行时反转,而下行时正转,表的接法无误要是接线没接错,我个人认为是这样:电梯下行用所以正转,上行不用电靠配重拉电梯行驶所以不用电,这时电梯电机相当于一台发电机对电表反向供电所以可能会反转。仅供参考,不一定是对的。
转盘正常应是反时针走,(从上向下看). 如是反转,的确是应到99999.这没有什么可郁闷的. 300KW,近500A.95的铝线有点偏小.
要是有的话出现你说的情况就正常了,因为这类设备工作时时而消耗电能,反向运动时又会产生一部分能量通过线路传到电度表,这时电度表就会反转。
有功表接线错误或负荷发电状态等会反转,无功表接线错误或负荷过补偿等会反转。
带互感器的三相电表反转是什么原因
带互感器的三相电表反转是什么原因,我检查过了,相序没有错,互感器S1接的进线,S2接的地线,而且A相B相C相的S1分别接电表的1号4号7号端子,A相B相C相的取电分别接电表的2号5号8号端子,A相B相C相的S2接地分别接电表的3号6号9号端子,电表的10号端子接零线,照这样的话接线没有错P1进P2出,如果不是 S1与S2调换一下
有两相互感器二次侧接反了 互感器的初级和次级都有接线端子的&数字标号小的那个端子是进线,大的是出线
这个此路是单相负载而且较大,就是反转时的单相回路互感器k1,k2接反或直通电表的进出火线接反了.
首先要检查电度表接线是否正确,如:电流互感器的极性是否正确,各接线是否“对号入座”。。。然后还要检查电度表所计量的用电回路中是否有诸如绞车、等既能耗能有能够释能的设备,要是有的话出现你说的情况就正常了,因为这类设备工作时时而消耗电能,反向运动时又会产生一部分能量通过线路传到电度表,这时电度表就会反转。
三相电表慢反转是什么原因
1,电表坏,2进出线接反,3是互感器的,互感器接反。
接线错误造成,重新接线。三相四线制电度表正确接线方式为:1、3、5为三相电源火线A、B、C进线,2、4、6为三相电源火线A、B、C出线(负载进线),7为电源、负载零线。
有正潜动与反潜动,如果潜动不超过一转便停止,是在允许范围内,否则要效表,可将防潜针向右拨一点点,(正潜动向左拨),
TA的最新馆藏[转]&
喜欢该文的人也喜欢3x1.5(6)A是电能表,分别代表什么?
如题,如计算电流为200,CT变比为250/5,其电能表应选多大.
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)
(内容侵权举报)三相四线电表如何计算最大负荷? 是3X5(30)A的 如何计算法?_百度知道
三相四线电表如何计算最大负荷? 是3X5(30)A的 如何计算法?
我有一个电器是9千瓦的 还有一个电器是5千瓦 还有2个2.2千瓦的
我有更好的答案
三相四线电表3X5(30)A如何计算最大负荷? 最大负荷:P=1.732*0.38*0.8*30=15.8KW有一个电器是9千瓦的 还有一个电器是5千瓦 还有2个2.2千瓦的,共计18.4KW工作电流是:35A,应选用3X10(40)A三相四线电表.
380*30*1.732=19.7{KW}以下应该是可以的,注意这是三相平衡输出条件,假如个别单相用电比较多,需要消减总体输出情况。
9+5+4.4=20(千瓦)
20/380=53(A)
为您推荐:
其他类似问题
三相四线电表的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。3X1.5(6)A 三相四线电子式预付费电能表_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
3X1.5(6)A 三相四线电子式预付费电能表
&&泰安宏达电子智能科技有限公司,3X1.5(6)A 三相四线电子式预付费电能表使用说明书
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩1页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 李老八人人有功练 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信