松下空调遥控器说明书设定时关,设定的2小时后,遥控器显示关,机器还在工作,为什么?

奥克斯遥控器说明书,奥克斯空调遥控器说明,奥克斯空调遥控器使用,奥克斯空调遥控器坏了_教师联盟网
您现在的位置: >> 奥克斯空调遥控器 >> 奥克斯遥控器说明书,奥克斯空调遥控器说明,奥克斯空调遥控器使用,奥克斯空调遥控器坏了
奥克斯遥控器说明书,奥克斯空调遥控器说明,奥克斯空调遥控器使用,奥克斯空调遥控器坏了
第一篇:奥克斯遥控器说明书Q-1000 空调万能遥控简要说明书
〓Q-1000 功能特点
兼容国内其它空调多功能版本 共计有空调遥控码值 1000 多组 最新的品牌搜索,使搜索代码更快更方便
〓Q-1000 操作说明
1:型号设置步骤 型号设置步骤: 型号设置步骤
1) 手动搜索功能: 先长按【设置 设置】键 2 秒,型号显示开始闪烁,此时按下【选择+】 选择+ 设置 选择 键一次可加 1 改变型号,同时发射遥控信号。按下【选择-】键一次可减 1 改变型号,同时 选择- 选择 发射遥控信号。同时观察空调机是否有反应,如果空调机被自动开启,停止操作,按下【确 确 认】键,设置完毕。如果已从型号对照表查处有对应的型号,则可快速搜索到该型号。先长按【设置 设置】键 2 设置 秒,型号显示开始闪烁,此时长按【选择 选择+】键 3 秒可快速增加型号数字,直到找到需要的 选择 信号,停止按键。此时发射遥控信号,可控制空调机。长按【选择-】键亦有此功能。按下 选择- 选择 【确认 确认】键,退出改变型号状态。确认
检查遥控器各个按键是否功能正常,若不正常重复此步骤, 检查遥控器各个按键是否功能正常,若不正常重复此步骤,直到找到最合适 的代码。的代码
2)全自动搜索模式: )全自动搜索模式 搜索模式
1.先长按【设置 设置】键 2 秒,型号显示开始闪烁,按住【开/关】 ,每两秒型号增加 1, 设置 【 并自动发开机码,松开键不再发射。按【设置 键或【确认 键退出。设置】 确认】 设置 确认 2.长按【开/关】键 6 秒后,进入每两秒型号增加 1 的自动发开机码状态。发完所有 开关 的开机码后停止,或按【开/关】键, 设置 【设置 设置】键, 确认 【确认 确认】键退出。开关
检查遥控器各个按键是否功能正常,若不正常重复此步骤, 检查遥控器各个按键是否功能正常,若不正常重复此步骤,直到找到最合 适的代码。适的代码
3. 3. 复位保持功能 . .
此遥控器复位后仍保持原来设置的型号。
〓Q-1000 品牌型号代码表
品 牌 代 码 1 2 3 4 5 6 适用品牌 型号代码 品 牌 代 码 适用品牌 型号代码
海尔 格力 美的 长虹 志高 华宝 科龙
1-19 20-39 40-59 60-79 80-99 100-109 110-119 21
凉宇 美灵 宁波惠康 七星 日彩 日江 日索
388 389-390 391-392 393 394 395-397 398-399
7 8 9 10 11 12 13 14
TCL 格兰仕 春兰 华凌 奥克斯 三钻 长风 新科 澳柯玛 海信 飞鹿 东宝 东新宝 新飞 GLEE huawei JOHNSO KT02_D001
120-139 140-149 170-179 150-169 180-199 190 190 200-209 210-229 230-239 240-249 250-269 260-268 270-279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293-295 296-299 300 301-302 299 303 304 305-306 307 308-309 310 311 312-323 324 325-328 329 27 28 29 26 25 24 23 22
沙美 山星 上菱 上凌 绅宝 胜风 盛风飞鹿 帅康 双菱 双鹿 松星 索华 索伊 天鹅 天津空调 天元 同力 万宝 威力 威特力 雾峰 西格玛 西冷 先科 小天鹅 小鸭 新乐 新凌 星和 熊猫 扬子 耀马 伊莱克斯 迎燕 玉兔 郑州金达 中意 佐丹 移动 三洋 NEC 三菱 LG
400 401-402 403-409 404,406,407 410-411 412 413 414 415 416-418 419 420 421-422 423 424 425-428 429-430 431-433 434-443 444 445-446 447 448-449 450-452 453 454-456 457-460 461 462-463 464-466 467-471 472 473-474 475-483 484-490 491-492 493 494 499 500-529 500-529 530-589 590-599
KT02_D002 KTY001 KTY002 KTY003 KTY004 KTY005 明星,波音,品尚,新华宝 SOGO SOVA 爱德龙 爱特 奥力
澳科 白雪 高士达 北京京电 波尔卡 波乐 波士高 博士 彩星
长岭 诚远/维修板 创华
大金星 大拇指 大宇 冬夏 盾安 高路华 格尔 古桥 光大 鸿怡 华高 华科 华美 黄河 汇丰 东洋汇丰 19 佳乐 江南空调 杰士达 金北京 金松 康佳 UNI-AIR 康丽 蓝波 20 乐华 利凯尔
330 331 332-333 334-335 336 337-341 342-343 344 345-346 347 348 349-350 351-352 353 354-356 357 358 359 360 361-362 363-365 366-367 368-369 368-370 371-383 384-385 386-387
30 31 32 33 34
三星 东芝 日立 松下 乐声 开利 富士通 内田 SUNBUNG
600-619 620-639 640-659 660-689 660-690 690-699 700-709 707,701,709, 926-929 770,771 710-729 730-749 730-750 750-753 754-756 757-758 760 761-762 763 764-765 766 767-769 770-771 772-773 774 775 776-777 778-779 780
大金 夏普 声宝 惠而浦 YORK 麦克维 AKIRA
KLIMATAIR KRIS LOREN-SEBO NIKKO SAIJO DENKI SUNBURG TECO TOYO1 TOYO2 稻田 长府,长 谷 凉宇
江成,吉川,金梦,科明,科尔,迪帕尔,法兰宝,朗歌,欧凌, 495-499, 759, 同益,厦洋,亿达洲,美典,明亿,格威尔,格阳,东澳,飞普等 782-999第一篇:奥克斯遥控器说明书奥克斯空调技术服务手册
第五章 第一节
常见故障维修
空调器常用检修工具及使用 1、压力表
制冷剂泄漏是空调器常见故障,为对系统中制冷剂量是否充足进行检测,常用到压力 表,压力表是氟利昂制冷系统中常用的检测工具,它的外壳直径从 60mm~250mm,有多 种规格,适合空调器制冷系统使用的真空压力表量程为-0.1MPa~2.5MPa,如图 2-33 所 示, 压力表常与三通修理阀配套使用,顺时针旋转三通修理阀旋钮,可使阀孔缩小,顺时 针旋转旋钮到底时,相应配管与室外机组气路切断,逆时针旋转旋钮时,阀孔扩大,相应配 管与室外组气路导通,制冷系统与三通修理阀上的压力表始终是导通的,与旋钮的位置无 关,通过与三通修理阀开关的配合,可以实现对制冷系统抽真空、充注制冷剂及测试压力等。2、胀管器 两根铜管对接时,需要将一根铜管插入另一根铜管中,这时往往需要将被插入铜管的 端部的内径胀大,以便另一根铜管能够吻合地插入,只有这样才能使两根铜管焊接牢固,并 且不容易发生泄漏,胀管器的作用就是根据需要对不同规格的铜管进行胀管。胀管时,首先 将退火的铜管放入管钳相应的孔径内,铜管伸出夹管钳的长度随管径的不同而有所不同,管 径大的铜管,胀管长度应大一点,管径小的铜管,胀管长度则小一点,对于 Ф8 的铜管,一 般胀管长度为 10mm 左右,拧紧夹管钳两端的螺母,使铜管被牢固地夹紧,插入所需口径 的胀管头,顺时针缓缓旋转胀管器的螺杆,胀到所需长度为止,胀管器实物如图 2-34,结 构如图 2-35 所示。3、扩口器 扩口器用于为铜管扩喇叭口,以便通过配管将分体式空调器室内外机组连接起来,扩 口时,先将退火的铜管套上连接螺母,然后将铜管放入夹管钳相应的孔径内,铜管露出夹钳 的高度为铜管直径的五分之一,拧紧夹管钳两端的螺母,用扩口顶压器的锥形头压在管口 上,顺时针缓慢旋转螺杆,将管口挤压成喇叭口,如图 2-35 所示:
4、割管刀 在修理安装空调时,经常需要使用到割管刀切割不同长度和直径的铜管,割管刀有不 同的规格,结构如图 2-36 所示:
