  首次拆解因为不熟悉可能无从下手,笔者建议根据这篇文章结合自家的状况进行一点点的分析拆解,这样渐渐的就会产生头绪。拆掉空调上盖  空调室内机的拆解还是需要点小技巧和经验的,因此这种操作最好还是由家里的大人和有拆卸经验的人来共同操作完成。尤其是第一次拆解清洗的用户。两片滤网  慢慢打开空调上盖后就可以看到分离式空调室内挂机部分的滤网了,一般情况下分离式冷气的滤网会分为左右两片的设计。清洁力度因人而异  如果你有定期清洁空调的好习惯,清理的较为频繁,那笔者建议你直接使用吸尘器将滤网区域好好吸一番,然后用清水清洗一次晾干即可。但是如果你是几个月甚至几年没清洗过空调了,笔者建议你最好将整个外壳卸掉进行清洗,笔者的空调时需要拆掉中间的螺丝,这个具体拆卸因空调而异。滤网的清洗  分离式滤网多半有点弧度,清洁的方式一般就采用软布或者清水清洗即可,一定不要过度用力。如果滤网用的时间特别久,不宜清洗了,可以考虑搜索相同的型号直接换新,价格也不会太贵。光触媒滤网  一些比较新的空调会在滤网上添加光触媒滤网,这个不用担心同样可以用清水清洗,这样清洗后的空调再吹冷气异味就会下降很多。拆掉的螺丝要收好拆掉所有螺丝  底部出风口也有两颗螺丝,一定要一起拆掉。这里笔者是仅针对图中的型号,而对于每个家庭来说空调的种类最好有几百种,所以具体的拆解方式,还得根据空调实际的情况进行拆解。如果有拆解说明书那自然是极好不过的。取下整个外壳  通常情况下拆掉能看到的螺丝后,外壳就可以取下了。如果外壳依然纹丝不动,首先要考虑是否还有未拆卸的螺丝,如果没问题,则应继续考虑外壳是否像笔者的这款机器一样通过塑料卡扣卡在上面。这时用户可以使用撬棒或手指等办法将外壳拿下来。卡扣式空调外壳卡扣式空调外壳  一般情况下这种壁挂分离式空调,在顶部的进气口上会有几个小凹槽,从这里用力向下压就可以取下外壳。根据笔者以往的经验,第一次拆的时候通常比较费时费力,找不到窍门,当成功一次之后,拆解效率就会大大提高。前壳被拆下  拆下来的前壳如果无明显的电路电子装置可以直接用清水清洗,一般情况下机器的两侧死角处污垢会多一些。如果比较难清洗可以直接使用清洁剂和软毛刷,最后擦拭晾干即可。下方出风口擦拭  下方的出风口这时也已经全部露出,所以一定要用干净的湿抹布将其擦拭干净。防止积尘造成下次吹风的时候带来一些尘土。注意排水管  全部拆下后露出的地方可以用吸尘器清洁一下,但是不能用清洁剂来清洗机身的内部,而且在使用吸尘器的过程中一定要尽量轻柔一些,防止损坏机器内部零件,同时也应该注意下室内机的排水管有无破损或者松动。
提示:支持键盘“← →”键翻页
投诉欺诈商家:
天津重庆哈尔滨沈阳长春石家庄呼和浩特西安太原兰州乌鲁木齐成都昆明贵阳长沙武汉郑州济南青岛烟台合肥南京杭州东莞南宁南昌福州厦门深圳温州佛山宁波泉州惠州银川
本城市下暂无经销商格力空调室内机罩怎么打开?
格力空调室内机罩怎么打开?
