只有s1 s2两个接线桩的电流互感器,如果s1 s2只接一个电流表,中心穿线的方向是怎样,能不能从p2穿到p1,是以电源的方向为正向,负载的方向为负向吗?穿线一定要p1面向电源吗?,交流电方向不是不断变化的吗?为什么这个还要规定穿线的方向,如果接三相电度表时三...
我有更好的答案
互感器一次侧穿线没有要求 ,一次侧是P1进线,P2出线。二次侧是P1出电流,P2回电流。电流互感器:是依据电磁感应原理的,电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成,它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。【工作原理】:1、在发电、变电、输电、配电和用电的线路中电流大小悬殊,从几安到几万安都有。为便于测量、保护和控制需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压一般都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到电流变换和电气隔离作用。2、对于指针式的电流表,电流互感器的二次电流大多数是安培级的(如5A等)。对于数字化仪表,采样的信号一般为毫安级(0-5V、4-20mA等)。微型电流互感器二次电流为毫安级,主要起大互感器与采样之间的桥梁作用。3、电流互感器与变压器类似也是根据电磁感应原理工作,变压器变换的是电压而电流互感器变换的是电流。4、可以把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行保护、测量等用途。【使用注意事项】:1、按被测电流大小,选择合适的变比,否则误差将增大。同时,二次侧一端必须接地,以防绝缘一旦损坏时,一次侧高压窜入二次低压侧,造成人身和设备事故2、为了满足测量仪表、继电保护、断路器失灵判断和故障滤波等装置的需要,在发电机、变压器、出线、母线分段断路器、母线断路器、旁路断路器等回路中均设2~8个二次绕阻的电流互感器。3、对于保护用电流互感器的装设地点应按尽量消除主保护装置的不保护区来设置。例如:若有两组电流互感器,且位置允许时,应设在断路器两侧,使断路器处于交叉保护范围之中。4、为了防止支柱式电流互感器套管闪络造成母线故障,电流互感器通常布置在断路器的出线或变压器侧。5、为了减轻发电机内部故障时的损伤,用于自动调节励磁装置的电流互感器应布置在发电机定子绕组的出线侧。为了便于分析和在发电机并入系统前发现内部故障,用于测量仪表的电流互感器宜装在发电机中性点侧。
采纳率:100%
二次测接电流表 互感器一次侧穿线没有要求
接电度表 一次侧的电流流向是P1进P2出
如果穿反电度表反转
可以更改二次测接线 对调S1 S2
本回答被提问者采纳
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
电流互感器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。以下试题来自:
单项选择题100/5A的电流表配200/5电流互感器器,当被测电流为100A时,电流表的指示将为()。
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.串入电路,次级不允许开路;
B.并入电路,次级不允许短路;
C.串入电路,次级不允许短路;
D.并入电路,次级不允许开路。
C.100/5A;
D.以上三种均可。
A.电阻太小;
B.阻值太大;
C.电阻烧毁;
D.以上都有可能。
A.电阻开路;
B.阻值太大;
C.电阻烧毁;