切割铜管时,须将铜管放到割管刀的两个滚轮之间,顺时针旋转进刀钮,将铜管卡在 割刀与滚轮之间,然后边旋转进刀钮,边转绕铜管旋转割管刀,旋转进刀钮时,用力一定要 均匀柔和,否则可能会将铜管挤压变形,铜管切断后,还要用绞刀将管口边缘上的毛刺去掉, 以防止铜屑进入制冷系统。5、弯管器 弯管器是用来改变铜管的形态、将铜管加工成所需要的形状的工具,弯管器有大小多 种规格,适合弯制半径小于 20mm 的铜管,弯管时,先将己退火的铜管放进弯管器的轮子 槽沟内,将夹管钩锁紧,慢慢旋转手柄直到所需的角度为止,如图 2-37 所示: 6、气焊设备 空调器的制冷系统多使用铜管,维修时需使用气焊,传统的气焊设备使用氧气与乙炔 气混合,点燃后产生高温火焰,现在更多的使用了液化石油气,采用氧气助燃液化气焊机进 行制冷系统管路的焊接,气焊设备主要由气瓶、连接软管与焊枪 3 个部分组成。7、钳形表 钳形表是一种应用十分广泛的测量仪器,是制冷设备电气故障检修中最常用的工具, 它可以测量交流或直流电压、交流电流、电阻等,实物如图 2-38 所示: ①、测量交流、直流电压 先将转换开关转换到交流电压(ACV)或直流电压档(DCV),并选择大于被测电压 的量程,然后把红黑表笔分别插入被测供电插座插孔内,面板显示数字即为被测电压值,交 流电压没有固定的极性,所以钳形表的表笔可以不分正负极使用。测量直流电压时,则应把 转换开关旋转到直流电压档(DCV),并注意选择大于被测电压的量程,同时还要弄清楚 被测电压的极性,测量时,红表笔接电压正极,黑表笔接电压负极,如果表笔极性接错,钳 形表可能会损坏。②、测量交流电流 将转换开关旋到交流电流(ACA)合适量程上,测量时只要将被测电线夹在它的钳形 口里,利用电磁感应原理,显示屏就能指示电线中的电流强度。③、测量电阻 将转换开关旋转到合适的量程上,测量前,将两表笔直接连通(短接),这时显示屏 读数应为 0Ω 并发出鸣叫声,如果显示数字不为 0Ω,说明钳形表损坏或电力不足,测量时, 将表笔接在被测电阻两端,屏幕上显示数字即为被测电阻值。
第二节 电气控制系统维修案例
案例一、可控硅坏、室内机噪音 机器型号:KFR-23GW/HA 故障现象:关机后,室内风机慢慢转动,开机后发出剌耳噪声。原因分析:根据用户反映及现象分析,初步判断为室内电机供电故障,检查室内风机 供电电压,关机状态下电机上有 100V 电压,关机后室内电机仍缓慢连续运行,室内电机发 热使塑料的电机架遇热变形,塑封电机位置偏移,这样则导致贯流风叶要与底盘相碰,发出 难听的噪音,而且有一股烧焦的味道。由此判定为风机控制可控硅损坏。解决措施:换主控板。经验总结:分体挂机室内机风机转速是由可控硅来控制的,当电源电压较低或波动较 大时,会造成可控硅单相击穿,停机时室内风机仍有电压,电机仍会慢转,由于可控硅为单 相击穿,电机供电电源非正弦波形,电机运转不平稳,噪音较大。
案例二、室内风机关机后不停及未开机风机就运行
机器型号:KFR-32GW/HY 故障现象:关机后,室内风机不停、未开机风机就运行。原因分析:根据用户反映故障现象,通电即发现室内风机运行,用遥控开机后关机, 室内风机仍在运行,初步判断为室内电机供电故障,检查室内风机供电电压,通电状态或关 机装态下电机上有 158V 电压输出,因此通电后室内电机就运行,由此判定为风机控制可控 硅损坏。解决措施:更换同型号控制器后试机正常。经验总结:分体挂机室内机风机转速是由可控硅来控制的,当电源电压较低或波动较 大时,会造成可控硅单相击穿,停机或关机时室内风机仍有电压,室内风机不能关闭。
案例三、遥控器接收器坏 机器型号:KFR-32GW/H 故障现象:遥控不开机 原因分析:检查遥控器,用遥控器对准普通收音机,按遥控器上的任何键,收音机均 有反映,说明遥控器属正常,故障在室内机主控板或者遥控接收器。打开室内机外盖,检查 220 伏输入电源及 12 伏与 5 伏电压均正常,用手动启动空调,空调能正常启动运转,说明 主控板无问题,故障部位在遥控接收器元器件上,经检查,发现原因在于控制器接收回路上 瓷片电容(103Z/50v)绝缘电阻偏小,只有几 kΩ,质量好的瓷片电容应该在 10000MΩ 以上, 漏电电流偏大而引起的遥控不接收。解决措施:将 103 电容直接剪除或更换显示板后,空调器一直运转正常。经验总结:造成不接收遥控信号的原因很多,除上述电容漏电外,无件虚焊也会造成 不接收,另外空调使用环境对遥控接收影响很大,当环境湿度高时,冷凝水在遥控显示板背 部焊接点脚与脚凝结,线路板发霉,绝缘性能下降,焊点之间有漏电导致遥控不开机或遥控 器失灵,清洁线路板,用吹风机干燥处理后,在遥控显示板背部焊接一层玻璃胶,遥控能够 正常接收。用收音机 AM 档可检测遥控器是否发射信号,如手动开机后空调运行正常,可以 排除主控板故障,由此可确定问题出在接收器,维修时不能简单地更换配件,尤其是短期内 重复维修时,应仔细分析一下配件损坏原因。
案例四、温度传感器故障 ?机器型号:KFR-71LW/FS ?故障现象:空调制热效果差,风速始终很低。?原因分析:上门检查,开机制热,风速很低,出风口很热,转换空调模式,在制冷和 送风模式下风速可高、低调整,高、低风速明显,证明风扇电机正常,怀疑室内管温传感器 特性改变。解决措施:更换室内管温传感器后试机一切正常。经验总经:空调制热时,由于有防冷风功能,室内温传感器室内换热器达到 25 摄氏度 以上时内风机以微风工作,温度达到 38 摄氏度以上时以设定风速工作。以上故障首先观察 发现风速低,且出风温度高,故检查风机是否正常,当判定风速正常后,分析可能传感器检 查温度不正确,造成室内风机不能以设定风速运转,故更换传感器。温度传感器故障在空调故障中占有比较大的比例,要准确判断首先要了解其功能, 空调控制部分共设有三个温度传感器: 1、室温传感器:主要检测室内温度,当室内温度达到设定要求时,控制内外机的运行, 制冷时外机停,内机继续运行,制热时内机吹余热后停。2、室内管温传感器:主要检测室内蒸发器的盘管温度,在制热时起防冷风、防过热保 护、温度自动控制作用。刚开机盘管温度如未达到 25 度,室内风机不运行,达到 25 摄氏 度以上 38 摄氏度以下时内风机以微风工作,温度达到 38 摄氏度以上时以设定风速工作; 当室内盘管温度达到 57 摄氏度持续 10S 时,停止室外风机运行,当温度超过 62 摄氏度持 续 10S 时,压缩机也停止运行,只有等温度下降到 52 摄氏度时室外机才投入运行,因此当 盘管阻值比正常值偏大时,室内机可能不能起动或一直以低风速运行,当盘管阻值偏小时, 室外机频频繁停机室内机吹凉风。在制冷时起防冻结保护作用,当室内盘管温度低于-2 摄 氏度连续 2 分钟时,室外机停止运行,当室内管温度上升到 7 摄氏度时或压缩机停止工作 超过 6 分钟时,室外机继续运行,因此当盘管阻值偏大时,室外机可能停止运行,室内机 吹自然风,出现不制冷故障。
3、室外化霜温度传感器:主要检测室外冷凝器盘管温度, 当室外盘管温度低于-6 摄氏度连续 2 分钟时间,内机转为化霜状态,当室外盘管传 感器阻值偏大时,室内机不能正常工作。
案例五、空调不制冷、通讯故障 机器型号: KFR-70LW/A 故障现象:室内机“运行”灯闪(其余灯灭),内外机不工作 原因分析:根据用户反映的情况,开机工作正常,未出现用户反映的情况,但大约 30 分钟后,内外机停止工作,控制面板上运行灯闪烁,按任何键空调都没反应,拔掉电源重新 试机,机器能正常工作,但 30 分钟后又出现同样故障,因停机之前空调制冷正常,因此系 统上不会存在问题,初步判断为外界信号问题,从公司提供的故障显示代码上也可以断定是 通讯故障,测量内外机信号连接线正常,因此外界信号干扰问题。解决措施:在电脑板信号线间并联上 103 瓷片电容,或者更换华发生产的抗干扰 C3Y 电脑板后故障消除。经验总结:在维修时,要善于观察故障时面板的指示状态,根据公司提供的故障代码 快速找到故障原因 。若室外管温传感器故障或内外机信号连接线断路 无数码显示功能的“定 , 时指示灯”闪 1 次/秒,如有数码显示功能则会显示 E2 代码,三相 A 系列“温度灯”闪,其余 指示灯全灭。
案例六、外界信号干扰 机器型号: KFR-32GW/HV 故障现象:工作时无规律自动停机,并伴有蜂鸣器异常连续叫声。原因分析:检查遥控器正常,应急正常,说明电源供电,主板正常,测量内机各传感 器正常,据用户讲同时购买同型号的两台空调,一台正常,另一台有故障,怀疑有干扰源存 在,发现有故障机器的房间装有电子整流式的节能灯,每当关掉灯后,机器正常。打开灯后, 测量接收头信号输入端有 2V 的交流电,关掉灯后,遥控器不操作时测量电压为 0V 机器正 常。解决措施:建议用户更换品牌的电子整流的日光灯后,机器正常。经验总结:电子式整流日光灯产生的频率,波形叠加到遥控发射的红外波形上,引起 机器接收不正常,产生频率干扰源,在维修此类故障前,应仔细询问用户的使用情况以及实 地观察机器使用的外部环境。空调信号干扰源分为:电源质量差的电磁干扰、频率干扰、红
外线干扰,此故障属于前者。在处理时,可在遥控接收头前增加一块透明的深色滤光挡板, 或在接收板线束上增加一磁环,也可更换更改后的控制器。
