故障电弧保护器 3p n需要用到的电弧故障断路器哪个牌子的好?

中科城安在线客服
您当前的位置:
AFDD-ZK-60/2P
(10A)电弧故障断路器
产品价格:
产品编号: AFDD-ZK-60/2P
所属分类: AFFDD-ZK-60/2P电弧故障断路器
基本技术参数:
&最大分断时间
&&&&&&&电弧故障检测装置是一种新的用电线路保护装置,简称AFDD (Arc fault detection devices)。其主要功能是检测和辨别危险的接地电弧故障、并联电弧故障和串联电弧故障,并及时驱动使电流断开的装置动作避免发生电气火灾。采用嵌入式系统数字电路控制和独创性的电弧特征识别算法,体积小功能强,集成漏电流保护功能,实现故障电弧和漏电流的自动监测和防护,有效地保障低压配电线路和用电设备以及人身的安全。
2、领域及用途
(电弧故障检测装置)可安装在输电系统的配电箱中,也可以安装在家庭、办公室、各种大型超市、百货商场、医院、飞机场、纺织厂、库房、油库、炼油厂、石油运输管道额度各个控制点等场合,凡是有用电的地方都可以安装使用该装置,广泛用于电气防火。
3、功能及特点
&&&采用线电流时域典型特征检测与频域FFT相结合的故障电弧综合检测方法,实现时域和频域同时定位。
其功能特点具体如下:
(1)具有自动控制和人工控制功能;
(2)具有检测和辨别危险的接地电弧故障、并联电弧故障和串联电弧故障的功能;
(3)具有及时驱动使电流断开的装置动作避免发生电气火灾的功能;
(4)具有检测漏电、过流、短路、过压等诸多功能;
(5)具有故障记忆功能,便于故障查询、分析。
(6)具有指示灯报警功能
(7)具有多个额定电流、电压的功能
(8)具有单极额定接通和分断功能
(9)具有显示故障结果的功能
(10)具有自由脱扣功能
(11)具有防锈、耐潮湿,电击防护功能
与分立元件电器构成的系统相比
&具有控制与保护自配合的特性
&&&&AFDD集控制与保护功能于一体,相当于漏电流检测器+电弧检测识别器+断路器。很好地解决了分立元件间保护与控制特性的匹配问题,使保护与控制特性配合更完美合理。
与断路器、熔断器相比
具有对电弧检测和保护的特性
&&&&以断路器和熔断器为基础的常规短路保护机构,只能在短路容量很小电网时,才能满足设备功能保护,而发生电弧故障时由于电流强度较小,低于目前电力系统特别是低压配电领域广泛安装的过流保护设定值,因此不能对电弧故障进行全面防护。
与传感器检测电弧装置相比
具有全面检测的特性
&&&由于利用传感器检测电弧参数时,必须安装在故障电弧发生的位置,这就给全面检测供电线路中的故障电弧带来了不便,而AFDD很好地解决了这点。
与剩余电流保护器(RCD)相比
具有实时性
&&&&在发生串联和并联电弧故障时,故障阻抗降低了负载电流,使得电流低于RCD的脱扣阈值,导致RCD不能实时迅速脱扣。列表网公众号列表活动随时有扫我活动不错过
&2017 列表网&琼ICP备号-12&增值电信业务经营许可证B2-& 违法信息举报电话 400-AFDD-RK-63 电弧故障断路器
电弧故障检测装置是一种新的用电线路保护装置,简称AFDD (Arc fault detection devices)。其主要功能是检测和辨别危险的接地电弧故障、并联电弧故障和串联电弧故障,并及时驱动使电流断开的装置动作避免发生电气火灾。采用嵌入式系统数字电路控制和独创性的电弧特征识别算法,体积小功能强,集成漏电流保护功能,实现故障电弧和漏电流的自动监测和防护,有效地保障低压配电线路和用电设备以及人身的安全。
2、领域及用途
AFDD(电弧故障检测装置)可安装在输电系统的配电箱中,也可以安装在家庭、办公室、各种大型超市、百货商场、医院、飞机场、纺织厂、库房、油库、炼油厂、石油运输管道额度各个控制点等场合,凡是有用电的地方都可以安装使用该装置,广泛用于电气防火。
3、功能及特点
采用线电流时域典型特征检测与频域FFT相结合的故障电弧综合检测方法,实现时域和频域同时定位。
其功能特点具体如下:
(1)具有自动控制和人工控制功能;
(2)具有检测和辨别危险的接地电弧故障、并联电弧故障和串联电弧故障的功能;
(3)具有及时驱动使电流断开的装置动作避免发生电气火灾的功能;
(4)具有检测漏电、过流、短路、过压等诸多功能;
(5)具有故障记忆功能,便于故障查询、分析。
(6)具有指示灯报警功能
(7)具有多个额定电流、电压的功能
(8)具有单极额定接通和分断功能
(9)具有显示故障结果的功能
(10)具有自由脱扣功能
(11)具有防锈、耐潮湿,电击防护功能
与分立元件电器构成的系统相比
具有控制与保护自配合的特性
AFDD集控制与保护功能于一体,相当于漏电流检测器+电弧检测识别器+断路器。很好地解决了分立元件间保护与控制特性的匹配问题,使保护与控制特性配合更完美合理。
与断路器、熔断器相比
具有对电弧检测和保护的特性