D.以上都有可能。继电保护题1_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&10W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
继电保护题1
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩8页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢分享微机继电保护装置基础知识
我的图书馆
分享微机继电保护装置基础知识
1.&继电保护基本概念1.1&继电保护在电力系统中的作用地理分散的发电厂通过输电线路、变压器和变电所等相互连接形成电力系统,它包括发电、输电、配电、用电等4个环节。电力系统输配电网络分几个电压等级,在传输距离和传输容量一定的条件下,选用的电压等级越高,则线路电流越小,相应线路的功率损耗和电压损耗也越小,但相应的绝缘要求也越高,造价也越高。一般来说,传输功率越大、传输距离越远,所选用的电压等级也越高。现阶段我国电力系统主要电压等级有750KV、500KV、330KV、220KV、110KV、35KV等。电力系统输电是三相制的,分别称为A相、B相和C相,相与相、相与地之间是绝缘的。正常运行时电力系统A相、B相和C相的电流、电压是50HZ正序交流量,即三相幅值相等,相位是A相超前B相120度,B相超前C相120度,C相超前A相120度。电力系统出现最多的故障形式就是短路,所谓短路就是一相或多相载流导体接地或相接触,是绝缘损坏造成的。短路对电力系统的影响主要有以下几个方面:u&短路电流可能达到该回路额定电流的几倍到几十倍甚至上百倍。当巨大的短路电流流经导体时,将使导体严重发热,造成导体溶化和绝缘损坏。同时巨大短路电流还将产生很大的电动力作用于导体,使导体变形或损坏。u&短路时往往同时有电弧产生,高温电弧不仅可能烧毁故障元件本身,也可能烧毁周围设备。u&短路造成网络电压降低,巨大的短路电流流经电力系统网络造成电压损失增大,越靠近短路点电压降低越多。当供电地区电压降至额定电压的60%时,如不能快速切除故障就可能造成电压崩溃,引起大面积停电。u&短路还可能会引起并列运行的发电机稳定性破坏,即使短路切除后,系统也可能振荡。导致大量甩负荷。u&不对称短路还将产生负序电流、电压,可能损伤发电机或电动机。电力系统在运行中,可能发生各种类型的故障运行状态。最常见同时也是最危险的故障是各种形式的短路,它严重危及设备安全和系统可靠运行。此外,电力系统还会出现各种不正常运行状态,最常见的如过负荷。电力系统一旦发生故障,如果能够做到迅速地、有选择性地切除故障设备,就可以防止事故扩大,迅速恢复非故障部分的正常运行。继电保护装置就是为这一目的而设置的专门设备,它能实时地判断出电力系统中电气设备所发生的故障或不正常状态,并动作于跳闸或发出信号。发电机、变压器、母线、输电线路都分别配有相应的继电保护装置,对发生在各自保护范围内的故障进行快速切除。1.2&对电力系统继电保护的基本要求动作于跳闸的继电保护,在技术上一般应满足四个基本要求,即选择性、速动性、灵敏性和可靠性。1)选择性继电保护动作的选择性是指保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。2)速动性快速地切除故障可以提高电力系统并列运行的稳定性,减少用户在电压降低的情况下工作的时间,以及缩小故障元件的损坏程度。因此,在发生故障时,应力求保护装置能迅速动作切除故障。3)灵敏性继电保护的灵敏性,是指对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。满足灵敏性要求的保护装置应该是在事先规定的保护范围内部故障时,不论短路点的位置、短路的类型如何,以及短路点是否有过渡电阻,都能敏锐感觉,正确反应。