你可能喜欢  IT168 资讯11月19日~20日,由中国工程建设标准化协会主办、中国数据中心工作组(CDCC)承办的“2015中国数据中心工程标准化建设年度论坛”在北京举行。11月20日下午,中国优秀数据中心颁奖典礼隆重开启。凭借强大的品牌市场占有率和深厚的技术实力,施耐德电气信息技术(中国)有限公司的产品在众多参评企业中脱颖而出,荣膺“2015数据中心产品应用奖”。  在此次论坛上,施耐德电气信息技术(中国)有限公司中国区售前技术总监石葆春先生对其获奖的产品和解决方案进行了介绍,并接受了行业媒体记者的采访。  据石葆春介绍,2005年,施耐德推出基于标准服务器机柜为服务对象的整体基础设施解决方案--“英飞”解决方案,该整体解决方案在业界创下多项第一,例如:两排机柜排的布局模式、行级空调、通道封闭系统、机柜顶部卡装式走线系统、机架式模块化UPS、模块化电池、模块化配电系统、监控及运维管理系统等。  石葆春表示,数据中心基础设施就是指为IT机柜服务的辅助子系统。数据中心基础设施主要有四大子系统:一是UPS供配电系统,二是制冷系统,三是机柜系统本身,四是对整个机房进行监控及运维管理系统。施耐德电气从2000年开始,专门为行业用户提供基于标准的机柜和机柜排的数据中心基础设施的整体解决方案。  而在这个新的解决方案中,还包括更加灵活适应不同高度机柜的封闭系统、不同高度的适应交流或直流供电的行级空调、HVDC高压直流系统等等。石葆春对这四大系统的作用和功能分别进行了阐述:  在机柜系统方面,新的应用服务开发出来并得到用户认可后,需要立即进行大规模部署IT设备,快速上架运行,例如要求每天部署5000台服务器,而采用标准服务器机柜在现场进行IT设备的增添和调试的传统交付模式已经不能满足大规模交付和快速部署的需求。施耐德公司的研发团队始终关注IT技术和市场需求的变化,从2012年推出基于最新的天蝎机柜的模块式整体的解决方案。天蝎机柜和传统标准机柜有所不同,它将原来在服务器内的风扇和电源模块均外迁到机柜上面,由机柜提供统一的公用的供电(甚至包括电池模块)和散热系统。服务器厂家将机柜、风扇、电源模块、服务器、监控等进行统一集成,在工厂完成硬件和软件的调试,形成一个整体产品,然后将整机柜交付给用户。  在UPS电源领域,目前面临来自于HVDC高压直流和天蝎机柜内带锂电池的电源模块的分散供电的挑战。为了提高可用性和运行效率,降低UPS供配电系统的总拥有成本TCO,作为全球领先的三相UPS电源提供厂商之一,施耐德在2014年推出了革命性的Galaxy VM系列UPS电源。通过采用革命性的超级旁路运行模式、专利的四电平逆变器技术和外置维修旁路的双柜体设计,VM系列UPS展现出了业界领先的高可用性、高效率、高适应性、高性能指标,以及低生命周期总成本,表现出了对不同类型负载、运行环境、市电电网和发电机的强大兼容性与适应性,适用于各个行业的中小型数据中心和关键电源供电等场合。  在数据中心制冷系统领域,施耐德除了创新的行级空调、通道封闭系统、压差管理系统外,又有新的行业领先的技术上的进展。2014年,施耐德推出高水温行级空调,可以提供最高60KW的制冷能力,兼容7℃~18℃的进水水温,满足了目前高效率的高水温冷冻水系统的要求,降低了投资成本,减少了空调末端的占地面积。  在数据中心监控及运维管理系统DCIM方面,2015年施耐德电气推出了新的无线温湿度传感器,内置电池可以工作7年。同时整合施耐德在配电和楼宇管理方面的原有优势,目前可以全面管理数据中心环境、安防视频、基础设施设备(UPS、空调末端、电池等)、中低压配电系统、楼宇冷冻水系统,并通过与Intel公司的合作,可以监控服务器的参数(CPU利用率、功耗、温度等)。从而实现从资产管理到能效管理、容量管理、变更管理、报表管理、制冷优化、IT优化等功能。  在记者问及施耐德的微模块数据中心在行业中的应用时,石葆春表示,随着信息技术的发展,反应灵敏的数据中心将会逐渐成为用户的首选。而微模块数据中心由于具备绿色节能、快速安装等优点,已逐渐成为未来几年内大规模替代传统数据中心的新秀。  施耐德公司在2000年以后,开始提供基于标准服务器的解决方案,在2005年推出的一个解决方案就是英飞集成系统解决方案,英飞这个为标准服务器机构提供的解决方案本身就是一个微模块,英飞系统的两排机柜背对背摆放,中间是热通道封闭,然后在机柜顶部安装了走线槽,电源线、网络线都在机柜顶部走线,除了服务器机柜还有行级空调,还包括模块化UPS、模块化电池以及模块化的配电系统。所有的供配电系统、制冷系统、机柜系统、监控系统都在两排机柜里面。实际上从其发展的模式来讲,就是人们所称的微模块,英飞系统本质就是微模块的前身。  微模块具有很多的优势,其最大的优势是降低了对于机房物理空间的要求,只要机房物理尺寸足够摆放微模块系统就可以部署,而微模块的尺寸非常灵活,可以根据客户机房的实际情况进行调整和改变。另外还采取了很多定制化的一些辅助包围的系统设计,对于机房的环境适应性很强。另外因为采用的是模块化结构,因此安装部署的速度较快,满足了用户对于快速部署的要求。总之,施耐德公司从2005年开始发布微模块产品之后,很多行业用户选择部署了不同的微模块解决方案。  最后,石葆春表示,施耐德配合服务器厂商研发了新的天蝎机柜,并占据该领域大部分市场份额。施耐德公司在数据中心基础设施领域一直以创新著称,今后将进一步引领数据中心领域的技术和应用,不断推陈出新,开创绿色、节能、高效数据中心的未来  标签:数据中心  分享到:  0 个人觉得赞好文章 点个赞您已经赞过了+1  查看更多热销产品&大学生分期购物销量榜您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
