关注微信公众号三相四线制接电机,ABC火线N零线是一个总开关,,AB火线之间电压380V,BC火线0V,_百度知道
三相四线制接电机,ABC火线N零线是一个总开关,,AB火线之间电压380V,BC火线0V,
AC火线380V,,ABC零线电压都是220V。问一下为什么接完以后电机不转?
我有更好的答案
知道零线N就行了,分别测量AN、BN、CN都是220v就能测出那根火线缺相,AN无电压说明A相缺,以此类推,BC 缺相了,不会转,或者是同一根火线分出来两根接到了您的开关位置了,应该好好查一下来的电线接错没有,再或者分别测量AB、BC、AC都是380伏就没有问题了!
采纳率:72%
BC火线0V不正常,应该是380V,缺一相,电机不转,会烧电机
ABC与零线之间都有220V,而BC间无电压这说明BC无相位差为同一相电源,可往上一级电源查查看!
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。三相火电测量电压分别为ab130v.ac290v.bc380v请问那相电有问题_百度知道
三相火电测量电压分别为ab130v.ac290v.bc380v请问那相电有问题
我有更好的答案
考虑是三相电流严重不平衡造成的,a相电流最大,C相次之。应检查调整。
采纳率:87%
有380v的bc,没问题,a有问题——进线没电。
为什么ac有290呢朋友能告诉下我么
相间漏电。
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。大家都在搜
380v漏电保护器下接个380v缺相保护,再接电机可以吗
janetbincai的答复:
用两台同样功率电锤串联呀。用三根火线(A,B,C)的A,B线接一台电锤,A,C或者B,C接另一台电锤。两台电锤串联分压,380v&2=190v,可用于220v工作。两相380V输出单相220V 两相380V输出两相220V 单相380V输出两相220V 单相380V输出单相220V 广义上来说,以上都是一个意思,不管单相两相,只要是380V进去,出来就是220V. 习惯上两根都是火线叫两相,一根火线一根零线叫单相,零线是接地的,同时又是中性线。}