急需大神帮忙推荐一款软启动器接线图比较好用的品牌?

关于软启动的问题,求大神解决!-专业自动化论坛-中国工控网
关于软启动的问题,求大神解决!
给TA发消息
加TA为好友
悬赏5分-已结帖
发表于: 12:15:50
昨天把软启动的晶闸管全部更换,完毕后试起电机,发现电机反转,停止后再次试起,软启动报故障,经检查发现A相晶闸管击穿。为什么会出现这种情况啊? 后又更换晶闸管 出现与上述相同状况,为什么会反转,和击穿啊?相序没动过。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:29:08 1楼
你为什么把晶闸管全部换了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:35:14 2楼
引用 梦嗅茶铭 的回复内容:你为什么把晶闸管全部换了 很关键
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:00:32 3楼
上电就开始转,晶闸管还有问题,上电就击穿,驱动触发板子看看有没有问题?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:44:43 4楼
应该把晶闸管全部都换了!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:56:05 5楼
为什么要换晶闸管,怎么坏的,是不是PCB板问题,不一定就是晶闸管问题。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:57:35 6楼
觉得应该请专业人员检测一下触发板,然后再做后续处理。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:20:14 7楼
回复内容:对:青岛黄工关于上电就开始转,晶闸管还有问题,上电就击穿,驱动触发板子看看有没有问题? 内容的回复:我现在把接触器和电机的一次线拆除 只接软启动上口,送上电后,面板显示 “停止” 但是软启动下口有380V电压。正常的应该是没电。 测量晶闸管未击穿,触发导通也正常。更换触发板后还是这种情况。请老师帮忙分析下原因吧
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:22:55 8楼
回复内容:对:隨風--王者之师关于为什么要换晶闸管,怎么坏的,是不是PCB板问题,不一定就是晶闸管问题。 内容的回复:我现在把接触器和电机的一次线拆除 只接软启动上口,送上电后,面板显示 “停止” 但是软启动下口有380V电压。正常的应该是没电。 测量晶闸管未击穿,触发导通也正常。更换触发板后还是这种情况。请老师帮忙分析下原因吧
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:40:16 9楼
电工回答:1、不要接负载,更换新的晶闸管,开机,测量是否有380伏电压;2、将控制板的触发线拔去,开机,有无380伏电压;3,用软启动接假负载(电灯),观察电灯的光亮过程,并接上万用表看电压上升过程,就可以确定是否在软启动过程,否则,可能每次启动都是直接启动(触发&问题,启动时间短问题),所以烧坏晶闸管。以上仅是电工思考方案,仅供参考。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:08:42 10楼
回复内容:对:mingxiao789关于电工回答:1、不要接负载,更换新的晶闸管,开机,测量是否有380伏电压;2、将控制板的触发线拔去,开机,有无380伏电压;3,用软启动接假负载(电灯),观察电灯的光亮过程,并接上万用表看电压上升过程,就可以确定是否在软启动过程,否则,可能每次启动都是直接启动(触发&问题,启动时间短问题),所以烧坏晶闸管。以上仅是电工思考方案,仅供参考。 内容的回复:老师你好:1、没接负载,送上电以后下口有380V电压(未启动软启动)。2、拔去触发线后仍有380V电压。也未报故障。3,将一个好的软启动和这个坏的软启动交换主板后,均出现上述状况。后将主板换回、现两台软启动都出现上述问题。请老师指点一下吧。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:02:34 11楼
软启动的晶闸管在不接负载的情况下,在输入侧加电压,输出测同样有电压。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:13:33 12楼
学习了,老师讲的挺好的,我赞同
周点击排行
周回复排行只需一步,快速开始
请完成以下验证码
查看: 1073|回复: 7
请各位大神帮忙解决软启动与自藕降压启动启动时间的问题
正式员工, 积分 614, 距离下一级还需 386 积分
阅读权限50
& && & 厂家技术协议上写明了首尾侧推均为软启动,但设计上有问题,DP FMEA分析时不能满足单点故障冗余,(软启动无法按满足快速启动要求)需要快速启动,设计方建议全部更换为自藕降压启动,并单独给尾推增加紧急启动接触器,说是自藕降压启动能在10--15s内启动并满足DP冗余要求。请问负载相同的情况下,自藕降压启动能比软启动时间短么?另外按说自藕降压启动更经济,但设计变化后,自藕降压投入还比原来的软启动多出2W,请各位大神帮忙解释解释,多谢!
