混凝土钻芯强度评定取样规范有时间吗?

&·&&·&发帖说明 本小组需要加入才可以发帖
钻芯取样,怎么判别合格?
发表于&&&&9908人浏览&&&&6人跟帖&&&&&&
一座桥梁,空心板,施工方在去年已经全部做好了桥梁,共19片,当时做了砼试块,但是却一直没有送检,直到昨天才把砼试块送检。现在业主要求做钻芯取样试验,以钻芯取样试验结果为准。今天下午市质检站的人员到场取样,只取了4片梁(梁长都是25M)也就是4组。现在的问题是,我想知道,这4组钻芯取样的试块能否代表这19片梁?比如说这4组数据全部合格就能代表19片梁全部合格吗?如果只有一半合格或者3/4合格,又怎么办?我找了下资料,也没有找到什么具体能说明的。希望大家能帮我解答下。谢谢。
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 04:19:31
&&发表于&&|&
3.10 芯样抗压强度试验F3.10.1 芯样试件的抗压试验应按现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法》中对立方体试块抗压试验的规定进行。F3.10.2 芯样试件宜在与被检测结构或构件混凝土湿度基本一致的条件下进行抗压试验。如结构工作条件比较干燥,芯样试件应以自然干燥状态进行试验,如结构工作条件比较潮湿,芯样试件应以潮湿状态进行试验。F3.10.3 按自然干燥状态进行试验时,芯样试件在受压前应在室内自然干燥3天,按潮湿状态进行试验时,芯样试件应在20&C±5&C的清水中浸泡40~48小时,从水中取出后应立即进行抗压试验。F3.11 芯样的计算F3.11.1芯样试件的混凝土换算强度值系指用钻芯法测得的芯样强度,换算成相应于测试龄期的、边长为150mm的立方体试块的抗压强度值。F3.11.2 芯样试件的混凝土换算强度值,应按下列公式计算: (F3.11.2)式中:fccu-芯样试件混凝土换算强度值,精确至 0.1MPa ;F-芯样试件抗压试验测得的最大压力;d-芯样试件的平均直径(mm); α-不同高径比的芯样试件混凝土强度换算系数,按表F3.11.2选用。芯样试件混凝土强度换算系数 表F3.11.2高径比(h/d) 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0系数α 1.00 1.04 1.07 1.10 1.15 1.15 1.17 1.19 1.21 1.22 1.24F3.11.3 高度和直径均为100mm或150mm芯样试件的抗压强度测试值,可直接作为芯样混凝土换算强度值。F3.12 混凝土强度的推定F3.12.1 根据芯样混凝土换算强度值,按下式计算测区混凝土换算强度值的修正系数: (F3.12.1)式中:η ― 修正系数,精确至0.01;f cor,i ― 第i个芯样混凝土换算强度值,精确至0.1MPa;f ccu,i ― 对应于第i个芯样部位用回弹法测得的测区混凝土换算强度值,精确至0.1Mpa;n ― 芯样的个数。F3.12.2 用修正系数η将测区混凝土换算强度进行修正后,即可根据附录一的有关规定,确定结构或构件或关键控制部位的混凝土强度推定值。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 03:20:01
&&发表于&&|&
楼上的也没有说明钻芯样强度结果如何做为评定混凝土强度结果的方式和方法,只是说了试验的步骤。钻芯的强度也只能是做为一种参考,包括钻芯样强度如何评定,规范里没有见到。好像我们的前辈们特意的逃避这个问题似的。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 05:06:29
&&发表于&&|&
如果全是同一批混凝土应该是可以代表的,但是钻芯强度是也一组中最低值来评定的并不是平均值,所以如果是只有3/4合格的话可能有点麻烦,再者采用钻芯强度其实是很吃亏的因为同条件养护试件的修正系数是1.1,意思是说标养试件的强度通常是比同条件试件的强度高的
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 05:06:43
&&发表于&&|&
1)如果4组数据全部合格,就能代表19片梁全部合格;2)如只有一半合格或者3/4合格,那么还得看业主的意见:(a)业主同意4组数据是检测批,那么就是不合格;(b)业主同意4组数据只是代表4片梁,那么那组数据不合格,就代表那片梁不合格,可以对未钻芯的进行每片取芯,试验合格的就用,不合格的就废。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 05:07:05
&&发表于&&|&
&问题主要原因还在自己本身为什么不送检试压块啊?现在楼主只有耐心等待试验结果及业主结论。试验检测是独立客观公正的。目前你自己可以先对每片梁进行回弹强度检测,如果业主取芯试验不合格,你也可以请权威试验检测中心对19片梁进行复检,也可以用超声检测。如果再不合格,那只能说你的质量的确有问题了。最后只能通过荷载试验确定不合格的梁是否能用了。不过该试验费用成本较高,到时候得算算重新预制与试验费用哪个划算了。问题交给决断吧!