案例七、电源相序保护 机器型号:KFR-120LW/A 故障现象:开机时“定时”灯和“运行”灯同时闪,系统停机 原因分析:根据故障代码判定为室外机保护,强制运转压缩机,能正常工作,检查压 力开关等都正常,电源也正常,初步断定为相序检测保护,换相序后开机,压缩机突然反转, 于是证实是属于相序检测板故障。解决措施:更换室外机检测板后空调运行正常。经验总结:根据故障代码,逐个排除,维修人员要有一定的电路工作原理的维修经验, 检测故障时应遵循有间到繁,避免走弯路(根据以上所述,调整相序后,开机压缩机反转, 此时只需调整压缩机接线,使压缩机正转,问题即可解决),A 系列采用三相电源,在安装 时安装人员有时将相线与零线接反也造成压机不启动,在维修时要特别注意。
案例八、FS、DS 控制面板按键失灵 机器型号:KFR-51LW/DSY 故障现象:控制面板按键失灵,遥控器可以操作 原因分析:因遥控操作能够接收,因此可以排除是主电脑板问题,经查为常州弘都生 产显示板上按键扫描用的 D1~D12 二极管使用了低频二极管 IN4007,而主程序对于按键 的处理为高频;使个别的控制面板与其本身的主板不兼容,在按键操作时主程序不能正确的 响应按键发出的信号 导致按键操作失灵 该故障的控制面板和主板不配套主要发生在 2004 , 。年 2 月以前常州弘都电子有限公司生产的产品。解决措施:发现此类故障时,可以用常州弘都电子有限公司 2004 年 2 月以后的生产 的控制面板进行更换或者用其他公司与我公司配套的控制面板更换,也可将控制面板上的 D1~D12 二极管更换为 IN4148 高频管。经验总结:除 DS 存在按键失灵外,FS(Y)温度调节按钮失灵也可能失灵,显示面 板设计时考虑按键手感留的间隙较小,塑胶分厂塑料面板按键变形,与中面板间隙太小造成 操作失灵,遇到此种故障只需更换同型号控制面板。
案例九、压缩机低压不起动 机器型号:KFR-32GW/HY 故障现象:开机外机压缩机不启动 原因分析:开机室内机工作正常,控制器外机压缩机电压输出正常,测量压缩机电容 正常,因此为压缩机问题,测量压缩机各绕组,阻值正常,当测量用户电压时,发现电压只 有 198V,但在标设计标准范围之内,应为压缩机(48D129)启动性能差。解决措施:更换一 35UF 压缩机专用电容,并在压缩机电容上并联一只辅助启动器, 空调开启正常,不须更换压缩机。
案例十、压缩机电容、风机电容 机器型号:KFR-32GW/A 故障现象:制冷时,压缩机一启动,空气开关跳闸。原因分析:该空调开机制冷运行,压缩机一启动即跳闸,单独试内机运行正常,因此 判断故障在室外机。打开外机机壳检查电源线 L、N 线两端电阻为∞,确定两线无短路或对 地短路现象,然后逐一检查室外机器件,当检查到压缩机电容时,发现该电容击穿短路。解决措施:更换压缩机电容,试机正常。经验总结:空调压缩机启动即跳闸的情况,首先应检查电源 L 和 N 线是否短路,再确 认是室内还是室外问题,继续检查内、外机元器件是否存在短路现象。
案例十一、外机风扇电容坏 产品型号:KFR-71LW/DS 故障现象:停机频繁,效果差 原因分析:该空调安装一年多,使用地为一餐馆,电源 220 伏,用户反映空调工作一 段时间后,一会儿制冷一会不制冷,不能正常工作,上门检查压力为 5Kg,电流为 12.5A, 怀疑冷凝器太脏,清洗冷凝器后故障未排除,观察室外机发现空调工作时外风扇电机转速 慢,工作 30 分钟外风机停,压缩机电流上升停机,此时检查风扇电机绕组开路,电机外壳 很烫,待电机冷却后测量绕组阻值正常,判断风机电容坏。?解决措施:更换风机和电容, 试机工作正常。
经验总结:根据检测可以断定:由于风扇电容失效造成风机保护,风机停转后系统散 热不良,致使压机过流停压机,三分钟后压机再启动,如此反复,造成频繁开停,由此故障 可以看出,有些故障产生的原因是多方面的,是电控与系统相互影响产生的,因此,在维修 时要认真细致地检测观察,避免走弯路。
案例十二、变压器坏 机器型号:KFR-61LW/FS 故障现象:开机无反映 原因分析:根据故障分析,首先检查电源,有 220V 输入,排除电源问题,测量电源 插头 L、N 电阻为无穷大,可能保险丝烧坏或变压器烧坏,打开室内机面板检查主板检查, 保险丝良好,测量变压器时,发现初级断路。解决措施:更换变压器,试机正常,故障排除。经验总结:在维修时如遇整机上电无反应,应先从电源电路着手,这样快捷而准确查 出故障所在。
案例十三、交流接触器 机器型号:KFR-70LW/A 故障现象:不制热 原因分析:开机制热,外风机转,压机不转,四通阀吸合,测内板四通阀继电器输出,测 交流接触器供电正常,强制按下交流接触器,压缩机起动,再测交流接触器线圈巳断路。解决措施:更换交流接触器试机正常。经验总结:不制热如果内机供电正常,外风机、四通阀吸合正常,压缩机不动作,应 首先查接触器是否吸合,线圈阻值是否正常,然后再查压缩机问题,交流接触器损坏一般都 为线圈烧、触点松动、脏、烧焦等。
案例十四、电源线路问题 产品型号:KFR-32GW/H 故障现象:不制冷
原因分析:上电开机,内机工作正常,观察外机,压机启动时发出“嗡”声,不能正常启 动,测电压由 230 伏降为 138 伏,压机保护,认定电源有问题,查用户电源插座,发现装 修工把接地线当零线使用,处理后试机正常。解决措施:把地线与零线接对 经验总结:安装时一定要用 N 端接零线,不能用接地线代替,地线与零线接反,还可 能造成空气开关跳闸,新装机出现此问题时要重点检查电源,有时电源线过细,空调启动时 电流大,在导线上产生大压降也会造成启动困难。除电源线问题外,空气开关大小往往也造 成启动跳闸。
空调制冷系统维修案例
制冷系统故障是我们维修当中常风的故障,故障现象也是五花八门,千奇百怪,但还 是有规律可循,有经验可借鉴。这里介绍的是空调制冷系统故障的检查步骤,虽不是必须的, 但是维修时应顺着此思路进行检修。一、制冷系统检修要点 1、观察内外机的工作情况:如指示灯板的显示情况,内机是否工作,风速输出是否正 常,外机风扇、压缩机是否运行,从而判断是电器问题还是系统问题导致的不制冷。2、检测空调器各项数据: A、空调流水情况,一般内机滴水连续空调正常,但受环境湿度、温度影响只能作为一 参考值。B、进出风口温差,正常的进出风温差应在 12-14 度,但也会受环境温度、风速的影响。C、测量系统管路压力值,一般制冷时低压压力在 0.45Mpa-0.50Mpa,制热时高压压 力在 1.8Mpa-2.2Mpa 之间,但压力要受环境温度影响,空调进风温度越高,排气压力越高, 冷凝温度越高,反之则小;空调负荷越大,吸气压力越高,蒸发温度升高(蒸发器正常蒸发 温度在 5-7 度之间)。二、制冷系统故障类型 1、制冷系统堵:常常发生在毛细管及干燥过滤器处,因为这两个地方是系统中最狭窄 的地方,常见的堵塞原因有三种:脏堵、冰堵及焊堵。A、脏堵一般发生在毛细管的进口处,是因系统内的污物(如焊渣、锈宵、氧化皮等) 堵塞了管路,检查时轻轻敲击毛细管处可能会暂时恢复正常,另从管路和元件表面凝露、结 霜以及停机时压力恢复速度时间等都可以对堵塞的位置及性质作出判断。
B、冰堵一般发生在毛细管的出口处,是因系统含有水分,在毛细管出口处突然汽化降 温而凝结成小冰粒堵塞在毛细管的出口处 判断时可在毛细管出口处用焊枪加热如果效果恢 , 复正常或好转说明是冰堵,或是在空调关机后再开机机器又能制冷一段时间,说明是冰堵, 冰堵一般发生在新装机或刚维修过的空调上。C、焊堵一般也是发生在毛细管的焊接处,现象与脏堵冰堵差不多,多发生在新装机上。2、制冷系统漏:空调制冷制热的载体是制冷剂,如系统出现漏点,制冷剂泄漏则空调 制冷差或完全不制冷,而空调器出现泄漏的地方主要集中在两器的各焊接头、毛细管焊接 处、压缩机吸排气管、喇叭口、铜钠子裂、连接管等处,要检查时可先进行目测,重点检查 连接管各接头处,泄漏处一般都有油迹。3、四通阀故障,通常发生在制热时,四通阀吸合不好、串气或卡死,引起制热性能差, 在判断时可对四通阀通断电听吸合是否良好 在维修时可通过反复给四通阀通电或轻轻敲打 , 四通阀使其复位。4、单向阀故障,单向阀在制冷时直接导通,但在制热时制冷剂要通过辅助毛细管,当 单向阀密封不严或是辅助毛细管堵塞时,制热在受影响,因此如果空调制冷正常但制热差 时,在排除四通阀问题后要重点检查单向阀。
案例一:外机毛细管冰堵 机器型号:KF-32GW/HY 故障故障现象:不制冷 原因分析:上门检查空调在刚开机时制冷正常,约 25 分钟后空调压力、电流降低,用 户反应此空调曾换过压缩机,因此排除压缩机本身故障。由于开机 25 分钟内制冷基本正常, 因此初步分析可能为系统脏堵或冰堵,打开室外机顶板,观察发现毛细管出口处结霜,用打 火机烤结霜处,压力电流恢复正常,判断为系统冰堵,后经了解为更换压缩机时正好下雨, 有水份进入系统。解决措施:将制冷剂回收到室外机,在外机低压管处加装干燥过滤器,重新排空开机 运行,直至冰堵完全消除,拆掉干燥过滤器,开机制冷效果正常。经验总结:维修人员在对系统进行维修时要避免系统进水,否则容易形成冰堵。在判 断是冰堵还是脏堵时可以观察外机毛细管处,若结霜的位置是从毛细管进口处开始,则为脏 堵,若是从毛细管出口处开始则为冰堵。
