在电力系统发生单相接地故障时,中性点直接接地和中性点不接地系统非故障相对地的电压有什么变化?_百度知道
在电力系统发生单相接地故障时,中性点直接接地和中性点不接地系统非故障相对地的电压有什么变化?
在电力系统发生单相接地故障时,中性点直接接地和中性点不接地系统非故障相对地的电压有什么变化?为什么中性点不接地系统在发生单相接地故障时可允许短时继续运行而不允许长期运行?应采取什么对策?
我有更好的答案
中性点直接接地系统,单相短路时短路电流较大,但是非故障相电压升高不会升高;中性点不接地系统的非故障相电压会升高为根三倍,即由相电压升高为线电压。中性点不接地系统,发生单相接地短路时故障点不会产生大的短路电流,因此允许系统短时间带故障运行,一般不超过两个小时,此期间应安排巡视人员查询故障并及时排除。如果带故障运行时间较长,有可能会因非故障相电压升高造成绝缘击穿,单相接地演变成两相或者三相故障,造成跳闸事故。
采纳率:47%
为您推荐:
其他类似问题
单相接地故障的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。10kv单相接地,对正在运行的10kv电机有什么影响?_百度知道
10kv单相接地,对正在运行的10kv电机有什么影响?
10kv系统发生单相接地故障,这时10kv系统还有几台高压电机在运行,请问能运行多久?这样对电机有危害吗?
我有更好的答案
一般来说高压电机之间应该有隔离设备的,如果没有的话短路的相电流可能会很快损坏其他电机,当然电机控制电路也应该装有过电流保护器。
采纳率:50%
对电机有危害的.规程规定,只能运行两小时.因为电机对地电压上升为线电压,对绝缘有损害.
要看电网的接地运行方式,如果中性点不接地,发生单相接地故障不会对电机有太大危害。如果中性点接地,其他项电压将升高,会危害电机。
10KV系统发生单接地,会造成系统的电压不平,会对运行中的电机造成影响,应该及时停电排除,否则会对电机造成不良影响的。
运行两小时
其他2条回答
为您推荐:
其他类似问题
单相接地的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。以下试题来自:
填空题中性点不接地系统发生单相接地故障时,可继续运行()。
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
1.填空题 最低为零2.填空题 倍相电压3.填空题 不变4.填空题 至少1个5.填空题 TT系统已解决问题
中性点直接接地系统发生单相接地故障时的故障特征是什么?
浏览次数:8134
用手机阿里扫一扫
最满意答案
该答案已经被保护
(1)零序电压:零序电源在故障点,故障点的零序电压最高,系统中距离故障点越远处的零序电压越低,取决于测量点到大地间阻抗的大小。(2)零序电流:由于零序电流是由零序电压产生的,由故障点经线路流向大地。(3)零序功率:对于发生故障的线路,两端零序功率方向与正序功率方向相反。