中央空调冷却水塔安装管详解图立管求个好的方法安装上去

大型建筑中央空调水管设计要领
来源:网络
如有侵权,请联系删除
大楼空调水管系统之基本分类
冷热水分布控制
冷热水系统可依定流量或变流量方式设计,其控制方式又可依其使用二通或三通控制阀而改变,常见之控制方式可归纳如下:
1、定流量三通阀方式:如图4-11,当部分负载时,流量可经由三通阀旁通方式,使流经盘管之流量减少,但分支之总流量保持固定。此控制方式有以下特色:
(1)盘管为变流量通过。
(2)三通阀通常较二通阀贵,尤其在配管空间不足之状况下。
(3)分流三通阀较混合三通阀贵,但其控制结果相同。
(4)三通阀通常具线性特性。
(5)为固定流量流经阀及盘管。
(6)定流量使泵消耗较多能源。
空调水管系统之种类、功能与基本应用
1)冰水管路系统(CHILLED WATER PIPING SYSTEM)
2)冷却水管路系统(CONDENSING WATER PIPING SYSTEM)
3)热水管路系统(HOT WATER SYSTEM)
4)蒸气管路系统(STEAM PIPING SYSTEM)
5)排水管路系统(DRAIUAGED PIPING SYSTEM)
6)膨胀水管路系统(EXPANSION WATER PIPING SYSTEM)
7)补给水管路系统(MAKE—UP WATER PIPING SYSTEM)
8)特殊制程管路系统(酸卤液体)
9)其他(如RO水、DI水、Soft WaterSystem)
2.水管系统之功用
1)冰水管路:输送冰水以利在热交换器(即空气调节或小送风机)中热交换造成冷气。即使用冰水泵浦推动水到冰水主机(WATER CHILLER UNIT)之冰水器(CHILLER)制造冰水,再送到热交换器内完成热交换造成冷风,再利用风管或直接吹入空调空间,使室温达到理想条件而成冷气。
2)冷却水管路:输送冷却水到冷凝器(CONDENSER)以便冷却冷凝器。即使用冷却水泵浦推动冷却水到冰水主机之冷凝器完成热交换,复将冷凝器产生之热水送到冷却水塔散热。
3)热水管路:功用如1)项所述.
4)蒸气管路:输送蒸气在各空调未端设备作加热加湿之作用.
5)排水管路:将冷却盘管冷凝之水,水管路之水(包括冷凝器,冰水器,冷却水塔…等) 予以排放。
6)膨胀水管路:①补给水用②膨胀用(因水温不同导致水之体积不同)③排放管路内积存空气.
7)补给水管路:补充进入冰水及冷却水系统内.
8)特殊制程管路:输送各种制程需求药液(如H2SO4,H2O2………)至各需求设备.
9)其他管路:以DI水为例备用于输送高纯度洁净水之用途.
3.空调水管基本应用---按机器及系统区分
1)箱型冷气机水管路系统:包括冷却水、排水及补给管路。
2)中央空调水管路系统(水冷式冷凝器,间接膨胀式蒸发器)包括冰水、冷却水、排水、膨胀水及补给水管路)。
大楼空调水管系统之基本设计方法
1.水管管径之决定
1)流量之计算
(1)冰水,参见附表A。
(2)冷却水,参见附表B。
2)配管之流速---流速提高,管径小,成本省,但磨擦损失增加,泵浦扬程提高,运转费用增加,且易生噪音及增加管内壁之侵蚀能力。流速太高是有害的。
3)良好的设计需在设置成本与运行成本之间取适当平衡点,一般冷温水配管单位摩擦损失建议在60mmAq/M以下,平均40mmAq/M,管内流速在2M/S以下,同时参考配管侵蚀防止(以年间运转时间作比较)之最高流速限制。
4)配管设备之设计程序:
(1)配管系统方式之决定。(系统架构流程、功能性与节能考量);
(2)设备位置、管道路由与建筑结构整体计划(安全性、可靠性确保、噪音、震动抑制。工序流程与合理化工法检讨);
(3)配管路径之决定;
