男子家更换了智能电表后,电费还变高了,供电公司:这是正常的男子家更换了智能电表后,电费还变高了,供电公司:这是正常的一起去看电影百家号相信大家都有过这样的经历。每个月一拿到电费单。第一反应就是怎么电费这么高啊。这么多度电是怎么用啊。然后一般就会对比一下邻居家的。如果出入不大的话就不会追究这个事情。毕竟每个人的生活习惯和用电习惯都是不一样的嘛。但是有一点让男子觉得非常的奇怪,就是之前自己家用的一直都是老式电表。现在换了智能的电表之后反而用电变得更多了。按理说,智能电表应该会更加的精确啊。怎么会用得比以前还多。男子就带着这个疑问去了供电公司,供电公司的人是这样解释的。以前的老式电表是机械表,机械表是靠转盘转动的。转盘里面是有个轴的,长时间经过摩擦,磨损。时间久了以后就会阻力增大。阻力大了之后,它就会少计量。其实用户事实上用的电比电表上的电是更多的。而现在的智能电表就不会出现这种情况,他计量电变得更加的精确了。让每一户人家用的电都是公平的。所以你现在用电多是假象。你一直以来都是用的这么多电。只是因为以前电表的原因,才让你每个月的电费少算了。男子一听,好像是挺有道理的。现在弄清楚就行了。咱也不能老占便宜啊。大家对这个事情怎么看?本文由百家号作者上传并发布,百家号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点,不代表百度立场。未经作者许可,不得转载。一起去看电影百家号最近更新:简介:,电影院又不是只能情侣才能去作者最新文章相关文章农村换了智能电表,电费为啥涨了不少?听听专家怎么解释?农村换了智能电表,电费为啥涨了不少?听听专家怎么解释?匆匆运百家号国家为了解决农村日益增长的用电需要,实行农村电网改造工程,把以前的裸线,全部换成带绝缘层的电线,而用更换了大容量的变压器,农民看到这项工程后都拍手叫好。但是小编前几天回家发现,不但电线换了,连电表也换成智能电表,但是农民却没有当初的高兴劲了,为什么?刚改造时,村干部对大家说,改造后,换成新的线路耗就少了,电价也会随之降下来,而且安全,不象以前那样,进入冬夏季用电高峰就会跳闸。农民这个月交电费时却普遍发现比没改电表时的的电费还要高出不少。本来家里一个月电费80元的,现在却变成了100元了。不少农民都向村干部反应,这电费变多了,怀疑电表是坏的。最后村干部要求供电部门的专家来向农民解释是什么原因,到底是电表问题,还是什么问题?专家说,这个电表肯定没问题,如果有问题,也只是个把块电表坏了,这普遍电量增加,不应该是电表坏了。造成电量增高问题主要有两个主要原因:1,电表灵敏度高。以前用的是机械表,而现在电的是电子智能表,灵敏度高,计时精确了。2,第二,现在进入冬天了,不少人家开了空调,取暖器,这些大功率用电器本来耗电就比较厉害,所以用电量增加了。不少农民听了专家的解释仍然不相信,再三要求把电表重新校正一下,最后没办法,只是拆了几块带回去检测,结果反馈过来的信息,电表是好的。农民听了表示很失望。但是目前每家每户都离不开用电,再贵也要用,不知道你们那里有没有发现这种情况?本文由百家号作者上传并发布,百家号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点,不代表百度立场。未经作者许可,不得转载。匆匆运百家号最近更新:简介:精彩不容错过,欢迎关注每运来看哦作者最新文章相关文章社会化媒体
了解更多>>
桂ICP备 号
阅读下一篇
自媒体运营攻略
行业经验交流
Hi,在你登录以后,就可以永久免费的收藏任何您感兴趣的内容,关注感兴趣的作者!
手机注册或邮箱注册
点击按钮进行验证
请输入正确的邮箱
已有帐号请点击
帐号创建成功!
我们刚刚给你发送了一封验证邮件
请在48小时内查收邮件,并按照提示验证邮箱
感谢你对微口网的信任与支持
你输入的邮箱还未注册
还没有帐号请点击
点击按钮进行验证
你输入的邮箱还未注册
又想起来了?
你已成功重置密码,请妥善保管,以后使用新密码登录
邮件发送成功!
我们刚刚给你发送了一封邮件
请在5分钟内查收邮件,并按照提示重置密码
感谢你对微口网的信任与支持
对不起,你的帐号尚未验证
如果你没有收到邮件,请留意垃圾箱 或
意见与建议
请留下您的联系方式
* 留下您正确的联系方式,以便工作人员尽快与你取得联系
转藏至我的藏点为什么逆变器显示电量与电表不一致?