专家级高级工程师, 积分 23534, 距离下一级还需 1466 积分
阅读权限90
你这个是请的那一家进行FMEA分析的?
正式员工, 积分 614, 距离下一级还需 386 积分
阅读权限50
你这个是请的那一家进行FMEA分析的?
C-MAR,分析还是比较专业的,就是不知道改变这个启动方式能不能起到效果。
专家级高级工程师, 积分 23534, 距离下一级还需 1466 积分
阅读权限90
C-MAR,分析还是比较专业的,就是不知道改变这个启动方式能不能起到效果。
无需更改。你教他们去网上摆渡或者股沟一下二个起动方法的优缺点,自行判断一下。
专家级高级工程师, 积分 23534, 距离下一级还需 1466 积分
阅读权限90
另外一个10--15s快速启动要求是什么龟饭?多大力矩?主机起动要多少秒?
试用期员工, 积分 296, 距离下一级还需 204 积分
阅读权限30
10-15s 内启动就可以满足DP FMEA冗余要求,有什么根据么?
助理工程师, 积分 1235, 距离下一级还需 1765 积分
阅读权限70
别的反正我也不说什么了,自耦降压启动必须控制在10-15s之内,要不然对电网对变压器都不是很好,
本站所有内容未经授权谢绝转载,违者追究法律责任
Powered by imarine求大神帮忙,做一个vb编程,图片浏览器,会做的联系我,我把要求发过去,急需_百度知道
求大神帮忙,做一个vb编程,图片浏览器,会做的联系我,我把要求发过去,急需
我有更好的答案
我以前做过一个,你把要求贴出来,我看如果适合就直接给你了。
采纳率:66%
你直接把问题写出来不就好了。。。
发到这里,可以给你做。
为您推荐:
其他类似问题
图片浏览器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。全国|百姓网公众号微信扫码关注百姓网小程序微信扫扫立即体验扫码下载手机客户端免费抢油卡、红包、电影票软启动器报价系统提示:系统判断您来自, 推荐您可以跳转到频道看看所属类目软启动器报价 深圳捷报信息咨询有限公司 南山17年3月9日136000元浙江小霞模具 黄岩17年4月22日110000元浙江省台州黄岩小霞模具有...黄岩17年4月6日1元易创客科技有限公司 湖里17年3月1日330000元浙江省台州黄岩小霞模具有...黄岩17年3月13日12元金和盛软件开发有限公司 南山17年4月19日10000元广州好搜互联 天河17年3月20日 山东木齐健康科技有限公司 张店15年3月10日  新市17年3月24日 深圳捷报信息咨询有限公司 南山17年2月28日  蓟县17年3月7日 深圳捷报信息咨询有限公司 南山17年2月24日 深圳捷报信息咨询有限公司 南山17年2月27日  汉沽17年4月24日 深圳捷报信息咨询有限公司 南山17年4月19日 深圳捷报信息咨询有限公司 南山17年2月28日310000元浙江省台州黄岩小霞模具有...黄岩17年3月13日  通山17年3月30日 深圳捷报信息咨询有限公司 南山17年2月27日8800元北京企迪信息技术有限公司 顺义17年3月18日面议 高新17年3月3日110000元台州市黄岩小霞模具有限公司 黄岩17年4月6日10000元深圳粉果科技 南山17年3月20日 东莞祥奔网络科技有限公司 中堂17年3月3日 深圳捷报信息咨询有限公司 南山17年2月24日 深圳捷报信息咨询有限公司 南山17年2月22日500元深圳淘大神网络公司 龙华新区17年3月27日 深圳捷报信息咨询有限公司 南山17年3月10日 贵州弘毅信息技术有限公司 云岩17年3月27日1元 广州周边17年3月27日面议 高新17年4月5日 深圳捷报信息咨询有限公司 南山17年3月30日  德城17年3月27日  河东17年4月20日面议 高新17年4月20日 深圳捷报信息咨询有限公司 南山17年3月10日  莘县17年3月14日 东莞祥奔网络科技有限公司 石龙17年4月25日1元郑经理 龙岗17年4月10日  高唐17年3月9日  高新区17年2月25日 深圳捷报信息咨询有限公司 南山17年4月13日2000元深圳市亿联时代科技有限公司 龙岗17年9月11日  和平17年4月20日  历城17年2月28日 深圳捷报信息咨询有限公司 南山17年3月15日 深圳捷报信息咨询有限公司 南山17年4月14日10000元山东中扬信息技术有限公司 兰山17年4月12日||||||||||沪公网安备16号0&G:162&GM:151
描述:请填写描述手机号:请填写手机号请填写手机号上传图片:打开微信,扫一扫右侧二维码,即可完成绑定 -->绑定后,您可以:1. 立即在手机上收到用户给您的留言2. 使用手机快速完成付费推广的续费动作3. 第一时间了解到百姓网付费推广最新的促销活动,以及享受微信端独特的促销活动4. 更快速地将信息通过微信分享给好友、同事、朋友圈5. 如果您是招聘类目用户,还能够第一时间接收到新简历通知UC3846自启动遇到一点问题,求大神帮忙!!