(4)管路流量之计算;
(5)选定基准之决定(配管摩擦损失、流速基准确定);
(6)管径选定,并计算分析系统各段摩擦损失及流程;
(7)系统水压分布确认;
(8)阀类选定及相关机器设备确认;
(9)扬程计算;
(10)水泵容量、扬程确认;
(11)配管热膨胀检讨;
(12)全管系系统检讨确认(未来扩充性、维护性、控制方式的配合……总体分析确认);
(13)设计完成。
5)其他管路系统(蒸汽、冷媒、油配管……)可参见所附日系设计资料。
2.冰水管系统设计
1)管路之安装应尽量减少水在管路中之磨擦损失(FRICTIONLOSS)为原则,磨擦损失小,则泵浦扬程减少致马力数相对减少。
(A)须正确选择管路之管径。
(B)管路之长度应短,并应尽量避免阻碍物之弯头及注意三通之流向。
注:1.在管路系统中弯头(Elbow)有较大的压力降百分率,在等速下压力降之大小依转弯之形状而定,如长半径较短半径为佳。
2. 45°配置之弯头较90°配置之弯头为佳。
3.安装T型接头要防止对抵作用(Bullheading),对抵作用引起乱流,增加压力降与冲击管路,两个以上的T型接头安装在同一管路上时,两个T型接头之间的距离须在10倍以上之管径,如此可减少不必要之乱流。
4.为了便于安装与修理管路,由任与法兰常用于管路系统。
(C)空调箱或小送风机之管路连接须考虑以同程回水管(REVERSE RETURN)连接。
(D)管路内之空气应全部排出,排出空气除在管路之必要点,局部管路之最高点及热交换器装上放气阀外,冰水管路最高点,必须连接膨胀水管再连接膨胀水箱以便排除空气,其膨胀水管与冰水回水管之安装须特别注意,以致空气之排出。
2) 冰水管路之安装必须确宝在安装完成后未保温前,施以试压查漏的工作,否则万一施工不良,冰水管路发生漏水现象,将增加冰水主机的运转时间,泵浦的扬程减小影响空调空间之冷度,并且影响保温的效果,以致应重浪费能源。一般试水压之方法用水压,至少试压至10kg/cm2以上,维持二小时以上水压不降低,并且不漏水为原则,淌若发现有渗漏之处,则附近管路应即拆下,重新安装。
3)多用途综合型建筑物空调系统冰水管路宜采分区供应冰水。
多用途建筑物为目前常见的建筑,配合业主及顾客之需要采用多角化的经营,不但建筑本体较大,而且建筑物的利用极为复杂,因此空调系统之设计必须按建筑物之用途及使用时间,利用冰水管路配合冰水泵浦加以区分为数个空调区域,再按冷气负荷的大小及空调区域的多寡来选择空调主机、冷却水塔及其他附属设备;如此可依空调区域的需要采取局部开机或全部开机。不但可收到减少冷气损失、节省可观的能源效果外,还可在空调设局部开机时,部份停用的设备获得休息及做好保养维护,而增加空调设备的寿命。(多用途建筑物冰水管路系统如图4---16所示)。
4) 冰水系统采用VWV系统
VWV系统为可变水量系统(Variable WaterVolume System),一般空调水管系统使用的方式分为两种:
①应用多台二次冰水泵浦之改变水量方式(此傳統方式目前較少採用,如图4—17所示)。
→按空调空间冷气负载的需要调节空调箱或冷风机的冰水量,以冰水送水管之压力来控制二次泵浦之运转台数,故空调空间冷气负载减少时,需要较少的冰水量,则二次泵浦运转台数可减少以节省电费。
②冰水区域泵浦之改变水量方式
→按空调空间冷气负载的需要调节空调箱或冷风机的冰水量,以冰水管之压力由变频省电控制器(Energy Saving Controller)控制冰水区域泵浦的转速供应适量的冰水量,若空调空间冷气负载减少时,需要较少的冰水量,则降低冰水区域泵浦转速以节约能源。
空调水管之布置原则
1.水平管设计
1)注意冰水回水流程
2)水平管之上升,下降最高位置设置排气。
