局部放电测量结果的不确定度有何联系,又有什么差别

您还可以使用以下方式登录
当前位置:&>&&>& > 局部放电现场检测案例
局部放电现场检测案例
    [摘要]:英国EA局部放电测试仪,可检测中高压开关柜(3-66kV)等电气设备中的各种放电。集TEV电测和超声波双重局放检测于一身。本文介绍在某工厂的现场测试情况。[关键词]:局部放电测试仪 中高压开关柜&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 测试公司:广州奥普士光电有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 测试人员:何 飞&&& 测试地点:某工厂设备类型:35kV金属开关柜,变压器&带电设备:传导负荷电流(实验电流)或加有运行电压(实验电压)的设备。局部放电:局部放电是指电气设备绝缘系统中部分被击穿的电气放电。局部放电分为绝缘材料内部放电、表面放电、导体尖端放电。局部放电幅值检测(dB):对由局部放电脉冲产生的暂态对地电压信号(TEV)的幅度进行检测,单位用分贝(dB)表示,dB=20lgmV放电脉冲数:在单位时间内(0.02S或50Hz),检测到的局部放电高频脉冲数。短期放电严重程度(STS):在某一检测周期内所检测到的最大放电幅度(mV)×每个周波内(50Hz)的平均脉冲数。(每个周波内(50Hz)的平均脉冲数=每个检测周期内所检测到的总的脉数÷在此检测周期内总的电气周波数)&检测原理与方法:&1、传输暂态地电位TEV&& 当开关柜内的固体绝缘发生破坏产生局部放电时会产生高频暂态电磁辐射,这种高频的电磁辐射会在开关柜表面与地电位之间暂态感应电位差,通过检测并分析这种暂态地电位TEV可以判断开关柜内部的绝缘是否发生局部放电。2、超声波检测原理&& 开关柜内部的固体绝缘发生外部闪络或者爬电时会有超声波效应,通过探测这种沿面的局放电所产生的特征频段超声波可以判断开关柜内的绝缘是否完好。&检测过程:&& 用TEV检测模式对35kV的电柜进行检测&35kV开关柜检测&背景TEV三次测量结果 & 一次 二次 三次 背景TEV值 10dB 11dB 13dB &对1#、2#进线和电压互感器测量&&用超声波检测对变压器进行检测&&用超声波检测模式,佩戴耳机上听得标记处有放电声响以上是用户分享关于局部放电现场检测案例的资料希望对您有所帮助了,感谢您对就爱阅读的支持!
欢迎转载:
推荐:    当前位置: >>
局部放电测量报
浙江九天科技有限公司局部放电试验报告试品名称: 廊坊东芝避雷器套管局部放电试验 试验方法:串联回路接线法 试验地点: 九天科技高压大厅 试验标准:192kV 产品局放量小于 5pC(单只避雷器套管) 试验过程 : 一:校准 校准脉冲值: 校准电容: 电源频率: 局放量: 50 pC 50 pF 50 Hz 50.4 pC 校准电压: 1.0 V 通道: 滤波档: A 40kHz-300kHz校准放电图形如下:二:规定电压下局部放电量测量 试验电压:192kV 局放量: 4.2553 pC(第一象限局放量)全波局放图如下: 浙江九天科技有限公司局放量: 6.383 pC(第一象限局放量)全波局放图如下:局放量: 23.404pC(第三象限局放量)全波局放图如下 浙江九天科技有限公司局放量: 46.809pC(第三象限局放量)全波局放图如下三:试验结果:试验放电波形不是典型局部放电图形,相位 270°处高压电晕放 电明显,局放量较大,背景干扰复杂,试验数据仅供参考。试验人员: 黄增利 周志清 2010 年 12 月 1 日
专用的检测仪器对 GIS 在承受高压作用时产生的局部 放电信号进行的探测或测量。...中国电机工程学 报,):119~126 [32] 王国利,郝艳捧,贾志东,李彦...10kV开闭所局部放电测试报告(接触式超声波检测) 正常模板_物理_自然科学_专业资料。表 1 超声波定值判别依据 判断依据 P≤8db 8&P≤20db 20db&P≤30db P&30...中国局部放电测试仪市场专项调研及未来五年运行态势预测报告_纺织/轻工业_工程科技_专业资料。中国局部放电测试仪市场专项调研 及未来五年运行态势预测报告 观研天下(...配电设备局部放电检测数据分析 算法研究报告 二Ο一三年十月 科技项目验收报告 一、研究概述 对于电力系统中的检修人员来讲最关心的问题应该是在应用仪器做完现场测 ...3 10kV电流互感器试验报... 暂无评价 18页 2下载券 喜欢此文档的还喜欢 环氧...4页 免费
互感器局部放电测量的干... 3页 免费 ©2018 Baidu |由 百度...(min) 5 耐压结果 未击穿 局部放电测试结果 无可视放电现象 6.试验仪器及仪表...高压电缆交流耐压试验报... 1页 2下载券
电力电缆直流耐压试验报... 1页 ...受华电哈尔滨热电有限责任公司委托,对 其进行绝缘电阻、交流耐压和局部放电测量。...菲达宏宇电力电缆实验报... 1页 免费
电缆如何做交流耐压试验 3页 1下载券...局部放电测试仪项目可行性研究报告_电力/水利_工程科技_专业资料。让投资更安全 经营更稳健 详情点击公司网站(http://www.ztxdzx.com) 局部放电测试仪项目可行性...清华大学GIS局部放电在线检测技术调研报告 精品_纺织/轻工业_工程科技_专业资料。《GIS 局部放电在线检测技术》调研报告 清华大学电机系 GIS 局部放电检测技术 目录 ...传统的局部放电检测技术, 由于测量频率较低,测量频带与周围环境的强干 扰源的频带重叠,易受外界干扰的影响,既不能避开干扰,也不容易区分放电与 干扰,即使采取...
