有哪位师傅知道,我现在想怎么让变频器延时启动寸动运行应该写什么多字节进去

对不起,您要访问的页面暂时没有找到,您可以:哪位高手师傅知道变频器面板检测电压250伏低是什么原因?_百度知道
哪位高手师傅知道变频器面板检测电压250伏低是什么原因?
我有更好的答案
是一体变频器还是模块变频器?一体变频器这个问题出在检测回路上,不同的厂家,检测回路不同,电路不同,模块变频器这个问题出现在ABO适配板上
采纳率:81%
为您推荐:
其他类似问题
变频器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。两台变频器分别带两电机,怎么实现同步呢,线是怎么接的,调试参数怎么设置,设置哪些参数,望懂的师傅告_百度知道
两台变频器分别带两电机,怎么实现同步呢,线是怎么接的,调试参数怎么设置,设置哪些参数,望懂的师傅告
两台变频器分别带两电机,怎么实现同步呢,线是怎么接的,调试参数怎么设置,设置哪些参数,望懂的师傅告知下,最好有图片的,因为新手,望详细点,谢谢
我有更好的答案
根据应用要求:1,如果是要速度同步,可以根据精度要求采用:
1)精度要求不高:两台单独运行,通过4-20mA或网络等方式将速度给定同时给到两台变频器
2)精度要求高:配置编码器,均运行在速度闭环下,同时将主机的编码器反馈接入从机作为速度给定。
3)若是两台电机有机械硬联结,可以考虑主机速度模式,从机转矩模式。2,如果是位置同步,可以选用带伺服功能的变频器,让变频器工作在电齿轮模式下,这样既可保证速度同步,还能保证位置同步。根据应用需求选择。
采纳率:63%
简单说下就是,一个变频的频率输出给第二台变频器就可以同步,频率一致。电机一样的话转速一样。
你是同步同速,还是同步不同速。
只要是同步的就行,速度倒没事
那请问到底怎么设置呢
为您推荐:
其他类似问题
变频器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。您所在的位置: > >
维控触摸屏200问
浏览次数:
维控人机界面200问1、的HMI最多有几个通讯口,可以独立使用吗?&&&最多有4个COM1为RS232/242/485通讯口COM2为RS232/485通讯口和USB口还可选配网线插口。2、触摸屏RS232通讯口与计算机连接的下载线怎么焊接?HMI&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&计算机2&&&&-------------------------------&&33&&&&-------------------------------&&25&&&&-------------------------------&&58&&&&-------------------------------&&88&&&&-------------------------------&&7&3、我的USB经常出现使用不正常,不能下载的问题。重新插拔或者重新启动电脑又正常,请问是什么原因?&&对于不同的操作系统可能存在这样的问题,其他厂商的产品也存在类似问题,与USB去东同系统的兼容性有关系。目前还没有更好的解决办法,建议客户使用COM口下载比较稳定。4、程序的容量有多大啊,会不会我的程序过大不能下载呢?&&&如果程序容量超标是不可以下载的。目前最大的可以达到10M完全可以满足你的要求。5、的历史缓存区数据若存于掉电保持的SRAM中,可占用240K字节,我最多能村多少笔掉电保存的数据呢?&&&对于历史缓冲区数据如果保持数据的同时保存日期与时间数据我们以240K计算最多可存储30000多笔。如果不够用的话可以扩展存储U盘和CF卡6、提供的256K掉电保存和64K配方空间是集成的还是要另外买配件呢?&&&已经集成全系列都有,不用另外购买。7、人机界面的使用温度是多少?能用到零下吗?另外我使用在室外可以吗?&&&出去430系列在0到50摄氏度使用,其他使用温度在;零下20摄氏度到70摄氏度;严格意义上不能在室外使用,因为室外的阳光直射会使LCD老化,雨水也会侵蚀触摸面板和主板如果一定要在室外使用的话清做好防护。8、维控人机界面屏幕的最大显示范围是多大?&&&目前最大是10.4寸更大尺寸的人机会尽快推出.9、维控哪款机种可以接以太网,支持哪些协议?&&&目前除4.3寸外其他尺寸的人机都支持接入以太网,以太网接口需选配;支持MODBUS&TCP/IP协议,ISOTCP协议以及三菱Q系类Ethetnet协议。10、我的触摸屏怎么一半有显示,一半没有了?&&&&多半是LCD有问题了请及时联系我们。11、我要做背光节能吗?这样有什么好处?&&&&我们建议您这样做。这样有利于延迟LCD和灯管的使用寿命。12、这几天很冷,屏在现场显示的速度很慢,还有些拖影,有什么办法吗?&&&这是液晶本身的特性决定,分钟在低温的条件下会运动很慢。13、维控人机的记忆体备份电池没电了,可以充电吗?&&&人机使用的电池是不能充电的,如果没有电了要更换新的。14、我看你们的人机要24V电源供电,我用PLC上的可以吗?&&&&理论上只要PLC输入电流够是可以的。但我们建议您单独给人机配以个开关电源,这样可以避免干扰和欠电流的问题。15、各个型号的开孔尺寸是多少?&&&&430系列131.0&0.5(W)*&&79.0&0.5(H)&&mm&&&&777系列192.0&0.5(W)*&142.0&0.5(H)&&mm&&&&908系列224.0&0.5(W)*&181.0&0.5(H)&&mm&&&&910系列288.0&0.5(W)*&212.&0.5(H)&&mm16、工作时机器的电控柜有60摄氏度,贵公司人机能正常工作吗?&&&可以。17、维控人机目前有哪些系列?有什么不同?&&&根据尺寸大小分为430系列、777系列、908系列、910系列除去4.3寸屏只有一个COM&&&口其余三系列都是标准配置,COM1为RS232/242/485通讯口COM2为232通讯口还可选配USB口和网线插口&可接CF卡和U盘。18、机种908和910系列是两个通讯口吗是的。19、控人机有I/O点吗?&&&&没有。20、U盘支持即插即用吗?&&&以PC端来看,要听到插入的声音,才能启动使用(全系列支持U盘的触摸屏都支持即插即用)这个功能一直都在,没有改过。21、我现在开始用777系列触摸屏,感觉这个屏做工很好,功能很强。可是屏幕太小,只有7&,&你们将来会做更大的饿吗?&&&&目前我们已经生产了8寸的908系列和10寸的910系列&22、原来使用5.7寸系列停产了要使用维控777系列安装有什么改变吗无改变7寸系列较5.7寸缓慢更加精细价格低于5.7寸开口相同大小22、&维控人机目前有哪些尺寸?