用着好好的格力空调铜管好吗,铜管是好的,怎么就突然有一天大小铜管都结冰了,内机还往外滴水

||||||||||
||||||||||
查看: 31346|回复: 17
空调大铜管和小铜管结冰到底分别是什么原因
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
我在公司遇到过一次是空调大铜管和室内蒸发器翅片结冰导致室内机漏水、用雪种表测量发现压力不足(只有3kg)、加雪种后正常。但是有一次我拆室外机清洗时,因为是第一次拆机忘记收雪种了、漏掉一些,洗完装机后开机发现小铜管结霜(如果不理它应该久了就变成结冰了吧!)、外机风扇扇出来的风不热,拿雪种一测发现漏了一半雪种了。后来加回雪种就正常了。我想问的是为什么小铜管结冰也是雪种不够、大铜管结冰也是雪种不够的(不是大铜管结冰是雪种过多的吗?)
还有就是公司宿舍有一些空调出风口出来的风温度高 房间温度冷不下来啊,今天刚刚修一台这个情况的。清洗一次了还是没多大改善(好是好一点),不过应该也算正常的吧!室内温度28 29 出风口22°&&这公司太抠门了,房间又大空调又是买二手的1匹机(也不知道几年前的货了的)。我知道主要是因为房间太大制冷效果差的。就是不清楚为什么一样大的房间为什么有些房间出风温度可以达到15 16°& &还有那些原因会造成这种情况的呢?
阅读权限55
在线时间 小时
出风口22°肯定不正常了,其他没有问题,放掉雪种重新加,雪种里面有空气可能。
阅读权限35
在线时间 小时
22℃还正常???
阅读权限102
在线时间 小时
制冷剂不足,滤网堵,管子扁得厉害,都能导致结冰。
阅读权限35
在线时间 小时
多了不会结冰
阅读权限60
在线时间 小时
楼上版主说的对啊!
阅读权限60
在线时间 小时
出风22°那效果还会好吗?
在线时间 小时
22℃还正常???
出风和入风只是相差8°9°那样&&还在范围内吧& &只是说这台空调制冷效果很不好
在线时间 小时
制冷剂不足,滤网堵,管子扁得厉害,都能导致结冰。
那台空调我估计有漏雪种的&&离上一次加雪种一个月不到又变成只有3kg雪种了& &上一次也是一样的大铜管和室内机结冰&&是否要加压测漏容易检查一点?
在线时间 小时
出风22°那效果还会好吗?
可是不是说空调的制冷效果只是看出风和入风相差8°属于正常的吗?
( 鄂ICP备号-1 )
Powered by Discuz! X3.4
Comsenz Inc.
CopyRight (C)
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有& 空调外机两个铜管的接口处滴水正常么?
&|&nbsp &|&
&|& &|& &|&
&|& &|& &|&
&|& &|&&|&
&(您是本帖的第&40402个阅读者,共25个回复)
8级, 积分 2559, 距离下一级还需 2441 积分
8级, 积分 2559, 距离下一级还需 2441 积分
时空币8109 SKB
时空金币0 SKG
威望值13 点
时空年龄166 岁
签到天数: 238 天[LV.6]常住居民II
已有 70 个用户关注TA
刚联系了售后来加雪种,走后试机半小时发现两个铜管接口的地方都在滴水,打电话给加雪种的师傅说是正常的。可是我印象以前好像不滴水的啊……
请问是正常的么?还是被骗了呢?
打赏,光荣!
• • • • • •
12级, 积分 21696, 距离下一级还需 3304 积分
12级, 积分 21696, 距离下一级还需 3304 积分
时空币31473 SKB
时空金币0 SKG
威望值47 点
时空年龄176 岁
已有 117 个用户关注TA
这样都做的出来?你还算是人吗?
4级, 积分 181, 距离下一级还需 69 积分
4级, 积分 181, 距离下一级还需 69 积分
时空币1198 SKB
时空金币0 SKG
威望值0 点
时空年龄135 岁
已有 4 个用户关注TA
不滴水,才不正常,
8级, 积分 2593, 距离下一级还需 2407 积分
8级, 积分 2593, 距离下一级还需 2407 积分
时空币3588 SKB
时空金币0 SKG
威望值0 点
时空年龄141 岁
签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到
已有 123 个用户关注TA
对!太冷了!想不冷叫师傅回来放点雪种!
11级, 积分 17229, 距离下一级还需 2771 积分
11级, 积分 17229, 距离下一级还需 2771 积分
时空币48400 SKB
时空金币<font color="ff SKG
威望值2317 点
时空年龄34 岁
签到天数: 983 天[LV.10]以坛为家III
已有 1257 个用户关注TA
刚联系了售后来加雪种,走后试机半小时发现两个铜管接口的地方都在滴水,打电话给加雪种的师傅说是正常的。 ...