以断路器和熔断器为基础的常规短路保护机构,只能在短路容量很小电网时,才能满足设备功能保护,而发生电弧故障时由于电流强度较小,低于目前电力系统特别是低压配电领域广泛安装的过流保护设定值,因此不能对电弧故障进行全面防护。
与传感器检测电弧装置相比
具有全面检测的特性
由于利用传感器检测电弧参数时,必须安装在故障电弧发生的位置,这就给全面检测供电线路中的故障电弧带来了不便,而AFDD很好地解决了这点。
与剩余电流保护器(RCD)相比
具有实时性
在发生串联和并联电弧故障时,故障阻抗降低了负载电流,使得电流低于RCD的脱扣阈值,导致RCD不能实时迅速脱扣。
责任编辑:
声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
今日搜狐热点您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
电弧故障保护电器(AFDD)的一般要求.pdf 126页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
你可能关注的文档:
··········
··········
中华人民共和国国家标准
电弧故障保护电器(AFDD)的一般要求
General requirements for arc fault detection devices(AFDD)
(IEC 6,MOD)
发布日期:日
实施日期:日
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会
本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。
本标准使用重新起草法修改采用国际电工委员会的IEC 6《电弧故障保护电器(AFDD)一般要求》第1版。
本标准与IEC 6相比,主要差异如下:
——删去了与我国无关的其他国家注。
——删去额定电压120V下的要求和试验。
——表1中增加注a。说明试验电弧电流是试验电路中发生燃弧前的预期电流,与表3的试验电弧电流规定相同。同时删去9.9.2.1中“考虑到试验
过程中电弧电压值,通过施加将额定电压降低50V,以获取在电缆试品没有产生电弧时试验电流的调整。”一段。试验方法中凡涉及采用最低试验电流2.
5A的地方均改为3A。
——8.2.2增加注:3极和4极的AFDD在研究中。
——8.2.3中修改了3处引用条款笔误,“9.7.2”改为“9.7.3”。
——9.9.1修改为具有多个额定频率的AFDD,试验应在每一个频率下进行。
——9.9.5.2中第2段中将“电弧发生器”修改为“电缆试品”。同时修改图16,将“电弧发生器”修改为“电缆试品”,其支路的AFDD改为CB。
——9.11.2.2中修改了6处引用条款笔误。
——修改图8。将“1.27mm”改为“3mm”,与9.9.3.2的描述一致。
附录E中,对于符合4.1.2分类的AFDD,补充了相关的型式试验要求。
本标准由中国电器工业协会提出。
本标准由全国低压电器标准化技术委员会(SAC/TC 189)归口。
本标准负责起草单位:上海电器科学研究院、宁波习羽电子发展有限公司、上海电科电器科技有限公司。
本标准参加起草单位:杭州鸿世电器有限公司、上海西门子线路保护系统有限公司、浙江大学、施耐德电气(中国)有限公司上海分公司、巨邦电气有
限公司、浙江省机电产品质量检测所、上海精益电器厂有限公司、上海电器设备检测所、苏州路美思电气有限公司、浙江正泰电器股份有限公司、中山市
开普电器有限公司、上海良信电器股份有限公司、上海电器股份有限公司人民电器厂、法泰电器(江苏)股份有限公司、环宇集团有限公司、浙江天正电气
股份有限公司、三信国际电器上海有限公司、北京明日电器设备有限责任公司、北京华盛安达电子有限公司、天津市华明合兴机电设备有限公司、江苏凯
隆电器有限公司。
本标准主要起草人:刘金琰、周积刚、岑国训、龚骏昌、施惠冬。
本标准参与起草人:施强、包章尧、竺红卫、周磊、波官勇、袁科锋、余昉、章克强、陈景正、王先锋、邹建华、范建国、王谦、薛涵、李丽芳、侯
高丰、苏邯林、冷岩、胡少英、姜和平、吴建新。
本标准的目的是对电弧故障保护电器(AFDD)规定必要的技术要求和试验程序。AFDD由专业人员安装在家用和类似场所以降低其下端电气火灾危险。
众所周知,剩余电流保护器(RCD)可以通过检测电气装置内的泄漏电流和由电痕化电流引起的对地燃弧而有效降低火灾危险。然而事实上RCD、熔断器
或小型断路器(MCB)不能降低由带电导体之间的串联电弧或并联电弧引起的电气火灾危险。
在串联电弧故障发生时,
正在加载中,请稍后...当前位置:
&&&&&&&&&&&&电弧故障断路器
电弧故障断路器
[更新日期:]
产品型号:
价格:面议
产品数量:1000
产品关键字:电弧故障断路器