<span class="xi1" style="color:#ff
qqwlq1123离线LV2本网技师积分:141|主题:1|帖子:18积分:141LV2本网技师 22:48:14
本人通过功率电阻从整流输出直流母线310V引入启动电压,无论怎么调整电阻大小,现已引入45mA电流,但始终只能得到5V左右的电压,仍低于启动阀值电压8V。感觉压根做不了自启动,貌似只能外接电源启动啊,求大神帮忙。。
程英明离线LV7版主积分:6281|主题:33|帖子:2304积分:6281版主 00:02:25&电路图都没有? ||YTDFWANGWEI离线LV7版主积分:96044|主题:137|帖子:43009积分:96044版主 08:48:52&肯定还有别的地方耗电了,提供完整的原理图来看看。 ||
qqwlq1123离线LV2本网技师积分:141|主题:1|帖子:18积分:141LV2本网技师 15:53:58& [img]ocuments and SettingsAdministratorApplication DataTencentUsersQQWinTempRichOleLVD2LRK]ACLFLCH]H(6XWQ4.jpg[/img]
以上是UC3846外围电路,13,15脚是电源输入脚(先从整流输出310V馒头波处引入电压启动,其后由辅助绕组供电),2脚为5.1V基准脚,1脚位软启动脚,4脚为电流检测输入脚,6脚为电压检测输入脚,11、14脚为双路互补输出脚。求大神帮忙分析,看看究竟问题出在哪,谢谢了!!!
||YTDFWANGWEI离线LV7版主积分:96044|主题:137|帖子:43009积分:96044版主 16:23:40&V1点波形什么样子? ||qqwlq1123离线LV2本网技师积分:141|主题:1|帖子:18积分:141LV2本网技师 16:39:31&V1点的波形,类似锯齿波,现在大概是5V(上下0.5V左右的波动) ||east_14离线LV6高级工程师积分:982|主题:30|帖子:375积分:982LV6高级工程师 21:16:11&直接给vcc 8v电压呢 ||
qqwlq1123离线LV2本网技师积分:141|主题:1|帖子:18积分:141LV2本网技师 22:15:58&直接用外部电源12V供电
可以正常工作,没有问题。。现在就差这个高压启动没调好了。。 ||
YTDFWANGWEI离线LV7版主积分:96044|主题:137|帖子:43009积分:96044版主 08:21:34&5V上下0.5V不应该吧,因为看IC启动电压在8V左右,你用示波器看一下REF端波形什么样子?另外,VCC对地电容用0.1uF的? ||
qqwlq1123离线LV2本网技师积分:141|主题:1|帖子:18积分:141LV2本网技师 14:05:51&那只是去耦电容,还有一个33UF的电解的(还换过100UF的),只是图上没显示,在辅助绕组输出那一侧,REF端波形为2.5V上下0.5V的样子,仔细测试过了,VCC端现在的确只有5V左右。。 ||
qqwlq1123离线LV2本网技师积分:141|主题:1|帖子:18积分:141LV2本网技师 17:07:15&我感觉 您说的 其他地方耗电
只有5.1V基准处耗电的可能性比较大。。那是不是1K电阻偏小呢。。 ||
YTDFWANGWEI离线LV7版主积分:96044|主题:137|帖子:43009积分:96044版主 12:50:10&IC不启动,不会有5.1V基准的。 ||
qqwlq1123离线LV2本网技师积分:141|主题:1|帖子:18积分:141LV2本网技师 14:06:56倒数10&是的,启动不了,肯定得不到5.1V,实测现在也只有2.5V左右的样子。。 ||谢开源离线LV6高级工程师积分:1294|主题:58|帖子:372积分:1294LV6高级工程师 18:05:58&你摸摸IC烫不烫?这个IC有没有高压启动功能? ||
qqwlq1123离线LV2本网技师积分:141|主题:1|帖子:18积分:141LV2本网技师 18:49:44&IC芯片倒是不烫,只是在这芯片的资料上,没有像UC3845那样明确给出启动电流多少,要不你帮我看看,莫非我看漏了?