原来制冷不好当然不滴水了。
滴水表示制冷正常,你是不是觉得比原来要冷好多了?
也不是啊,原来也是在制冷的,男人心理作用觉得效果不好,正好售后有每年一次免费加雪种的服务,就联系人过来了。
加了以后我觉得还是一样啊,一P的空调,9平的房间,开之前室温32度,空调开16度,半个小时后降到26度…算制冷快么?
10级, 积分 14473, 距离下一级还需 527 积分
10级, 积分 14473, 距离下一级还需 527 积分
时空币16396 SKB
时空金币60 SKG
威望值187 点
时空年龄39 岁
签到天数: 16 天[LV.3]偶尔看看II
已有 1248 个用户关注TA
制冷很强啊,好事
8级, 积分 4634, 距离下一级还需 366 积分
8级, 积分 4634, 距离下一级还需 366 积分
时空币10352 SKB
时空金币<font color="ff SKG
威望值126 点
时空年龄137 岁
签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到
已有 289 个用户关注TA
那个地方,滴水正常,如果是什么都不滴,说明没有制冷能力了.
如果是油状物滴出,说明有制冷剂泄漏了!
7级, 积分 1585, 距离下一级还需 415 积分
7级, 积分 1585, 距离下一级还需 415 积分
时空币4886 SKB
时空金币0 SKG
威望值43 点
时空年龄130 岁
已有 29 个用户关注TA
冷凝结露,正常,实在有强迫症就找点保温棉包起来。
嗯,我就是怕漏制冷剂,原来制冷剂是油状的,那我就不担心了,谢谢科普~
9级, 积分 8324, 距离下一级还需 1676 积分
9级, 积分 8324, 距离下一级还需 1676 积分
时空币11378 SKB
时空金币0 SKG
威望值55 点
时空年龄133 岁
签到天数: 4 天[LV.1]初来乍到
已有 295 个用户关注TA
非常正常!如果你认为不正常,用温度表分别测量室内机进、出风口的温度,温差12度左右就够威水了。
宠辱不惊,轻松快乐每一天!
时空币3063 SKB
时空金币0 SKG
威望值3844 点
时空年龄104 岁
签到天数: 2 天[LV.1]初来乍到
已有 6867 个用户关注TA
出水管坏了漏水了
8级, 积分 2559, 距离下一级还需 2441 积分
8级, 积分 2559, 距离下一级还需 2441 积分
时空币8109 SKB
时空金币0 SKG
威望值13 点
时空年龄166 岁
签到天数: 238 天[LV.6]常住居民II
已有 70 个用户关注TA
<font color="#惠 发表于
出水管坏了漏水了
不是室内机那条白管,是外机那两个铜管接口,加雪种那里…
时空币3063 SKB
时空金币0 SKG
威望值3844 点
时空年龄104 岁
签到天数: 2 天[LV.1]初来乍到
已有 6867 个用户关注TA
不是室内机那条白管,是外机那两个铜管接口,加雪种那里…
看出水管和铜管有没有缠在一起的部分,可能是缠在一起的那里漏,如果不是,那就是有问题了
14级, 积分 34131, 距离下一级还需 869 积分
14级, 积分 34131, 距离下一级还需 869 积分
时空币148 SKB
时空金币0 SKG
威望值746 点
时空年龄146 岁
签到天数: 271 天[LV.7]常住居民III
已有 438 个用户关注TA
[/fly][/B]钱没了,我无所谓;感情没了,我会受不了的。[/B][/fly]
8级, 积分 3255, 距离下一级还需 1745 积分
8级, 积分 3255, 距离下一级还需 1745 积分
时空币1337 SKB
时空金币0 SKG
威望值0 点
时空年龄145 岁
已有 15 个用户关注TA
空调制冷我一般都开26-28,觉得挺冷了,为什么要开到16°?
