电接点的上针是什么意思

触点压力表接在控制箱那个接点上 ?它的 工作 原理?它的 电压是 多少?几根线?请高师指教,小弟谢了!_百度知道
触点压力表接在控制箱那个接点上 ?它的 工作 原理?它的 电压是 多少?几根线?请高师指教,小弟谢了!
我 现在做的是只有两台消火栓泵,没有喷淋,
它的电压是多少?接在接触器上吗?
我有更好的答案
电接点压力表的三个指针的含义实际压力在下限之下时,公共端与下限接通,与上限断开, 实际压力在上下限之间时,公共端与上限,下限都断开。 实际压力在上限之上时,与上限接通,与下限断开。电接点压力表就是控制上下限压力用的 上面的指针是上限,下面的指针是下限,中间的黑色指针指示是实际压力的数值。 上限指针用手就可以扭转定位,下线要用一字螺丝刀扭转定位。 它的接线盒有四个接线柱(国标):最上面的是上限 第二个是公共端 第三个是下限 第四个是接地端,一般不用。 中间的针就是普通的针 一个是高报 一个是低报 中间的指针碰到高报就会形成一个回路 从而报警或是停止 低报一样 实际压力在下限之下时,公共端与下限接通,与上限断开, 实际压力在上下限之间时,公共端与上限,下限都断开。 实际压力在上限之上时,与上限接通,与下限断开。 电接点就是控制上下限压力用的, 上面的指针是上限,下面的指针是下限,中间的黑色指针指示是实际压力的数值。 上限指针用手就可以扭转定位,下线要用一字螺丝刀扭转定位。 它的接线盒有四个接线柱(国标):最上面的是上限 第二个是公共端 第三个是下限 第四个是接地端,一般不用。
采纳率:26%
触点压力表有3根线,上限、下限、公共端。表针升到上限时,上限接点与公共端接通。表针降到下限时,下限接点与公共端接通。在中间时3点均不通。
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。电接点压力表如何使用?几根线各应该接入什么信号?_百度知道
电接点压力表如何使用?几根线各应该接入什么信号?
我有更好的答案
  电接点压力表接线盒有四个接线柱(国标):最上面的是上限  第二个是公共端  第三个是下限  第四个是接地端,一般不用。  电接点压力表被广泛应用于石油、化工、冶金、电站等工业部门或机电设备配套中测量无爆炸危险的各种流体介质的压力。简单的介绍下压力表的调试和自检技巧: 电接点压力表通常与相应的电气器件(如继电器及接触器)配套使用。  仪表由测量系统、指示装置、电接点组件装置、外壳、调整装置和接线盒(插头座)等组成。  仪表的工作原理是基于测量系统中的弹簧管在被测介质的压力作用下,产生位移,通过齿轮传动机构将被测值在度盘上指示出来。与此同时,仪表指针带动动触头与设定指针上的定触头(上限或下限)相接通(或切断)致使控制系统中的电路得以断开或接通,到自动控制和发信报警的目的。  1.将组装好的压力表安装于压力校验仪上,同时将配套的数显欧姆表连接在接线盒上。然后对压力表的压力示值分别进行正向(升压)、反向(降压)检定,其示值误差应符合检定规程的要求。检定压力示值的同时,在数显欧姆表上观察可变电阻值的变化情况。观察时要注意电阻值输出的同时才能读取(这与JJG52-1999中关于带电接点信号装置压力表信号示值误差读取的要求原则上相同)。电阻变化与压力示值变化一样,应呈线性,并注意其连续性。在压力示值的上、下限,应注意可变电阻器是否处于有效工作范围之内,否则需通过改变触片位置等方法进行调整。  2.应检查可变电阻器动触片与绕线电阻之间的导电性能是否良好,因为它对所接线路的功能有直接关联。先检查动触片与绕线电阻之间的接触压力,其不宜过小,也就是两者不能接触过松,如接触过松则应通过改变动触片形状等方法加以调整。再检查动触片与绕线电阻之间的接触压力,其不宜过大,也就是两者不能接触过紧,如接触过紧则可用棉纤维蘸酒精清洗动触片的电触层。另外,增大接触压力也能使接触电阻相对减小。  3.应使附加在远传压力表扇形此轮上的可变电阻器动触片的几何形状及原材料性能符合要求,以便于调节。否则,一方面影响它与绕线电阻之间的导电性能;另一方面,易使动触片滑出绕线电阻的有效工作范围,从而引起可变电阻器所接线路的断路。