用户安装光伏电站后,可通过手机监控APP或者逆变器显示屏查看光伏电站每天的发电量,计算一天的收益。但每次和供电局结算电费时,就会发现自家的账单和供电局的账单有出入。有的算多了,有的算少了,这到底是怎么回事?
其实从逆变器读取的电量和从电表读取的电量,是有可能不一样的。
一般情况下,电量从逆变器传到电表,必然会存在着损耗,因此,电表显示的发电量会比逆变器显示的发电量要低一些。
另外,由于逆变器和电表都会存在测量误差,因此也会导致逆变器和电表的显示电量不同,或高或低,都是常见现象。
1、电量计算原理
要了解其中的原委,首先我们要弄清,电量究竟是怎么被计算出来的。学过高中物理的应该知道,电量计算公式为:
W = U I t = I ? R t
W---光伏系统发电量,单位是kWh
U---市电电压,单位为V
I--- 输出电流,单位为A
t---负载每天的用电时间,单位h
R---输出线缆的阻抗,单位为Ω
无论是什么样的仪器设备,计算电量的规则都是一样的,根据电压、电流、时间三个物理变量的数据采集,再计算出电量。
2、逆变器电量计算
逆变器在整个光伏发电系统中除了担任将直流电转交流电的角色外,电站的所有运行数据都是在逆变器侧完成的,电量计算也是其中一部分。逆变器通过内置的电流传感器和电压采样电路,采集到电压电流数据,通过软件算法,计算出发电量,显示在逆变器屏幕及监控平台上。
逆变器发电量的计算,涉及到电压及电流的检测。从电流传感器到计算芯片,还有一段硬件采样处理电路,电流传感器的精度约为±0.5%,加上硬件采样电路和软件计算,总体精度约为±1%。
3、电表电量计算
目前电能计量表有很多类型,但是计量电量的原理实质上都是相通的,以电子式电能表为例,接入被测电路的电流、电压,将数据经模块转换器转换后,输入微处理器进行分析、处理,通过显示屏显示分时计量的正反向有功、无功电量。
跟逆变器一样,电表的测量也是有误差的,单相或三相电表,在铭牌上都会有标注精度等级0.2S、0.5S、1.0S、2.0S级等,意思是允许在±0.2%、±0.5%、±1.0%、±2.0%之内的误差,目前居民使用的电表精度等级普遍是1.0S的,所以有±1%的误差。
知道了电量的基本计量规则,下面以实际案例,建立一个数学模型来看看不同情况下,逆变器显示电量及电表显示电量的差异。
案例:河南地区一个10kW光伏电站,输出为三相380V并网,逆变器输出侧使用6平方铜线接入,逆变器输出侧到电表距离为30米。一天发电量按满载4小时计算,一天发电量为:10kW*4h=40kWh
线缆损耗计算公式:
△W= I? R t (1)
R=ρL/S (2)
通过公式及线缆的长度、大小可计算出三根输出相线的损耗为0.16度
情况一:逆变器电流测量精度为-1%,电表测量误差﹢1%
逆变器检测的输出电流:
I=15.2A*(1-1%)=15.05A
逆变器显示发电量W1=UIT=39.6度
电表显示发电量W2=40.2度
结论:W1&W2
情况二:逆变器电流测量精度为﹢1%,电表测量误差﹣1%
用情况一中的公式可得出:
逆变器显示发电量W1= 40.4度
电表显示发电量W2=39.4度
结论:W1&W2
情况三:逆变器电流测量精度为-1%,电表测量误差-1%
用情况一中的公式可得出:
逆变器显示发电量W1=39.6度
电表显示发电量W2=39.4度
结论:W1&W2
情况四:逆变器电流测量精度为+1%,电表测量误差+1%
用情况一中的公式可得出:
逆变器显示发电量W1=40.2度
电表显示发电量W2=40.2度
结论: W1=W2
以上列举的四种情况,其实都是一种数学模型,只是让大家简单的了解其中的道理,具体情况要比上述四种情况复杂很多。
逆变器电压采样误差、温度影响、线缆的材质粗细及长度、接线端子的接触损耗等等都会影响电量的准确性。
所以,电表显示的电量与逆变器显示的电量总是会有或多或少的差异,这都是常见现象。一般认为,逆变器到电表的连接线缆距离在50米以内的情况下,电表与逆变器发电量显示值误差在2%之内都是可接受的。(来源:古瑞瓦特)
责任编辑:
声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
今日搜狐热点为什么光伏逆变器显示电量与电表不一致?
