ups怎么切ups内置维修旁路开关路

JIFANG360.com - 机房360
当前位置: >>
关于UPS旁路及其操作问题的解析
摘要:本文主要介绍UPS的概念及不同状态切换时应注意的问题。
  旁路概念
  旁路是指输入输出之间的一个电路通路,通路中不是简单的一条直通导线,中间可能串联了空开、接触器、电子开关(如双向并联的可控硅组成的静态开关)及简单的滤波装置等。对UPS而言,旁路有两种,一种是内部旁路,或曰电子旁路、静态旁路、自动旁路,当UPS出现故障或工作条件有问题时,系统会自动转到内部旁路,也可通过人为操作来转内部旁路;另一种是外部旁路,或曰维修维护旁路,在系统需要维修维护时,市电经过它临时给负载供电,负载不受保护。
  APC有原厂选件SBP,就是由Q1、Q2、Q3三个空关及反馈信号、指示灯组成。主回路和外部旁路的切换前提有两个,就是UPS处于内部旁路状态,且开关上下口的压差很小;切换原则为先变成双路供电,再断开一路,实现负载无间断切换。
  从主回路切到维修旁路的过程如下:
  将UPS从Normal状态转到内部旁路上,如配有原厂SBP,并且SPB与UPS之间的信号线连接正确,则此时对应Q3的指示灯亮,表示可操作,如信号线未连或SBP非原厂,则无指示灯参考;闭合Q3(如配有原厂SBP,并且SPB与UPS之间的信号线连接正确,则此时对应Q2、Q3的指示灯亮,表示可操作,如信号线未连或SBP非原厂,则无指示灯参考),断开Q2;UPS脱离负载,可进行维修维护等操作。
  从维修旁路切回主回路的过程如下:
  将UPS启动并转到内部旁路上去(如配有原厂SBP,并且SPB与UPS之间的信号线连接正确,则此时对应Q2的指示灯亮,表示可操作,如信号线未连或SBP非原厂,则无指示灯参考);闭合Q2,断开Q3;将UPS从内部旁路转到Normal状态。
  不间断供电系统再安装结束后,应进行转外部旁路测试,再合开关的时候,除UPS在旁路状态外,一定要量开关上下口压差,每相都在1V左右,表示开关间的相位对应关系正确。对于非原厂SBP,转维修旁路时,一定注意零线的接法,错误的接法将导致转换中因断了负载端的零线,引起部分负载因过压而损坏。对于从未用过的维修旁路在操作时应格外小心,除注意接线正确外,还应检查接线的质量及开关的质量。
  以反面案例来说明以上问题:
  在安装自制SBP时,当对应相序接错时,合旁路开关时相当于短路,UPS大部分情况都会损坏,负载100%断电;
  有时自制的SBP中,UPS的零线成为回路中零线的唯一通路,当工程师进行维修时,有时会将整个连线拆除,一旦断了零线,负载必烧无疑,因为没有绝对平衡的三相负载;
  某客户UPS需要扩容,负载不能停机,于是将负载转向从未用过并且最初安装时未做转旁路实验的维修旁路后,断UPS输出开关时,维修旁路开关冒了烟,总开关也跳了,后查原因发现开关的接线太松,承受不了大电流才导致负载宕机的事故发生。
  对于按装了原厂SBP的UPS系统在系统切换时,就没有这些麻烦。对于安装了自制SBP且接线正确、做过切换实验、线路近期无改动时,也可安照简单的步骤切换。以上两种情况以外的情况,切换时一定小心,才可实现外部旁路的真正作用。
  责任编辑:尕刺
本文地址: 网友评论:
条 阅读次数:
版权声明:凡本站原创文章,未经授权,禁止转载,否则追究法律责任。
·····
《哈佛商业评论》前执行主编Nick
美国联邦储备局理事会在新的战略
Netflix最近开设了一项金额为10
宝马集团已引进印度最大外包和咨
9成的中小型企业更愿意把他们的
将近60%的企业放缓了其虚拟化计APC40KVAUPS手动维修旁路操作说明_百度文库
赠送免券下载特权
10W篇文档免费专享
部分付费文档8折起
每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
APC40KVAUPS手动维修旁路操作说明
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢UPS工作模式间切换的标准? - 知乎2被浏览546分享邀请回答0添加评论分享收藏感谢收起0添加评论分享收藏感谢收起写回答百度拇指医生
&&&普通咨询
您的网络环境存在异常,
请输入验证码
验证码输入错误,请重新输入}

我要回帖

更多关于 山特ups 旁路切换直通 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信