案例二:外机毛细管脏堵 故障机型:KFR-70LW/FS
故障现象:制冷效果差 原因分析:上门开机检查,机器能正常运转,检查室内机过滤网及换热器、室外机换 热器都比较干净不会影响到制冷效果。查室内外风机电容及各项参数正常,测电压 220V、 电流 13.5A、低压压力 0.4MPa、无加长管线,室外机压缩机运转也正常,表面看来也未发 现节流现象。机器大约运转 20 分钟后,再次测量电流及压力,发现电流为 15A、系统压力 为 0.3MPa,制冷效果变差,根据:测量数据分析系统有堵或有节流的地方,检查室内外机之 间连接管并无问题,不存在节流现象,考虑节流装置(毛细管)位于室外机,因此着重检查 室外机毛细管,观察发现连接分配器的毛细管有两组略结霜,由此可以判断是该组毛细管问 题,将该分配器与毛细管焊开,发现分配器内部过滤网已经被油泥及异物堵住,但未堵死, 从而导致该组毛细管的流量不足而引起节流、结霜。解决措施:将该机器分配器更换新件后,系统进行氮气清洗,抽真空,充氟后整机进 行,效果良好。经验总结:对于一些反映制冷性能较差的机器,应综合考虑,但应有清晰的处理思路, 由主到次,由表及里,由外到内进行逐步的查找,一般要考虑以下情况 1、考虑机器是否正常工作。2、室内外机散热情况如何,考虑使用场所有无影响。3、考虑室内外风机转速影响散热。4、测量各项参数是否正常,从而分析原因。5、机器有无管线加长,考虑加长管线对机器性能的影响。6、室外机压缩机有无偷停现象,考虑间歇工作的影响。7、系统有无节流,考虑冷媒流量对制冷性能的影。
案例三:内机蒸发器分液毛细管堵 机器型号:KF-120LW/A 故障现象:制冷效果差 原因分析:此机为新装机,两器干净,内外机通风正常,检查用户电源正常,内机出 风正常,检测室内机进出风口温差偏小,观察室外机连接管处,发现低压管处结霜,因此判 断系统氟利昂过多,放掉部分氟利昂后效果更差,分析错误,因此分析系统存在截流,打开 室内机面板,触摸蒸发器,发现蒸发器上下部分温差明显偏高,再用手摸内机蒸发器分液毛 细管,发现下两路毛细管只有微冷并有轻微结霜,因此判断为此两路毛细管阻。
解决措施:焊下此两路毛细管,出现毛细管口处有焊液将毛细管出口处阻塞,更换毛 细管后试机正常。经验总结:根据故障表面现象,很容易误认为系统多氟,此类现象分析时,首先应看室内 机风量是否良好。如正常,再查看管路是否二次节流,仔细分析故障现象,最终判断是什么故 障。
案例四:外机过滤器脏堵 机器型号:KFR-45LW/X 故障现象:不制冷,室外机启停频繁 原因分析:上门维修,不制冷,室外机启停频繁,室内机能正常遥控运行,但室外机 在三分钟左右启停,且三分钟内出风不冷,由此初步判断为制冷系统故障,用压力表测试低 压侧压力,由于停机时平衡压力为 1.1MPa,到启动后逐渐降到 0.1MPa 到停机后逐渐返回 平衡压力,且在外机运行时发现从过滤器开始到毛细管到高压管全部结霜,由此可以断定为 过滤器脏堵。解决措施:更换新过滤器后,试机一切正常。经验总结:对于外机启动频繁的故障,首先确认是电路故障或制冷系统故障。一般过 滤器堵会出现以下现象:毛细管出口结霜,蒸发器局部也会结霜,检测低压压力低于正常值, 高压压力略低于正常压力,停机平衡压力接近环境温度下的饱和压力,压缩机排气温度及机 壳温度升高。遇到电流偏大,跳停现象不一定就是压缩机故障,要综合考虑故障现象,一般空 调维修时要检查电流及维修压力,电流大、压力低是系统堵,着重检查过滤器及毛细管。
案例五、蒸发器连接管漏 机器型号:KFR-25GW/H 故障现象:不制冷 原因分析:用户反映不制冷,经检查室内外机都运转,排除有接触不良现象,在检测 运行压力时发现室外机运行压力为负压,检测内外机管子接头处无漏氟现象,内机蒸发器及 外机都未发现漏点,当拆下内机检查时,发现蒸发器连接管保护弹簧处有一裂逢。解决措施:补焊后再次打压无漏点,抽真空定量加氟后工作正常。经验总结:对于一些漏点很内外机都很难找到时,要特别注意蒸发器连接管处,此处 十分隐蔽,往往很难发现。
案例六:连接管喇叭口裂 机器型号:KFR-25GW/HY 故障现象:制冷、制热效果差 原因分析:开机制冷运行整机都工作,内机出风正常,两器也很干净,但进出风口温 差很小,运行 5 分钟左右,发现内机蒸发器结霜,初步判断系统缺氟,检测低压压力只有 3KG,停机加氟检漏内外机及连接管接口发现低压连接口处有油迹。解决措施:收氟后拧开接口发现有一细小裂纹,重做喇叭口,高压检漏无漏点,抽真 空、加氟试机正常。经验总结:检查故障一定要思维敏捷视野开阔,没有条件时依照原理创造条件,分段 逐个排除,仔细认真直到问题真正解决。
案例七:连接管铜纳子裂 机器型号:KFR-32GW/HSADY 故障现象:制冷效果差,内机结冰 原因分析:测试室外机低压压力很低,蒸发器上结很厚的冰,回气管上也结霜,检查未 发现管道有折扁现象。打到送风模式,化冰后测低压压力低于正常值,检漏发现,室内机连 接管铜帽破裂。解决措施:更换铜帽后抽真空、加氟。经验总结:具体情况具体分析,一般根据结霜的部位,面积大小来进行分析故障的原因所 在,一般情况下系统差氟液管会结霜,蒸发器上半部会结很厚的冰。
案例八:高压阀焊漏 机器型号:KFR-32GW/ADY 故障现象:制冷效果不好且内机漏水 原因分析:检查空调,整机工作、制冷效果不好。经查发现内机蒸发器结霜,怀疑系 统缺氟,测试系统压力很低。检漏发现高压阀阀体连接管处漏,补焊加氟试机正常。
经验总结:因空调缺氟而结霜较多造成内机漏水现象且制冷效果差,漏焊缺氟是问题 的根本所在。
案例九:冷凝器分液头焊漏 机器型号:KF-120LW 故障现象:不制冷, “运行灯”和“18”灯同时闪烁,空调不能开机。原因分析:此机刚使用仅两天,用户反映整机出现不制冷故障,上门检查电压 390V, 平衡压力为 0MPa,据现象及数据分析系统无氟,整机低压保护 ,打开外机机壳检查发现 为冷凝器分液器焊接处有油迹焊裂,导致漏氟。解决措施:重新补焊后,加氟正常。经验总结:运行时压力为零,很快就可判断系统氟漏完,应仔细检查漏点,一般漏点 处有油迹,出现熟悉灯闪烁情况,维修起来事半功倍。
案例十:冷凝器 U 型管焊漏 机器型号:KFR-35GW/HY 故障现象:不制冷 原因分析:空调使用不到一个月,反映制冷效果差。经上门检查,发现压缩机温度较 高,电流偏小,只有 3A 左右,低压压力也只有 3kg,而外风机运行正常,怀疑空调制冷系统 有堵、漏或压缩机吸排气能力差,将空调拉回维修部,先进行氮气吹污,清洗,然后打压检 漏,发现冷凝器下端“U”型端口焊接处微漏。解决措施:补焊,抽真空加制冷剂。经验总结:空调使用时间不长,制冷效果差,多数情况是制冷剂泄漏。维修时最好检 漏。
案例十一、四通阀坏 机器型号:KFR-71LW 故障现象:一开机空调就制热
原因分析:上门检查发现开机就吹热风,因是新装机,首先检查线路没有接错,怀疑 四通阀有问题,检测四通阀线圈电阻正常且通电正常,分析肯定是四通阀卡,新装机四通阀 坏的可能性小,多是由于轻微卡死,用木棒反复敲打试机故障依旧,由此确定四通阀坏。解决措施:更换四通阀 经验总结:在维修四通阀时一定要注意不要轻意更换,轻微卡死的现象可用简单的物 理方法修复,有很多网点用此物理方法修复四通阀的,尤其是使用不久的机器。四通串气 机器型号:KFR-45LW/III 故障现象:制冷效果差 原因分析:用户电源电压 220V 反映空调制冷一段时间后包厢内冷气很少。上门检查 测空调低压压力 0.65Mpa 明显偏高,放氟到 0.55Mpa 时,室内机出风口冷气很少,测量工 作电流 7.3A 正常触摸高低压铜管,低压管比较冷,高压管冷感觉很少,证明压缩机基本无 故障。这时看压力表又升到了 0.36Mpa,用手摸四通换向阀的四根铜管,接压缩机排气管 的一根温度较高,另外三根均也有热感觉,将空调工作模式换到制热状态。听到?四通阀不 是很强的换气吸合声,但制热效果也不是很好,判定为空调的四通阀故障。解决措施:更换四通阀、抽真空检漏、加氟。经验总结:修理该故障时,首先应分清是压缩机还是四通阀故障。根据压力测试与手 感觉,找出故障点,一般四通阀窜气:进气、出气口温差较小,阀体内有较大的气流声,压 缩机回气管吸力较大,贮液气温度较高。
案例十二、单向阀坏 机器型号:KFR-32GW/HY 故障现象:单向阀密封不良 原因分析:用户反映夏天制冷很好,但用制热时效果差,开机检查测气管压力偏低为 14kg,根据故障现象可能系统缺氟,但测量系统平衡压力为 10kg,结合用户反应夏天制冷 很好的情况,确定系统不存在漏现象,初步分析可能为四能阀串气或单向阀密封不良,给四 通阀通断电,阀块吸合正常,换气声明显,用手触摸。放掉冷媒,重新抽空,定量注氟,开 机故障依旧。故断定故障为单向阀密封不严,冷煤未通过辅助毛细管、单向阀 通阀各管温 度正常,四通阀环可能性排除,因此断定单向阀漏,制热毛细管未起作用,使气管压力偏低, 制热效果差。解决措施:更换单向阀,重新抽空注氟,机器工作正常。
