引起并联电容器组组过负荷的原因有哪些

电容器保护中的不平衡电压和差压保护_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
电容器保护中的不平衡电压和差压保护
总评分4.4|
用知识赚钱
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢您好,欢迎来到中国企业库
您可以:稍后再试或联系客服
企业库版权所有 &
粤ICP备号-6串联电容器组_百度百科
清除历史记录关闭
声明:百科词条人人可编辑,词条创建和修改均免费,绝不存在官方及代理商付费代编,请勿上当受骗。
串联电容器组
本词条缺少名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来吧!
串联电容器组可以更有效地利用输电线路。发电、输电、配电以及远距离输电和大电厂都要求输电系统更加可靠、经济地运行。增加输电能力的要求意味着增加输电线路或者对线路进行补偿,串联补偿是一个提高线路输电能力既经济又有效的办法。
串联电容器组电容器组
电容器组为多个组成的一个工作组,有串联和并联两种形式。串联情况下,耐压为两者之和,容量为两者的倒数和分之一;并联情况下,耐压为两者中耐压最低的那个值,容量为二者之和。简单点说就是串联耐压升高,容量降低。并联耐压不变,容量升高。
电容器组具有容量大、单元数量多、高等特点。采用并联电抗器组可以进行线路的补偿,而采用串联电容器补偿技术是提高输变电网稳定极限以及经济性的有效手段之一。
串联电容器组电容器组简介
串联电容器补偿技术是提高输变电网稳定极限以及经济性的有效手段之一,在高压长线上加装以线路,缩短交流传输的,提高线路输送容量,降低线路输送,更加合理地分配。从而提高的稳定运行水平和经济性、可靠性[1]。
无功功率补偿最简单经济的办法就是安装并联电容器组,目前,我国电力发电装机总容量已达 13 亿 kW 以上,容性无功已达 6 亿 kvar 以上,其中绝大部分是并联电容器装置,采用并联电容器组能够有效地减少,提高,最终达到提高电力系统运行效率的作用[2]。
串联电容器组配套设置
电容器组配套设置的串联电抗器是为了限制合闸和限制谐波两个目的,是降低电容器组在合闸过程中产生的涌流倍数和涌流对电容器组的影响;能限制操作,滤除指定的,同时抑制其它次谐波放大,减少电网中电压。
电抗器特性
1、铁芯电抗器
大、线性度差、能引起、局部过热,易发生,烧毁。系统过压、过流和谐波的影响,致使过饱和值急剧下降,抑制的能力下降,抗能力低。干式铁芯式电抗器除上述缺点外,还不能在室外运行。
2、干式空芯电抗器
干式空心电抗器结构上不用任何性材料,因此,大大优于铁芯电抗器,应该首选。但由于没有铁芯,中通过单位电流所产生的较小,所以体积较大。再有空心电抗器附近存在磁导体的话,将使电抗值升高,在正常情况下电抗器的磁通在空气中形成,但安装场所屋顶、地面、墙壁、围栏等如有等磁性材料存在,则会在其中引起发热,因此空心电抗器在安装时对周围物体有一定距离要求,同时为避免相邻两组电抗器相互影响,同样也需要保持一定距离。
3、半芯电抗器
半芯电抭器是介于铁芯电抭器和空芯电抗器之间的一种新型电抭器, 在空芯电抗器绕组内加上不闭合的铁芯,使半芯电抗器具有铁芯电抗器和空芯电抗器的优点。组成全新的半芯电抗器,半芯电抗器线圏比电抗器直径小 20% 电抗器损耗低 25%,接近于直线,阻抗不随电流增加而减小,噪声低于 50db。便于在柜内安装,是比较好的串联电抗器[3]。
串联电抗器的选型原则
用电企业都有自身的特点,对设备有不同的要求,干式电抗器有小、电抗器的好、高、安装简单等特点;损耗小、占地面积小、线性度不好、大。因此,采用什么样的电抗器应综合考虑。主要作用是抑制、限制和滤除谐波。是电抗器的主要参数,电抗器的大小直接影响它的作用[3]。
高次谐波对电容器组的危害
由于容抗与电源频率成反比,当高次谐波电压作用于电容器组上时,因高频率谐波使电容器容抗减小,所以通过电容器内的电流增大;换言之,此时,在基波电流的基础上又增添了电流,这样波形势必发生, 结果使系统产生谐波过电压叠加于原电压上, 造成电压波形畸变放大。 同时 ,通过电容器组的电流还与其有关,愈大,愈小,进而使电流更大,故在投入大容量电容器组时,上述畸变过电压更为严重。谐波过电压不仅会使系统电流、电压的波形发生畸变,而且还会造