4)可靠性保护装置的可靠性指在该保护装置规定的保护范围内发生了它应该动作的故障时,它不应该拒绝动作,而在任何其他该保护不应该动作的情况下,则不应该误动作。可靠性主要指保护装置本身的质量和运行维护水平而言。一般说来,保护装置的组成元件的质量越高、接线越简单、回路中继电器的触点越少,保护装置的工作就越可靠。同时,精细的制造工艺、正确的调整试验、良好的运行维护以及丰富的运行经验,对于提高保护的可靠性也具有重要的作用。1.3&输电线路继电保护图1-2所示是较典型的220KV输电线路,其中G1,G2是隔离开关,DL1、DL2、DL3和DL4是断路器,PT是电压互感器,CT是电流互感器。断路器:断开或接通电路中的正常工作电流及故障电流。它是电力系统最重要的操作控制电气设备,它具有完善的熄灭电弧装置。隔离开关:接通与断开无电流或仅有很小电流的电路,在检修电气设备时用来隔离电源,形成可见间隙,以保证检修设备及工作人员的安全。电压互感器:将很高的一次电压准确地变换至继电保护装置和二次仪表允许的电压,使继电保护装置和测量仪表能在低电压情况下工作,又能准确反应电力系统高压设备运行情况电流互感器:将高电压电路大电流变为低电压回路小电流供继电保护装置和二次仪表使用,使继电保护装置和测量仪表能在低电压情况下工作,又能准确反应电力系统高压设备运行情况。对于安装在线路1上DL1处的线路保护装置,该装置接入来自PT的电压和来自CT的电流。如果F1点发生电气短路事故,DL1处线路保护装置根据接入的电流和电压的变化特征可以判断出故障点就在本线路内部(区内故障),于是向DL1发出跳闸命令将故障点切除。如果F2点发生电气短路事故,该保护装置根据接入的电流和电压的变化特征可以判断出故障点不在在本线路内部(区外故障),它不会向DL1发跳闸命令。保护装置用于判断故障的算法称作动作继电器或动作元件,输电线路保护所用到的动作继电器大致有:判断相间短路故障的过流继电器、判断接地短路故障的零序过流继电器以及距离继电器、方向继电器、差动继电器等等。在输电线路的保护中,有根据线路单侧电气量变化所构成的单侧电气量保护,还有根据线路两侧电气量变化所构成的纵联保护。单侧电气量保护主要有距离保护、工频变化量保护和零序过流保护等等,考虑到区外故障不能越级跳闸,单侧电气量的速动段保护不能保护线路全长,只能保护其中的一部分(一般是80%),单侧电气量的延时段保护一般当线路的后备保护使用,其中工频变化量保护只能当速动保护用。纵联保护主要有纵联方向保护、纵联距离保护、纵联差动保护等等,它们能够保护线路的全长,一般当线路的主保护使用。2.微机保护的硬件和软件系统2.1&微机保护的硬件系统一套微机保护由硬件系统和软件系统两大部分组成。硬件系统是构成微机保护的基础,软件系统是微机保护的核心。微机保护的硬件系统构成,它由下述几部分构成:⑴&微机主系统:它是以中央处理器(CPU)为核心,专门设计的一套微型计算机,完成数字信号的处理工作。⑵&模拟量数据采集系统:对模拟量信号进行测量和数字量转换。⑶&开关量的输入输出系统:对输入开关量进行采样、通过驱动小型继电器输出跳闸命令和开出信号。⑷&外部通信接口:与外部设备通讯。⑸&人机对话接口:完成人机对话。⑹&电源:把变电站的直流电压转换成微机保护装置需要的稳定的直流电压。2.2&微机保护的软件系统&2.2.1&软件主程序结构主程序按固定的采样周期接受采样中断进入采样程序,在采样程序中进行模拟量采集与滤波、开关量的采集、装置硬件自检、交流电流断线和起动判据的计算,根据是否满足起动条件而决定进入正常运行程序或故障计算程序。正常运行程序中进行采样值自动零漂调整及运行状态检查,运行状态检查内容包括:交流电压断线检查、开关位置状态检查、变化量制动电压形成、重合闸充电、准备手合判别等。