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 06:37:14
&&发表于&&|&
如果是按批抽样检测的话,19片梁抽取4片偏少了,应该抽取8片,每片抽到的梁至少要钻取一个芯样。按批抽样检测中要注意异常数值的判定,强度的推定值等于检测的平均值减去标准差的一个倍数,具体到抽样8片,按照我们这里的地方标准是减去3.187倍标准差(置信度95%)就是说有一个检测样品强度低不要紧,主要是平均值和标准差决定结果。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 06:37:32
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
筑龙学社APP扫码
立即免费下载资料
只需1元,认证E会员,百万资料免费下
【微信扫码支付】
您已成功认证为E会员
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
:&400-900-8066何为混凝土钻芯取样何为混凝土钻芯取样陈姓诚信百家号在工地混凝土结构验收时,有时会听到监理或者实验人员要求钻芯取样。正常情况下是不需要钻芯取样的,只需要进行回弹确定混凝土强度,当甲方或者监理发现现场混凝土浇筑质量较差时,或者混凝土构件经回弹强度值较低时,为核实砼强度是否达到设计要求,采取“钻芯取样”检测方法,进一步准确测量混凝土的强度。当经抽芯取样仍达不到设计强度要求时,就要对混凝土结构进行返工处理或者加固处理了!混凝土表面强度低由实验人员确定钻芯部位及钻芯组数,监理单位专业监理工程师见证取样,施工单位技术负责人、施工员、取样员共同参与确定。按照定好的部位采用专业仪器检测将要取样部位的钢筋分布,抽样位置必须避开混凝土内的钢筋及预埋线管,确定好具体位置采用井字行标记,在“井”字中间标注抽芯编号。抽芯采用实验要求的合适洗孔机进行洗孔抽芯,一般墙体200mm厚,抽芯只需取160~180mm厚即可,这样有利于后期洞口修补。取样后的洞口先进行凿毛处理,用水冲洗干净,表面喷洒一层水泥砂浆,采用比原结构标号高一个等级的微膨胀细石混凝土进行填塞。填塞后要求混凝土表面尽量接近原混凝土外观。取样后送具有质资的检测站检测,并出具检验报告,并将检测报告报建设工程质量检督站和监理单位各一份,作为备案资料。原创作品本文由百家号作者上传并发布,百家号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点,不代表百度立场。未经作者许可,不得转载。陈姓诚信百家号最近更新:简介:陈姓做人,诚信做事,陈姓诚信。作者最新文章相关文章当前位置:&&
桥梁混凝土钻芯取样方法及强度损失,混凝土钻芯取样标准,混凝土钻芯取样,混凝土钻芯..
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
桥梁混凝土钻芯取样方法及强度损失
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://jz.docin.com/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口已解决问题
钻芯取样的c25混凝土进行抗压试验后怎么评定?&评定的规范在哪里可以下载?
提问时间: 02:52:16
浏览次数:4324
1、建筑验收规范要求的原材料相关信息、沙浆、混凝土等试验费用已含在施工间接费中,由施工单位支付。2、监理对原材料质量有异议,需要特殊检测的,如抗冻、抗渗、抗酸碱、抗老化、玻璃透明度、铝合金抗氧化度等等,应向建设单位递交书面报告,经建设单位同意,检测费由建设单位支付。预应力混凝土铁路桥简支梁静载弯曲试验方法及评定标准没有作废!是应该按照《CECS03-2007钻芯法检测混凝土强度技术规程》执行。混凝土设计强度等级为C20,芯样强度推定值为19Mpa。是肯定不合格了。解决办法:请设计验算结构能否满足要求了,也就是原来的设计富裕系数是否还能折减,能否判定建筑物或构筑物合格否了,还是要采用加固措施等处理方案了。总之,比较麻烦了!混凝土施工操作规程&br/&XGJZ-QOE-&br/&1.0总则&br/&1.1本规程适用于房屋建筑钢筋混凝土现浇结构工程中混凝土拌制、运输、浇筑和养护的施工操作过程。砼抗压强度试验一组需要三块试件。
答案创立者
以企业身份回答&
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题关于混凝土钻芯取样法有关标准的讨论_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&10W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
关于混凝土钻芯取样法有关标准的讨论
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 混凝土钻芯取样 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信