有430系列的4.3寸;777系列的7寸还有908系列8寸及910系列的10寸屏。23、厂里的设备要用到东北去,冬天有零下20多度,维控人机可以用吗?&&&&我们的产品在零下20度以下无法使用在此情况下最好放在温室中。24、HMI在高温使用下使用会有问题吗?&&&&如果超过70度的情况下请加强通风或者使用其他制冷措施。25、我不知道前面的三个指示灯都做什么的?&&&&三个指示灯红色的为电源灯&一个触摸才会闪烁的为触摸指示灯还有个通讯指示灯26、屏后的COM口旁有指示灯指示通讯吗?&&&&没有通讯指示灯已经装在了屏的正面。27、维控哪些触摸屏可以接鼠标?&&&无法接入鼠标28、HMI上电黑屏。重新上电正常;屏保后无法点壳;使用过程中&&&&黑屏。&&&原因分析:&&&&1、上电黑屏。&&&&a、供电电流不足。&&&&同时为其他电器供电。&&&&品质问题。&&&&2、屏保后无法点亮。&&&&a、品质问题。&&&&b、误操作系统控制区。&&&&3、使用过程中黑屏。&&&&设置了屏幕保护或者背光灯节能。&&&&有高频干扰源,HMI自动进入保护状态。如对讲机。&&&&作到了系统控制区。&&&&d、环境湿度过大导致背光灯保护。&&&&解决办法:&&&&1、为&HMI提供独立的开关电源,保证最小功率,最好能放大。品&&&&质问题请返回维修或者更换新机。品质问题检测方法是用另外&&&&一台正常&HMI做LCM与主板交叉更换试验。&&&&2、a、返回厂家维修或者换新机。&&&&b、解除系统控制区限制。&&&&3、a、与操作人员解释或者解除屏幕保护。b、重新上电或者屏蔽好附件干扰源。比如高压、高频。c、解除系统控制区限制。&&&&d、环境湿度过大导致背光灯保护。29、HMI&LCD显示花屏,一半有显示,一半无显示:屏幕上有垂直&&&&数线;开机屏幕模糊,慢慢显示正常;一片花白显示。一半有显示,一半无显示。&&&&1、95%确认LCD问题,可以做交叉测试确诊。&&&&2、屏幕上有垂直数线。&&&&a、LCD问题。LCM电路板的电阻故障。可能是虚焊或被击穿。&&&&b、数据线问题。&&&&3、开机屏幕模糊,慢慢显示正常。&&&&99%。温度原因。使用温度建议O~50度。触摸屏有自动根据&&&&温度调整LCD显示的功能。这样的描述多半温度比较低,接线0&&&&度左右。&&&&4、一片花白显示:&&&&a、程序就是这样。&&&&b、数据线没有插。&&&&c、温度过高。超过50度。&&&&d、LCD问题。30、原来使用的维控5.7寸据说停产了,现在推荐我使用LV777系列替代,安装尺寸有变化吗?没有变化。两款的安装尺寸都是192.0&0.5(W)*&142.0&0.5(H)&&mm。31、触摸屏不动作了,像死机了或者触摸不灵敏。&&&&1、摸屏表面的那层塑料膜没有撕掉。&&&&2、【SYS】&键位置被指甲或者工具按压。&&&&3、程序里面用了大量的宏)比如初始宏。没有执行完或者进入死&&&&循环。&&&&4、通讯量过大导致触摸屏优先级靠后。&&&&5、通讯断了。&&&&6、触摸屏面板被损坏。&&&&7、PLC原因。&&&&8、触控面板连接没有插到主板或者松动。&&&&9、触控面板品质问题。&&&&10、早期的软件和韧体。&&&&解决办法:&&&&1、撕掉塑料膜。&&&&2、查看【SYS】键位置。&&&&3、查看是否用到了宏,做改善与优化。防止进入死循环死机。4、减少通讯量。可以用测试程序,内部地址,不连接PLC;&&&&采用逐幅删除画面法。&&&&5、检查通讯,可以用测试程序,内部地址排除。(通讯错误显示&&&&被屏蔽)0&&&&6、返修。&&&&7、优化PLC程序,特别西门子,施耐德。&&&&8、检查连接性。&&&&9、返修。&&&&IO、更新软件及韧体。32、蜂鸣器报警、屏幕闪烁。唯一原因:误操作系统控制区。&&&&解决办法:&&&&1、关闭系统控制区。&&&&2、让出系统控制区地址。&&&&3、更改系统控制区地址。33、POWER灯不亮。&&&&可能原因:&&&&1、电源部分损坏。&&&&2、韧体损坏。&&&&3、主板电路故障。&&&&4、供电不足。&&&&解决办法:&&&&1、返修。&&&&2、格式化后,重新更新韧体。过程中请勿断电。&&&&3、返修。&&&&4、检查电源情况。34、的人机能够运行市面上的组态软件吗?&&&&可运行组态王&wince系统其他目前还不行35、为什么我上载的程序图库没有了呢?要实现图库的上载要选择多国语言版软件。而且要在【选项】-【环境设置】中的【上载包含图形数据】打勾才可以。36、我的密码忘记了,程序都没有了,怎么办啊?这一点我们也无能为力的。请您务必保留好源程序,否则密码忘记了,是不能进行上载的。37、我看到贵公司的触摸屏提供了时钟,我可以把它取出来用吗?可以我们使用内部地址&HSW28---HSW33连续6个地址中分别为年月日时分秒HSW126为星期38、怎么把外部图片加入到软件来啊?我图形库建好了,但不能加图片。&双击工程属性中的工程位图库然后点击新建或是导入找到您所需要导入的图片。39、元件属性在哪里,双击不能弹出来。维控软件不提供双击元件弹出属性对话框的操作,属性栏在左侧。&40、维控人机界面支持元件叠加吗?支持41、为什么我做了一个按钮ON&的脚本当PLC&给这个位置位了,脚本不执行?按钮的ON/OFF&脚本是一位触发您可以检查下语法是否正确。42、元件最小能做到多大?&&&&目前为&12*12的版本会做的更小。43、现在触摸屏的字体太单一了你们可以为每个元件单独指定字体吗?当然可以了。支持操作系统的常用字体您可以再字体库中添加您所需要的字体。44、我的图片在彩色的屏里面失真了,很难看)怎么办啊?&&&&你用的一定是256&色的屏,失真难免啊。如果你想不失真,可&&&&以选择AE&系列或者B系列的屏,有64K&色呢。45、系统控制区怎么用啊?&&&&系统控制区是一个以word&为单位的连续资料区域,用户可自&&&&行定义控制区言存器的地址,目前可定义最大长度是8&words,&&&&实际必须的长度是随着所使用到的功能由使用者来决定。主要&&&&可以通过PLC&控制页面切换、蜂鸣器的开关、背光等的开关、&&&&安全等级的设定、曲线的绘制、配方的传输等等。如果设置不好,会导致很多功能无法执行或者产生很多错误操作。所以,请参看《操作手册》理解系统控制区的使用。实际&FLC&编程中,最好将系统控制区的地址避开。系统控制区:&&&46、我想把SYS键关掉,不给用户随便设置。可以吗?可以的。