经验总结:单向阀关闭不严时,在高压压力下,由尼龙阀块与阀座间隙泄放高压压力, 回流制冷剂未全部进入毛细管,相当缩短了毛细管的长度,导致制热高压压力下降,制热效 果差,制冷时单向阀完全畅通,不影响制冷效果。
案例十三、安装时阀门打开不够 机器型号:KFR-23LW/HY 故障现象:制冷效果差 原因分析:上门检修,工作一会儿后室内蒸发器有结霜现象,随后测试压力,压力值 偏低 3.5 kg,补氟后压力不变,空调继续工作,随后室外机回管结霜,怀疑是冰堵现象,收 氟过程中,用扳手旋开螺帽,才发现低压阀开启不到位。解决措施:阀门全部开满后,调整氟压至正常值、空调正常。经验总结:属于阀门过紧,导致回路不畅通,形成结霜,在新机出现制冷系统故障时, 不要盲目进行加氟。
案例十四、两器外部脏堵 机器型号:KFR-120LW/A 故障现象:制冷效果不好,风速无明显变化 原因分析:空调使用场所为一制衣厂车间, 使用面积 350 平方米,共安装了 5 台五匹柜 机, 用户反映空调今年已多次维修,效果始终不好,维修人员加氟,换电控板等,用户意见很大. 仔细检查空调电压 380V,电流为 9A,低压压力 5kg 均正常,但出风口温度偏高,根据以上数据 分析,初步判定空调是风量小引起的。可能原因为:1.风机问题;2.风机电容问题;3.过滤网及 蒸发器脏;4.电控主板问题。检查出风发现风量很小,检查风机、电容均良好,采用调节风速 (高、中、低)来判断风机转速,风机继电器三档有明显吸合声,但风速没有明显示变化,从而 排除电器故障,断定问题可能为蒸发器脏堵引起,拆开内机面板观察发现蒸发器背面粘有很 多衣服纤维,蒸发有结霜现象。解决措施:清洗内机蒸发器后,风量恢复正常,制冷正常。经验总结:在一些特殊场所如制衣厂、发廊、纱厂等粉尘较多场所及一些公共场所, 空调制冷差一般的原因都是因散热不良,脏堵引起,应首先检查过滤网和蒸发器是否干净。在修理此类故障应先排除外界因素再考虑机器本身故障,先检查室内外机风量是否正常;环 境温度是否过高;室内外两器散热是否良好,最后检查系统本身,这样才会不走弯路。
案例十五、连接管折扁 机器型号:KF-50LW/TA 故障现象:制冷效果差 原因分析:新安装后室内异常声音,在试机三分钟和送风模式下没有异常声音,当压 缩机启动后室内蒸发器出现异常制冷气流声,而且比较响。经检查为室内蒸发器输出管和冷 凝器铜管(连接处不是螺纹铜管)刚好在室内蒸发器连接处高低压管都四分之三弯扁。解决措施:更换连接管 经验总结:像这种情况气流声主要是制冷剂流通不畅导致的,只要详细检查才能知道 那里管弯扁,这一点主要是安装在弯管时不专业导致的。
案例十六:连接管折扁 机器型号:KFR-71LW 故障现象:制冷效果差,外机运行一段时间后停机 原因分析:空调为去年安装机,去年安装后一直反映空调效果不好,维修人员多次上 门检查空调,数据如下:空调运行电流 12.5A,压力 5kg.f/com2 ,出风温度 12 度,进风 30 度。从以上数据看空调正常,但运行一段时间后空调电流逐渐升高,出风温度渐渐上升。1.5 小时后空调保护,维修人员根据维修经验判断为外机热保护,检查外机散热环境,良好 未有阻碍无,也不当西晒,冷凝器也不脏。维修一时陷入僵局,维修人员发现如果用水淋冷 凝器,外机则不会保护,判断可能故障为 1、压缩机故障、2、系统制冷剂轻度污染,3、管 路问题,根据现象及分析故障。首先检查系统问题及管路问题,低压连接管在出墙洞时有压 扁现象。造成系统堵塞,制冷差。解决措施:重新处理好管道,试机一切正常。经验总结:这种故障是由于安装问题,但又往往会被维修人员所忽视,要发现这种故 障应多看多分析,不能盲目加氟或换外机。主要原因是连接管弯扁,使系统循环不能畅通, 空调也就不能正常工作。
案例十七、压力开关坏 机器型号:KFR-120LW/A 故障现象:不制冷
原因分析:上门检查,试机制冷不到一分钟,控制面板“运行”灯和“18”度灯闪烁,根据 显示判断是保护问题,测高、低压压力开关正常,压缩机排气温度检测正常,于是解除压缩 机过流检测,试机故障不变,更换室外检测板,试机故障如旧,重新试机,仔细观察室外机 工作情况,当制冷约一分钟左右,听到低压开关断开的声音,这时室外机停止工作,当短接 低压保护试机,正常运转,测其低压压力也正常,判断是压力开关质量差,误动作。?解决 措施:更换低压开关,试机一切正常。经验总结:在维修时多观察控制面板显示故障代码,可以快速找到故障原因。?制热化霜:“制热”灯闪烁 ?防冻结保护:“运行”和“制冷” ?防冷风保护:“运行”闪烁 ?过流保护:“运行”和“29”闪烁?低压保护:“运行”和“18”闪烁 ?相序保护:“运行”和“定时” ?通迅故障:“运行”闪,其余灭 ?传感器故障:“温度”灯闪烁
案例十九、安装进水分 机器型号:KFR-32GW/H 故障现象:空调能启动但不制冷 原因分析:经检测空调开机 10 分钟内,空调制冷正常,测量压力、电流正常,空调继 续运转后,测量低压压力逐渐降低,电流随之减小,空调效果很差,判断系统肯能有水分, 因考虑为新装机,出厂不会存在问题,经询问用户空调安装时是在雨天进行,可能连接管道 时有水进入。解决措施:放掉制冷剂重新抽空加氟,空调工作正常。经验总结:这种故障多数来自安装或维修过程,对于此类故障应多问、多看、多摸才 能快速找出故障原因。
案例二十、安装排空不够 机器型号:KF-50LW/TB
故障现象:频繁跳机 原因分析:一般来说,在盛夏时节多属散热不好和电压问题,但该空调器刚安装了一 个多月,经检查该机安装在屋顶,散热效果不是很好,但应该不会引起频繁跳机,联想到用 户刚安装一个多月,我们着手检查系统,发现表压不稳,压缩机过热,初步判断是安装是放 空气不够引起的。解决措施:收氟,根据空气比氟轻的原理,在放氟的时候用手明显感觉有空气攻击, 后经重新加氟,该机制冷效果良,无跳停现象经验总结:空调三分制造,七分安装,安装时 一定要遵守空调器安装程序,安装时一定要考虑空调的安装位置及风向,在维修新装机有关 过热保护的故障时,最好先找外部原因,再考虑空调本身的故障,又简单到复杂一步步排除, 直至找出根本原因。
空调噪音维修案例
空调噪音是我们维修当中最常见的故障,在维修过程中要注意分析产生的原因,从产 生部位上可分为内机噪音、外机噪音,从声音类别上我们可以将噪音分为:摩擦噪音、风声、 气流声、电磁声等,从产生的原因上可分为:装配工艺问题、结构设计问题、零部件质量问 题、空调安装问题等,在处理时要先区分声音类别、部位,再从产生原因上进行针对性处理。1、室内机常见噪音: ?室内机中掉有杂物. ?塑封电机串轴、同心度不好、固定螺丝松动. ?贯流风叶同心度不好、风叶破损、左侧风叶轴套磨损. ?塑壳面板松动,自锁开关松动. ?导风电机、导风门(连接机构磨擦声)有异声. ?有啸叫声(风叶的平衡性不好,有必要时换个风叶;或者是蒸发器本身故障 25A 型) ?室内机冷媒流动的气流声(配管扁 32M、毛细管处 100S) ?过滤网脏造成进风不畅 2、室外机常见噪音: ?压缩机噪声大
?配管抖动碰到钣金件 ?风叶有啸叫声(风叶破损) ?室外电机声音大(70W,930rmp,YDK48-6-354 3UF 改为 YDK48-6A-354 4UF) ?室外风叶碰钣金件、冷凝器或出风网罩 ?室外机共振声,特别是取消电机架的小外机 ?室外出风网罩与外机钣金件相碰撞 ?室外机电机架松动 ?安装支架松动 ?室外机安装位置不对 3、判断噪音部位方法: ?排除法,当不能确定为何部件发出噪音时,如不能确定是压缩机还是室外电机噪音 时,可先断开压缩机听室外电机是否有噪音,如没有则可以断定为压缩机噪音。
案例一、内机风叶轴与橡胶座摩擦 机器型号:KFR-35GW/HY 故障现象:室内机噪音大 原因分析:室内机运转时不定时发出“吱吱吱”地叫声,无论制冷、送风运转模式,故障 现象相同,在开关机时噪音特别明显,将面板、面框拆下,故障现象依旧,声音从左侧轴承 处产生,维修人员开始判断是左侧风叶轴承套问题,可更换轴承套后仍有噪音,后经检查发 现是贯流风叶安装太靠左,风叶轴顶住了轴承橡胶座,运行时摩擦产生噪音。解决措施:将贯流风叶向右移动 2mm 后噪音消失。经验总结:针对分体室内机所产生的上述异常噪音有如下问题也会产生: 1、固定电机压盖的螺钉松动。2、贯流风叶左边的轴承座松脱; 3、贯流风叶左侧含油轴承裂烂或缺油;
4、贯流风叶左边轴与轴承座的橡胶摩擦; 5、贯流风叶固定螺钉松; 6、贯流风叶两端碰壳; 7、底盘变型与风轮碰撞; 8、风叶跳动过大与底盘产生碰撞; 9、风叶片裂烂;
案例二:室内电机噪音 机器型号:KFR-51LW/FSY 故障现象:室内机啸叫声 原因分析:用户是新装空调,在试机过程中出现内机发出啸叫声,开始分析是风叶产 生,更换风叶后噪音依旧,电机型号都为 YDK30-8A ,电机分厂生产,在同一风道系统下 换上江苏微特利生产的 YDK30-8-155 电机,电容换成 3.5μF 或嵊舟东方生产的 YDK30-8A 噪音消失,经对故障机进行分析发现是由于电机运转过程中产生的振幅和频率,引起箱体和 风道系统的共振,并对气流产生干扰所致。解决措施:更换室内电机。经验总结:室内机噪音一般是由风叶或电机引起,在不能确定是哪一个问题时,可采 用排除法。