不正常时发告警信号,信号分两种:一种是运行异常告警,这时不闭锁装置仅提醒运行人员进行相应处理;另一种是闭锁告警信号,发告警的同时将装置闭锁,保护退出。故障计算程序中进行各种保护的算法计算,跳闸逻辑判断以及事件报告、故障报告及波形的整理2.2.2&保护继电器算法在微机保护中各个继电器都是由其相应的算法实现的。例如工频变化量(有时称做突变量)的电气量(电流、电压)的计算,基波或某次谐波分量电气量幅值的计算,相序分量电气量幅值的计算,两电气量相角差的计算,相位比较动作方程的算法等等。工频变化量电气量的计算:目前主流的微机保护装置中用了很多工频变化量的继电器。在实现这些继电器时先要计算出工频变化量的电流和电压值。以电流值为例,计算方法为:&上式中N为每工频周波采样的次数。该式表示工频电流的变化量(瞬时值)是把当前时刻的电流瞬时值减去一周前的电流瞬时值而得到的。如果输入的工频电流没有变化,则工频电流的变化量为零。如果在n和n-N之间系统发生短路了。由于短路后电流发生了变化,于是工频电流的变化量不再是零。2.2.3&对称分量法简介对称分量法(method&of&symmetrical&components)是分析对称系统不对称运行状态的一种基本方法,广泛应用于三相交流系统参数对称、运行工况不对称的电气量计算。电力系统正常运行时可认为是对称的,即各元件三相阻抗相同,各自三相电压、电流大小相等,具有正常相序。电力系统正常运行方式的破坏主要与不对称故障或者断路器的不对称操作有关。电力系统不平衡情况下引用了对称分量法,即任何三相不平衡的电流、电压或阻抗都可以分解成为三个平衡的相量成分即正相序(FA1、FB1、FC1)、负相序(FA2、FB2、FC2)和零相序(FA0、FB0、FC0)。正序分量:负序分量:& & &零序分量:&&&& &&式中因子:各序分量的计算公式:&&3.线路保护装置继电器的工作原理3.1&动作继电器线路保护装置的动作继电器主要有:阻抗继电器、工频变化量距离继电器(ΔZ)、工频变化量方向继电器(ΔF+,ΔF-)、零序方向继电器、电流差动继电器等。3.1.1&阻抗继电器距离保护和电流保护一样是反应输电线路一侧电气量变化的保护。在图3-1所示的电网中,将输电线路一侧的电压&、电流加到阻抗继电器中,阻抗继电器反应的是它们的比值,称之为阻抗继电器的测量阻抗。&反应输电线路一侧电气量变化的保护一定要满足两个条件。首先,它必须能区分正常运行和短路故障;其次,它应该能反应短路点的远近。正常运行时,加在阻抗继电器上的电压是额定电压,电流是负荷电流,阻抗继电器的测量阻抗是负荷阻抗。短路时,加在阻抗继电器上的电压是母线处的残压,电流是短路电流,阻抗继电器的测量阻抗是短路阻抗, & 。 由于,&因而。所以,阻抗继电器的测量阻抗可以区分正常运行和短路故障。如果在K点发生金属性短路,短路点到保护安装处的阻抗为,流过保护的电流为,则保护安装处的电压为。阻抗继电器的测量阻抗是。这说明阻抗继电器的测量阻抗反应了短路点到保护安装处的阻抗,也就是反应了短路点的远近。所以可以用它来构成反应一侧电气量的保护。由于阻抗继电器的测量阻抗反应了短路点的远近,也就是反应了短路点到保护安装处的距离,所以把以阻抗继电器为核心构成的反应输电线路一侧电气量变化的保护称做距离保护。距离保护相对于电流保护来说,其突出的优点是受运行方式变化的影响小。距离保护第Ⅰ段只保护本线路的一部份,在保护范围内发生金属性短路时,一般在短路点到保护安装处之间没有其它分支电流,所以它的测量阻抗完全不受运行方式变化的影响。距离保护第Ⅱ、Ⅲ段其保护范围伸到相邻线路上,在相邻线路上发生短路时,由于在短路点和保护安装处之间可能存在分支电流,所以它们在一定程度上将受运行方式变化的影响。由于阻抗继电器的测量阻抗可以反应短路点的远近,所以可以做成阶梯型时限特性,如图3-2所示。短路点越近,保护动作得越快;短路点越远,保护动作得越慢。