您只需在【选项】【设置模块参数】【默认值】【系统键使用方式】将其设置成&系统键无效&就可以了47、我在这个画面设置的【辅助键】怎么切换到其他画面就不起作&&&&用了?是这样的。【辅助键】都是有效,只需每个页面分别设面有效。如果想设置为全局样的功能就可以了。48、我的触摸屏漂移了,可以校正呜?&&&&可以。长按&SYS&进入系统目录,里面可以校正的。49、为什么我显示的系统时间一直是2004&年呢?修改无效的。:可能是您的电池没有电了,或者接触不良。我们的初始时间就是2004,可以换个电池看看。50、我把程序拷贝给别人,自己定义的国库会消失吗?不会的,我们已经在软件里面考虑到这一点了。但最好还是把图库一起拷过去。51、维控支持浮点数吗?支持的。52、屏保的制作中,【读取控制器地址】起什么作用呢?只要这个地址的数值不为0,就启动屏保功能。实际也就是控制屏保的启动条件。53、一般曲线在哪里设置取样周期啊?&&部件在显示的时候有一个按钮&54、一般曲线怎么保存呢?一般曲线、XY&曲线都是不能掉电保存的。只有历史曲线可以掉电保存。55、我发现新版的软件在数值显示的属性栏增加了【显示快速更新】&&&&的选项,有什么作用呢?&&从字面意思就可以知道。这是让这个数值显示优先、快速的显&&&&示出来,达到&实时&的效果。但有个规定,一个页面最多只&&&&能做四&个&快速更新&。而且对通讯资源的消耗比较大,所以&&&&用这个属性的时候要整体来考虑。56、我外部的图片带了一个红色的底,我怎么去除呢?你&将元件的【图形背景色图形透明色】设置庙透明】选择&YES&,然后可以了。红色的底就不会显示出未了57、你们的屏最大的分辨率只有640x48O,我的图片是用数码相机拍的,软件能自动调整像素吗?软件没有这样的功能。悠需要用图形处理软件,如&Photoshop将图片缩小至合适的尺寸再汇入进来使用。58、你们可以把我们自&己开发的控制器加入到你们的PLC&列表中呜?&&&&没有问题的。但前提是我们要衡量一下市场的用量有多少,毕&&&&竟加driver要涉及很多东西的改动。59、维控&内部有很多地址,都是怎么定义的?&详细可以仔细阅读维控的使用文档60、我看到你们的密码有好几种,能分别说明一下吗?&&&&1、【文件】【密码保护】一一这个密码是对你所编写的程序&&&&在计算机上加密,也就是只要设置了这个密码,在计算机上打&&&&开程序的时候就要输入密码才能打开&&&&2、【选型】【设置模组参数】【一般】【最高权限密码】一一这&&&&全等级为最高级8级的密码,同时也是从触摸屏要上载&&&&保护密码。&&&&3、【选型】【设置模组参数】【通讯】【密码】一一这个密码本&&&&意是设置PLC&的密码,但目前功能没有实现,无功能。61、系统编译已经提示成功,但有很多黄色惊叹号的报警,会不会&&&&有什么问题呢?&&&&只要编译成功,说明在功能的使用上已经没有问题。一些报警&&&&是对您元件。&&&&挟作不规范的提示,比如&元件的超出边界&等等,不会影响&&&&悠程序的正常执行的。62、哪里有你们的软件下载?&&&&维控人机的软件是免费的。&&&&http://www.we-con.com.cn/63、文本库有什么作用呢?&&&&是为了将您常用的一些词句、名词预先写成一个文档,用的时&&&&候调用出来就可以了。当然,也可以独立存储成*.txt&文件,&&&&供其他程序使用。64、怎么选择多个元件我按Ctrl&不起作用&?&&&&多种选择用鼠标&框选&或者&Shift&+鼠标左键&。泡节电小贴士用日光灯取代白炽灯省电2/3;而用节能灯替代白炽灯更可省电70%&-80%,寿命更添三倍。空调温度的设定要合理,建议夏天控制在摄氏2&6。C,冬天控制在摄氏2&0。C。冷气设定温度每提高&1。C&可省电6&%o65、:如何让日期显示是星期日而不是0&&&&可以直接用字状态显示在内部输入文字更具HSW126传的数据显示66、&现在的人机界面好多都能支持显示小数点,可问题是小数点后面的数字PLC&怎样才能读出来呀。我们可以在人机界面里做一个&数值输入数为:23.123,可PLC好像不能识别0.123&呀,怎么办呀?&&&&有两种方法:你可&以做浮点数的输入,一般的PLC都是支持的。&&&&另外如果PLC&不支持浮点输入,或者你整数输入的是23.123,&&&&PLC&实际读取的为23123,您只能做除法,用23123&除以100&&&&得到23.123。67、我的程序用新软件编译过用老软件就打不开了,有办法吗?&&&&用新软件编译过的软件有老软件是不能打开的,新软件在手&&&&旧程序的时候会有提示,请留意。另外一定要做好旧程序的备份。68、HMI能做到lOms&采集一次数据吗?&&&可以做到6MS过&69、我是做锅炉行业的,现在要对200&个参数每秒存储一次,存一年可以吗?200x6Ox6Ox24x365&=6,307,200,000&=&6.4G,我们使用CF卡与U盘只要您所使用的这个设备足够大就可以存70、小键盘区的微调功能每次移动多远?每次移动一个像素点。&71、我在【警报设定】的时候,读取地址为Ml2,怎么总告诉我地址读取错误呢?可能是您接线上的问题或者是您的协议选择上出现了错误。72、我做的XY&曲线,我已经把标志位置位了为什么只画一次呢?&&&&XY&曲线画线的条件是标志位每由OFF-ON&一次,然后采集数&&&&据画线,悠现在就执行了一次OFF-ON操作,当然只画一次&&&&了。解决办法有2&个。第一个为手动对杆士位复位,下一次画前再置位。第二个为把动作完成清零下一次画前再置位。73、复状态元件最多有多少个状态?&&&&WORD&有256&个,LSB&有16&个,BIT只有2&个。74、韧体是什么啊?一定要用最新的吗?运行的一些程序,类似于计算机的BIOS,只要稳定就可以了,没有必要升级到最新的。75、你们的宏指令真的很好用啊,我想代替一部分的PLC&功能)不&&&&知道可以不可以?&&&&&我们不建议您这样做,运算不是HMI&的长处。这样做不但占用&&&&大量的资源,更为关键的是HMI&的稳定性和速度都不及PLC,&&&&特别涉及到一些关键的操作,用宏来代替PLC&是很危险的。76、我只想用你们的显示功能,自&己开发一个板子来驱动显示,可&&&&以吗?&&不可以。我们的人机是一个完整的产品,有自&己的主板和运行&&&&软件。您如果只想用显示功能,请联系一些LCD&的生产厂家。77、编译提示我CHR&长度超过128但我明明用了100&个宇?这里的128&是指128&个byte,也就是64&个word,您的100&个字超过范围了78、我程序的数值显示总共有200&个,但你们建议单页不要超过&&&&30,这样我就要做7页反正我总数是200&个,系统资源的占用&&&&就那么多)一页做100&个和一页做30&个有什么区别呢?