3)注意水平管之斜度。
4)注意水流方向。
2.排水管之设计(水量之计算)
1)由高至低保持斜度。
2)避免高低起伏。
3)慎选排水立管之位置(设于管道间或柱子中)。
4)排水排至位置。
(1)地下室楼层排至地下室阀基,如无阀基,则地下室板下设置集排水坑;
(2)一楼以上楼层,排至一楼室外排水沟。
3.屋顶水管之设计
1)冰水管部份
开放式膨胀水箱系统,膨胀水箱装置在系统压力最低处,一般在泵之吸入侧,且在管系之最高点,建议距离管系最高点有2M以上之高度。
2)冷却水管部份
冷却水管不宜超过冷却水塔集水盘水位高度,若超过水盘水位高度,则冷却水管需设置电磁阀或逆止阀。
3)膨胀水管部份:应保持斜度,以利冰水管排气。可参见标准施工图说。
4)冷却水塔及膨胀水箱排水管部份:应排至屋顶漏水头附近,以避免潮湿及污染。
5)补给水管部份:设计前应与水电工程整体配合规划。
4.空调主机房水管布置原则
1)机器设备(主机、水泵浦……)与配电盘之布置。
2)机器设备防震问题。
3)水管系统之防震(水管与机器设备、主机房内水管吊支架之防震)。
4)水管配置之层数。
5)水管配置宜整齐。
6)水管配件之配置。
7)水管表阀之配置。
8)主机房之排水。
9)主机房内配管与保养维护之关系。
5.空调水管系统之平衡
1)逆回水管之设计
2)平衡考克(現多採平衡閥)之安装
3)送水集水头与回水集水头之平衡管
4)自动流量平衡阀之设置
5)排气阀之安装
6. 水泵配管注意要项
图4-18为一泵的连接管路,当设计泵管路时必须记住下列原则。
1)吸入管要短要直;
2)吸入管的管径要比泵的吸入口管径至少大一号;
3)吸入管不可产生空气囊(air pockets)
4)在泵吸入口处使用偏心减径接头以消除在吸入管内产生空气囊
5)不要在泵吸入口处使用水平弯头,任何在吸入管上的水平弯头都应在泵吸入口平面以下,如有可能,应在泵吸入口处有一垂直的弯头引导进入一减径管,再接到泵入口。
如果多泵被连接到同一集流管时,管路之连接如图4-19所示,此式能让每一泵送同量的水。即在部分负荷状况或减少水流量或当一泵被隔离后,其他泵仍能泵送同量的水。
7. 冷却水塔配管
由于冷却水塔为开放式设备,故冷却水管系为一开放式管系,
如果冷却水塔与凝结器在同一平面,泵只有小的吸入头,
过滤器应在排出端以使泵的吸入端能尽量接近大气。
常欲使入凝结器的冷却水保持等温,此可在冷却水塔旁加装一旁路管。
当凝结器与冷却水塔同一平面或在冷却水塔之上时,则在旁路管上加一三路分流阀.见图4-20。
→不可使用三路混合阀,因其位于泵之吸入端,能造成真空状况而不再能维持大气压力。
图4-21为当凝结器位于冷却水塔下方时的旁路配管。
此特殊的配管方式为在旁路管上安装二路自动控制阀。
通过旁路管的压力降,要能使在具有最大水流通过旁路时能平衡冷却水塔的不平衡静压头。
如果多个冷却水塔并联,则每一冷却水塔通到泵的吸入侧的摩擦损失要相等。
图4-22为冷却水塔配管的典型事例。均压(連通)管可用为使每座冷却水塔内的水位等高。
3.1 通用事项
3.1.1 关于冷却塔的使用规范:离地11层以上设置冷却塔时,主要部件要用耐火材料制造,无须做支撑防火。
3.1.2 冷却塔、泵浦、冷凝的配置注意事项。
(1)冷却塔与泵浦在同一水平线上的场合。
(a)保持泵浦吸入侧的正压。(防止气穴现象)
① 泵浦的高度在冷却塔水面以下。
② 泵浦应设在冷却塔附近。
③ 估算过滤器等的压力损失。(特别要注意混合三通阀的设置场合)
(b)泵浦的吸入侧负压时,使用自己注水型(内部注水及外部配管)
(c)冷却水配管(泵浦的出口处)高于水槽水面时,应安装止回阀和排气阀。
(d)冷却(送)水管比水槽水面高时,应设旁通管。
