工业空调,氟4O6A氟橡胶 制冷剂剂高压多少,低压多少,压缩机电流多大

空调压缩机电流是多少
空调压缩机电流是多少
空调压缩机电流是多少
空调压缩机电流是多少
空调压缩机电流是多少知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。
造价通即可以了解到相关空调压缩机电流是多少最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时,造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:
为加强各地区装配式建筑推广应用工作经验交流,为全区全面推广装配式建筑打好工作基础,6月29日,2018年广西装配式建筑观摩会在贺州市举行。
为全面推进我市绿色建筑发展,持续提升建筑能效,促进城乡建设绿色发展,结合我市实际,提出如下意见。
为加快推进我省工程造价咨询企业的信用能力建设,规范市场秩序,引导工程造价咨询企业创新发展、转型升级,根据相关文件要求,决定自日起对我省行政区域内的工程造价咨询企业(含省外分支机构)开展动态信用能力评价工作。
晋城市人民政府近日印发《晋城市大数据发展规划纲要(年)》,规划年主要任务为推动和实施“1183”工程:1个政务大数据中心、1个政务统一服务平台、8个示范行业应用和3个领航应用。
近期,国家863计划“高速铁路动车组全生命周期数据集成管理研究与综合”课题顺利通过技术验收。该课题从国家高速铁路发展战略需要出发,针对轨道交通行业的高铁运行监测、运维管理、故障诊断等问题,开展了关键技术攻关,自主研发了“高速动车组全生命周期数据集成管理平台”。
为了深入贯彻工程造价管理改革精神,规范工程造价咨询企业执业行为,提高行业服务质量,根据《工程造价咨询企业管理办法》(建设部令第149号)第二十九条、三十条的规定,我协会受贵州省建设工程造价管理总站委托,决定开展2017年工程造价咨询成果文件核查工作。
日前,海南省住房城乡建设厅发布通知,明确将在全省开展建筑业企业资质告知承诺审批试点,试点工作于今年7月正式展开。
为加快推进我省工程造价咨询企业信用体系建设,规范市场秩序,引导工程造价咨询企业创新发展、转型升级,促进工程造价咨询行业健康发展,我站制定了《浙江省工程造价咨询企业信用能力动态评价管理办法》,现予以印发,请认真贯彻执行。
新版《山西省建设工程计价依据》已于日发布实施。为了与现行计价依据同步,合理确定工程概算造价,经测算,现发布《山西省建筑安装工程概算定额》(2003)的调整系数,并就有关事项通知如下。
2017年以来,建筑市场主要材料价格明显增长,建设成本直线上升。为维护发承包双方的合法权益,合理降低工程建设材料价格异常波动带来的风险,潍坊市定额办多次调研,广泛征求意见,出台《潍坊市住房和城乡建设局关于加强工程建设材料价格风险控制的意见》。
空调压缩机电流是多少相关专题
分类检索:
(C) 2006- WWW.ZJTCN.COM
增值电信业务经营许可证B2-问:汽车空调问题?用低压表测得压力大概为3到4之间,开空调压缩机运转3秒就自动停了,然后看见...答:你只测量了低压的数据,没有测的数据,其实对于诊断空调故障来讲,数据比低压数据还要重要些,因此根据你的反应,不是系统内制冷剂过多就是过少。
问:新装的汽车空调低压管很冷44风口不冷?高低压力都正常,蒸发...新装的汽车空调低压管很冷44风口不冷?高低压力都正常,蒸发器水也很多!只是...答:一下出风管路的接口是否有漏风现象,你的空调系统时正常的,就是鼓风管道可能有漏风现象。
问:修汽车空调用的高低压表怎么看才能看得懂,还有那里有修汽车...修汽车空调用的高低压表怎么看才能看得懂,还有那里有修汽车空调用的高低压表...答:蓝的是低压表,红的是表,接到空调系统上就可以读出系统的压力,单位帕斯卡。你可以在制冷配件的地方找到,一般差的百多块,好的上千也有,看你怎么...