我家男人肥…怕热,他都是开16度,然后我盖毯子…………
叫他来唐山路吧,记得带钱。
总评分:&威望值 + 2&
时空币701 SKB
时空金币0 SKG
威望值6 点
时空年龄35 岁
已有 17 个用户关注TA
蒸汽遇冷液化,最好包起来,能量损耗
10级, 积分 11110, 距离下一级还需 3890 积分
10级, 积分 11110, 距离下一级还需 3890 积分
时空币13917 SKB
时空金币<font color="ff SKG
威望值403 点
时空年龄182 岁
签到天数: 6 天[LV.1]初来乍到
已有 641 个用户关注TA
那个地方是冷的,一冷一热接触有水是正常的,不滴水说明里面都不冷。
8级, 积分 3574, 距离下一级还需 1426 积分
8级, 积分 3574, 距离下一级还需 1426 积分
时空币7159 SKB
时空金币0 SKG
威望值32 点
时空年龄94 岁
已有 126 个用户关注TA
如果你开着制冷滴水是正常的。
转眼间2018俄罗斯世界杯,小组赛第二轮赛程已经接近尾声。你是单车变摩托了?还是走上了通往天台的路?其实,看球也不必那么在乎输赢,看球过程中的感受才是最重要的嘛。看球姿势千千万万,你是哪类球迷?激情型?佛系型?呼朋唤友型?快来投票告诉我们!
| 市场业务合作:&&&&&&&&&&
论坛贴子受理:
&&&&交易版块业务:
时空网法律顾问:广西观复律师事务所 文伟律师
&&&&违法和不良信息举报电话:-666
南宁创高营销广告有限公司
版权所有  &&& 经营许可证编号:桂B2-关机后空调外机一直不停,铜管 都结冰了_百度知道
关机后空调外机一直不停,铜管 都结冰了
我有更好的答案
这种情况大多数都是空调的中心控制电路发生故障了。就是主板坏了。需要找专业维修人员上门修理了。
采纳率:70%
为您推荐:
其他类似问题
&#xe675;换一换
回答问题,赢新手礼包&#xe6b9;
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。&&&&&&天气炎热,家庭使用空调频繁起来。而最近,一伙盗贼瞄上了空调外机铜管,他们夜间盗窃作案,将这些铜管卖给维修空调的店铺,给居民带来很大的麻烦。
&&&&“夜里我们家空调外机上的铜管被盗了,我开始还以为是空调出问题了呢。”昨天上午10点,南京江宁公安分局110指挥室接到辖区居民。指挥室随即让附近的民警赶到居民家了解情况。据居民刘先生介绍,昨天凌晨2点多,他在睡梦里被热醒,发现自己家的空调怎么调试也不了。“我当时以为空调坏了,早晨起来上班前就打电话给售后服务部门,他们来了之后,才发现空调外机的铜管被人偷走了。这帮盗贼太可恶了,害得我一夜都没有睡好。”
&&&&笔者从南京市公安局获悉,和刘先生遭遇同样情况的市民目前不少。据警方介绍,随着气温的逐渐升高,此类盗窃空调外机及铜管的案件再次出现,给市民的日常生活造成了不便,需加以防范。从往年盗窃空调外机铜管案件分析,此类案件的盗贼在得手后,会将这些铜管卖给一些维修空调的店铺。
&&&&当前,南京盗窃空调外机及铜管案件主要有以下特点:从发案时间上看,此类案件多发于夜间,尤其是凌晨零时至4时。此时居民多已入睡,便于作案。从侵害目标上看,犯罪分子均选择2米以下低层放置且便于移动或剪割的空调外机和铜管。从作案手段上看,犯罪分子一般为多人,并驾驶机动车,随身携带铁钳、剪刀等剪切工具,直接剪断空调外机电缆或铜管进行盗窃。从发案地点上看,主要以居民小区或路边店面为主,同时也出现了盗窃基站空调外机案件。此类案件多发于城郊接合部的野外基站。这些地方较为偏僻,管理难度大,不易被发觉。
&&&&警方提醒:居民不要将空调外机随意安置在地上或者离墙较低处。保持一定的高度不仅有利于外机散热,而且也可避免空调的热气影响来往行人。同时,要对外机进行加固,安装必要的设施。基站管理人员要加强夜间巡查,尤其要对身穿通信公司工作服的人员进行甄别,提高自我防范能力。
&&&&&& &&&&&
?(07.06 16:22)?(07.06 16:15)?(07.06 16:13)?(07.06 16:08)?(07.06 16:06)?(07.06 15:55)?(07.06 14:50)?(07.06 09:48)?(07.06 09:40)?(07.06 09:40)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