(2)冷却塔在冷凝器上方的场合:检查管路的压力分布,不能超过冷凝器的耐压上线。
① 冷却水泵浦在冷凝器的进水侧场合。
(a)泵浦停止时,防止冷凝器内的水流失。
① 在泵浦的出水侧安装止回阀。
② 冷凝器出水侧的配管应设于高于冷凝器的位置。
③ 设置止回阀,止回阀的配管口径主管下降4尺寸(最小20A)。
(b)泵浦停止时,立管件的回流水量不得超过冷却塔的容纳水量。
冷却塔的水槽容纳水量 & 立管(图中H)部分的存有水量(参照下表)
*泵浦停止时,主管H部分的水,因为是overflow,所以立管内的存水量很大,泵浦再次运转时,造成吸空气现象。
立管高度标准
冷却塔容量
40RT(圆型)
60RT(圆型)
80RT(圆型)
*H超过上表的值时要防止空吸现象。
(c)防止overflow时产生的空吸现象(泵浦启动时),下面是利用的考虑方法:
① 安装电动阀或保持壓力的阀门(图中A部分)。
② 扩大水槽。
1)冷却水管配管应向冷却塔倾斜,但是在鸟居配管场合,应设自动或手动排气阀。
(2)冷却水管最下部应安装排水阀(兼作泵浦或冷凝器最下部分排水用)。
(3)从冷却塔到第一号主机(泵浦或冷凝器)的配管应设置过滤器(施工时,应进行清理干净)。
(4)在冷却水管与冷却塔接口处应设支撑,安装软接时,在软接附近设支撑。
(5)安装方型冷却塔时,冷却水(回)水管的横管应缩短(图中C)。(防止横向部分中的存水引起泵浦空吸)
(6)冷却塔的蒸发量,下水道流量被扣除的情况下,对下水道流量进行确认。
(a)管路与共用管连接处(尺寸与主管管径相同,但流速不能超过2m/s)防止。
*共通管路的热膨胀,应设软接。
(b)为使各冷却塔的水槽水位平行,应设旁通管。
*旁通管尺寸应比冷却塔出口配管的管径大。
(c)在下图中的系统中,在控制多台冷却塔的场合,应在冷却水回水管上安装与泵浦连動的电动蝶阀。(冷却水出水管不设电动蝶阀)
* 泵浦停止时,管路被关闭,冷却水温度上升时,引起压力的异常。
*为防止泵浦出口处的管路内部压力异常上升,应稍微开启电动蝶阀。
8. 配管腐蚀
在开放系统内,因会溶解空气中之腐蚀性气体及不纯物而容易引起配管腐蚀,尤其溶解在温水中时,水中之氧气最容易引起腐蚀。腐蚀之原因如下:
(1)因溶解在水中之氧气引起腐蚀(参照图-1)
(2)因大气中之腐蚀性气体SQ3引起之溶解。
(3)于水中,异种金属间形成电池,因电位差引起腐蚀。可用绝缘接头插入于异金属配管间,阻止电流流通来防止。
(4)因埋设于地下之管与建筑物配管间之电位差引起之腐蚀。此可于管外面施予以防止。
大楼空调水管设计配合应注意事项
1.水管管道间
2.水管穿梁原则
3.冷凝排水管路径
4.空调主机房排水
5.空调水源
6.储冰系统(若采用筏基为储冰槽)
3)保温及防水由空调施工
4)与建筑之责任分界点
责任编辑:
声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
今日搜狐热点您是不是在找:
买家还在看:
中央空调,冷却水塔安装 ...商品大图
请注意:本图片来自立诚空调设备工程有限公司提供的中央空调,冷却水塔安装
立诚产品,图片仅供参考,中央空调,冷却水塔安装
立诚产品会因为批次的不同可能与本图片不一致,请以收到的实物为准。
相关商品推荐
& 160.00/吨
& 610.00/立方
& 105.00/吨
& 650.00/立方
商用中央空调相关推荐
您在慧聪网上采购商品属于商业贸易行为。以上所展示的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存在的。推荐使用慧付宝资金保障服务,保障您的交易安全!