谢开源离线LV6高级工程师积分:1294|主题:58|帖子:372积分:1294LV6高级工程师 11:26:00&IC本身没有稳压功能,会不会是C6过压损坏了?更换C6再并一个16V的稳压管试试 ||
qqwlq1123离线LV2本网技师积分:141|主题:1|帖子:18积分:141LV2本网技师 14:11:59倒数8&测试过了,C6没有击穿,但是由于启动电流比较大,单纯地接稳压管会击穿的(手头只有0.5W的),所以后来我试了用TL431去稳压,由于电压起不来,仍然无济于事啊。。头痛啊。。 ||st.you离线LV8副总工程师积分:9777|主题:8|帖子:2905积分:9777LV8副总工程师 15:23:34倒数6&
用这个试试,低功耗启动,运放选低工作电流的,或者直接用低静耗的431来代替运放也可以。忘了画启动电容了,3846的话,可能需要220uf才足够。
qqwlq1123离线LV2本网技师积分:141|主题:1|帖子:18积分:141LV2本网技师 10:59:01倒数5&P沟道的管子啊。。 手头临时没有啊。。
qqwlq1123离线LV2本网技师积分:141|主题:1|帖子:18积分:141LV2本网技师 16:12:42倒数4&这个运放电源输入直接接这?那么 RES2岂不是要挺大的,不然运放就烧了吧(这样的话,启动电流就小了啊)。。。不知道 我的理解有误没有,求大神批评指正!另外,大神这种电路,是出于为了提高启动的滞回电压的考量吗? ||
st.you离线LV8副总工程师积分:9777|主题:8|帖子:2905积分:9777LV8副总工程师 16:33:17倒数3&有静态工作电流是uA级别的运放。
gaohq离线LV8副总工程师积分:8192|主题:213|帖子:2939积分:8192LV8副总工程师最新回复 21:13:15倒数1&把Z1稳压管去掉,用一个电阻代替看看。 ||
nc965离线LV7版主积分:39393|主题:112|帖子:13034积分:39393版主 11:35:54&先用9V电池试试,能工作了再测测电流,怎么会有30多mA? ||
qqwlq1123离线LV2本网技师积分:141|主题:1|帖子:18积分:141LV2本网技师 14:09:20倒数9&我最开始调试的时候,就是拿12V的外接电源调试的,本来我也不相信有30多mA的启动电流的,后来我直接去德州仪器网站查了,他给出的启动电流也有21mA啊。。 ||
qqwlq1123离线LV2本网技师积分:141|主题:1|帖子:18积分:141LV2本网技师 14:26:16倒数7&大神啊,快出来帮忙分析一下看看呗。。。谢谢了。。 ||
jxmeteor离线LV2本网技师积分:153|主题:0|帖子:10积分:153LV2本网技师 16:22:00倒数2&问题解决了吗,我现在用3525也是遇到同样的问题,如已解决,请指教下怎样解决的。 ||
热门技术、经典电源设计资源推荐
世纪电源网分部
广 东:(7 /()
北 京:(010) /()
上 海:(021) /()
香 港:HK(852)
中国电源学会
地 址:天津市南开区黄河道大通大厦5层
电 话:(022)
传 真:(022)
E-mail:cpss#cpss.org.cn(#换成@)}

我要回帖

更多关于 软启动器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信