问:汽车空调制冷系统中标准压力范围是多少?是?低压是?为什么?...答:低压大概在.15-.2MPa也就是1.5-2公斤压力,大概在1.5-2MPa也就是15-2公斤压力低压低是因为在蒸发器内有个膨胀,对制冷剂进行节流降压,造成制冷剂度...
问:海信空调不制热高低压管结霜是怎么回事今天突然发现空调制热没热风了,外机照常,管子里总有似乎漏气的声音,...答:因为它在制冷状态,所以粗细管都结霜
问:捷达汽车空调低压管路结冰4款捷达汽车空调高低压正常低压25稍加油门低压管路从蒸发箱到压缩机...答:空调管堵塞
问:我的汽车是普桑的车,现在用空调低压管已经结霜了,可蒸发箱...我的汽车是普桑的车,现在用空调低压管已经结霜了,可蒸发箱就是不潮湿。请问是...答:你可以从车右下抽屉处看到蒸发器。如果蒸发器结霜就你控问题,蒸发器内部可能制冷油太多了,如果你压缩机度的冷的就膨胀问题,希望能帮助到你。
问:汽车空调低压管压力高度也高管压力低度低于管是...肯求那位师傅指点一下谢谢答:这个现象要先看风扇转不?膨胀发坏了,制冷不好车的声音也不会正常。
问:空调低压管结冰是什么原因空调运行一段时间后外机低压管口会结冰答:会结冰的,部的度还是很低的,一般是表面有污垢,用水冲洗干净就好了。
问:汽车空调哪个是管哪个是低压管答:粗的低压细的再不明白打着车启动空调热的是凉的低压
问:汽车空调如何?谁能告诉我从那些细节空调?答:汽车空调不制冷或冷气不足是空调器的常见故障,对其基本的检修方法一般工都能掌握,即从容易部位入手,通过眼观耳听找到原因或部位,称之为感官法,而另...
问:空调低压管压力突然升高是怎么回事随着压缩机的运转低压管压力越来越高,直到压缩机停止答:压缩机内部串气,或者四通窜气
问:汽车空调高低压的标准压力是多少?答:低压不要超过3公斤,不要低于11公斤
问:汽车空调高低压管路压力标准值分别应该在多少左右?答:测量汽车空调系统的高低压压力,应在发动机处怠速运转下,环境度在35℃时测量为准。压力为1.3-1.MPa;低压压力为.1-.25MPa之间。新车及高档车的低压...
09-1609-1609-1609-16
12-0504-1401-2503-27
◇本站云标签冬季空调加氟一般低压与高压压力达到多少电流多大才算标准?_百度知道
冬季空调加氟一般低压与高压压力达到多少电流多大才算标准?
大家在冬季给空调加氟是一般低压与高压压力达到多少 电流多大才算标准变频空调怎么加?
变频空调的加氟步骤也差不多,不过最好是把氟放尽,再抽真空,然后再加。
查看原帖&&
采纳率:77%
奥克斯空调2p柜机制热风口上边热,下边凉是怎么回事?请教诸位!
查看原帖&&记得采纳啊
本回答被提问者采纳
奥克斯空调2p柜机制热风口上边热,下边凉是怎么回事?请教诸位!