机房空调设计方案【参考】.doc 31页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
你可能关注的文档:
··········
··········
xxxx机房空调设计方案
北京xxxx科技股份有限公司
2012年12月
一、项目概述 3
二、系统设计 5
三、产品介绍 7
四、空调施工 13
五、项目管理 18
六、工程施工质量保证 25
七、维护服务 29
一、项目概述
GB/T 9361-88
《计算站场地安全要求》
2. GB 50174-93
《电子计算机机房设计规范》
《电子计算机场地通用规范》
4. GB 6650-86
《计算机房活动地板技术条件》
5. GB50243-97
《通风与空调工程施工与验收规范》
6. GB50054-95
《低压配电设计规范》
7. JGJ/T16-92
《民用建筑电器设计规范》
8. GB50057-94
《建筑物防雷设计规范》
9. EIA/TIA607
《民用建筑通信接地标准》
10. GB50222-95
《建筑内部装修设计防火规范》
11. GB16-87
《建筑设计防火规范》
12. SJ/T30003-93
《电子计算机机房施工及验收规范》
13.GBJ116
《火灾自动报警系统设计规范》
14. GBJ52-82
《工业与民用供电系统设计规范》
15.GBJ235
《工业管道工程施工及验收规范》
机房是信息管理中心、业务处理中心和网络中心。本次改造在保证安全的前提下,运用高效的科学技术,为空调和UPS系统提供安全、稳定、可靠的工作环境,以保证机房承担的各项任务,不间断地正常运行。因此,安全、实用是此次对机房空调和UPS改造的总体原则。
考虑到机房投资大、使用周期长,业务发展快,现代技术发展迅速,设备更新周期不长,因此今次机房改造尽可能采用世界上成熟的环境保障技术手段和技术。所以本次机房改造设计有创新的思维,充分发挥其功能要求。
设计过程中遵循以下原则:
国际标准性及开放性
通讯容量需求控制
美观舒适、经济合理
人性化设计
环保、节能型
本工程采用了一些较为先进的技术及材料,旨在将本工程建设成为一个先进的智能化信息数据处理中心。选用的技术及设备均以在以往的工程实践中得到了检验,都能最大限度的满足机房现有业务及未来发展的需要。在整体上具有高度的安全性及可靠性。
机房空调建设工程包括机房新装精密空调系统系统等部分。
机房场地环境要求:
序号 项目 设计指标
1 温度 22℃
2 湿度 45%65%
3 温度变化率 ≤5℃/h,不结露
4 制冷量 0.3KW/m2
5 新风量 新风量供给按每人每小时不少于35立方米
6 尘埃 粒度≤0.5U/m2(静态条件下),灰尘颗粒直径应不大于10微米
总体布局设计思想
合理分布工作空间及各类设备安装场所,缩短操作、运作流程,降低劳动强度,提高工作效率,确保机房内设备及工作人员安全。
在具体布局时已充分考虑到以下问题:
机房的主要设备相对集中,要采取措施确保主机房安全,并避免无关人员直接进入。
根据现场勘查评估,空调的出风效率不佳,需要重新调整。确定新增空调系统的位置,使机房获得最佳的空调效果为准。
二、系统设计
2.1环境现状
中心机房位于办公楼2层,属于封闭的独立机房,面积约78平米,目前部署了8个服务器机柜和布线机柜,配置了一台 48KVA模块化 UPS系统,为服务器设备提供不间断电力供应。
根据以上对中心机房的环境评估和问题分析,结合xxxx公司在机房优化和改造领域的多年实践经验,我们建议采取以下步骤对中心机房环境进行统一改造和优化,以实现消除机房环境潜在故障隐患,提高设备利用率,便于管理和维护的目的:
在中心机房新装3台机房精密空调(CRAC),有效降低服务器机房温度,提供恒温恒湿的机房运行环境,提高机房内IT设备的可持续运行能力;
对UPS电池柜摆放进行调整,将机柜前门区域空间腾出来用于安装精密空调。有利于机柜内冷热气流的流动,有利于设备散热和提高制冷效率;
配置空调配套的网络监控系统。对空调的温度、湿度、漏水、及空调系统运行状况等环境信息进行统一的监控和管理。管理人员
正在加载中,请稍后...
41页33页24页35页31页36页35页30页33页29页模块化机房_模块化机房价格_优质模块化机房批发/采购 - 阿里巴巴
您是不是在找:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
月均发货速度:
阿里巴巴为您找到135条模块化机房产品的详细参数,实时报价,价格行情,优质批发/供应等信息。您还可以找通信机房,屏蔽机房,集装箱机房,机房空调,机房机柜等产品信息。
感兴趣的产品
感兴趣的厂家
感兴趣的内容
48小时发货
48小时发货}

我要回帖

更多关于 机房面积和机柜数量 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信