All rights reserved Powered by
www.tceic.com
copyright &copyright 。文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。局部放电测量中,什么叫视在放电量_百度知道
局部放电测量中,什么叫视在放电量
我有更好的答案
就是局部放电量, 局部放电量的单位为PC,一般进行局放试验时,应先保证试验场地背景干扰不太大,一般互感器试验场 地背景局放不能超过2-3PC。 然后使用方波发生器对局放仪进行校准。局放试验之前确保互感器有效接地。 试验互感器时,应在耐受电...
采纳率:57%
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。仪器检定/校准/计量
主题:【求助】请教:局部放电测量中PC是什么单位?
浏览 |回复4
<p class="orgred oe jinghua_
<p class="orgred oe tiezi_
<p class="orgred oe huitie_
ID:pxsjlslyg
行业:石油行业―校长油行业―校长油行..
积分:<span class="gray0 userintegral_升级还需100积分
声望:<span class="gray0 userrenown_升级还需100声望
注册时间:
最后登录时间:<span class="gray0 userlastl_00-00-00
结帖率:100%
关注: |粉丝:
新手级:&新兵
发表于: 16:55:13
请教:局部放电测量中PC是什么单位?相关材料见附件:局部放电测试系统[img=,21,16]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-22983.png[/img][img=,21,16]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-27172.png[/img][img=,21,16]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-27669.png[/img]百科名片局部放电测试系统(英文名称:Partial Discharge Test System),专门用于变压器、电机、互感器、电缆、GIS、开关、避雷器等电器设备的局部放电测量,是适合电力部门、生产制造厂和科研单位等广泛使用的一种实用的局部放电测试仪器。    局部放电测试系统【仪器介绍】   局部放电检测系统其技术性能完全符合IEC-270标准及GB7354标准要求,是电器设备制造厂、发供电运行部门、电力建设安装调试部门的必备测试设备。是研究、开发新型高电压电工产品和提高产品质量的有力辅助工具,也是现场判断设备正常与否的有效测试仪器。   局部放电检测系统其独特的两通道同时测量功能,可方便地完成多台试品同时测量或单台试品的多点同时测量。这样使大型变压器放电部位的诊断成为可能,该方法已成功地用于大型变压器的检测及变电站的变压器局部放电在线监测。   【主要用途】   它基本保持了前几种仪器的优点和功能,又根据当今国内外局放仪研究领域的先进理论,参照国际电工委员会(IEC)标准,采用了先进电路,引用了先进技术,通过各地用户广泛试用后的不断改进而成的,BY2202局部放电检测仪比BY-8601、BY-9801局放仪在设计上更完善,使用上更方便,性能上更可靠。   专门用于变压器、电机、互感器、电容器、电缆、GIS、开关、避雷器等电器设备的局部放电测量,性能符合IEC-270标准及GB7354标准。全汉化软件,菜单式操作,测量与分析可任意存储,打印局部放电图形及数据,自动生成试验报告,2个测量通道,有椭圆、直线、二维、三维彩色显示方式。
相关实验室
相关检测服务
食品与农产品
食品与农产品
食品与农产品
【主要特点】   该仪器具有灵敏度高,适用试品范围广,采用大面积示波管试验波形显示清晰,有高频椭圆扫描(摄取功率小于1伏安),放大系统动态范围大,频带组合多(九种),有辅助零标系统,放电量表具有线性、对数双功能指针式表头和数字式表头,同时显示放电脉冲的放电量。无论在小信号、大信号情况下放电量的读数都能更准确、更稳定。BY2202局放仪具有体积小、重量轻,是携带式仪器。它是研究、开发新型高电压电工产品和提高产品质量的有力辅助工具,也是现场判断设备正常与否的有效测试仪器。尤其适合电力部门、生产制造厂和科研单位等广泛使用的一种实用的局部放电测试仪器。   【仪器特性】   纯程控工作方式,局部放电测量、分析更方便。   完备的全汉化软件,汉字提示操作,简单易学。 &&检测灵敏度及输入单元允许电流值任意存储、打印局部放电图形及数据,自动生成试验报告。   自由选择椭圆、直线显示方式,可静态对一周波试验电压的局部放电脉冲详细测量、观察、分析。   最新颖的二维(Q-φ,N-φ)和三维(Q-φ-T,N-Q-φ)局部放电图谱显示,令人耳目一新。信息量更大,区分局部放电脉冲和干扰脉冲更容易。   独特的条形色柱及数字指示局部放电脉冲峰植。   别具一格的数字开窗技术,可避免干扰对测量的影响。   任意相位开窗、单窗、双窗任选,椭圆360度旋转。
