德力西分励脱扣器电气符号mx+of无源5个接线柱怎么接线

加入进货单1688.com,阿里巴巴打造的全球最大的采购批发平台
1688/淘宝会员(仅限会员名)请在此登录
cbulogin.center.et2Server is OK什么是分励脱扣开关?常用的分励脱扣开关型号
查看: 7110|
摘要: 一、什么是分励脱扣开关
分励脱扣器实际是由分闸线圈和脱扣器组合而成。我们常说的消防控制就是当出现电路故障或者火灾发生时,人为的给分励脱扣线圈加上规定的电压,分励脱扣器会控制断路器跳闸。分励脱扣器常用在远距离需要强制 ...
一、什么是分励脱扣开关
& & & 分励脱扣器实际是由分闸线圈和脱扣器组合而成。我们常说的消防控制就是当出现电路故障或者火灾发生时,人为的给分励脱扣线圈加上规定的电压,分励脱扣器会控制跳闸。分励脱扣器常用在远距离需要强制切断的控制上,现在用得最多的就是消防控制切断非消防电源。
二、常用的分励脱扣开关型号
&&&&& 常用的分离脱扣开关有CDM1系列和DZ47系列。CDM1塑壳断路器带分励脱扣的是规格,其中3310是带分励脱扣的,3340是带分励脱扣和信号反馈的;DZ47小型断路器的分励脱扣器型号是MX+OF。
上图是塑壳断路器CDM1分励脱扣
上图是小型断路器DZ47分励脱扣
上一篇:下一篇:
看过《什么是分励脱扣开关?常用的分励脱扣开关型号》的人还看了以下文章:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:德力西dtsy606预付费三相电表和分励脱扣器怎么接_百度知道
德力西dtsy606预付费三相电表和分励脱扣器怎么接
我有更好的答案
你把表的接线盖打开,看盖上面有一个接线图,好像是11、12还是多少是常开常闭端子,因为这些常开常闭都是无源的,接一个电源给常开端子例如接A相,常开另一端接分励脱扣器,分励脱扣器然后再串一个断路器本身的常闭点(合闸时候常闭,跳闸后变为常开,防止欠费跳闸以后分励脱扣器一直带电烧坏)如果你的分励脱扣器是220V的,串节点后的另一端接N,如是380V的,就接B相或者C相,就可以了,意思就是这个常开点有费的时候是常开,如过欠费了,它变为常闭,分励脱扣器跳闸断电。
采纳率:93%
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。手机访问展示厅
供应MX+OF分励+辅助(五孔无源型)24V220V
手机查看产品信息
订货量(件)
价格(元/件)
供货总量:
浙江省/温州市
自买家付款之日起2天内发货
付款方式:
扫码发送给微信好友
“供应MX+OF分励+辅助(五孔无源型)24V220V”参数说明
是否有现货:
加工定制:
电磁脱扣器
A级塑料外壳
脱扣器电流:
额定工作电压:
产品认证:
质量检测中心
适用范围:
配dz47小型断路器
Dz47-mx+of
“供应MX+OF分励+辅助(五孔无源型)24V220V”详细介绍
专业匹配各品牌断路器。
施耐德,正泰、德力西、天正、人民、华通、安德利
MX分励脱扣器、OF辅助触头、SD报警触头
适用范围 &本系列断路器电气附件是乐清市望正电气公司专为(DZ47/C45/NB1/NB7)-63、(DZ47)-100/NC系列断路器配套设计的辅助功能元件,在电气等线路或家居、建筑中,可以根据需要选择不同的电气附件与(DZ47)-63、(DZ47)-100系列断路器配合,以实现断路器线路的欠压、过压、过欠压保护等功能。 &&
二、附件的名称、用途及符合标准 &(DZ47)-63、(DZ47)-100系列断路器附件的名称、用途及符合标准
型号含义及主要技术参数
(见表1)。
产品名称型号额定工作电压Un脱扣电压用途
分励脱扣器MXAC230V当控制电压超过额定电压的70%~110%时使断路器脱扣,实现线路保护