案例三:H 系列风声问题 机器型号:KFR-32GW/HS 故障现象:室内机风声 原因分析:上门开机检查,当室内机运行时,在摆风叶摆动过程中,室内机风声会随 着摆风叶的摆动而产生规律性的变化,初步分析是塑封电机或控制器问题,但更换后故障依 旧,无意中按下手动摆风按键,发现风声消失,后经分析原因为:当导风板摆动时,出风口 的面积随之变化,当摆动到最上部时,出风口的面积最小,出风受阻而产生“呼呼”的风声, 此噪音在标准范围之内,以向用户解释为主。解决措施:更换摩托罗拉芯片控制器。
经验总结:此声音为风声,噪音未超标,遇到此情况不要盲目的更换电机及控制器。
案例四:风叶与隔风立板摩擦噪音 机器型号:KFR-71LW/FSY 故障现象:室外机噪音 原因分析:新装机调试时,外机发剌耳的出噪音,怀疑外风机破损或与钣金件摩擦, 打开室外机顶板,用手转动外机风叶,未有噪音产生,后开机运行观察外机发现风叶与隔风 立板相碰产生噪音,原因为隔风立板未卡入定位槽产生位移。解决措施:将隔风立板安装到位噪音消除。经验总结:当室外机发出噪音时,要注意观察是属于摩擦噪音还是共振噪音或是电磁 噪音,然后进行针对性处理。
案例五:风叶固定螺丝松动 机器型号:KF-32GW/M 故障现象:室内机噪音 原因分析:用户是新装空调,在试机过程中未出现噪音现象,在使用 1 个月后出现噪 音问题,当时维修人员怀疑是安装问题或室内风道内进有异物,打开室内机外壳检查后,未 发现噪音产生的地方。在用手转动风轮时,发现风轮左右有些松动,经检查为风轮固定丝松
动,造成风轮左右移动后与机壳接触摩擦产生噪音,经调整风轮位置,紧固风轮固定丝后, 试机正常。解决措施:调整风轮位置后,拧紧固定螺钉。经验总结:若开通风都有噪声,则应重点检查风轮是否松动。
案例六:导风板传动机构摩擦噪音 机器型号:KF-32GW/A 故障现象:室内噪音 原因分析:此用户是新装机,发现室内机噪音大,安装网点多次上门检修讲是正常, 用户意见很大,经检查发现,导风板转动时有时会响,有时正常,调整导风板左右位置,并 加上少量润滑油后,试机正常。解决措施:调整导风板左右位置,并加上少量润滑油。经验总结:在怀疑噪音为导风板产生时,可停止导风板摆动进行判断,而导风板噪音 主要原因有:1、装配过紧;2、传动连杆有毛剌;3、导风板同心度不好;要针对不同原因 进行处理。
案例七:室外电机噪音 机器型号: KFR-32GW/HY 故障现象:室外机在运行时发出吱吱的异响并且抖动。原因分析:将压机断电只单独运行外风机,异响仍存在,更换室外扇叶后无效,拆掉 风叶仔细观察,异响为外风机运转时,轴承不同芯而磨擦产生,更换室外风扇电机后异响消 失。解决措施:更换室外电机 经验总结:简单的故障往往更容易被忽视,一般人为室外机抖动多为扇叶动平衡不良, 其实室外机出风网罩的间隙不合理也是造成噪音的原因,只要认真细心,可减少误判。
案例八:铜管振动、碰撞引起的噪音
机器型号:KF-32GW/HSY 故障现象:铜管振动产生噪音 原因分析:开机试机运行,发现室外机振动大,打开外壳,发现压缩机运行正常,风 扇电机、风扇运行正常,手触摸铜管振动大,由此证明,铜管产生噪音。解决措施:在铜管上加装防振胶, 经验总结:室外机配管振动一般多发生在排气管和回气管上,检测时可以用目测或用 螺丝刀接触铜管,在振动最大处加上阻尼胶块或加上保温管。由于配管产生的噪声表现在以 下几方面: 1、铜管与压缩距离太近,压缩机启动引起配管振动,在配管处可以加保温管; 2、铜管与钣金件距离近,压缩机的振动引起配管与钣金相碰产生噪音,加阻尼胶块或 保温管。3、压缩机的振动引起铜管与铜管并相碰产生噪音,加保温管隔开。碰到这种情况要做好顾客的解释工作,不让顾客认为是空调故障,而应是空调新机调 试。
案例九:外机风叶支架振动变形 机器型号:KFR-32GW/HY 故障现象:外机运行噪音大 原因分析:制冷过程中发现该机外机发出嗡嗡声,维修人员根据经验判断声音是室外 引起,首先打开室外机外壳,观察内部管路是否相碰,观察无相碰情况,又检查是否由压缩 机本身噪音引起,发现压缩机机声音也不大,逐怀疑由室外风机引起,关闭压缩机电源,发 现声音偏大,遂更换风扇电机壹只,但噪音依旧,仔细检查发现风扇支架有弯曲现象,将支 架调整垂直后,安上风机试机正常,嗡嗡声消除。解决措施:调整外风机支架 经验总结:检查噪音之类故障应多关注附属支撑及连接件的稳固性以及是否有变形等 情况。
案例十:出风网罩碰面板
机器型号:KFR-23GW/Y 故障现象:室外机噪音大 原因分析:用户反映空调外机噪音大,上门检修室外机安装很水平,外机墙面无任何 异常,用手轻触室外机顶部,噪音减轻,但没有完全消除,出风网罩发出轻微擅声。压紧或 将了风网罩向外轻微拉动,噪音消除。仔细观察,发现出风网罩与前壳板之间塑胶卡扣固定 处不严谨,与外壳间有一定间隙,这样就容易因振动而生产噪音。解决措施:将室外机出风网罩在不影响美观情况下,在网罩与外壳间加装小橡胶垫。经验总结:室外噪音解决比较简单,关健找对方向,巧妙解决。
案例十一、内机分液毛细管焊堵引起的噪音 机器型号:KFR-70LW 故障现象:外机噪音大,效果差 原因分析:开机检查室内机流水声音,出风口温差只有 7 度,检测气管,低压压力为 0.3Mpa,都偏小,高压管有过冷现象,压缩机易升温,保护,断开压缩机运行,噪声消失, 断开室内风机,冷媒流动声很明显,从而确定为系统二次节流所致,用手摸蒸发器几个冷媒 分配支路,发现后面两路温度明显偏低,存在焊堵,收氟,重新焊接处理后,故障消失。解决措施:重新焊接,试机效果正常。经验总结:气流声一般都是过度节流引起,应仔细分析节流原因。
案例十二:连接管折扁引起噪音 机器型号:KFR-32GW/M 故障现象:内机噪音大 原因分析:开机检查,当压缩机启动后有噪音产生,从而排除风道,电机、零部件等 原因,通过看、听,判断啸啸声来自于蒸发器,检测气管压力偏低,检查为室内外连接管严 重压瘪。解决措施:将折瘪部分更换后,故障消失。
经验总结:上例说明开机制冷热时才有噪声,当排除风道、电机、零部件故障,从系 统着手,“啸啸”声,来自蒸发器脏堵,半堵或有焊堵,用看、听,测量温差法从而从确定故 障所在位置,然后进行维修。
案例十三、安装不良引起的噪音 机器型号:KFR-32GW/ED 故障现象:开机一段时间有异常声音 原因分析:客户也反映说该异常声音时有时无,是咕咕声,维修员就上门检查约 3 个 多小时,偶尔有一次咕咚声,维修员分析后认为应该是空调制冷运行后从内机接水盘发出的 声音,属于排水不畅的声音。经仔细检查从内机到外机的水管,发现装在内机里面的水管有 安装员包扎过紧压扁现象,引起排水不畅通,外面水管有小 U 型,分析是有空气偶尔回流, 产生异常咕咚声,因为不是完全?压扁,还可以排水,内机不漏水,所以很难查觉,后来重 新包好水管,整理好外机的水管,试机一切正常。解决措施:调整排水管。经验总结:遇到这种奇怪问题要耐心观察,要从多方面考虑问题
案例十四:安装位置不对引起噪音 机器型号:KFR-60LW/TB 故障现象:用户反映外机噪音大 原因分析:上门检查,用户说:“白天噪音还可以接受,到了晚上噪音特别大,开机运 行在室内能听到外机噪音”,经检查,空调器噪声正常,查看空调安装情况,此机器安装在 阳台上,与用户卧室只有一墙之隔,且是在窗户下面,导致声音直接传入室内。解决措施:给用户移室外机,噪音消失。经验总结:室外机特别是大功率室外机尽量不要安装在阳台上。
案例十六:塑料件热用冷缩声音 机器型号:KFR-32GW/H 故障现象:开关机时,不定时有啪啪声
原因分析:经检查,在开关机时,内机会发出啪的声音,确认是内机塑料件配合部位 由于热胀冷缩发出的声音,将面框打开后试机,噪声消除,判定为积水盘与面框塑料件配合 太紧密。导致热胀冷缩声音太响。解决措施:用美工刀将积水盘塑料件稍微去除一些边缘后试机正常。经验总结:特殊故障现象要采用一些特殊方法处理。
调漏水维修案例
空调漏水原因多种多样,处理的时候要仔细观察,找到水的来源,然后进行针对性的 处理,总的来说,漏水可以从以下几方面进行分析: 1、送风系统:如过滤网脏堵,潮湿环境下使用低风档,风量如果偏小,内机蒸发温度 降低,蒸发器结霜甚至结冰,时间一长导致漏水。2、排水系统:主要包括内机前后导水槽、排水管、管道包扎、排水泵故障等,当空调 使用长时间后,导水槽、排水管都可能被脏物堵塞漏水,导水槽等因注塑原因有裂缝、连接 管接头处包括不好,排水管安装时被压扁都会引起漏水。3、系统缺氟、蒸发器半堵:系统严重缺氟的情况下,冷媒在进入蒸发器时很快在靠近 输入管的 2-3 根长 U 管中气化,所以蒸发器靠近输入管的 2-3 根长 U 管翅片温度较低,而 其他长 U 管翅片温度接近室温,故靠近输入管的 2-3 根长 U 管翅片上会凝结大量凝结水, 时间长还会结冰。在蒸发器半堵的情况下,雪种流量较大的长 U 管翅片温度偏低而雪种流 量较小的长 U 管翅片温度较高,致使两个流路间温差较大,而使雪种流量较大的长 U 管翅 片凝结大量冷凝水,并随风吹出,另因冷热空气在风道内交汇,水蒸气在风道内凝结,最后 导致漏水。4、安装问题导致漏水:主要集中在新装机上,或是冬季安装的空调,因安装不水平或 排水管、连接管接头未包扎好。