电接点压力表的安装注意事项  1、电接点压力表应垂直安装,并力求与测定点保持同一水平位置。  2、电接点压力表的电气线路接妥后,应旋紧压紧螺母,认真检查并应进行试动作。  3、电接点压力表在测量稳定压力时,可使用至上限的 3/4; 在测量交变压力时则用至上限值 2/3; 测量负压时不受此限。  4、在打开出线盒或调节上、下限设定值范围时,必须首先切断电源。  5、电接点压力表在正常使用的情况下,应定期检验,每半年至少进行一次。电接点压力表如突然发生问题(弹簧管因渗漏而导致泄压;触头熔焊或因严重氧化影响触点
通、断的可靠性; 指针松动或指示失灵等现象)时,则应立即予以检修或更换。  6、电接点压力表在使用过程中,应经常保持其干燥和洁净。  7、电接点压力表的防爆性能可靠与否,主要取决于隔爆外壳的承压强度及隔爆面对质量情况。因此在进行安装、使用及检修过程中,务必注意隔爆面,切勿磕碰划伤,特别是在 拆装电接点压力表的接线盒或在对其进行全面检修时应特别注意。在隔爆面上不允许涂漆。  8、检修时,如用户对隔爆电气设备的基础知识概念不清,对隔爆型电接点压力表的结构特点与 要求等不甚了解,切勿随意拼凑或改装,否则会有损于电接点压力表的隔爆性能。
数学畅游者
电接点压力表就是提供一个常开点或者常闭点,并可以设置回差值(压力的上下限设定),根据需要,一种类型的常开点(或者常闭点)就需要两芯线。另外,你负载的大小也很重要,一般电接点压力表的触点容量不是很大,常见的有AC250V,1A。如果超过这个容量,要增加中间继电器。
本回答被提问者采纳
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
电接点压力表的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。电接点压力表使用注意事项
查看: 3551|
摘要: 1、压力表电接点的上、下限动作值应按工艺的要求或规定进行设定,一经设定后就不能让无关人员再去调整改变,应指定专职人员负责调整检查。信号、联锁如果动作较频繁,则应多检查接点针与信号指针的位置是否正常,触点是否被电火花烧 ...
1、压力表电接点的上、下限动作值应按工艺的要求或规定进行设定,一经设定后就不能让无关人员再去调整改变,应指定专职人员负责调整检查。信号、联锁如果动作较频繁,则应多检查接点针与信号指针的位置是否正常,触点是否被电火花烧黑了,应进行相应的修复或调整。2、电接点压力表的电接点装置要定期进行检查,如:电接点装置的绝缘检查,是否存在接地、短路,电触头上是否有油污、粉尘,是否氧化严重,必要时应用细砂纸进行打磨,以消除接触不良现象。3、定期进行仪表导压管的排污、吹洗工作,以判断仪表的导压管、阀门是否有堵塞情况,检查是否有泄漏问题,观察仪表的腐蚀程度,并采取必要的处理措施。4、定期校验电接点压力表的工作。在校验时用拨针器把信号指针拨到仪表的上、下限刻度处,然后进行压力表指示值的校验工作,仪表示值合格后,才能进行高、低信号接点的校验,信号接点可选择校验刻度的10%、50%、90%三个点进行校验,必要时可对常用的设定点进行校验,并做好校验记录。5、定期进行信号接点的动作试验,尤其是在每次工艺或设备开车前进行空投试验,即实际升压和降压,看压力表的电接点动作是否正常,与之相关的信号报警、联锁动作是否正常。如果没有条件做空投试验,则建议用短接或断开电接点导线的方法来试验,最好不要采取拨动设定针的方法,以免不能正常回复原位,而产生误差。
上一篇:下一篇:
看过《电接点压力表使用注意事项》的人还看了以下文章:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:电接点压力表的作用_百度知道
电接点压力表的作用
电接点压力表的作用!