分励脱扣器+辅助触头MX+OFAC230V远距离分断电路,并通过辅助触头实现对辅助电路的控制远距离分断电路,并通过微动开关实现对辅助电路的控制
报警触头SD115/230/400V1、3A当断路器因被保护线路故障分断时,提供报警信号
辅助触头OF115/230/400V1、3A提供辅助信号,控制辅助电路
附件名称额定绝缘电压Ui额定控制电源电压Us脱扣功耗 (W或VA)吸合电压
MX+OF分励脱扣器+辅助触头& & 415V &AC/DC: 220~380V;110~220V240(0.7~1.1)Us
AC/DC:24~48V120
MX+OF 分励脱扣器+辅助触头有源& & 415VAC/DC: 220~380V;110~220V240(0.7~1.1)Us
AC/DC:24~48V120
无源& & 415VAC/DC: 220~380V;110~220V240(0.7~1.1)Us
AC/DC:24~48V120
MX 分励脱扣器415VAC/DC: 220~380V;110~220V240(0.7~1.1)Us
AC/DC:24~48V120
附件名称额定电流(A)每组触头数
AC:380VAC:220VDC:110V
辅助触头 OF361一常开;一常闭
报警触头 SD361一常开;一常闭
三、分励脱扣器原理
分励脱扣器
本质上就是一个分闸线圈加脱扣器。热脱扣和电磁脱扣也用这个脱扣器。给分励脱扣线圈加上规定的电压,断路器就脱扣而分闸。分励脱扣器常用在远距离自动断电的控制上,现在用得最多的就是消防控制室切断非消防电源。
断路器分励脱扣后是不能立刻远控合闸的,也不能直接手动合闸,必须将断路器再扣后方能合闸,这和过载等脱扣跳闸后要再扣一样。这就是分励脱扣和电动操作分闸的区别。
断路器操作把手有三个位置,除大家知道的上分下合两个位置外,脱扣后把手将停留在中间位置。所谓再扣就是将把手从中间位置下扳到分的位置使脱扣器重新钩住,然后才能合闸。
分励脱扣线圈电压种类有交流和直流,电压大小有各种电压等级。切断非消防电源时用DC24V消防电源作分励脱扣线圈电源是最方便也是最简单的。分励脱扣线圈只能短时间通电,时间一长就烧坏;所以在控制回路里要串接一个断路器的常闭接点,断路器脱扣后切断分励脱扣线圈的电流。
四、分励脱扣器作用
分励脱扣器
用于远距离操作低压断路器分闸控制。它的电磁线圈并联在低压断路器的电源侧。需要进行分闸操作时,按动常开按钮使分励脱扣器的电磁铁得电吸动衔铁,通过传动机构推动自由脱扣机构,使低压断路器掉闸。
在一台低压断路器上同时装有两种或两种以上脱扣器时,则称这台低压断路器装有复式脱扣器。在具体使用中,分励脱扣侧重于控制,失压脱扣侧重于保护。
五、什么是辅助触头
组主要用于交流50Hz,额定工作电压660V及以下,直流额定工作电压220V及以下的控制电路中作远动、也可按GB14048.4的要求,接入主电路作接触器用。
结构概述:
①、产品全塑卡扣式装配结构,充分利用尼龙本身固有弹性,不需要螺钉及专用工具拆装省工、省时、省电。
②、产品为直动式运动结构,反力弹簧采用宝塔型弹簧,动作特性可靠、机构灵活、产品设计紧凑,可防止外界杂物及灰尘落入产品。活动部位接线端有罩覆盖人手不能触及带电部位,确保使用安全,符合有关电器安全标准。产品外型尺寸小巧,安装面积小,安装方式有螺钉紧固或卡扣式安装在35毫米宽的标准导轨上具有拆卸迅速方便的特点。
③、产品触头均为桥式双断点结构。触头采用银基合金材料制成,接触电性能优越、触头耐磨损、寿命长、灭弧室为封闭型采用阻燃材料制成能阻挡的按电弧向外喷溅,保证人身及相邻电器的安全。
④、产品的磁系统为E字型铁芯工作可靠、损耗小、噪音低,具有很高的机械强度,线圈接线端A1、A2印有电压规格表示清晰醒目、接线方便。
⑤、模数化,积木式结构辅助触头根据需要灵活拼装使用。
您可能感兴趣的产品