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。空调开机低压0.6 制冷正常,电流也正常,有没有问题的_百度知道
空调开机低压0.6 制冷正常,电流也正常,有没有问题的
1p老空调,氟利昂压力有0.6,制冷正常,电流3.6a
启动的时候会跳到6a左右。正常的么。关键的是没有加的时候测压就有0.6
我有更好的答案
1、空调低压保护设定值不正确。正确的低压保护设定值应设定在2bar左右,若设定值不对则产生低压报警。 2、机房专用空调充氟的量不够。冬天气温低时,可能发生类似情况。如果查明原因的确是缺氟时,应向系统补充氟利昂制冷剂。 3、空调空气过滤网太脏。过滤网太脏不及时更换,易产生低压告警。更换时注意应按照箭指示码放,不能装反了。 4、空调膨胀阀故障。热力膨胀阀失灵或开启度小,引起供液不足;造成低压告警。应加大热力膨胀阀的开启度或者更换膨胀阀。
正常,关键是你加了多少,只要在正常范围内就没问题,压力在一定的温度时加到最高压力你就是再加也上升不了多少了。但是加多了天热的时候压缩机会出现过热保护。空调要定时清洗一下,制冷剂够的情况下就别加了,制冷剂不是越多越好的。
准备加的时候测压就有0.6
那就不要加了,空调压力和环境温度、散热片是否脏都有关系。环境温度35度左右压力是0.6就已经很高了。但制冷效果不是很好的情况下,你就要查空调是否需要清洗了。
本回答被提问者采纳
正常,而且还省电
为您推荐:
其他类似问题
开机的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。查看: 3440|回复: 12
制冷压缩机工作电流多大合适?
有一台r22压缩机怀疑缺氟刚被人加了氟(不是专业制冷工),加后运行压缩机保护,被我放了些氟后启动正常,目前工作电流10-12a,压缩机额定电流12a,请问工作电流多大合适?电流过大的话打算再放一些
本人电工,不知压缩机工作电流是否像普通电机那样2/3额流比较安全
看系统压力后参考电流的方式最精确,& &如果冷凝器温度很高,&&而蒸发器的过冷温度也比较高的 那基本就是过载了, 压缩机是多大的制冷量?
冷凝器太脏会电流过大 制冷效果太差
烟版说的在理!
12A电流?铭牌标注的是不是压缩机堵转电流?
空调系统翅片搞好卫生,蒸发、冷凝器散温正常,系统内部没有脏堵。看压缩机回气管裸露部分结露就算制冷正常;假如系统缺氟,在加氟时观察回气管从结霜化成结露就是最低空调制冷压力值。不一定非要看电流。
回烟版,制冷量是12.6kw& & 额定电流12a
这两个数是铭牌标的。
回各位师傅,冷凝器不脏,但风机坏了一个,只有一个风机好用,室外温度当时大概27-30度。那是个库,库温度要求0-5度,当时库内温度是7度左右。之所以说是氟加多了是因为当时刚加完氟(不是专业制冷工加的),出现了过载报警。现在工作电流是10-12a,不知是否过高,如过高打算放一些氟
另外再请教各位师傅,加氟表怎么看系统低压压力?是把蓝管接低压,黄管接气瓶但不开气瓶阀,是这样看低压系统压力吗?然后表数3-6mpa算正常?
回气管-表-阀门-冷媒罐。这么个顺序接法!关掉阀门就是的系统回气压力了!压力不是固定值与温度有关。
风扇坏了一个还是要修好的,冷凝器温度高了耗电,还容易超压保护。建议往冷凝器上喷一会水,然后马上再去看电流和压力表。看看区别大不大。
风机坏了一个,只有一个风机好用,冷凝器换热效果不好,排吸气压力高,压缩机工作电流肯定大,制冷效果也不会好,换上风扇试试。如果换风扇压缩机还超电流,可以考虑制冷剂加注过多或压缩机有问题。
对不起,回复晚了。
统一回复各位师傅,已经修好了,风扇电容坏了,坏一个风扇影响确实很大,风扇修好之后,再上表放掉一些氟,回气压力2kg左右,电流在10A左右(库温设定在0-5度,当时库温12度,室外30度左右,电流是10a左右),现已正常工作,当时没过多时间观察最后能拉到多少度,但感觉有点吃力,很难拉到5度以下。
另请问,回气压力正常应该在3-6kg,但我这个加氟超过2kg,电流就会接近12A的额定电流了。是因为制冷系统选型不合理吗?还是说高温库就是这样?