软件的处理是这样的,对于数值显示,只读取&&&&据,其他页面的数据不读取。所以,占用的资&&&&只和当前页面的数量有关的。79、为什么软件分为多国语言和单语言呢?&&最初是这样做的,就一直延续了下来。多国语言版在功能上要&&&&丰富一些。80、我怎么查看HMI&里面韧体的版本呢?&&&方法有2&个&&&&1、直接按&SYS&键,在系统目录的最上面有一行字。&Ver&后&&&&面的就是韧体信息&&&&另外在连接的情况下,通过软件【工具】【取得目前韧体序&&&&号也可以看到韧体信息。81、我可以在不同的程序间进行&复制画面&&贴上画面&的操作吗?可以,很方便。82、你们按钮中有一种类型叫&保持型&应该不是保持的吧?&&&&这是一个瞬时的,即产生一个&脉冲&操作的类型,不能保&&&&持。之所以叫保持,是由于语言习惯不同造成的。83、我的配方做好了,但不知道怎么上下载。&&&上下载要用到&系统控制区&的第6&个字了。其中bitl&为PLC到HMI。Bit2&为&HMI&到PLC,详细内容请参看手册。84、脚本最多是多少行?&&&256行85、软件中施耐德TSX&MAlCO3721&系列PLC&的地址怎么对应啊?请多多赐教!:选择&modbus&slave&协议,B-M,W-MW。86、不同的系列HMI&显示有区别吗有有微小的差别但是基本不会影响到&&&&87、软件中的【撤销】操作最多可以执行多少次?&&&&40&次。88、一直我都是用5.7'&&的屏,现在想换成10.4'&&的,程序要重新&&&&做吗?如果不用,分辨率不一样怎么办7&&&&软件不用重新编写的。软件有这样的功能可以把元件等比例缩&&&&放。320x24O&的分辨率可以自动转换为&640&x&480&的。很方&&&&便。89、我想作个报警画面,当发生报警的时候,会自动切换到报警画&&&&面,可以吗?可以。您就要用到系统控制区的第一个字了,&&&&画面,当报警发生时,悠只需要将报警画面的面的数字里面就可以了。或者在【选项】【警报设置】中直接设置对应的报警画面。90、我觉得集成软件内置的键盘不漂亮能否我自&己做一个啊?&&&&可以您可以自己做一个用直接画面来做91、EXIO&PLC扩展卡如何编程?&&&&人机软件内嵌了一个编程界面,与台达PLC的软件操作一模一&&&&样,可以用梯形图的方式。92、您好,我用了一个B系列的触摸屏,但程序是原来用A系列软&&&&件做的,B系列软件可以打开吗?&&&&可以,B系列的软件可以兼容A系列的程序;但反过来不可以。93、由于手自动操作比较频繁,想通过PLC输入端来控制画面的切&&&&换却不知道如何操作?没有思路、方法)请指教!&&&&利用PLC的输入点来做为画面切换的控制信号,可以通过【系统&&&&控制区】的首字来切换。94、什么是间接寻址?&&&&间接寻址,规则如下:&&类似于a=b&b=c&a=c95、啥为带符号的十进制)啥为无符号的十进制!&&&&第一,表示的范围不一样,带符号的范围可以是-32767&~&&&&32768,无符号是从O~65535,有符号数二进制编码最高位是&&&&符号位,可以表示正副数,无符号没有。&&&&LSB:least&sign{ficant&bit,二进制数最低位;或least&&&&significant&byte,多字节整数中权值最小的。96、我想问下如何进行代码转换让屏幕显示&MOVE&的?&&&&可以通过文数值显示实现,&MOVE&的ASCII码是4D&4F&56&&&&45,但是文数值显示元件读取到的数值需跗高低字节对换才会&&&&是实际显示的文数字,所以把它写入到一个双字里面就应该是&&&&45&564F4D(高低字节反调&1。45&564F4D转换成十进制就是1&1632843斤以,对$MIOO双字里面写入11632800&=&FMOV(1&1&&)&(SIGNED的方式显示出来就是一个MOVE。其97、我用U盘导出的.CSV文件有乱码,怎么办7&&&&之前版本是配一大块&Memory,现在是有用到才配&(软件&&&&1.05.80及以后版本所附的&firmware&巳修正)会出现乱码的情况&&&&有3种:&&&&A:在拔出U盘时,一定要按【移出U盘】按键,否则,数据文件可&&&&能会被破坏出乱码。&&&&B:设备异常断电时,如果此时有数据写入,也可能导致乱码。&&&&C:1.05.79.12版本以前软件,因软件BUG有可能造成乱码。98、人机界面的软件怎么升级,安装新版本每次都要卸载旧版本吗?会不会造成冲突?我们直接覆盖原文件就可以了包升级的方式,再也不用去卸载软件了!99、我需要在报警设置里面有T,M,X,三种报警输入方式同时存在不知怎么搞&&同时存在这个是可行的&&&&就是mO&ml6m32&&&&&&,不能选用其他的了。100、掉电保存是如何设置的掉电保存的地址是HDW8000以后&&关于地址的使用可以参考维控使用说明文档&101、大家好,想请教一下维控触摸屏历史数据的保存和打印是如&&&&何实现的,保存是怎样的打印是不是通过按钮进行动作&&&&的,希望大家给点意见,谢谢。&&&&A.&历史数据通过设置历史缓存区就可以存储,可以放在系统身&&&&的sram或者u盘都可以,如果存在u盘那么你可以直接输出102、FalshTransfer这个软件怎么不可以按时间查询啊?已经可以了。&103、如何安装台达人机界面的usb驱动,因为老是出现⑩vis&on&&&&s3c24lOx驱动问题而不能通讯。&&&&1、正常情况下,WINDOWS系统会弹出驱动安装对话框,此&&&&时你一路点击向下就可以了。如果不行,可以先选择软件的&&&&【环境设定】-【重新安装USbl}医动】,再重复上面的操作好了。&&&&2、自行指定到软件的安装目录,也可以找到。104、levi软件支持VlSTAIfE;?&&&&支持Vista,但并不能完整&Support,同一悃版本的&Vita,在不同&PC&上安装levi,不一定能正常程序下载。105、画面的背景图片怎么删除啊,我没有办法选中。&&&&右键然后选择那个位图并删除106、为什么我的按钮上面有个锁头?这个按钮的操作权F数】【一般]&中勾了必须输入密码。高,同时在【选项】等级不足显示提示信107、为什么我HMI一开机就显示5,4,3.'1&的倒计时)之后才可以进入启动画面?【选项】【设置模块参数]【一般】中,开机延时]设为0&108、我是第一次用维控HMI,&PLC是S7-200的,&&&&但是数值显示压力\温度等都不对,急啊!