电容器过负荷:
2)损耗增加。
3) 电气设备出力降低。
4)加速老化。
5) 影响控制、保护、的工作精度及工作可靠性。
特别是因激发引起谐振的情况下,极易导致过负荷、 发热、及异常直至最终被烧毁, 同时还可能引起误动作 、熔丝熔断、电容器组无法等事故或障碍。尤其当电容器组距离谐波较近处,所造成的后果更为严重。为此,实施技术手段对谐波进行抑制非常重要,常用的方法比如采用、加装装置。我们通常采用谐波滤波装置对 3 次谐波进行抑制,采用串联电抗器对 5 次及以上谐波进行抑制[3]。
串联电容器组串联电抗器的作用
1.抑制危害
电网在运行时不可能没有谐波,很多电气设备和用电设备在运行时都会产生谐波,只不过一般情况下对电网波形影响不大,不会危及正常的和,但某些情况则不同,如铁心饱和 、,大型整流设备,都会对电网带来严重的谐波干扰,影响,因此必须加以治理 。
为了回避的影响,必须采取消除谐波影响的措施,其中一条重要的措施就是在回路中串联一定数值的,即造成一个对 n 次谐波的滤波回路。
实际运行中,各普遍采有在回路中串联 12%电抗构成 3次,12%的含义是指串联电抗器的感抗值为该回路电容器容抗值的 12%,而用串联 6%电抗构成 5 次谐波滤波器。不正好采用 11%和 4%,而是稍大一点,目的是使电容器回路阻抗呈, 避免完全谐振时。
电容器柜当变电站上具有两组以上电容器组 ,且既有串联大电抗的电容器组又有串联小电抗的电容器组时,电容器组的投切顺序是一个应该考虑的问题。投切顺序不合理可能造成不良后果。由对谐波电流的分析可知:当电容器回路呈电感性时 ,电容器回路和并联分流,可使流入系统的减小。当电容器回路呈电容性时,由于电容器的“”作用,电容器回路在谐波电压作用下,将产生的流入系统,这时将使系统谐波电流扩大,并使电压波形发生畸变。
2.降低电容器组的涌流倍数和涌流频率
降低电容器组的倍数和涌流频率,以保护和便于选择配套设备。
断路器加装串联电抗器后可以把涌流抑制在 1+电抗率倒数的倍以下。通常要求应将涌流限制在电容器额定电流的 20 倍以下,为了不发生谐波放大, 要求串联电抗器的特性尽量为线性。网络谐波较小时 ,采用限制涌流的电抗器;电抗率在 0.1%-1%左右即可将涌流限制在的 10 倍以下,以减少电抗器的有功损耗,而且的体积小、占地面积小、便于安装在电容器柜内。采用这种电抗器是即经济,又。
3.提高,减小,降低
无功补偿支路前置了串联电抗器,当出现电容器故障时,例如电容器极板击穿或对地,系统通过系统和串联电抗器阻抗提供短路电流,由于串联电抗器阻抗远大于系统阻抗,所以有效降低了电容器短路故障时的短路容量,保证了配电断开短路电流可能,提高了系统的安全、稳定性能。
4.减少电容器组的投切涌流,降低涌流暂态过程的幅值,有利于接触器灭弧
投切电容器的过程中都会产生,串联电抗器可以有效抑制操作
接触器电流的, 有利于接触器触头的断开,避免重燃,引起操作过电压。降低过电压的幅值,保护电容器,避免过或。
5.减小操作电容器组引起的过电压幅值,避免电网过电压保护
投切电容器的过程中都会产生操作过电压, 串联电抗器可以有效抑制接触器触头现象出现,降低操作过电压的幅值,保护,避免过电压击穿或加速。[3]
串联电容器组作用
串联电容器组可以:提高线路输电能力、改善系统稳定性、降低系统损耗、改善线路电压分布、优化平行线路间的潮流分配。
串联电容器组造价
串联电容器组的造价一般仅为架设新的输电线路的10%左右,串联电容器组的投资回报期仅为短短得几年。
串联电容器组不同类型的串联电容器组方案
串联电容器组用来补偿输电线路的电感,以提高线路的输电能力和稳定性。串联电容器还可以调整并联线路的负荷分配。
目前串联电容器组的方案有:
1) 单保护间隙方案
2) MOV方案
3) 晶闸管控制的串联电容器(TCSC)
串联电容器组机械设计
电容器组必须能够承受由于短路、风力、冰、雪和地震造成的外力,这些机械力是通过精确的元件分析计算出来的。