所在地区:广东省&东莞市
咨询商家:唐小姐
查看联系方式
让慧聪网撮合专家为您解决采购难题
您采购的产品:
请输入采购产品
您的手机号码:
请输入手机号码
*采购产品:
请输入采购产品
*采购数量/单位:
请输入采购数量
请选择单位
*采购截止日期:
请输入正确的手机号码
请输入验证码
*短信验证码:
<input id="valid_Code1" maxlength="6" placeholder="请输入验证码" name="VALIDCODE" class="codeInput" onkeyup="this.value=this.value.replace(/\D/g,'')" onkeypress="if(event.keyCode
57) event.returnValue =" type="text">
免费获取验证码
为了安全,请输入验证码,我们将优先处理您的需求!
请输入验证码
发送成功!
慧聪已收到您的需求,我们会尽快通知卖家联系您,同时会派出采购专员1对1为您提供服务,请您耐心等待!
电话:5 &&
联系人:唐小姐&经理
公司名称:立诚空调设备工程有限公司
请输入正确的手机号码
请输入验证码
*短信验证码:
免费获取验证码
为了安全,请输入验证码,我们将优先处理您的需求!
请输入验证码
优质商品推荐正在初始化报价器哪位清楚中央空调水塔清洗方法?3个回答沉彬中央空调清洗应采用专用机械清洗设备和工具,主要包括:风管清洗机器人、污染物捕集设备、手持清洗装置、空调系统机组、部件、冷却水塔清洗工具、消毒器械及其他配套设备、工具、器械等。清洗过程中,严禁清洗人员进入风管内部进行人工清洗
安小姐的日历1.首先按说明书取下滤尘网,拆卸时注意别碰到室内机组的金属部分,防止将其刮伤。
2.拆下空气滤尘网后,轻轻拍弹或使用电动吸尘器除尘。如果滤尘网积尘过多,可用水漂洗或软刷蘸中性洗涤剂清洗,但清洗时水温不得超过50℃以上,不能用洗衣粉、洗洁精、汽油、香蕉水等,以免滤尘网变形。此外,不要用海绵清洁,否则会损坏滤尘网表面。
3.用清水冲洗干净后,用软布擦干或放阴凉处吹干,千万不要在阳光下暴晒或在火炉等明火处烘干,以免滤尘网变形。
4.清洁面板时,用软布蘸上温水或中性清洁剂轻轻擦拭,然后用干的软布擦干。
希望我的回答能帮到你,望采纳
xomripa95463您好,很高兴回答您的问题,以下是解决方法:
1)清洗冷却塔,将冷却塔的沉积物、青苔、水垢彻底清除。
2)用高压清洗枪对填料、风扇、洒水器塔身四周清洗,最后冲洗塔盘,及出水过滤网,出水槽。
3)打开系统最低点排污阀进行放水排污,打开冷却塔快速补水阀进行快速补水,直至排污阀出清水为止。
4)启动水泵进行杀菌从冷却塔投加杀菌灭藻剂及高级清洗剂和清洗蚀剂,控制PH值在5.5~6.0之间灭藻,清洗剂浓度为200mg/L。除锈垢清洗处理。根据此次清洗为带机不停车清洗。
5)循环清洗1/2天后,再次打开冷却塔快速补水阀进行快速补水,打开系统最低点排污阀进行循环放水排污,直至排污阀出清水为止。
6)关闭排污阀、打开补水阀给冷却水加水、水加满、讲冷却塔的进、出水阀、塔连通阀打开。检查阀门,将连通塔的水位调平衡、以免溢水。
7)将冷却塔四周的地面清洗干净。
8)下一步进行水质钝化预膜处理,完成。
希望可以帮助到您。
其他回答热门问答1234567891011121314151617181920查看更多21222324252627282930相关问答2个回答焦雄屏事实上二者之间的确有相同之处。不过既然二者叫法不同,自然也有一些区别。3个回答咝咝的暧昧1、只要相机的像素比较高,拍出来的照片都比较清晰,更重要的是摄影技巧。