&我已在PLC中将模拟量&&&&转换成整数和实数格式,在HMI中读取时,不管地址读的是AIW,&&&&还是INT值/REAL值,显示都不对!&&&&在一个显示里面看对不对,应该就是数制不匹配的原因。109、Q:做报警信息显示和处理方法,报警信息显示没有问题,用一&&&&个报警信息走马灯,读取地址为:AROOO,此时,&&&&AROOO-AROO6对应第1&条到第7条报警)如AROO5得电,则&&&&第6条报警信息显示出来。现在问题是:我想在报警显示的同&&&&时)显示每条报警的处理方法)应该用哪个功能,谢谢!A:这个问题方法比较多)你可以在报蠹子画面)上面写上你的处理方法,的时候)跳出一个在【选项】【报警设置]&中的报警信息内容里面直接写上处理方法。&&110、维控触摸屏右时候无法读取某个值出现NC&但是可以输入这可能是您的线没有制作好111、历史缓冲区里面的采样点数最多怎么只能是999999啊,我想多存点可以吗?本软件已经放大了10倍,足够用了。&112、如何在触摸屏历史数据中添加查询功能?。&113、请问怎么编写人机宏指令呀,一直没有头绪啊。所谓宏指令,不过是人机界面的编程指令,与PLC、电脑一样有自己的语句,不同的人机界面各不相同,看看手册再自己试试,入门还是很容易的。&114、通过脚本指令如何实现满足条件,调用一个新画面?系统控制区中的地址里面的数值为画面号您可以通过设置这个值来调用画面&115、第一次接触维控触摸屏,请问做一个页面有10条信息,按任意一条,想在另一页显示,另一页只能显示一条怎么做?做10个按钮对应10个画面即可。或者您可以参考下位状态显示这个模式&116、维控人机有定时器吗?怎样使用?我们的日期等等都有对应地址您可以编写一个简单脚本具体地址可以在我们的说明文档中找到117、做一动画,约21个画面,在levi软件中编译正常,并且离线模拟正常,然后下载至屏中,下载100%后立即弹出小对话框:Memory&not&enough&for&Read_ByteDataTopoint!!!不知道为何?有些品牌人机会出现这个问题请问维控的会出现这个问题?我们的人机内存为32M&&如果您的工程在正常大小的话是永远不可能出现这个问题的&&118、请问维控人机中英文切换是怎么实现的呀?我们有个系统控制区的地址为HSW15&您做好了各语言画面119、如果设定密码表?【选项】【密码表设定】,按需设置密码,下载到HMI就可以了人机界面提供7个权限,分别为权限1到7.权限0为无权限,无保护功能,任何人均可操作。&120、32bit的配方怎么做?网站下载中心中有此案例。121、我使用的是430T的&人机程序不大,但画面比较多有时候感觉比较卡。译就提示:如下故障(特别是调试阶段的),都有可能是程序把内存吃的太多造成的,那么就要考虑减少程序了。1、&通讯速度慢,触控不灵敏,换画面慢。2、&开机正常,慢慢的运行越来越慢,甚至死机3、&我们的内存为32M一般不会出现这种状况也有可能是PLC通讯上的问题122、我用的980T这个型号,报警可以导出到U盘,用EXCEL打开吗、可以的,&123、我想做一个不规则的曲线,用XY曲线做的。可是XY曲线有个问题,采样多一点,数据读上来就很慢,画线也慢,客户要看到实时曲线的效果,怎么办啊?那你可以用维控的触摸屏,在levi系列软件里面,增加了一个叫做XY即时分布图的组件,可以满足你的要求。如果你用现在的触摸屏,还是用XY曲线,可以把波特率提高或者用以太网的方式,都可以加快速度。&124、我是一个初学者,请问界面中的配方功能是什么意思,它主要用于什么情况下,如何使用呢,请知道的前辈们详细说明一下,谢谢!举个例子:同一台机器如果可以做到3种馅的月饼,比如:豆沙,伍仁,广式。8:00到10:00之间生产豆沙月饼;10:00到15:00之间生产伍仁月饼;15:00到17:00之间生产广式月饼。&125、我们公司用的人机大部分都是,用着很好用。在用到按钮连锁的时候经常会用到生效位这个功能,挺好用的,比如只有在A按钮按下的情况下B按钮才可以按下,否则B按钮不会被按下。这个功能我会用,但是现在的问题是在B按钮还没有复位的情况下我不想让A按钮复位,这个怎么办?B按钮生效位是A按钮&ON&A按钮生效位是B按钮&OFF,这样就ok了。&126、的脚本运行是使用哪种语言?脚本的编写可以参考我们的脚本编写帮组文档。127、在屏上面可不可以保存客户的工艺数据,当每次要用的时候直接调用就可以。以前用PLC控制很容易做到,将各个不用的工艺参数放在掉电保持数据寄存器里面,要调用的时候给个触发信号就可以。现在想去掉PLC,直接把这部分工作交给屏来做,不知道有没有办法?用配方就行了!太大的屏也有很多存储空间,和PLC一样,笨方法你可以像用PLC一样,利用宏指令等等调用存储。&128、编译报警&文字宽度超出组件外框&,有问题吗?没有问题的,顾名思义,不影响程序的运行。&129、我想把蜂鸣器当报警器用,可以吗?可以报警的时候启用蜂鸣。但是如果经常性使用的话建议您单独有个报警设备。130、按钮如果启用确认视窗,这个确认视窗的画面可否用户自定义?不可以,不过可以通过宏来实现自定义弹出画面。&131、原来用其他牌子的人机有时候会出现内部不足,你们那个有这个问题吗?如果不超过132、你们的HMI最大能支持多大的U盘?8G&133、维控触摸屏对U盘的格式有限制吗?一定要FAT32格式,如果不是,用电脑重新格式化一下就可以了。&134&、SCREDIT软件可以进行程序的自动存盘吗?在【选项】【环境设置】里面勾选【自动存档】,在设置一下存档的间隔时间就可以了&135、怎么我下载程序后,在调出的配方里面没有数据呢?我在软件里面填过了。应该是配方没有被下载,请选择【下载画面数据与配方】&136、我用的是AS57BSTD,U盘可以存储历史数据,现在用户要求把屏幕运行的画面保存成图片在U盘里面,可以做到吗?可以的,只需要做一个【颉取画面】的案件就可以了。&137、配方数据可以存在U盘上吗?可以的,可以存成CSV文件。用户可以在电脑上修改U盘里面的数据,再回村到HMI。&138、HMI能做GIF动作吗?可以通过【图形显示】【状态图显示】来实现,或者通过【图形显示】【动画】来实现,不过需要通过宏指令或者PLC的配合。&139、好像维控的屏的介绍里有提到可以更换初始画面,应该怎么做呢?工程参数中设置初始画面选择您说想要第一个显示的&140、请问下面这句宏程序的&#&是什么含义?3#表示通讯口3;#表示站号141、HMI内没有程序?原因:1、&没有下载程序!!一半出现在批量下载时。2、&软件更新韧体与下载程序是2个过程,错误把更新韧体成功当成下载程序成功。特别注意1.05.77和1.05.78.1版本软件。