被浏览3239次
我来帮他解答
两侧有打开的地方用力掀开就行,导凤板下面边缘有三个螺丝,先拆上面的三个小盖子才能看见,然后显示板旁边有两颗螺丝拆掉,旁边还有一个电板盒外盖,上面一颗螺丝拆掉,这样可以取下整个外盖,不是太好拆上面有几个卡口,从下面用力掀即可,这样整个内机盖子都下来了。
直接用手扣开空调内机面板从下往上扣,注意,是面板,不是整个盖板,或者空调机盖有三个扣点的,左右和中间各一个,抓住机盖的两边用点力掀起来就行了(不要用力太猛了)。或者沿着机盖缝用手指从左到右一点一点掰开。
在内机显示屏两侧你自己找找应该有2个不一样的口,如果用手拽不出来,就用钳子拽出来就好了.里面有2个螺丝卸掉后就能把内机盖拿下来了.防尘罩就在里面了.希望能帮到你
倒叙_7629&回答:如果装了有些时间了,而且排除我说的上面两种情况。那就大多就是制冷剂泄漏造成这种情况的,需要补充制冷剂了。
在夏季开冷机是最好判断的了,下面告之一些方法:
1:在制冷运行时看室外机的连接管是否结霜(结霜大多是制冷剂泄漏)
2:在制冷运行时看滴水管,滴水的速度是否很慢或者根本就不滴水。(开机一个多小时后不滴水或滴水较慢,大多是制冷剂泄漏)
3:在制冷运行时用钳型表检查电流是否达到铭牌标注的额定电流。(达不到额定电流可能是制冷剂泄漏)
以上大致就是我们所讲述的有关空调室内机滴水的原因,但是还有些空调滴水是由于空调安装位置和安装质量引起的,所以建议空调出风口出现漏水现象找专业的厂家售后过来帮您检修为妥。
倒叙_7629&回答:一,室内机安装要注意以下几点:
1、要水平安装在平稳、坚固的墙壁上。
2、其进气和出口要保持通畅。
3、离电视机至少一米以上,以免产生干扰。
4、远离热源、易燃处。
5、不要靠近高频高功率无线电的地方以免干扰。
6、空调避免安装在人员活动的地方,以免发生危险。
7、两端和上方都应留有余地。 二,室外机安装要点:1、要水平安装在平稳、坚固的墙壁或天台、阳台上。
2、其进气口和出气口要保持通畅。
3、避免阳光直晒,如有必要配上遮阳板,但不能妨碍空气流通:
4、排出的热空气和发出的噪音不能影响邻居住户。
5、不要放在有大风和灰尘处。
6、不要靠近热源和易燃气源处。
7、不能影响行人行走。
8、为了保持空气流畅,室外机的前后,左右应留有一定的空间。
9、冷暖型空调的室外机尽量选择不要有西北风吹到的地方。 三,室内外机连接管要点:1、分体壁挂式尽量不要超过5米。
2、小于四匹的分体立柜尽量不要超过10米。
3、五匹左右的分体立柜尽量不要超过15米。
4、室外机与室内机高度差低于0.5米。
5、不能有折扁的地方。
6、采用的连接管质量要好,防止渗漏。
Eternally&回答:原因一:
外机的支架安装水平不稳或者是组合支架各固定螺丝没有拧紧导致变形,就会造成空调外机摆放不平,空调外机在运转的过程中就会出现噪音大情况。
解决方法:
重新整理空调外机的支架,将空调外机的位置进行调整,保证它是水平放置的,将空调固定支架的螺丝拧紧。
一般空调噪音的来源地点就在空调的出风口,空调开启的风速越大,空调出风口运转的速度也就越大,它的噪音也就相应的扩大了。
解决方法:
当室内的温度达到了设定值之后,就相应的降低空调的风速,减少空调风口运转的工作量,风口运转速度降低,它的噪音也就跟着降低了。
空调室内机安装的情况和室外机是相连接的,它们之间的连接情况也会影响到空调的使用和空调外机的运转,空调室内机安装的不够稳定,在空调外机进行运转的时候经由铜管连着的室内机就会受到空调压缩机的影响,导致室内机进行共振。
解决方法:
将室内机位置进行调整,将空调的室内机固定,解决室内机安装不稳的问题,室内机安装稳定了,就不会和室外机产生共振了。
空调外机噪音大的原因还有可能是外机的风扇在运转的过程中蹭到了外机的外壁,由此而发出的声音,或者是外机内的杂物过多,和外机风扇之间产生摩擦出现的噪音。