2、像素是指基本原色素及其灰度的基本编码。 像素是构成数码影像的基本单元,通常以像素每英寸PPI(pi...3个回答CFEC南区小东k拍照效果不错的,它采用的摄像头组合为1300万像素主摄像头+200万像素前置摄像头的组合,主摄像头的光圈为f/2.2,配备飞利浦双LED闪光灯,最高可支持1300万像素每秒连拍10...1个回答星爷_1400您是射手座! 魔羯座
(12/22 - 1/19)
(1/20 - 2/18)
(2/19 - 3/20)...1个回答海绵272宝宝您是射手座! 魔羯座
(12/22 - 1/19)
(1/20 - 2/18)
(2/19 - 3/20)...1个回答云飞扬_0631您是射手座! 魔羯座
(12/22 - 1/19)
(1/20 - 2/18)
(2/19 - 3/20)...1个回答小宁哥哥2601您是射手座! 魔羯座
(12/22 - 1/19)
(1/20 - 2/18)
(2/19 - 3/20)...1个回答纵春意渐阑328您是射手座! 魔羯座
(12/22 - 1/19)
(1/20 - 2/18)
(2/19 - 3/20)...1个回答防空鼓排烟管道您是射手座! 魔羯座
(12/22 - 1/19)
(1/20 - 2/18)
(2/19 - 3/20)...1个回答mayang87您是射手座! 魔羯座
(12/22 - 1/19)
(1/20 - 2/18)
(2/19 - 3/20)...供应中央空调冷却水塔安装
您当前的位置:
> 供应中央空调冷却水塔安装
供应中央空调冷却水塔安装
发货地址:广东东莞
信息编号:
产品价格:1900.00 元/台
商家相关产品:
商家产品分类
“供应中央空调冷却水塔安装”详细信息
产品规格:
产品数量:
包装说明:
价格说明:
查看人数:
本页链接:
http://info.b2b168.com/s168-.html
东莞东元空调机电工程有限公司是一家专业从事建筑装修,装饰,制冷空调系统和净化工程、配电等工程项目于一体的企业。经过数年稳健、理性的悉心经营,公司实力日益壮大,并得到国内外多家知名企业的强力支持。公司已先后成为广东省制冷空调协会团体会员、台湾东元、美国约克、开利等世界知名空调品牌特约经销商及服务商
欢迎来到东莞市东元空调工程有限公司网站,我公司位于素有“龙舟之乡、中国民间艺术之乡、举重之乡、粤剧之乡”之美誉,号为“世界工厂”的东莞市。 具体地址是东莞市横沥大唐1,联系人是邱生。
联系电话是9,联系手机是,
主要经营洁净厂房净化工程。恒温恒湿工程。中央空调安装工程。冷冻冷藏工程。通风换气工程。除尘排烟工程。。
单位注册资金单位注册资金人民币 500 - 1000 万元。
我要给“供应中央空调冷却水塔安装”留言
“供应中央空调冷却水塔安装”联系方式
东莞市东元空调工程有限公司
地址:东莞市横沥大唐1
邮编:890714
网址:http://qzsqzs.cn.b2b168.com/
“供应中央空调冷却水塔安装”相关产品,你也可查看该供应商更多
粤ICP备号 - Copyright (C) 2004 -
B2b168.com All Rights Reserved中央空调一体式循环冷却水塔,方舟流体给您解决方案!|冷却塔|中央空调|流体_新浪网
中央空调一体式循环冷却水塔,方舟流体给您解决方案!
中央空调一体式循环冷却水塔,方舟流体给您解决方案!