标王热词推荐空调室内机铜管改方向
最后更新时间: 22:40:06
阅读量:550
作者:好心
空调室内机与室外机能否单机购买?问题详情:想清洁空调室内机贯流风扇的叶片感觉拆不下来,听人说直接用小毛刷去除灰尘,由于机器在运行中不小心发生了风叶人为破坏555。这叫没文化、胆子大、更可怕!推荐回答:谢邀。空调分体机是不能单独购买的。你的空调只是损坏风轮,查空调型号就可以买到新的风轮更换。如果你是要更换室内机的话,那还要回收制冷剂,拆掉铜管,那样就太麻烦了,也得找专业的维修师傅。空调外机和室内机连接的铜管是什么用途?问题详情:那个比较粗一点的铜管折了,我想知道这个铜管是怎么用的,铜管里边是油? ,还是水? ,或者是别的什么?推荐回答:铜管里面是冷却液,通过冷却液流动来传递热能,实际上很简单的道理,室外压缩机将冷却液压缩成温度很高的液体,通过室外风扇将压缩后的冷却液降温,再通过膨胀阀将高压的冷却液减压,一旦压力减小后冷却液温度急剧降低,降到极低温度,再流动到室内机,用室内的热风吹到换热装置上,从而降低室内空气的温度,冷量消耗了的冷却液再回流到室外压缩机压缩高温的冷却液,再通过风扇降温膨胀阀降温再循环。空调室内机贯流风轮上的铁片是干嘛的?问题详情:如图推荐回答:这个是每个风叶出厂前都会测试动平衡,不平衡的地方会加上垫片,为了就是让它在实际运转过程中平稳,不至于在装机后产生不稳和声噪。有些空调运转过程中会有一些风速不稳,或者噪音比较大,就要检测一下风叶了。分体空调室内机漏水故障怎么处理?推荐回答:漏水可能是多种原因,你可以参考下:空调室内机问题导致a、空调器室内机制冷时导风板滴水;b、室内外空气湿度较大或室内外温差大;a、可将导风板调至水平角b、设定风速过低,室内机风速为低速造成,将其设定为中高风。室内机的冷凝水经风轮吹出,造成出风口喷水。a、设定风速过低,室内机风速为低速造成,将其设定为中高风。b、在内机壳粘贴绒布保温层。空调器室内机(三折段、四折段蒸发器挂机)导水用的镀锌板弯曲变形或脱落。解决方法:a、镀锌板装配不到位或脱落,重新装配b、镀锌板弯曲变形,更换镀锌板。c、蒸发器顶端接缝不好,造成漏风,贯流风扇把冷凝水吸了下来直接掉在贯流风扇上,又吹了出来d、蒸发器没有完全插入水槽或紧靠水槽,水没有流入水槽而流入“背板”e、有些厂家设计缺陷,蒸发器没有完全落入水槽,有的干脆就和水槽顶平的,造成贯流风扇把理应完全流入水槽的部分水吸入“背板”或贯流风扇,从风口喷出!像这种毛病除非加装挡水板,是无法解决问题的。室内机连接管接口处保温材料包扎不到位,裸露处产生冷凝水。用保温材料将连接管裸露部分完全包扎。保温套,包扎过紧,保温套没有了保温防吸热的功能粗管握扁,造成二次节流,铜管表面温度过低,正常的保温套已经无法保证过大温差形成的凝露。室内侧连接管保温层外部有冷凝水珠产生滴水。a、保温层材料不良(海绵发泡密度不够,材料太薄),加厚保温层或重新更换保温材料;b、设定温度过低,风速太低,使其室内机换热能力变小,回气管温度太低,室内温度高,湿气大,长时间不停机运行产生,将以上因素适当进行调整即可改善;c、排水管表面过冷,造成冷凝水,可加上保温层。挂壁式(柜机、嵌入式)接水盘裂缝,接水盘与排水盘连接处开胶。a、更换接水盘;b、重新粘接排水管接口。空调室外机和室内机距离多长就不好用了?问题详情:有参考价吗?推荐回答:就空调铜管来说,管线加长不得超过15米,否则空调连接管的制冷效果将大打折扣,甚至几乎起不到应有的制冷效果。情况严重的还可能造成机体超负荷运转,直至严重损坏。在氟利昴制冷空调系统中,当主机高于末端(蒸发器)时,蒸发器到主吸汽管之间有一段上升立管,因为冷冻油在蒸发器中不会蒸发汽化故积存在底部,当蒸发器底部积存冷冻油较多时就会堵塞吸汽管。如果蒸发器底部设置了回油弯后,油积存在这个弯头里面的存量不会太多,只要该弯头即将被堵塞,两端的压差足以将弯头内有限的冷冻油“泵”出来,直至顶端的水平吸汽管,然后顺坡被压缩机吸回。如果担心上升立管太长,不足以将油泵到顶端,就应考虑上升段吸汽管每隔一定高差距离(比如8米)就设置一个回油弯,使冷冻油分段逐步地返回主机。 