我有更好的答案
  电接点压力表的作用:  用于测量对铜和铜合金不起腐蚀作用的气体、液体介质的正负压力,并在压力达到预定值时发出信号,接通控制电路,达到自动控制的报警得目的。  在电接点压力表装置的电接触信号针上,装有可调节的永久磁钢,可以增加接点吸力,加快接触动作,从而使触点接触可靠,消除电弧,能有效的避免仪表由于工作环境振动或介质压力脉动造成触点的频繁关断。所以电接点压力表具有动作可靠、使用寿命长、触点开关功率较大等优点。
采纳率:96%
来自团队:
可设定上、下限压力,达到上限断电停止、回落到下限自启动升压,在此范围内自动保压。
本回答被提问者采纳
仪表由测量系统、指示系统、外壳、磁助电接点装置、上下限调整装置及接线盒组成。当被测介质通过导压部分进入测量元件时,在其压力作用下,测量元件自由端产生相应位移,通过连杆带动齿轮传动机构,从而在仪表度盘上指示出被测介质压力值。同时,仪表指针带动上下限活动臂与设定指针(上下限)触点断开或闭合,使控制电路得以通断,以达到自动控制或发信报警的目的。通常,仪表通过与相应电器件(如继电器、接触器等)配套使用,可对被测(控)介质压力系统实现自动控制或发信报警。
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
电接点压力表的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。什么叫“过程开关”?什么叫“电接点型仪表”?_百度知道
什么叫“过程开关”?什么叫“电接点型仪表”?
说一下定义和原理。
我有更好的答案
又叫行程开关,或者叫限位开关。作用与按钮开关相同,也就是对控制电路发出接通或者断开、信号的指令的电器,原理就是利用生产机械的某些运动部件的碰撞使其动作。我国常用的就是JLXK1-111型的。电接点型仪表(这是我电脑上的,复制给你,我们很少用这个了,现在都用数显代替了。)产品简介:1、用途说明: 电接点压力表适用于测量对铜合金无腐蚀、无爆炸危险、非结晶的各种液体、气体等介质的压力。仪表经与相应的电气器件配套使用,可达到对被测压力系统实现预先设定的最大或最小压力值的双位自动控制和发信(报警)的目的。 仪表具有测量控制功能,可任意设定上、下控制压力值,动作稳定可靠,在石油、化工、电站、冶金等工业企业及机电设备上广泛配套使用。 详细介绍:1、用途说明:
电接点压力表适用于测量对铜合金无腐蚀、无爆炸危险、非结晶的各种液体、气体等介质的压力。仪表经与相应的电气器件配套使用,可达到对被测压力系统实现预先设定的最大或最小压力值的双位自动控制和发信(报警)的目的。
仪表具有测量控制功能,可任意设定上、下控制压力值,动作稳定可靠,在石油、化工、电站、冶金等工业企业及机电设备上广泛配套使用。 2、结构原理:
仪表由测量系统、指示装置、磁助电接点装置、外壳、调节装置及接线盒等组成。 当被测压力作用于弹簧管时,其末端产生相应的弹性变形—位移,经传动机构放大后,由指示装置在度盘上指示出来。同时指针带动电接点装置的活动触点与设定指针上的触头(上限或下限)相接触的瞬时,致使控制系统接通或断开电路,以达到自动控制和发信报警的目的。 在电接点装置的电接触信号针上,装有可调节的永久磁钢,可以增加接点吸力,加快接触动作,从而使触点接触可靠,消除电弧,能有效地避免仪表由于工作环境振动或介质压力脉动造成触点的频繁关断。所以该仪表具有动作可靠、使用寿命长、触点开关功率较大等优点。 接点装置电气参数及控制形式
采纳率:31%
是行程开关 和电接点压力表
过程开关是指应用在过程控制领域的开关。主要是压力或者差压开关。 这就属于你后面问的电接点型仪表 常规的仪表指示的是数值。而电接点仪表是带有电接点的仪表,是用在控制领域的。在它所控制的数值(如温度、压力、液位等信号)达到设定值后它的接点就会动作(闭合或断开),从而起到控制或者保护设备的作用1.
概述压力、差压过程开关(压力、差压控制器),是指采用弹性元件应变原理制作的各种压力或真空度越限发讯装置。当压力上升或下降时,弹性元件变形(如波纹管伸长或缩短),通过杠杆与博臂,使接点闭合或断开而达到二位控制的目的.2.
技术规范2.1.
压力控制器品种繁多,不同的厂家由不同的型号,但归结起来有如下几种(按测量传感器分类):1)
膜片式传感器:测量微、低压力。2)
波纹管式传感器:测量中、低压力。3)
活塞式传感器:测量中、高压力。