第Ⅰ段按躲过本线路末端短路(本质上是躲过相邻元件出口短路)继电器的测量阻抗(也就是本线路阻抗)整定,它只能保护本线路的一部份,其动作时间是保护的固有动作时间(软件算法时间),不带专门的延时。第Ⅱ段应该可靠保护本线路的全长,它的保护范围将伸到相邻线路上,其定值一般按与相邻元件的瞬动段例如相邻线路的第Ⅰ段定值相配合整定。第Ⅲ段除作为本线路Ⅰ、Ⅱ段的后备外,也作为相邻元件保护的后备。所以它除了在本线路末端短路时要有足够的灵敏度外,在相邻元件末端短路也应有足够的灵敏度,其定值一般按与相邻线路Ⅱ、Ⅲ段定值相配合并躲最小负荷阻抗整定。3.1.2&工频变化量距离继电器对继电保护从原理上划分有反应稳态量的保护和反应暂态量的保护两大类。最早研究并使用的都是反应稳态量的保护,例如通常的电流保护、电压保护、零序电流保护、用上面分析的阻抗继电器构成的距离保护、以及原先应用的纵联保护等都是反应稳态量的保护。反应暂态量的保护有反应工频变化量的保护,反应行波初始特征的行波保护,反应电气量中的暂态分量保护等。 &&反应工频变化量的保护是由我国工程院院士沈国荣先生首先提出并付诸实现的。上个世纪八十年代初,沈国荣先生首先提出工频变化量的阻抗继电器和工频变化量的方向继电器的理论,先后研制生产了CKJ和CKF型的高压输电线路保护装置、LFP900型微机高压输电线路保护装置、RCS900型的微机保护装置等,并进一步把工频变化量继电器的原理应用到母线保护和主设备保护中。使工频变化量继电器的理论更加成熟,应用更加广泛。如图所示,以电流为例,工频变化量为短路后的量减去短路前的负荷分量,即:3.1.3&零序方向继电器对零序方向继电器的最基本要求是利用比较零序电压和零序电流的相位来区分正、反方向的接地短路。u&正、反方向接地短路时,零序电压和零序电流的夹角设零序方向继电器装在MN线路的M侧。在图3-15所示的零序序网图中,加在继电器的上的零序电压、电流按传统方式规定它的正方向。零序电压的正方向是母线电压为正、中性点电压为负,图中电压箭头表示电位升方向。零序电流以母线流向被保护线路方向为其正方向。3.1.4&电流差动继电器电流差动继电器由三部分组成:变化量相差动继电器、稳态相差动继电器和零序差动继电器。如上图所示,规定TA的正极性端指向母线侧,电流的参考方向以母线流向线路为正方向。动作电流(差动电流)为:制动电流为:差流元件动作方程为:如图-所示:区内故障时,两侧实际短路电流都是由母线流向线路,和参考方向一致,都是正值,差动电流就很大,满足差动方程,差流元件动作。如图3-18所示:区外故障时,一侧电流由母线流向线路,为正值,另一侧电流由线路流向母线,为负值,两电流大小相同,方向相反,所以差动电流为零,差流元件不动作。3.2&协同动作继电器工作的辅助继电器& & &起动元件的主体以反应相间工频变化量的过流继电器实现,同时又配以反应全电流的零序过流继电器互相补充。反应工频变化量的起动元件采用浮动门坎,正常运行及系统振荡时变化量的不平衡输出均自动构成自适应式的门坎,浮动门坎始终略高于不平衡输出,在正常运行时由于不平衡分量很小,装置有很高的灵敏度。当系统振荡时,自动降低灵敏度,不需要设置专门的振荡闭锁回路。因此,装置有很高的安全性,起动元件有很高的灵敏度而又不会频繁起动,测量元件则不会误测量。1)电流变化量起动& && &相间电流的半波积分的最大值; & &&可整定的固定门坎;& & & & & & &浮动门坎,随着变化量的变化而自动调整,取1.25倍可保证门坎始终略高于不平衡输出。该元件动作并展宽7秒,去开放出口继电器正电源。2)零序过流元件起动当外接和自产零序电流均大于整定值时,零序起动元件动作并展宽7秒,去开放出口继电器正电源。3)位置不对应起动这一部分的起动由用户选择投入,若条件满足则总起动元件动作并展宽秒,去开放出口继电器正电源。