案例一、过滤网脏堵 机器型号:KFR-32GW/M 故障现象:内机漏水 原因分析:在制冷模式下,开机工作一段时间后,出现水珠从正面盖板与出风口上檐 处滴下,但出风量很小,掀盖观察过滤网已被灰尘(脏物)堵死,因风量减小,蒸发温度降低, 蒸发器结霜与脏网相连,取下滤网;再次开机,风量变大,漏水消除。
解决措施:把过滤网清洗干净,安装好,并向用户交待注意定期清洗保养。经验总结: 过滤网脏、堵引起漏水现象较多,通过维修后,应向用户介绍空调的保养方法,定期清洗过滤 网,另外蒸发器结霜和系统少氟结霜容易混淆,系统少氟结霜只会在蒸发器上局部结霜,一 般在蒸发器的进液端 而过滤网脏堵结霜会连系统的回气管(低压管)都会出现,在处理时就判 , 断正确。
案例二:低风档内机漏水 机器型号:KFR-38GW/TD 故障现象:出风口有水珠滴下 原因分析:用户反应此台空调在工作二至三小时后有水从风口吹出来,维修工上门检 查发现,用户是在用低风档工作吹出来的是水雾气,并伴有水滴珠掉下,空调使用的房间面积 在 15 平方米左右,设定温度在 17 度,这样温度降低后引蒸发交换量减少形成冷凝露过多被 吹出来。解决措施:把低风档转换成高风档或(自动档),设定到 24 度,不再出现凝露。经验总结:以上的故障实为物理因素造成,解释即可。吹出”水雾气”(雾水),在”梅雨” 季节发生较多,另在南方多雨、气压低、湿度高的情况下更容易出现此故障。所以处理此类 问题时,首先检查蒸发器是否脏,风轮叶片是否有灰尘,排除之后可设定高风档,温度尽量 设高点。
案例三、导水槽脏阻导致漏水 机器型号:KF-32GW/M 故障现象:内机漏水 原因分析:空调己使用二年时间,以前未出现漏水现象,因此基本可以排除安装问题, 应该为排水阻塞造成,工机观察,工作时间较长后,冷凝水从背板连接管凹槽处沿缝隙流下, 从外表观察内机安装水平,清洗过滤网,拆开罩壳,蒸发器较干净,采用人工试水,蒸发器 未有漏水,且排水流畅,当试后拆蒸发器时,发现水从背板(底盘)连管凹槽处流出,当把 内机取下时,发现后部导水槽内有很多沙灰堵住出水孔,使水溢出槽外,造成堵住的主要原 因是墙壁受潮变松内机工作共振使松脱的沙灰落入槽内所至。解决措施:清理干净槽内的异物并用防潮塑料片隔离墙壁,防止再次落入沙尘。经验总结:M 系列漏水原因多样,主要有:
1 、内机底座电机架左侧与集水槽连接的部位,由于注塑方面的原因而产生缺料,出 现一条缝隙,造成漏水; 2 、底座背面集水槽右端最高处,由于注塑不好有条小缝,冷凝水会顺着此缝隙漏出; 3 、导风架的出水嘴处保温海绵粘贴不到位,或者保温海绵脱落,导致此处产生凝露 水滴下; 4 、导风板摆动设计不合理,导致导风板上产生凝露水而滴下。解决方法: 1 、第一种和第二种漏水可用玻璃胶补上缺口,或者用电烙铁把缺口烫平补上; 2 、第三种漏水将保温海绵(38×36×5mm 中间挖孔 Φ17mm)粘贴到位,粘贴比较情况 见附图(1); 3 、第四种漏水在导风架上贴一块 15×10×10mm 的 PE 海绵以顶住导风板,改变步进 电机零位,消除导风板上下出风不均。1、在维修前要仔细观察,认真询问用户的使用情况,不要盲目拆卸,造成多次故障。2、对两折式蒸发器出现漏水,因前后共有两个导水槽,后面导水槽因结构原因往往被 维修人员忽视。3、空调漏水原因很多,有空调的结构上的、装配工艺问题、系统问题、环境及安装等 各方面,维修时一定要认真观察,找到水的来源,然后再进行针对性的处理,做到事半功倍 的效果。
案例四、挡水板漏水 机器型号:KFR-25GW/ED 故障现象:内机漏水 原因分析:开机观察内机风道漏水,左右两端尤其严重,此机采用四折式蒸发器,有上 下两个接水槽,上接水槽在背面,蒸发器背部装有一挡水板将冷凝水导到上接水槽,冷凝水是 从导水板的两端流入室内机的,原因为挡水板上两端海绵贴斜。解决措施:调整挡水板上海绵粘贴位置,漏水排除。经验总结:ED 系列采用四折式蒸发器,漏水原因很多,主要有以下几方面:
1、导水板未装(如果没有装导水板其现象是漏水情况非常严重,冷凝水会直接从风道 中吹出或者从风道中流出)。2 、蒸发器配管角度不对。3 、蒸发器上密封海棉条脱落。4 、蒸发器与塑壳底座配合不严密。5 、导水板上海棉粘帖不正确。在维修时,要仔细观察是何部位漏水,是滴水还是渗水,然后对症下药,事半功倍。
案例五、连接管接头处凝露漏水 机器型号:KFR-32GW/HB 原因分析:室内机连接管接头处,产生滴水,怀疑为凝露漏水,上门检查发现室内机 高、低压连接管由于接头保温效果不良导致凝露漏水。将该机连接管部位做好充分的保温, 包扎,使用几天后又发现用户内机中部墙壁上漏水,上门拆下机器详细检查,发现室内机高 低压连接管纳子帽附近因保温套未密封好,只是扎带缠绕表面而产生。解决措施:用保温套重新包扎接管部位处(用扎带多扎几圈效果更好)。经验总结:出厂时保温套与配管相同长度,在室内外连接管、电源线和排水管包扎之 前,一定要先量好蒸发器输出输入管的长度差,预留出连接管的尺寸,由于保温套的伸缩性 能不同,在安装过程中为达到接头处的保温效果,应将内机接头处保温好,用扎带扎紧,以 免包扎不紧在穿管道时将接头处拉松,钠子帽裸露在外产生渗水现象,另外在连接排水管 时,接头处一定要用防水胶布贴好,否则易造成漏水现象,以上漏水都为安装不良造成,对 于新装机漏水,一定要注意检查上述问题
案例六、排水管压扁漏水 机器型号:KFR-33GW/H 原因分析:用户反映安装新机后,出现漏水现象,上门检查,内机安装水平,墙洞上 沿低于内机下沿,室内排水管无断裂现象,后发现室外部分排水管排水量小,内机也漏水, 怀疑排水管不畅,因是新机,不存在排水脏堵,老化现象。最后发现包扎管道时,排水管包 扎在下面,出墙时排水管被压在底部,引起排水不畅,产生漏水。解决措施:重新调整排水管位置,问题解决。
经验总结:安装时要注意细节,安装完毕后要做排水试验。
案例七、排水管包扎不严凝露水 机器型号:KF-23GW/HA 故障现象:空调运行半小时后,室内侧的外接排水管上布满冷凝水造成漏水。原因分析:用户新装空调 KF-23GW/I1Y 室内机漏水,经开机检查时发现机器运转半小 时后,在室内侧部份的长约 2M 左右的外接排水管表层布满水珠;该办公楼靠近江边,环境 湿度很大,且房间明显偏大且封闭性差;导致空调器内侧排出的冷凝水很多,因外接排水管 仅包扎了很薄的一层包扎带致使空气在外接排水管外壁冷凝,产生很多冷凝水珠。解决措施:在外接排水管外壁增加隔热保温海绵并重新包扎。经验总结:在南方湿度大的地区,隔热保温绵的包扎一定要到位。
案例八、排水管破漏水 机器型号:KFR-28GW/M 故障现象:内机漏水,开机一段时间室内机有较大量的水排出,但室外排水管没有冷 凝水排出。原因分析:造成漏水的原因主要是内机与接水盘连接的排水管和附件所配的外接排水 管在安装时被损坏或在使用过程中被老鼠咬破。安装损坏的原因有: 1、排水管在穿出内机(特别是柜机)时由于外箱钣金件过于锋利,没有翻边或其他保 护,造成割破排水管; 2、室内外连接管与排水管在穿墙时,由于墙孔打的不够大,强行穿出而使排水管被刮 破;3、其他原因:排水管本身的质量较差管壁太薄;与接水盘连接的排水管制造质量差, 漏冷凝水使表面凝露造成漏水,老鼠咬破排水管造成漏水等。解决措施:更换破损的排水管,检查排水管破损处是否有再次造成排水管破损的机理 并采取适当的保护措施。经验总结:在安装空调时针对易使排水管破损的各环节严加注意和防范,安装时尽可 能作到细心操作,不可野蛮作业。
案例九、系统缺氟造成漏水 机器型号:KFR-25GW/A 故障现象:空调运行一段时间后空调漏水,蒸发器翅片有结霜或结冰现象。原因分析:用户反映内机漏水,到现场开机运行 10 分钟后发现内机风轮开始吹水,拆 开面板面框发现蒸发器靠近输入管有 2-3 根长 U 管翅片很冷且冷凝水较多,而其他蒸发器 翅片无明显凉意;重新开机,再按原来的制冷模式继续运行 20 多分钟,发现蒸发器靠近输 入管附近翅片上有轻微结霜结冰现象,用压力表测系统压力,系统压力很低 3KG,可以判 断系统严重缺氟;在系统严重缺氟的情况下,冷媒在进入蒸发器时很快在靠近输入管的 2-3 根长 U 管中气化,所以蒸发器靠近输入管的 2-3 根长 U 管翅片温度较低,而其他长 U 管翅 片温度接近室温,故靠近输入管的 2-3 根长 U 管翅片上会凝结大量凝结水,并随风吹出, 再过 20 多分钟后蒸发器翅片便出现结霜或结冰现象。解决措施:检查漏点,发现连接管与低压阀体连接处偏位导致螺母锁合位出现渗漏漏 氟现象,重新连接并锁紧、重新抽空,加雪种后试机正常。经验总结:对于空调室内机漏水问题,在排除内机换热系统方面漏风情况后,可用手 摸不同流路换热器感知温差的方式,初步断定是否存在明显温差,来定判定是否系统问题造 成内部凝露 (一般来说系统问题造成漏水从表现情况来看为风道内部产生细细的水珠、同时 风轮叶片上也明显可见水珠)。