解决方法:
及时的调整空调外机的风扇和外壁之间的距离,如果是空调外机被卡住了,就要给风扇的扇轴加一点润滑油,保证风扇旋转顺滑,空调外机的杂物过多就要及时的进行清理。
空调压缩机性能不良或者是老化,它在工作过程中就会产生低频振动的声音,也会影响到人们的休息。
解决方法:
对压缩机进行调整,或者是更换空调的压缩机。
xiaoping123&回答:空调室内机罩价格一般在38元左右。
空调室内机在罩起来之前,应开“送风”模式至少2小时,以确保空调内的冷凝水全部蒸发掉,保证空调内部干燥,防止细菌滋生和电控部件受潮损坏。以上价格来源于网络,仅供参考
距离_5082&回答:你好,很高兴好的你的问题。打开遥控器,按“温度显示”键,同时观察遥控器屏幕,有个小房子和温度计的图标,当温度计位于小房子内的时候就是室内温度了。
设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()格力空调内机拆卸图解@王宏阳分享于拆解空调_东海生活网 您的当前位置:
格力空调内机拆卸图解时间: 15:54:09王宏阳分享于##& |
格力空调内机拆卸图解本文网址:http://www.donghaibbs.com/a/105542.html 转载请注明出处!关注微信获取更多信息!你可能还喜欢 ◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。格力空调内外机对照表_中华文本库
格力空调内外机配对_机械/仪表_工程科技_专业资料 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 格力空调内外机配对_机械/仪表_工程科技_专业资料。格力 机型 KF-23GW/(...
格力空调设备型号对应关系表_生产/经营管理_经管营销_专业资料。格力空调设备型号...室内机 室内机 室外机 室内机 室外机 室内机 室内机 室外机 室外机 空壳样机...
格力空调维修价格表 - 格力空调维修价格表收费标准: 项目 1匹 维修费 60 元 检查费 30 元 压缩机 600 元 变频压缩机 1200 元 直流外风机 550 元 外风机 ...
格力空调室内外电气连接培训教材_建筑/土木_工程科技...46~72单相定频柜机(室内机供电) A、电源连接:...另一人在B端用万用表蜂鸣档测B1是否与铜管短路,若...
报价一览表 优惠条件及服务条款 技术部分 1、设计...四面送风式空调机 格力多联室外机 设备总价 材料、...4000 万次,按平均工作时间换算, 可使用 30 年之...
空调室外机尺寸 常用空调机室外机尺寸一览表空 调品牌名称 海尔 海信 格力 美的 春兰 长虹 科龙 华宝 格兰仕 奥克斯 新科 富士通 大金 夏普 松下 日立 三星 三菱...
格力多联机GMV内机(R410A)H系列_机械/仪表_工程科技_专业资料。格力多联机...对不同机型 A、B、C 等所表示的尺寸如下表所示 - 154 - 格力中央空调 ...
格力室外机中央空调价格表_环境科学/食品科学_工程科技_专业资料。格力机中央空调价格表工程量计算书 工程名称: 序号 编码 项目名称 单位 计算式 工程量 备注 编制...
格力KFRd-35GWA分体式空调室内机电路图_电子/电路_工程科技_专业资料。 ...格力GJ智能多联室外和室... 21页 免费 喜欢此文档的还喜欢 几...
格​力​中​央​空​调8室​外​机 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档格力中央空调家用直流变频多联空调机组 家用直流变频多联...}

我要回帖

更多关于 格力空调柜机拆洗图解 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信