考虑到强烈地震的情况,斜拉绝缘子串设计中一定要考虑特殊的弹簧阻尼器。串联电容器组的自然频率接近地震频率时,必须使用诺基亚设计的适当的弹簧阻尼元件以减小电容器组的自然频率。
串联电容器组控制和保护系统
串联电容器组的保护和控制方案设计成一个综合的系统,包括测量变送器、信号传输系统及地面安装的人机接口和相应辅助设备的完整保护和控制系统。保护和控制的设计原则是保护电容器组,并确保系统电容器组运行要求的高可靠性和高可用性。
信号传输系统是保护和控制系统的有机组成部分,它连接位于绝缘平台的测量变送器和信号传送器到位于控制室的保护和控制柜信号接受器上,它经由一个光纤信号柱和光缆组成,把信号从绝缘平台传送到控制室。在绝缘平台上,电流信号转换成红外线信号,通过光纤柱和光缆送到控制室,这些光信号转换成适于控制和保护系统的数字信号。控制柜和人机接口的典型布置。
保护和控制功能完全由VME总线上的基于的计算机软件功能由软件实现。软件包括保护继电器、可编程控制器、系统监视器和用户接口模块。
通常的保护功能有电容器的不平衡保护、电容器的过负荷保护、持续过电压保护、平台故障保护、持续火花间隙保护、MOV单程能量积累保护、MOV能量积累保护、MOV能量上升速度保护、MOV过电流保护、MOV故障保护和次谐波保护。
对于串联电容器的远方操作,保护和提供的远方终端模块是基于IEC规约。
整个控制和保护系统有两套,以确保所有保护功能的冗余配置。
设计中特别注意到最大限度地减少设备的维护,使串联电容器装置无人值守运行。另一个目的是简化维护和故障排除工作。
串联电容器组电容器单元
电容器单元是全膜结构充以环境安全可以生物降解的浸渍液。采用大容量电容器是因为经济的原因,并减少绝缘平台的尺寸。
由于技术和经济上的优势,电容器元件带内熔丝。
串联电容器组阻尼回路
阻尼回路包括并联了阻尼电阻的空气芯干式电抗器,有一个火花间隙和电阻串联,只有在电容器组放电时才把电阻串入回路,这样在电容器组旁路时减少损耗。
串联电容器组火花间隙
火花间隙是一个快速去游离的非自熄的火花间隙,如果是MOV保护继电器动作,火花间隙由保护和控制系统经光纤信号柱通过光信号触发,辅助触头里的等离子电弧立刻触发火花间隙的主触头
郑健超, 张超. 用于串联电容器组快速保护的可控多级火花间隙[J]. 高电压技术, ):.
本词条认证专家为
副教授审核
清除历史记录关闭造成过负荷的原因有哪些_百度知道
造成过负荷的原因有哪些
我有更好的答案
造成电动机过负荷的原因主要有:
(1)电源电压低。当机械负载不变时,电源电压降低,就会造成电动机工作电流加大。由于电动机工作电流的增大,电动机的温度就会上升。当过负荷时间较长,电动机的温度就会超过允许温度而烧毁。实际工作表明:电动机的实际工作温度每超过允许温度8℃,其使用寿命就减少一半。
(2)频繁启动。异步电动机的启动电流为正常工作电流的5倍~7倍,如果电动机频繁启动,就会使电动机的温度上升。井下采区工作面输送机和采煤机容易出现这种过负荷现象。
(3)启动时间长。带负荷启动往往会造成启动时间长,电动机温度高的过负荷情况。例如,工作面输送机上堆满了煤,这时启动电机就会出现堵转、启动时间长的问题。
(4)机械卡堵。由于电动机轴承损坏,转子被卡,或电动机所拖动的负荷被卡等都会造成电动机过负荷。
采纳率:92%
来自团队:
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。当前位置:&&
[整理]电气设备过负荷原因
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
[整理]电气设备过负荷原因
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://jz.docin.com/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口}

我要回帖

更多关于 40.5kv投切电容器组 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信