搜了网会员第2年
经营性质:其他
所在区域:&
地址:天津河东区天津市河东区大直沽八号路与六纬路交
电弧故障断路器1、概述&&&&电弧故障检测装置是一种新的用电线路保护装置,简称AFDD&(Arc&fault&detection&devices)。其主要功能是检测和辨别危险的接地电弧故障、并联电弧故障和串联电弧故障,并及时驱动使电流断开的装置动作,避免发生电气火灾。采用嵌入式系统数字电路控制和独创性的电弧特征识别算法,体积小功能强,实现故障电弧的自动监测和防护,有效地保障低压配电线路和用电设备以及人身的安全。2、领域及用途&&&&AFDD(电弧故障检测装置)可安装在输电系统的配电箱中,也可以安装在家庭、办公室、各种大型超市、百货商场、飞机场、纺织厂、库房、油库、炼油厂、娱乐场所、酒店、石油运输管道等各个控制点等场合,凡是有用电的地方都可以安装使用该装置,广泛用于电气防火。3、功能及特点性能可靠:&&&&采用线电流时域典型特征检测与频域FFT相结合的故障电弧综合检测方法,实现时域和频域同时订位。其功能特点具体如下:(1)具有自动控制和人工控制功能(2)具有检测和辨别危险的接地电弧故障、并联电弧故障和串联电弧故障的功能(3)具有及时驱动使电流断开的装置动作避免发生电气火灾的功能(4)具有检测过流、短路、过压等诸多功能(5)具有故障记忆功能,便于故障查询、分析(6)具有指示灯报警功能(7)具有多个额定电流、电压的功能(8)具有单极额定接通和分断功能(9)具有显示故障结果的功能(10)具有自由脱扣功能(11)具有防锈、耐潮湿,电击防护功能——与分立元件电器构成的系统相比,具有控制与保护自配合的特性:&&&&AFDD集控制与保护护功能于一体,相当于电弧检测识别器 断路器。很好地解决了分立元件间保护与控制特性的匹配问题,使保护与控制特性配合更完美合理。——与断路器、熔断器相比具有对电弧检测和保护的特性:&&&&以断路器和熔断器为基础的常规短路保护机构,只能在短路容量很小电网时,才能满足设备功能保护,而发生电弧故障时由于电流强度较小,低于目前电力系统特别是低压配电领域广泛安装的过流保护设定值,因此不能对电弧故障进行 防护。——与传感器检测电弧装置相比具有检测的特性:&&&&由于利用传感器检测电弧参数时,必须安装在故障电弧发生的位置,这就给 检测供电线路中的故障电弧带来了不便,而AFDD很好地解决了这点。——与剩余电流保护器(RCD)相比具有实时性:&&&&在发生串联和并联电弧故障时,故障阻抗降低了负载电流,使得电流低于RCD的脱扣值,导致RCD不能实时迅速脱扣。4、型号定义AFDD—HJ—63/a/b/c/G&&&&HJ:企业代号63:框架电流a:&有无漏电保护功能标志,LE表示有漏电保护功能,无LE表示没有漏电保护功能b:&额定电流c:&额定电压G:&有无过压功能5、主体结构及工作原理——主体:AFDD(电弧故障检测装置)主要有电源模块、信号调理模块、脱扣器模块和通讯接口模块等组成。——电源模块:向AFDD(电弧故障检测装置)内的相关器件供电。——信号调理模块:通过线电流互感器将主回路中的电流信号通过信号调理模块,信号调理模块通过对该信号进行放大、整流、滤波然后送至单片机处理。AFDD(电弧故障检测装置)中,脱扣器模块的电磁结构部分采用了新型的节能技术,将开关电磁系统的铁芯损耗和短路损耗降至极低,很大程度的节约了电能。增加了缓冲装置以减少电磁系统的额能量冲击,从而提高了开关的吸合性能,延长了使用寿命。脱扣器模块的操作机构能接收来自主控芯片MCU检测到的故障信号,通过控制触点切断线圈回路,由电磁机构分断主电路。故障排除后打开操作按钮复位。——通讯接口模块:通过该模块可以把电流、电压、电流相位、电弧信号等树据实时传送到终端计算机,可以实现远程监控。下图就是发生串联电弧时,MCU将树据发给上位机的电流树据 。 借助自主研发的专用AFDD上位机开发平台进行树据分析及特征参数提取。建立PC模拟器,在PC端对算法进行预算,执行语言与微处理器通用。更多产品 请联系我们:诚招区域代理及区域服务中心负责人 & &电弧故障断路器
联系我时,请说是在搜了网上看到的,谢谢!
除了电弧故障断路器,您也可能对以下产品感兴趣
手机:&&联系我时,请告知来自搜了网!
地址:天津河东区天津市河东区大直沽八号路与六纬路交口万达中心2503室
电弧故障断路器相关栏目
天津企业名录
还没找到您需要的?立即发布您的求购意向,让主动与您联系!
免责声明: 以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。搜了网对此不承担任何责任。
按排行字母分类:|||||||||||||||||||||||||
||联系我们}

我要回帖

更多关于 电弧断路器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信