当主机低于末端(蒸发器)且高差较大时,虽然不用回油弯也可使冷冻油自动顺坡回到主机,但这时担心回油量太大引起主机“液击”,所以主吸汽管每隔一定高差距离(比如8米)就设置一个回油弯,使冷冻油分段逐步地返回主机。低负荷运转时,回油弯内积聚冷冻油,由于受流速限制,仅靠“只要该弯头即将被堵塞,两端的压差”来驱动回油效果很微小的,关键点在一定周期内要提升压机输出能力提高吸气速度,如果吸气速度可以提升到较大的数值,那么就没有必要增加回油弯了,而实际情况是,鉴于小负荷时内换热效果的影响压机的输出增加过量,容易造成系统控制一些问题,低压过低,吸气无过热度等,这样就意味着吸气速度提升是有限的,在大高差时,就必须利用回油弯来逐级回油!立管中的气管超出10米时,每隔不超过10米处安装一个存油弯。存油弯制作采用两个“U”形弯或者一个“回”水弯,高度一般为管径的3-5倍。空调室内机滴水是什么原因所致?该如何处理?问题详情:推荐回答:当炎炎夏日到来的时候,空调往往是我们必备的家用电器之一。但是,我们的空调运行的时候,可能会出现空调室内机滴水的情况,这个时候,我们可能会感觉到非常地苦恼,因为一般情况下叫师傅过来维修的话,费用往往不低,而且我们的空调使用寿命可能也会变短。这个时候,小编建议大家对空调室内机进行检查一下,看看是什么原因,便尝试着去解决一下。下面小编便来分析一下,相信能够帮助到大家。一、室内机滴水的原因:1、排水管脱落或破损、内有脏物堵死;2、安装不水平,蛇行布管易出现虹吸现象,水无法排除。3、搬运及碰撞后造成接水盘移位;4、接水容器已装满水,出水管被水堵住(实际是室外的大气压将管内的水压住)。将水倒掉即可。5、当室内空气湿度大时,室内机出风框、摆风叶片上或连接管表面有一层水珠,这是正常现象。二、室内机滴水该怎么办?1、水管可能堵了,换个水管试试。2、内机出水管的地方高了点,让出水管的地方矮点试试,漏水就是水排不出去!3、检查室外排水管是否有移动提高成S形或U形的现象。所有的挂机的接水槽都是负压的,排水管只能顺着下水,任何一点提高形成U形积水都会导致内机漏水。去检查并理顺排水管吧。4、把室内机拿下来,出水管接接好就可以了 看看室内机的冷凝水管里有没有积水!只要重新安装下就好了,冷凝水管里的水一定不要有积水,冷凝水出来是没有压力的,积水多了就要回流了。5、室内机安装时,为保证冷凝水排水顺畅,都要用水平尺校正位置。6、室内机积水盘与排水管连接有问题。7、积水盘破裂。8、安装时,室内机一定要使左边高于右边,而不应当水平安装!因为室内机接水盘的出口在右边,左边略高一点,是有利于冷凝水排出的。9、室内机滴(漏)水,冷凝水管堵塞(正常的情况下,冷凝水管滴水应该十分的畅通滴水很快)。 如果装了有些时间了,而且排除我说的上面两种情况。那就大多就是制冷剂泄漏造成这种情况的,需要补充制冷剂了。以前夏天的时候,人们使用电风扇,但是后来,单纯靠风扇吹出来的风已经没有办法解决我们感到炎热难耐的问题了,于是,在这种特定条件下,空调便出现了。然而,关于空调,有许多的常识和使用小妙招,有时候,我们使用的空调也会出现一些小故障,上文所讲的便是空调室内机滴水是什么原因又该如何解决,这些方法大家不妨试一试,应该能够解决问题。我的空调是格兰仕的才三年多,晚上开启后室内机,声音大是怎么回事?问题详情:送风时声音特别大。推荐回答:首先是你的空调室内机 打开过没有?打开过的话 先 检查 是否 扣件 没卡到位 ,会引起 噪音的!排除 噪音 步骤
是 清洗 过滤网
和蒸发器, 还么解决 是
质量不好 (电机 轴 的两头加
点润滑油)还有 摆叶
不良也会有噪音!
爱福窝免责声明:您在爱福窝上所看到的内容均来源于网络或用户投稿,不构成广告也未用于商业宣传,福窝网仅为广大用户无偿传递更多信息,不代表福窝网赞同其观点,
对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。如对内容有疑义,请及时与我们联系。
阅读量:1445
阅读量:1098
阅读量:798
阅读量:141
阅读量:922
阅读量:412
阅读量:285
阅读量:248
阅读量:582
阅读量:342
阅读量:792
阅读量:174
企业版售前咨询(08:30-17:30)
业主服务号
设计师服务号}

我要回帖

更多关于 空调铜管作用 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信