夏季中央空调冷却塔需求告急!上班从室外进入开着空调的办公室,明显的感觉到冰火两重天,这个温度没有中央空调坐立不安,方舟的闭式冷却塔可配套中央空调冷却,简直就是中央空调不可缺少的好帮手!什么是中央空调?中央空调系统由一个或多个冷热源系统和多个空气调节系统组成。采用液体气化制冷的原理为空气调节系统提供所需冷量,用以抵消室内环境的冷负荷;制热系统为空气调节系统提供所需热量,用以抵消室内环境热负荷。制冷系统是中央空调系统至关重要的部分,其采用种类、运行方式、结构形式等直接影响了中央空调系统在运行中的经济性、高效性、合理性。中央空调的主要部件:水冷中央空调包含四大部件,压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器。制冷剂依次在上述四大部件循环。在蒸发器的两端接有冷冻水循环系统,制冷剂在此次吸的热量将冷冻水温度降低,使低温的水流到用户端,再经过风机盘管进行热交换,将冷风吹出。中央空调为什么要用冷却塔?中央空调冷却塔它是利用水作为循环冷却剂,从一系统中吸收热量排放至大气中,以降低水温的装置;其冷却是借着水蒸发过程来完成,并使冷却水可以继续的循环使用,从经济效益上来说,无形中减少了成本的浪费。中央空调冷却塔工作原理:冷却塔的冷却方法,系将热水喷撒至散热材表面与通过之移动空气相接触。此时,热水与冷空气之间即产生显热之热交换作用,同时部份的热水被蒸发,亦即蒸发水汽中其蒸发潜热被排放至空气中,最后经冷却后的水落入水槽内,利用泵将其传送至热交器中,再予吸收热量。中央空调冷却塔选型要素:选用中央空调用冷却塔,需详示下列资料1、循环水量;2、冷却塔的进(热)水温度;3、冷却塔的出(冷)水温度;4、外气湿球温度;5、马达电压及频率;6、循环水水质;7、场地环境状况及可使用面积;8、要求选用之塔型;中央空调配哪种冷却塔更好呢?冷却塔有圆形和方形两种,随着近些年来国家提倡节能环保的政策的推广,新型的密闭式冷却塔走进大众的视野,这是一种金属材质面板,内有盘管式冷却器的冷却塔,等同于开式冷却塔和板式换热器两种的结合使用,人们也在使用中感受到了闭式冷却塔的节水节电、噪音小、维护方便、使用寿命长的优点,闭式冷却塔越来越普及。中央空调冷却塔一般都使用在有人群居住的地方,噪音太大会严重影响人们的工作和生活,方舟建议用闭式冷却塔更适合!使用中央空调冷却塔注意事项:1、准备事项都检查完成后,起动开关,检查风车运转方式是否正确?且是否有异常噪音振动产生?2、检查冷水盘内运转水位是否保持正常。3、运转过程中注意检查减速机皮带是否正常?4、例行保养注意一般循环水每月更换。方舟流体中央空调冷却塔使用案例:北京中科睿凌螺杆压缩机制冷机组冷却项目,使用地内蒙古鄂尔多斯常州吾悦广场项目,使用地常州山东兴润承建北京恒泰广场中央空调冷却项目,使用地北京巴斯夫(桂林)有限公司中央空调机组冷却项目,使用地广西桂林三木化工中央空调冷却项目,使用地江苏宜兴中央空调冷却塔售后服务:某材料公司购买了方舟闭式冷却塔,配套中央空调使用,从和签订合同起,采购闭式冷却塔的原材料,生产到发货前的调试,最后装车发往客户现场,方舟每一步都是层层把关,没有一丝懈怠。我们售后服务人员每次服务都比与客户约好的时间早一点达到客户现场,检查客户现场的路况和就位地基是否具备有利的条件。闭式冷却塔到达客户现场后,方舟流体服务人员先检查设备整体外观,在检查塔内细节,有无破损,丢失零部件,在没有任何问题的情况下,请客户验收,验收完毕后,进行专业吊装,服务人员每一步都是做得非常周到。素材来源:无锡方舟流体科技有限公司
www.wxark.cn
特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表新浪看点观点或立场。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与新浪看点联系。}

我要回帖

更多关于 水塔一管出入安装图 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信