4)纵联差动起动发生区内三相故障,弱电源侧电流起动元件可能不动作,此时若收到对侧的差动保护允许信号,则判别差动继电器动作相关相电压与相间电压,若小于65%额定值,则辅助电压起动元件动作,去开放出口继电器正电源7秒。5)远跳起动当本侧收到对侧的远跳信号且定值中“远跳受本侧控制”置“0”时,去开放出口继电器正电源500ms。6)过流跳闸起动对于线路保护保护装置,“距离压板”投入并且“投过流跳闸”控制字置“1”,若其它起动元件不动作,但最大相电流大于“过流跳闸定值”,经“过流跳闸延时”,过流跳闸起动元件动作,去开放出口继电器正电源7秒。最大相电流大于“过流跳闸定值”,经100ms延时,装置有开关变位报告”过流起动”;开关变位报告“过流起动”的主要作用是作为过流跳闸元件动作时间的参考。装置由“过流动作”起动时,动作报告中“过流动作”的动作时间为1ms,无法直观看到“过流跳闸时间”延时。此时可参考“过流起动”变位报告的绝对时间。因最大相电流>“过流跳闸定值”延时100ms报“过流起动”变位,最大相电流>“过流跳闸定值”经“过流跳闸时间”延时动作,所以有:过流跳闸延时=过流起动动作绝对时间-过流起动变位的绝对时间+100ms。3.2.2&电压断线闭锁元件电压断线闭锁距离保护,是为了防止电压回路故障或某些原因造成失压后,引起距离元件误动作。由电流构成的起动元件不受其影响,它可以在失压过程中起可靠闭锁作用。有了电流起动元件,断线闭锁仍然是需要的,只是责任大大减轻了,不需要瞬时闭锁,可以略带延时。如果断线失压后不闭锁保护,当外部短路故障,起动元件起动,就会造成误动作。1)交流电压断线首先是起动元件不动作,符合下列条件之一就起动断线闭锁,将距离保护、纵联零序方向保护、纵联距离保护闭锁。(1)&三相电压向量和大于8伏,即UA+UB+UC>8伏,保护不起动,延时1.25秒发TV断线异常信号。(2)&三相电压向量和小于8伏,正序电压小于33V时,若采用母线TV则延时1.25秒发TV断线异常信号;若采用线路TV,则当任一相有流元件动作或TWJ不动作时,&延时1.25秒发TV断线异常信号。装置通过整定控制字来确定是采用母线TV还是线路TV。三相电压正常后,&经10秒延时TV断线信号复归。u&本方案的特点:(1)&考虑了三相断线,不需要在熔丝或小开关上并电容,因为电容的容量很难选择。(2)&用起动元件反闭锁,而不用开口三角形的3UO反闭锁,因正常时3Uo=0,很难监视,万一3UO回路断线,如电压切换回路切换触点接触不良,系统真正发生接地故障时,将不能反闭锁,断线闭锁将闭锁保护而不能跳闸,后果严重。(3)&因保护起动元件由电流分量构成,断线不会引起整个保护立即误动作,不需要立即闭锁保护,因此带1.25秒报PT断线。&2)线路电压断线当重合闸投入且处于三重或综重方式,如果装置整定为重合闸检同期或检无压,则要用到线路电压,开关在合闸位置时检查输入的线路电压小于40伏经10秒延时报线路TV异常。如重合闸不投、不检定同期或无压时,线路电压可以不接入本装置,装置也不进行线路电压断线判别。当装置判定线路电压断线后,重合闸逻辑中不进行检同期和检无压的逻辑判别,不满足同期和无压条件。3.2.3&交流电流断线判断元件程序中始终在计算该元件,当自产零序电流小于0.75倍的外接零序电流,或外接零序电流小于0.75倍的自产零序电流时,延时200ms发TA断线异常信号;当有自产零序电流而无零序电压时,则延时10秒发TA断线异常信号。当保护判出交流电流断线时,装置总起动元件将不再进行零序过流元件起动判别,RCS-901A将退出零序过流Ⅲ段,零序过流Ⅱ段改为不经方向元件控制;RCS-901B将退出零序过流保护Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ段,零序过流Ⅲ段改为不经方向元件控制;RCS-901D将退出零序反时限过流段,零序过流Ⅱ段改为不经方向元件控制。