请改用1.05.79版本。解决办法:1、&完善管理出厂工作。2、&请改用1.05.81。3、&屏蔽【SYS】键或者培训操作人员。4、&格式化后更新韧体。如不能解决,返修。&142、为什么我的程序不能下载和与PLC&通讯?这个问题太笼统了,不能下载和不能与PLC通讯的原因有很多,要一点点的排除才能确定是哪里的问题1(、通讯电缆没有插好,或者用了错误的通讯电缆2(、下载模式选择错误。DOP&提供了USB&和COM&口下载,一定要确认模式是否选择正确。的数据,在回存到HMI。3&(、通讯参数设置错误。这是很多初学方。很明显,HMI&和PLC选择的通讯参数要一致。对于每种PLC的默认参数,我们手册都有详细的说明,一定要仔细阅读。4&(、通讯协议选择错误。很多PLC&都提供了多种通讯模式和协议。一定要了解DOP&支持哪些模式和协议。也要知道PLC&当前使用的是何种模式和协议。比如:LG&PLC&目前提供了CPU和CNET通讯方式。DOP&目前只支持CPU&方式,用CNET&当然不能通讯5&(、PLC&设置不正确。市场上的PLC&种类繁多,每种PLC&都有自己独特的设置。比如对于西门子S7&300PLC,一定要先建立DB&块才可以与DOP&进行通讯。所以,熟悉白己使用的PLC和了解DOP所要求对PLC&的设置是成功通讯的前提。6&(、产品的兼容性和单批品质问题。现在很多大公司的PLC&都在不同的地方设厂,产品的兼容性并不一定很完美,会出现某个批次的产品存在问题,也会导致无法与DOP&正常通讯;同样,也不排除某个批次的DOP&存在问题的。7&(、硬件问题。最常见的是HMI&或者PLC&由于带电操作或者干扰素导致通讯芯片损坏,不能通讯。8&(、系统冲突。操作系统安装很多软件之后会产生很多冲突,也可能导致不能下载。总之,不能通讯或者下载看起来很简单,分析起来问题还比较多,所以大家遇到这种问题的时候一定要耐心的排查,做各种测试。也可以致电我们公司FAE,但一定要提供比较详细的说明以便FAE帮您分析。&143、我把通讯参数和计算机COM口都设置正确了,怎么还不能下载呢?维控提供USB和COM口下载。对于后者,一定先要在人机界面按&SYS&间5秒,在弹出的【系统目录】中选择【Download】,然后选择人机所使用的COM口才可以。&144、我现在就是想用你们的人机直接变频器,可以吗?维控所有的产品都支持MODBUS协议,HMI也不例外。如果你的变频器支持MODBUS协议,可以很方便的连接起来。如果不支持,也可以使用我们宏指令提供的通讯指令进行连接。&145、我现在就是想用与单片机连接,我的单片机有简单的通讯格式,但不知道用宏指令怎么来做?完全可以连接的,但实现的过程有些复杂。您可以致电我们公司,我们可以提供这方面的例程给您参考。&146、我想连微型打印机,不知道能行不?可以。如果是维控屏支持的微打,可以通过按钮直接打印,如果不是,也可以通过宏指令进行连接控制。&147、最快与PLC的通讯速度有多块?维控支持115200bps的速度,实际速度要看PLC能支持多少&148、你们人机支持打印机吗?型号有哪些?支持。型号如下EPSON&STYLUS&C65,STYLUS&PTHOTOHP&DESKJET&400MICRO&PRINTER&MP_A16等&149、怎么HMI&与PLC&通讯的速度很慢啊?有时候2秒钟数据都读不出来。这也是一个比较复杂的问题。慢的原因有很多。1、单页上数据量过大,数据不连续,或者使用太多&显示快速更新&。2、使用了大量的宏指令,特别是Clock&这些宏。3、使用了大量的需要大量数据的控件。如XY&曲线,一般曲线等4、现场干扰。5、..&.&所以,在设计的程序的时候有一些需要注意的地方,虽然手册上并没有提到,但一定要注意。1、单页上的数据量不要过大,最好控制在30&个以内。2、最好当前页面读取PLC&的连续地址,缩短数据读写的时间。3、尽可能的减少与PLC&交换的数据量。4、一些功能,比如模拟功能,尽可能用HM呐部的功能来实现,也减少也PLC&的数据交换量。5、虽然手册没有规定XY&曲线等功能读多少个点合适,但当然是满足要求的情况下越少越好。6、通讯一定要正确的接地和使用屏蔽电缆。总之,这种情况如果自己查不出原因,请联系我们的工程师,并提供人机、PLC&程序和产生问题的条件情况。&150、一台HMI最多可以与多少个PLC通讯?如果PLC支持MODBUD协议,最多可以与255台PLCC同时通讯。&151、怎样用2台触摸屏连一个PLC呢?其中的一个与PLC连接,另外一个与第一个屏连接。2个屏直接用MODBUS主从通讯。主屏与PLC通讯,用宏指令把PLC的数据传送到内部地址,然后副屏去主屏的内部地址读取数据。&152、我的电脑没有标准的串口,用USB转COM口的电缆经常连接不上,怎么回事?我现在要用宏指令与控制器通讯,PLC的型号怎么选择?我们提供了USB下载功能选择。当然我们建议您使用COM口下载。USB转COM口电缆不太好用,一般与电缆的品质有关,建议您选择品质好些的转换电缆。&152、我的电脑没有标准的串口)用USB&转COM&口的电缆经常连接不上,怎么回事?我们提供了USB&下载功能选择。当然我们建议您使用COM口下载。USB&转COM&口电缆不太好用,一般与电缆的品质有关,建议您选择品质好些的转换电缆。&153、我现在要用宏指令与控制器通讯,PLC&的型号怎么选择?随便你选什么都行,只要要使用的通讯口不要出现所选PLC的任何寄存器地址。为了保险起见,我们建议您直接设置为&NULL&。&154、我是一个新手,问个很简单的问题:怎么知道人机与PLC&通讯成功呢?大家都是从新手过来的哦。最简单的方法就是您可以用交替型按钮控制一个PLC&的输出点,如果有动作,就说明通讯成功。&155、用维控人机(HMI)COM2&对应6个PLC(型号=ES32&系列),BPS=19200,PLC&程序怎么编写,人机(HMI)怎么设定?PLC&只要在Dll21&地址将站号设定好1-6,然后将Dll20&的协议改为&l9200n/E/2;人机的设置和只与单台&PLC&时一样,但是人机程序里的元件需要分清楚站号,另外通讯界面要设置成RS4850。&156、怎么与S7-300连接?详细的设置请参看我们手册提供的说明。但有几点要注意。1、PLC&带不带适配器都可以与HMI,但建议通过适配器连接。2、PLC&必须建立DB&数据块。3、不带适配器最高通讯速度只能到19200,而且只适于1&对1&的情况。&157、与Vigor&PLC&USB&口的通讯线怎么做啊?说明书没有写。&可以参照我们的文档说明158、在一个触摸屏中能储存两套程序吗?