中央空调水冷机水冷有水流声声是什么问题

喜欢该文的人也喜欢水冷中央空调冷冻水过低是什么原因,还有水流开关_百度知道
水冷中央空调冷冻水过低是什么原因,还有水流开关
我有更好的答案
冷水式空调机组出现冷冻水过低大多数时候是因为冷冻水循环管路上的水过滤器脏堵或冷冻水循环水泵状态异常导致的。建议重点检查确定冷冻水循环水泵状态,必要时候应拆开水过滤器清洗污垢杂质,确保冷冻水水流量正常。
采纳率:94%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。请问酒店的中央空调个别的房间开制冷时就有流水声怎么搞_百度知道
请问酒店的中央空调个别的房间开制冷时就有流水声怎么搞
我有更好的答案
酒店中央空调一般是水冷式空调,内存在大量的空气,空气未排净、水流流速过快等因数。
采纳率:100%
房间里面估计长时间没有清理了,里面残留物很多,影响排水效果
为您推荐:
其他类似问题
中央空调的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
水冷冷水中央空调水系统示意图.ppt 45页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
水冷冷水中央空调水系统示意图.ppt
你可能关注的文档:
··········
··········
亚太中央空调售后服务
基础知识培训
(水冷冷水机组安装、调试)
编制:贾延才
2013年11月 5) 开启冷冻水和冷却水水泵,使水流开始循环。检查水管管道是否泄露,有无明显漏水和滴水现象。 6) 试运行冷冻水和冷却水水泵。观察水压是否稳定。观察水泵进出口压力表,水压稳定时压力表读数及进出口压力差值变化微小。观察水泵运行电流是否在其额定运行电流范围内,如果与额定值相差过大请检查系统是否阻力过大,请排除系统故障直至实际运行电流满足要求。 7) 检查冷却塔/膨胀水箱补水装置是否畅通,水系统中的自动排气阀是否能自动排气。如果是手动排气阀,打开冷冻水管路和冷却水管路的排气阀,排尽管内气体。 8) 调整水流量并检查通过蒸发器、冷凝器的水压降是否满足机组正常运转的要求。 2.1.4检查确保冷却塔风机等其他设备运行正常,无异常噪音。如为皮带传动,检查风机皮带松紧程度是否适宜,确保风机与电机的连接皮带运转时不打滑,无异常噪音。 注意:冷却塔风机反转将给机组的运行带来故障! 2.1.5检查空调末端设备运转是否正常,确认各处的水阀、风阀均已全部打开。 末端设备开启自如,无异常的噪音,送风范围和风速符合设计要求。 2.1.6检查控制程序及电器元件工作是否正常
2.2机组运行 2.2.1机组启动 2.2.1.1机组日常启动 1.机组控制柜提供三对开关量输出点来控制冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔的启停。如果有多台机组并联使用,应调节确认通过每台机组的水量符合使用要求; 2.检查或重新设定电控柜显示屏上各类设定内容符合使用要求(一般不要更改,机组出厂前已设为最佳状态); 3.在冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔的继电器触点与机组控制柜连锁接线后将执行如下控制逻辑:机组启动前,先启动冷冻(媒)水泵,然后冷却水泵启动,再后启动机组。如持续3秒钟(可设)检测到水流开关断开,停机报故障。冷却塔的启停根据冷却水设定温度控制(可调)。 4.机组运行后确认压缩机无异常振动或噪音,如有任何异常请立即停机检查。
5. 机组正常运行后用钳型表检测各项运行电流是否符合机组设计要求。 2.2.1.2机组季节性恢复使用 1.根据水泵和冷却塔等辅助设备生产厂家的操作维护规定进行维护检查; 2.关闭水系统上的放水阀门(或旋上螺塞),打开水系统主回路上的截止阀门,打开水系统上排气阀,为水系统冲注所需水量,待气体排除后关闭放气阀门; 3.检查电气回路上有关部件是否有松动,接触器等吸分动作是否自如,绝缘包裹是否有破损,吹扫积累的灰尘; 4.闭合主电源开关向启动柜送电,确认压缩机润滑油已加热8小时以上; 5.按照日常启动机组的顺序启动和运行机组。 2.2.2机组停机 2.2.2.1机组日常停机 1.通过触摸屏停机,机组将首先进行卸载,卸载后停转压缩机,油加热器通电。停机时,压缩机25%能量运行30秒后停机;再延时1分钟停冷却水泵,再延时2分钟停冷冻水泵。如果按下电控柜上的紧急停机键,机组将立即停转压缩机而不顾当前的负荷状态。平时不要轻易使用! 2.如果冷冻水泵和冷却水泵没有与机组电控柜连锁,压缩机停止后一定时间手动关闭冷冻水泵和冷却水泵。 2.2.2.2机组季节性停机 1.在水泵停转后关闭靠近机组的水系统截止阀。 2.关闭压缩机吸、排气截止阀。 3.打开水系统上的放水放气阀门,放尽水系统中的水。为防止水系统管路因空气而锈蚀,在可能的道管段冲入稍高于大气压的氮气驱除空气后旋紧放水放气阀门防锈。 4.保养机组及系统。 水冷冷水中央空调水系统示意图 冷却塔
水冷冷水机组简介: 水冷半封螺杆型冷水机组是一种以水为冷却介质的中央空调产品,与相同冷量的风冷机组相比,由于其冷凝器和蒸发器均采用特制高效传热管制作,因此结构紧凑,体积小,效率高;又由于没有冷凝风机,因而噪声低。 在水冷半封螺杆型冷水机组制造方面有着成熟的技术,完善的工艺和先进的检测设备,再加上精选的国际一流配件,保证了机组的稳定、高效运行。
水冷半封闭螺杆型冷水机组既能为宾馆、医院、药厂、影剧院、体育馆、娱乐中心、商业大厦、工矿企业等场所的中央空调系统提供冷水,也可为纺织、化工、食品、电子、科研等部门提供工艺冷冻等。 第一章
机组安装 1.1机组安装前期准备 1、机组应有专用机房,并应采取措施将机组运行时产生的热量从机房排走,通风量能够维持室温不超过35℃的要求。 2、 机组应安装在不变形的刚性底座或混凝土基础上,该基础应表面平整,应能承受机组运行时的重量。 3、 机组基础四周应有排水沟等足够排放能力的排水措施,以便季节性停止运行或维修时排放系统中的水。 4、机
正在加载中,请稍后...免责声明:杭州商易信息技术有限公司对中国建材网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。杭州商易信息技术有限公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。
风险提示:创业有风险,投资需谨慎。打击招商诈骗,创建诚信平台。维权举报:400-88-59137。
上一篇:
下一篇:
您可能要找
企业类型:
经营模式:
荣誉资质:
主&&&&&营:
螺杆式冷水机,风冷式冷水机,水冷式冷水机,开放式冷水机,低温冷水机,注塑机冷水机,吹瓶机冷水机,挤出机冷水机
地&&&&&址:
广东深圳宝安区龙华新区龙华办事处狮头岭龙观路鸿宇大厦902室
加盟深圳市东跃进制冷机电有限公司品牌
投资金额: *
代理区域: *
您的称呼: *
您的手机: *}

我要回帖

更多关于 cpu水冷有水流声 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信