3.3&线路自动重合闸3.3.1&自动重合闸的作用及应用据统计,输电线路上有90%以上的故障是瞬时性的故障(如雷击、鸟害等引起的故障)。短路以后如果线路两侧的断路器没有跳闸,虽然引起故障的原因已消失(如雷击已过去、电击以后的鸟也已掉下),但由于有电源往短路点提供短路电流,所以故障不会自动消失。等继电保护动作将输电线路两侧的断路器跳开后,由于没有电源提供短路电流,电弧将熄灭,原先由电弧使空气电离引起的空气中大量的正、负离子开始中和(该过程称之为去游离过程),等到足够的去游离时间后,空气可以恢复绝缘水平。这时如果有一个自动装置能将断路器重新合闸就可以立即恢复正常运行,显然这对保证系统安全稳定运行是十分有利的。将因故跳开的断路器按需要重新合闸的自动装置就称作自动重合闸装置。自动重合闸装置将断路器重新合闸以后,如果继电保护没有再动作跳闸,系统马上恢复正常运行状态,这样重合闸就成功了。如果是永久性的故障,例如杆塔倒地、带地线合闸,或者是去游离时间不够等原因,断路器合闸以后故障依然存在,继电保护再次将断路器跳开,这样重合闸就没有成功。据统计,重合闸的成功率在80%以上。自动重合闸的作用:(1)&对瞬时性的故障可迅速恢复正常运行,提高了供电可靠性,减少了停电损失。(2)&对由于继电保护误动、工作人员误碰断路器的操作机构、断路器操作机构失灵等原因导致的断路器的误跳闸可用自动重合闸补救。(3)&提高了系统并列运行的稳定性。重合闸成功以后系统恢复成原先的网络结构,加大了功角特性中的减速面积,有利于恢复系统稳定运行。也可以说在保证稳定运行的前提下,采用了重合闸后允许提高输电线路的输送容量。& & &当然应该看到,如果重合到永久性故障的线路上,系统将再一次受到故障的冲击,对系统的稳定运行是很不利的。但是由于输电线路上瞬时性故障比永久性故障的机率大得多,所以在中、高压输电线路上除某些特殊情况外普遍都使用自动重合闸装置。3.3.3&自动重合闸的起动方式自动重合闸有位置不对应起动和保护起动两种起动方式:u&位置不对应起动方式如果跳闸位置继电器动作了(TWJ=1),说明断路器现处于断开状态。但同时控制开关在合闸后状态,说明原先断路器是处于合闸状态的。这两个位置不对应,起动重合闸的方式称做位置不对应起动方式。用不对应方式起动重合闸后既可在线路上发生短路,保护将断路器跳开后起动重合闸,也可以在断路器‘偷跳’以后起动重合闸。所谓断路器‘偷跳’是指系统中没有发生过短路,也不是手动跳闸而由于某种原因例如工作人员不小心误碰了断路器的操作机构、保护装置的出口继电器接点由于撞击震动而闭合、断路器的操作机构失灵等原因造成的断路器的跳闸。发生这种‘偷跳’时保护没有发出过跳闸命令,如果没有不对应起动方式就无法用重合闸来进行补救。上述不对应起动方式具体实现起来可以有多种形式,例如‘控制开关在合闸后状态’既可以用合闸后的KK接点来判断,也可以用重合闸是否已充满电的条件来衡量。前者很容易理解,后者判别的原理是,只有原先在正常运行状态且三相断路器都在合闸位置时重合闸才能充满电。u&保护起动方式绝大多数的情况都是先由保护动作发出过跳闸命令后才需要重合闸发合闸命令的,因此重合闸可由保护来起动。当本保护装置发出单相跳闸命令且检查到该相线路无电流(一般称做单跳固定继电器动作),或本保护装置发出三相跳闸命令且三相线路均无电流(一般称做三跳固定继电器动作)时起动重合闸。这是本保护起动重合闸。3.3.5&重合闸的充电与闭锁1)重合闸的充电线路保护中只有满足下列条件时重合闸才允许充电:(1)&重合闸在投入状态,即重合闸把手不在停用位置或定值中重合闸投入控制字置“1”;(2)&三相断路器的跳闸位置继电器都未动作,,三相断路器都在合闸状态;(3)&没有断路器压力低闭锁重合闸的开关量输入。