用一个功能键切换,好比变频器的丙套参数一样。这样是不行的,只能存储并运行一套应用程序。&159、贵公司人机可以连接Profibus&总线吗?目前还不可以。&160、机器的变频器一开,通讯就中断了,救命啊!明显是干扰了,如何有效的抗干扰是个很大的课题啊,这里我也只能提一点点方法,希望有帮助。1、选择屏蔽双绞线。2、通讯动力线分开走。3、良好的接地。4、为通讯线加装磁环。5、用金属外壳屏蔽变频器等等。&161、我用&了一个维控的频需要2个RS485口,一个变频器,一个连我白己开发的单片机,不知道是否可以?可以,&我们的COM1COM2都支持RS485&162、我公司选用维控触摸屏与西门子S7-200通讯)控制堆取料机的自动运转)触摸屏界面突然不能切换了,从堆料界面能进入取料界面)但取料界面却无法进入堆料界面)请教大侠们问题是出在什么地方了。&从堆料界面能进入取科界面,但取料界面却无法进入堆料界面&从这句上可以看出触摸屏硬件没有问题。想到2个可能,第一个是操作等级被升高了,所以&取料界面却无法进入堆料界面&。这个你可以看看切换时是否有密码对话框弹出来。另外一个可能是这种切换画面是靠系统控制区控制的,可能和PLC的程序和HMI程序的宏有关。如果程序不是你做的,你最好问问设备厂商。&163、从哪个版本开始USB上下载比较好用?我们会为客户及时更新版本。&164、为什么变频器一开USB下载就报错?是干扰,只要附近有干扰源&(变频,直流屏,还有可控硅等设备)就有可能连接错误,这种情况建议使用串口下载。&165、人机怎么去接微型打印机?有以下机种方式。A:接并口的微打,软件里面是有驱动的,直接连接即可。B:接串口。10.4&的屏可以利用集成驱动的方式打印。C:接串口。可以利用宏指令通讯的方式,在HM呐部按照打印指令的要求来控制微打。&166、维控人机能支持USB打印机吗?型号都是什么?有USB接口的机种都可以。由于打印机更新速度太快,目前还可能买的到的有EPSON&C65,C67,ME2;HPlO22N。&167、为什么不多加些打印机在HMI里面?目前由于各生产打印机的厂商越来越注重技术保密,打印机的协议不容易取得,对添加打印机造成很大困扰。&168、我是维控变频器的忠实用户,最近设备升级)开始用维控的触摸屏。系统是单片机做的,是MODBUS协议。触摸屏对单片机读数据正常,按钮动作也正常,就是不能写数据,可能是什么原因?先前维控人机的Modbus&master驱动为了提高通讯效率,写入暂存器是采用&ModbuslOH&功能码&(多笔写入)。然而有些采用Modbus协议的单片机或是控制驱动器的写入却只支持Modbus&O6H&功能码&(单笔写入)。所以使用先前的Modbusmaster驱动会造成写入动作失败。新的台逵Modbus&master驱动开放让使用者自行选择写入要使用哪一悃功能码&利用编辑器编辑画面程序时,在&选项-&设置模块参数-&通讯&[特殊]选项,设定&Extra.&1.Auto:系统自动选择(若是要写入的数值是1&WORD以上的茛度,采用功能碣&IOH.1&WORD则使用功能码&O6H)OxO6:固定使用功能码&O6H&(单笔写入)达成暂存器写入OxlO:固定使用功能码&IOH&侈笔写入)达成哲存器写入使用者可以根据连接的单片机或是控制驱动器所支持的写入功能码,选取适合的选项。LEVI&169、如何用人机和PC测试MODBUS&如何设置LEVI系列软件与维控HMI进行通讯&&只要一公司(&master&)一个是&SELAVE&基本上屏都为SELAVE需注意的是创口的选择。&170、请教各位大虾:触摸屏能不能保存历史数据,能保存多少啊?比如我做流量计,要保存每天,每月,每年的流量。(2)触摸屏能不能支持查询功能啊?要查询以前的数据&(3触摸屏的打印功能看到有些触摸屏支持USB或串口的打印功能,有没有人用过啊?是不是用宏编程啊,编程麻烦不?维控人机为例:可以保存,目前人机至少有240KxlO24=245760&Bytes的历史数据掉电保持区。每多设定一个缓冲区会减少2个Bytes,若有固定时间日期存取每笔资料会再多占用6个Byets,每笔资料量为&WORD为单位(WORD=2*&Byte)。如果设定一缓冲区要存每天一笔一个WORD的资料量,如果不需要时间和日期的话可以存5*2)=336年,如果每笔数据需要时间和日期的话可以存5*(2+6))=84年。2、支持查询功能,你可以在历史数据表里面通过拖动来找自己需要的数据,也可以通过输入时间段来查询需要的数据,具体做法请参考http://www.we-con.com.cn/3、串口打印只有AS系列人机不支持,有usb接口的人机都支持usb打印,只要是人机支持的打印机型号,直接连接用按钮触发就可以打印,不需要编程的。不过现在打印驱动更新特别快,所以人机支持的打印机型号都比较老,找起来比较麻烦,就要看个人的了。&171、COM对COM的【BY&PASS&MODEI&可以下载非维控PLC程序吗?可以的。但USB对COM的BYPASS&MODE&&只可以下载维控PLC程序。&172、我用的是基恩士KVIOOO的PLC,能连维控的触摸屏吗?能,目前软件里面的KV/KZ可以连。也有专门的KVIOOO驱动,都可以的。&173、怎样把维控的VFD-B系列变频器显示的转速反应到维控的人机上面还要反应的准确。如果没有对应的转速地址。那么就白己在HMI用宏写一下好了,知道了频率,就等于知道了转速。&174、HMI读取台达温控(DTA4848Rl)实时温度地址4700H,用脚本怎么写?可以直接用数值显示只要地址对应。175、我用维控人机和合达SS型PLC连机使用,程序装好后,人机端只能读不能写,也就是人机能正常显示PLC的运行状态,但不能发出控制命令。比如我按&X1&&[人机就显示&[Write&X1Error&(X1写入错误),按&X2&人机就显示&Write&X2Error&(X2写入错误)。X1、X2是不能在HMI上的写的,那是外部硬件输入。也就是HMI软件设计时,要写的操作数不能为X。&176、我想COMI与PLC通讯,进行互操作,同时利用PC机将HMI中从PLC中读取到的数据从COM2读到PC上做监控用。现在是想通过读取屏的内部地址来实现此功能。看了一些资料但还是不大明白,尤其是内部地址和PC发送数据里面的地址的对应关系不大明白。那你要把HMI的COM2设成MODBUS&SLAVE,同时把PLC中的数据用MOV指令搬到HM内部的HSW*里面HSW*****和在PC上进行在线模拟PC上的工程设置为COM1与MODBUS&maste,你可以在PC端读这些值。