用户安装光伏系统后,可从手机监控APP上或者逆变器上看到每天发了多少度电,计算每天可以赚多少钱。但到了月底和供电局结算电费时,又会有一些差别,有的用户少了,有的用户多了,这到底是怎么回事?
其实从逆变器读出来的电量,和从电表读出来的电量有可能不一样。一般情况下,从逆变器到电表之间,必然会存在着损耗,根据能量守恒定律,电能表的发电量比逆变器显示的发电量要低一些。
在实际应用中,由于逆变器的测量误差和电能的测量误差,导致了电表电量比逆变器显示电量或高或低,这都是正常状态。
1、电量计算原理
要了解其中的原委,首先我们要弄清,电量究竟是怎么被计算出来的。
电量计算公式为:
W---光伏系统发电量,单位是KWH
U---市电电压,单位为V
I--- 输出电流,单位为A
T---负载每天的用电时间,单位h
R---输出线缆的阻抗,单位为Ω
无论是什么样的仪器设备,计算电量的规则都是一样的,根据电压、电流、时间三个物理变量的数据采集,再通过不同的算法计算出电量。
2、逆变器电量计算
逆变器在整个光伏系统当中除了担任直流转交流的工作外,电站的所有动态运行数据都是在逆变器侧完成,电量计算也是其中一部分。逆变器通过内置的电流传感器和电压采样电路,采集到电压电流数据,通过软件算法,计算出发电量,显示在逆变器屏幕及监控平台上。
逆变器发电量的计算,涉及到电压及电流的检测。从电流传感器到计算芯片,还有一段硬件采样处理电路,电流传感器的精度约为±0.5%,加上硬件采样电路和软件计算,总体精度约为±1%。
3、电表电量计算
目前电能计量表有很多类型,但是计量电量的原理实质上都是相通的,以电子式电能表为例,接入被测电路的电流、电压传感器,将数据经模块转换器转换后,输入微处理器进行分析、处理,通过显示屏显示分时计量的正反向有功、无功电量。
跟逆变器一样,电表的测量也是有误差的,单相或三相电表,在铭牌上都会有标注精度等级0.2S、0.5S、1.0S、2.0S级等,意思是允许在±0.2%、±0.5%、±1.0%、±2.0%之内的误差,目前居民普遍使用的电表的精度等级是1.0S的,所以有±1%的误差。
知道了电量的基本计量规则,下面以实际案例,建立一个数学模型来看看不同情况下逆变器显示电量及电能表显示电量的差异。
案例:河南地区一个10KW光伏电站,输出为三相380V并网,采用growatt 10000TL3-S机型一台,逆变器输出侧使用6平方铜线接入,逆变器输出侧到电能表距离为30米。一天发电量按满载4小时计算,一天发电量为:10KW*4h=40KWH
线缆损耗计算公式:
通过公式及线缆的长度、大小可计算出三根输出相线的损耗为0.16KWH
情况一:逆变器电流测量精度为-1%,电表测量误差﹢1%
逆变器检测的输出电流I=15.2A*(1-1%)=15.05A
逆变器显示发电量:
W1=UIT=380V*√3*15.05A*4h =39.62度
电表显示发电量:
W2=40KWH*(1+1%)-0.16KWH=40.24度
情况二:逆变器电流测量精度为﹢1%,电表测量误差﹣1%
与情况一类似的计算可得出:
逆变器显示发电量W1= 40.41度
电表显示发电量W2=39.44度
结论:W1&W2
情况三:逆变器电流测量精度为-1%,电表测量误差-1%
与情况一类似的计算可得出:
逆变器显示发电量W1=39.62度
电表显示发电量W2=39.44度
结论: W1&W2
情况四:逆变器电流测量精度为+1%,电表测量误差+1%
与情况一类似的计算可得出:
逆变器显示发电量W1=40.2度
电表显示发电量W2=40.2度
结论: W1=W2
以上列举的四种情况,其实都是一种数学模型,只是让大家简单的了解其中的道理,而具体情况比上述四种情况复杂很多。逆变器电压采样误差、温度影响、采样误差的不确定性、逆变器及电表校准系数、线缆的材质粗细及长度、接线端子的接触损耗等等都会影响着电量测量的准确性。所以,电表显示的电量与逆变器显示的电量总是会有或多或少的差异,这都是正常现象。正常的状态下,一般认为,逆变器到电表的连接线缆距离在50米以内的情况下,电表与逆变器发电量显示值在2%之内的偏差都是可接受的。
责任编辑:
声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
今日搜狐热点}

我要回帖

更多关于 华为光伏逆变器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信