如果断路器正常状态下油压或气压高于允许值时,断路器允许重合闸,所以允许充电;(4)&没有外部的闭锁重合闸的输入。例如没有手动跳闸、没有母线保护动作输入、没有其它保护装置的闭锁重合闸继电器(BCJ)动作的输入等;(5)&没有线路TV断线的信号。这是由本保护装置自己判别的。因为当本装置重合闸采用综合重合闸或三相重合闸方式时,在三相跳闸以后使用检线路无压或检同期重合闸时要用到线路TV。此时只有判断线路TV没有断线时才允许进行重合闸,也才允许重合闸充电。重合闸在满足充电条件15秒后充电完成。2)重合闸的闭锁在正常运行和短路故障运行状态下出现不允许重合闸的情况时,应立即放电,将计数器清零,闭锁重合闸。在RCS-900微机线路保护中当出现下述情况之一时应闭锁重合闸:(1)&有外部闭锁重合闸的输入。例如在手动跳闸时、在母线保护动作时、断路器失灵保护动作时、远方跳闸时、在其它保护装置的闭锁重合闸继电器(BCJ)动作时作为闭重沟三(闭锁重合闸,沟通三跳)的开入量闭锁本重合闸。当另一套RCS-900微机线路保护中出现下述⑵、⑶、⑸、⑹、⑻、⑼六种情况时,闭锁重合闸继电器BCJ动作。(2)&由软压板控制的某些闭锁重合闸条件出现时。例如相间距离第Ⅱ段、接地距离第Ⅱ段、零序电流第Ⅱ段三跳、选相无效、非全相运行期间的故障、多相故障、三相故障这些情况都有软压板由用户选择是否闭锁重合闸。如果这些软压板置‘1’时,出现上述情况在三跳的同时都闭锁重合闸。(3)&出现一些不经过软压板控制的严重故障时,三相跳闸的同时闭锁重合闸。例如零序电流保护第Ⅲ段和距离保护第Ⅲ段动作后,由于故障时间很长故障地点也有可能在相邻变压器内,所以不用重合闸。手动合闸或重合闸于故障线路上时闭锁重合闸,因为在手动合闸或重合闸瞬间同时又发生瞬时性的故障的机率是十分小的,此时的故障往往是原先就存在的永久性故障,所以应该闭锁重合闸。单相跳闸失败持续200ms有电流引起的三跳、单相运行持续200ms引起的三跳也都闭锁重合闸,因为此时可能断路器本身有故障。(4)&除用纵联电流差动保护作为主保护的装置且使用单重和三重不检的重合闸方式外,其它情况在检查出TV断线时闭锁重合闸。因为TV断线后发生的三相跳闸若需要重合无法实现检查条件。(5)&当重合闸发合闸命令时放电。此举可以保证只重合一次。(6)&使用单重方式而保护三跳时。(7)&本装置重合闸退出时。屏上的重合闸方式切换开关置于停用位置或定值单重重合闸投入控制字置‘0’时表明本重合闸退出,立即放电,但本保护仍然是单相接地故障选单相跳闸,两相以上故障选三相跳闸。这是为了保证在使用其它装置的重合闸功能时,同时又是单重方式下,线路发生单相接地故障时,能够单跳单重。(8)&闭重沟三压板合上时。当需停用本线路的重合闸时该压板合上。此时本装置重合闸也放电,闭锁重合闸。同时任何故障保护都三跳。(9)&当闭重三跳软压板置‘1’时,闭锁重合闸。此功能与闭重沟三硬压板是或的关系且功能相同。(10)&在起动元件未起动的正常运行程序中发现三相跳闸位置继电器处于动作状态,时。这种情况说明手动跳闸后本线路尚未投入运行。(11)&在起动元件起动后的故障计算程序中发现跳闸位置继电器处于动作状态,且无流,随后又出现有电流时。这说明双重化的另外一套保护已发出合闸命令且断路器已合闸了,此时闭锁本套重合闸可防止二次重合。(12)&断路器操作压力降低到允许值以下时。在本装置重合闸起动前,收到“压力不足”开入量时,经延时(一般为200ms~400ms)“放电”闭锁重合闸。若本装置重合闸已经起动,其后再收到“压力不足”开入量时,则不“放电”,仍然可以发合闸命令。
喜欢该文的人也喜欢}

我要回帖

更多关于 电流互感器100a 50ma 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信