两通道测量及数字差分技术,可灵活组成脉冲极性鉴别或平衡测量回路,有效地抑制干扰脉冲信号。并同时测量两个试品或一个试品的两个测点的局部放电信号。可方便的分析局部放电信号的来源。   方便建立测量和定位数据库。   【技术参数】   1、可测试品的电容量范围6PF~250&F。   2、检测灵敏度允许电流(见表一):   表一、检测灵敏度及输入单元允许电流值。    输入单元序号& & 调谐电容范围& & 灵敏度(PC) (不平衡电路)& & 允许电流有效值 不平衡电路 , 平衡电路1& & 0~25~100PF& & 0.02& & 30mA , 0.25A2& & 25~100~400PF& & 0.04& & 50mA , 0.5A3& & 100~400~1500PF& & 0.06& & 120A , 1A4& & 400~PF& & 0.1& & 0.25A , 2A5& & ~25000PF& & 0.2& & 0.5A , 4A6& & 0.006~0.025~0.1μF& & 0.3& & 1A , 8A7& & 0.025~0.1~0.4μF& & 0.5& & 2A , 15A8& & 0.1~0.4~1.5μF& & 1& & 4A , 30A9& & 0.4~1.5~6.0μF& & 1.5& & 8A , 60A10& & 1.5~6.0~25μF& & 2.5& & 15A , 120A11& & 6.0~25~60μF& & 5& & 25A , 200A12& & 25~60~250μF& & 10& & 50A , 300A7R& & 电阻& & 0.5& & 2A , 15A 3、椭圆扫描时基:   (1)频率50(内)、100、150、200、400HZ。   (2)旋转:以30°为一档,可旋转360°。   (3)工作方法:椭圆――扩展――直线。   (4)高频时基椭圆可按输入电压(10~250V)调节至正常大小,其摄取功率&1伏安,并有   过载自动保护装置。
4、显示单元   采用124×104mm2矩形示波管,有亮度与聚焦调节旋纽。   5、放大器   (1)3dB低频端频率fL:10、20、40KHZ任选。   (2)3dB高频端频率fH:80、200、300KHZ任选。   (3)增益调节,粗调6档,档间增益差20±1dB,细调范围&20dB。   (4)正负脉冲响应不对称性&1dB。   6、时间窗   (1)窗宽:可调,50HZ下15°~ 150°。   (2)窗位置:每一窗可旋转0°~ 170°。   (3)两个时间窗可分别或同时开。   (4)具有一次性轰击装置,轰击时间约20ms(供拍照用)。   7、脉冲峰值表   (1)线性刻度指针式表头0―100 误差±5%(以满刻度计)。   (2)对数刻度指针式表头0―10―100 误差±5%(以满刻度计)。   (3)数字表头:以3位半LED数字表显示   0―100 误差:±3%(以满刻度计)。   8、试验电压表   (1)量程100KV(用100KV电压表电阻R)。   (2)显示:3位半数字电压表。   (3)误差:±3%。   9、零标系统   (1)内部零标发生器的零标志可变换极性,并可旋转0~180°以使本电压电阻R产   生的真零标位置极性相符。   (2)零标志与所有椭圆扫描频率相一致。   10、结构   (1)体积530×550×220mm3   (2)重量:约22KG。   【局部放电测试系统原理】   局部放电测试系统原理:试品产生一次局部放电时,试品Cx两端产生瞬时的电压变化ΔU,经过一耦合电容Ck耦合到检测阻抗Zm,回路中会产生一脉冲电流I,将此脉冲电流I经检测阻抗Zm产生的脉冲电压进行采样,放大和显示处理,就可以测定局部放电的视在放电量等参数。脉冲电流法主要利用局部放电信号频谱中的较低频部分,可避免无线电干扰。   局部放电测试系统配置RLC型检测阻抗,测量局部放电产生的脉冲信号,并抑制实验电源的工频及其它低频干扰信号。
局部放电测试系统为脉冲峰值指示形式测试系统,具有计算机程控滤波、放大、采样、存储及显示等功能。数据采集与试验电压同步进行。能够用直接法、电桥平衡法、复率n、平均放电电流I、平方率D,可作各种图谱:q-n、q-ф、q-ф-t等, 局部放电测试系统能检测出小于1000pC局部放电量的超声信号。   【技术指标】   测量通道 2通道   检测灵敏度 0.1Pc   测量频带 3dB带宽10kHz~300kHz   增益动态范围 120dB   滤波器低端 10,20,40kHz   滤波器高端 100,200,300kHz   同步频率 50,100,150,200   或任意频率   工作电源 AC220V±10%,50Hz【图文】第四章 局部放电测量1_百度文库