案例十、蒸发器半堵漏水 机器型号:KF-32GW/HSFY 故障现象:空调运行一段时间后空调漏水 原因分析:用户反映空调运行一段时间后内机漏水,到现场开机运行 20 分钟后发现内 机开始吹水,拆开面板框发现蒸发器有几根长 U 管翅片很冷且冷凝水较多,而其他蒸发器 翅片无明显凉意;开始怀疑系统缺氟,用压力表测系统压力,系统压力正常;过段时间后又 发现那几根长 U 管翅片上开始大量挂水,将手放在出风口,可明显感觉有水吹出;观察挂 水的长 U 管发现其为?一个流路 用手触摸蒸发器翅片 发现两流路长 U 管翅片间温差较大, , , 通过以上现象可以判断蒸发器半堵,造成雪种偏流;在蒸发器半堵的情况下,雪种流量较大 的长 U 管翅片温度偏低而雪种流量较小的长 U 管翅片温度较高 致使两个流路间温差较大 , , 而使雪种流量较大的长 U 管翅片凝结大量冷凝水,并随风吹出。解决措施:与用户协商更换蒸发器后故障排除,用户满意。经验总结:对于因焊堵或半堵系统偏流换热器而造成凝露造成的漏水表现较好区分: 整个风道内部均布满细细的水珠、同时风轮叶片上也明显可见水珠。
案例十一、系统漏风 机器型号:KFR-35GW/HDY 原因分析:新装机试机运行,室内机风轮带水珠,伴有喷水现象,经检查,空调安装 平整,水道畅通,排水管排水正常。打开内机面板,经检查后发现蒸发器与底盘的装配良好, 只发现蒸发器左支撑与蒸发器左侧翅片之间存在一条缝隙,存在漏风现象。用海绵将缝粘 住,运行一段时间后,喷水现象减轻,故障仍然没有彻底改善。重新打开内机面板面框,检 查蒸发器各流路的表面温度和 U 型管的各路温度,发现蒸发器各流路的各表面和 U 型管的 各路温度,温度有差异,初步认为蒸发器偏流,用压力表测量低压阀回气压力。系统压力与 环境温度所达到的压力偏低,约 3kg。解决措施:经充加雪种至环境温度所规定压力稍高后,运行 20 分钟后,观察风轮没有水 珠,故障排除。经验总结:空调在环境温度较大,出风口温度与环境温度的温差较大时,常说的回风 温度与出风温度较大时,常说的回风温度与出风温度差较大.如果蒸发器回风缝较大,形成 热空气在气室里,冷热空气混合所产生的冷凝水,凝合附在风轮上的水珠产生喷水现象,另 外如果蒸发器表面温度不均匀,同样也会产生这种故障。针对蒸发器表面温度不均产生风轮 挂水珠的故障,可通过增减雪种的方法进行排除,具体采用增或减雪种,应视低压阀回气压 力与环境温度来定。如果蒸发器表面温度差异在 9 度以上,可视为蒸发器有部分流路有半 堵现象,这种故障只有更换蒸发器。
案例十二、嵌入式空调漏水 机器型号:KFR-120QW/Q 故障现象:内机漏水,运行灯闪 原因分析:经检查,水从积水盘直接溢出,查看排水管排水情况,发现水量很小初步判 断为排水泵排水不够,更换排水泵后试机正常。解决措施:更换排水泵 经验总结:嵌入机的排水方法与分体机不一样,分体机是自然排水,而嵌入机是靠排 水泵将水排出室外,若出现漏水,要重点检查排水泵工作是否正常,从故障现象“运行灯闪” 我们也可以判断是排水保护,当然,嵌入机漏水有很大一部分是因为安装时排水管不平引 起,这要求我们在维修时要认真分析原因。第一篇:奥克斯遥控器说明书K1170 空调遥控器操作说明
方法一:品牌空调快搜法(已知遥控器品牌) 1. 手动打开空调机电源,从“品牌按键表”中查出空调品牌对应键(简称“品牌键”) 2. 按住“品牌键”不放,当空调开机立即松开按键 3. 检查其他按键是否正常,不正常请重复步骤 2,直到设置成功 对应 按键 空调 品牌 模式 华力 华凌 电辅热 春兰 奥克斯 定时开 科龙 三菱 定时关 美的 志高 自动 风向 海尔 海信 手动 风向 三洋 LG 风量 松下 东芝 快热 长虹 三星 大金 快冷 华宝 日立 夏普
方法二: 1. 手动打开空调机电源。2. 按住“开/关”键 6 秒后松开,自动搜索开始,观察空调状况,如果空调开机,立即按任意键退 出,设置完成 方法三:单键漂移(已知空调品牌) 1. 手动打开空调机电源。2. 从“代码表”中查出空调机代码范围,按住“设置”键不放,代码开始快速增加,临近此空调机 代码时,松开按键,对准空调机,当空调开机立即按“设置”键退出,设置完成。注:如果按住“设置”键 2 秒,型号开始闪烁后松开,此时再按“温度+”键,“温度-”键可以采用步 进键搜索,长按“温度-”,“温度-”可以快速增减型号到指定型号。恢复出厂状态:一直按住“时钟”键 8 秒钟。时钟设置 1. 按住“时钟”键 2 秒,“小时”显示闪烁,用“温度+”“温度-”来调整,按一次,小时增加或者减小 1,一直按住可以连加或连减 2. 再按一下“时钟”键,“分钟”显示,调整分钟 3. 再按一下“时钟”键,“小时”“分钟”停止闪烁,时钟设置完成 定时开机与定时关机的设置 1. 定时开机---在关机状态下,每按一次“定时开”键,定时时间加 1 小时,一直按到需要的时间。2. 定时开机---在开机状态下,每按一次“定时关”键,定时时间加 1 小时,一直按到需要的时间。注:按“开/关”键可以取消定时功能 故障排除 1. 如果液晶屏不显示,请检查电池的接触与性能 2. 如果不能遥控,请检查空调机接收器是否正常 3. 本遥控器不能增加空调的功能,如原机无定时功能,使用本遥控器也无法实现定时开关机 4. 遥控器操作不当可能引起内部程序混乱, 需要取出遥控器电池, 半小时后重新装上电池即可。
空调万能遥控器好而易 K1170 代码表 品牌 海尔 格力 美的 长虹 志高 华宝 科龙 TCL 春兰 华凌 奥克斯 新科 澳柯玛 海信 飞鹿 东宝 三洋,NEC 三菱重工 LG 三星 东芝 日立,西泠 松下/乐声 开利 富士通 内田 万宝 波尔卡 代码号 000-024 025-054 055-074 075-099 100-124 125-134 135-154 155-174 175-189 190-209 210-234 235-249 250-274 275-294 295-309 310-329 330-379 380-399 400-409 410-434 435-449 450-459 460-479 460-470 460-470 480-499 500-514 855-857 品牌 JOHNSO 东新宝 凉宇 华美 佳乐 江南空调 博士 AKIRA 胜风 北京京电 TECO 长府(长谷) 高士达 星和 冬夏 格兰仕 小鸭 威特力 新飞 NIKKO SHARP RAYBO National GLEE 夏普/声宝 大金 伊莱克斯 三菱机电 代码号 861 862 863-864 865-866 867-868 869-870 871-872 873 874 875-876 877-878 879 880-881 882-884 882-884 885-887 888-890 891 892-896 897 898 899 900 901 515-529 530-539 530-539 540-599 品牌 扬子 迎燕 长岭 惠而浦 上菱 威力 玉兔 蓝波 康丽 UNI-AIR 爱特,惠康 上凌,双鹿 乐华,金松 SAIJOI DENKI YORK,美菱 美灵,日索 同力 郑州,金达 华科 金北京,飞歌 TRANE 麦克维尔 汇丰,创华 光大 爱德龙 高路华 熊猫 代码号 600-609 610-629 630-649 650-659 660-669 670-689 690-709 710-729 730-739 730-739 740-749 750-759 760-769 770-779 770-779 780-789 790-799 790-799 800-809 800-809 810-819 820-834 820-834 835-838 835-838 839-845 839-845 846-849 品牌 天元 Huawei KT02_D001 KT02_D002 KTY001 KTY002 KTY004 SOGO 古桥 山星 七星 天津空调 麦克维 朗歌 福耐 约克 JDC 明星波音 大拇指 鸿怡 华高 沙美 索伊 小天鹅 移动 杂牌 代码号 850-854 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913-917 918 919 920 921 923 923 924 925 926 927 928 929 930-999
版权所有&&&教师资格考试门户网站,全面发布教师资格证考试时间、教师资格证考试科目、教师资格考试必备资料等&教师联盟-中小学教师资格考试}

我要回帖

更多关于 松下的空调遥控器失灵 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信