&177、欧姆龙CJ1&plc一页里面要是出现连续64个以上的D区地址,当翻页到此页后会报地址错误故障,如果是非连续的D区地址,超过64个以上就不会报错误。由于协议属于是&ASCII&模式,也就是1&word&要&4&bytes传送。读连续需要传送4x64&=&256&bytes,在通讯速率&9600bps&下,光&data&部分就需要&256&ms传送时间。而合达time-out默认值是&300&ms,所以有可能发生time-out.&把&time-out&时间加大成3000&ms&即可解决问题。&178、维控人机能联结OMRON&CPIH吗?可以。&179、可以支持施耐德Premium&PLC吗?可以,1.05.79以后(含)的软件新增了这个驱动。&180、我现在想用MSCl210单片机和的人机通讯,请发一些单例子给我。首先需要确认你的单片机支持的通讯协议格式,这样才能谈到通讯。如果当前单片机还没有编写通讯协议,建议选择Modbus,这样可以和大多品牌人机直接通讯。&181、维控系列的频COM2和COM1的各种接线有什么不一样?&连线的说明上我们有专门的文档进行说明。&182、我在用维控的777T讯去连&1&个RS485的仪表。可是客户现在又想连另外一个RS485的设备,怎么办呢?777T只有一个RS485口。可以我们的COM1和COM2口都支持RS485,COM1同时也支持RS422&183、维控HMI的通讯口设计上考虑保护了吗?维控&HMI&通讯口,在大部份机型中采用&TVS&及&Poly&Switch元件,可保护瞬间的突波冲击。&184、我把触摸屏和电脑连在一起,那条USB的下载线好热啊)是什么原因呢,会不会烧坏通讯口?如果发生这种情况。你可以测量一下请马上断开电脑和触摸屏的连接供电端的OV和GND之间的电压,如果有很大的压差就要更换电源。另外也可以在笔记本使用电池的情况下在把电脑和HMI连接起来看看会不会发热。因为笔记本的外接电源或者台式机的电源漏电也可能发生这种状况。&185、维控各个系列的RS485管脚定义好像不一样啊?我们有专门的接线说明文档对应各种型号的PLC与HMI对接请详细查阅后在进行制作数据线。186、维控的屏,有时候下载工程可以直接下载,有时候会出现无法下载请确认线的链接的提示,我线是正常的请问这是什么问题原则上我们在下载新的工程之前会按住屏右上角重启然后再下载工程进入HMI。&187、我现在想用一台维控的一个串口与omroncp1L通讯,另一个串口和扫描器通讯,我不知道扫描器应该和触摸屏如何实现通讯,有相近的例子吗?这个需要参考你的扫描器的协议,如果标准modbus那么可以直接采用modbus(master)驱动直接连接。&188、我用的是维控的PLC、人机和变频器。现在需要在人机上直接调整变频器的频率来控制主电机,我用的是2站D8193,可是无法与变频器通信。&请确定您的通讯协议是否正确&189、用维控的屏COM2口与三菱的FX2NPLC通过FXON485ADP通讯,通讯距离大概100米,程序以及通讯协议都设定好了通讯数据也正常,可是偶尔屏会报通讯错误的红色报警,有时几个小时报一次,有时一分钟就报几次,不知如何处理。通讯线采用屏蔽的屏蔽层也做了接地。解决办法可以考虑:1、将TIMEOUT的时间延长。2、看附近是否还有低频干扰,通讯线的屏蔽层是否是单端接地,接地电阻是否偏大?3、通信距离较远)建议加2个中继器。35米加一个,看看效果能否改善。4、通讯电缆中间有接头影响很大,屏蔽层单端接地的大地一定要干净,要不宁愿不接,如果有条件,人机的电源24V一可以跟plc的24V-短接,看看效果。&190、USB无法上下载程序。一般客户描述为USB无法通讯;不能下载程序。原因:1、软件没有选择【USB】下载,而选择的【COM&】2、USB电缆接触不良。3、USB电缆超过1.5M,并且现场有强干扰源&(类似鼠标会被手机干扰)。4、人机软件问题。目前比较可靠版本为1.05.81。5、USB驱动与PC操作系统冲突。解决办法:1、上下载设置改成【USB】。2、换一条USB电缆,或者与PC重新插拔。3、使用1.5M内的电缆,最好带磁环屏蔽。同时原理干扰源。4、a、重新安装驱动。b、重启电脑、重新插拔、HMI重新上电。C、使用较新版软件。d、改用COM电缆线进行程序传输。5、重新安装操作系统。&191、通讯报错。客户描述:无法通讯,无法操作。原因:形成原因比较复杂。1、HMI软件与控制器参数不匹配。2、客户在【系统菜单】私自更改通讯设定。3、电缆不对或者使用过程中出现断线、虚连接等问题。4、通讯电缆插反。5、现场干扰。6、对于西门子、施耐德等PLC需要特别注意。解决办法:1、反复很对匹配参数并确认参数是可行的。2、该回最初设置或者重新下载程序。3、万用表对照接线图测量电缆并目测焊点状态。4、万用表对照接线图测量电缆并目测焊点状态。5、一切降低干扰的措施。6、特殊PLC设置时需要谨慎。注:这类问题的解决特别需要工程师对于所有电器产品的熟悉程度与丰富的现场经验。&192、你们人机界面的质保期是多长时间?工控产品的质保期一般为&12&个月,但从出厂到客户的实际使用一般会有一定时间的延迟。所以我们公司实行的是全国联保,半年保换,十八个月保修,终身维护193、我是北京的用户,可以到上海去买人机吗?维控电通的机电产品是不可以跨区销售的,原则上您只能在北京公司购买。&194、你们的人机服务怎么样?LEVI系列人机界面产品,全国联保,半年保换,十八个月保修,终身维护,电话和网上技术支持()。售后服务电话:195、大家好,我是一个菜鸟,刚接触维控的人机,请问你们那里有培训吗?您可以根据所在地联系我们的分公司,那里的人员会帮助您的。我们每个分公司会有专门的针对产品的培训,但时间不固定,您可以咨询。&196、我使用的触摸屏前面的触控板碎了,能免费更换吗?如果是由于您处的人为原因弄碎的,我们不提供免费维修,会收取成本的维修费用。&197、维控的触摸屏都通过了哪些认证?目前为国际通用的UL和CE。&198、我们想用贵公司的人机一年的用量在几百台,有个要求)就是人机的LOGO&能否用我们公司的?具体要求请与业务部门联系。199、我是一名刚学者,学到了人机界面,不知道从那里下手了,请各位老师给予指教。有项目做学起来最快,或可以买一个便宜的人机和PLC来实际练习,学起来很容易的,光看书永远是学不会的。&200、你们公司网站上有论坛吗?有的,不过建议你去工控网的论坛,那上面人气最旺。&&&&&
版权所有 &安徽信控电气技术有限公司 &
友情链接&:&
联系电话:}

我要回帖

更多关于 让搓澡师傅给口暴了 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信