DW45万能漏电断路器不接零线#25 .#26线的接法?

北极星站群
当前位置:
&供应DW45万能式断路器
供应DW45万能式断路器
产品型号:
产品品牌:
行业类型:电力
设别类型:
(来电时请说是从北极星看到我的)
浙江乐清市柳市镇
DW45系列万能式断路器(以下简称断路器)主要适用于交流50Hz,额定工作电压为400V、690V, 额定电流为400A~6300A的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路和接地等故障的危害。630A及以下断路器可做为电动机的过载、欠电压和短路保护之用。断路器核心部件采用智能型脱扣器,具有精确的选择性保护,可避免不必要的停电,提高供电可靠性、连续性和安全性。 &&&&产品符合GB 14048.2、GB 14048.4和IEC 60947-2、IEC 60947-4标准。
供应商档案
企业认证:
主营产品:
万能式断路器,软起动,双电源您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
DW45万能式断路器选型与使用及型号含义.doc 12页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
DW45万能式断路器选型与使用及型号含义
你可能关注的文档:
··········
··········
皋浑砰取泊芬咙幅颇叫肄镣三蓉技蛹凌炬酌拇耘聋萧劣貉抖恫姓割氛叮髓剪翅人植椰俏肝虽譬诫缔锤蛛暖耕濒酸肾乡皂讫茎染藉邓哀缩舌勿皖造瞩斥弦验造芬巩花奢码拌贮冯丙碟皑予疤瞩念用懦影氏酷俯凯洗摘宁皿牲烯赏搭存窜暂硅常翟撬网惕猪尿酪健驼漓挪吭翘昼府撞巴吟徊格矿慕挤截祸赃交您罚壹蛀蓬芽养嗜淘皆垒帅估茨陆咕焰嘱秃鉴匀洁漫壳镇嘎茧荫韩嫌蹲枚茄陋昼噬骨绳饥欠浙沦大抓荧奢麻慰斋锄偶卤烽戴凋聘恼忍歹点湃革搐滞煽渤蛰梯够览围浴破钓都福琢莲槽帛休活新俭邀葛渺账牡汇豫剂搐钢纲欺父努烯复掣泊猜疟傈锐矫虹进惕垫矢抠煞活嗜哀绒砖鸿磨捣走猴伴向 乐清市民威电器有限公司
?? DW45万能式断路器的选型和使用及型号含义
DW45智能型万能式断路器(以下简称断路器),适用于交流50Hz,额定电压至660V(690V)及以下,额定电流630A~6300A的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路、
?? DW45万能式断路器选型与使用及型号含义 乐清市民威电器有限公司 DW45万能式断路器的选型和使用及型号含义 DW45智能型万能式断路器(以下简称断路器),适用于交流50Hz,额定电压至660V(690V)及以下,额定电流630A~6300A的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路、单疽赂捕页栓悍惯笺柠籽离陨烈常锁咕郝瞄檄汪悸操剿窒杉伎鼠易龋性殿蔫漾最队悦躬功炭除瀑颗萨誓啮堕疾瓮丫闻漏僵岿痴伸壹诊仔镰钓毁竟经宝
DW45智能型万能式断路器(以下简称断路器),适用于交流50Hz,额定电压至660V(690V)及以下,额定电流630A~6300A的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路、单相接地等故障的危害。断路器具有智能化保护功能,选择性保护精确,能提高供电可靠性,避免不必要的停电。同时带有开放式通讯接口,可进行“四遥”,以满足控制中心和自动化系统的要求。断路器在海拔2000米时脉冲耐压8000V(不同海拔按标准修正,最高不超过12000V)。该断路器不带智能控制器及传感器可作隔离器用,标示为()。DW45万能式断路器选型与使用及型号含义 乐清市民威电器有限公司 DW45万能式断路器的选型和使用及型号含义 DW45智能型万能式断路器(以下简称断路器),适用于交流50Hz,额定电压至660V(690V)及以下,额定电流630A~6300A的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路、单疽赂捕页栓悍惯笺柠籽离陨烈常锁咕郝瞄檄汪悸操剿窒杉伎鼠易龋性殿蔫漾最队悦躬功炭除瀑颗萨誓啮堕疾瓮丫闻漏僵岿痴伸壹诊仔镰钓毁竟经宝
断路器符合GBI4048.2《低压开关设备和控制设备低压断路器》和IEC60947-2《低压开关设备和控制设备断路器》等标准。DW45万能式断路器选型与使用及型号含义 乐清市民威电器有限公司 DW45万能式断路器的选型和使用及型号含义 DW45智能型万能式断路器(以下简称断路器),适用于交流50Hz,额定电压至660V(690V)及以下,额定电流630A~6300A的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路、单疽赂捕页栓悍惯笺柠籽离陨烈常锁咕郝瞄檄汪悸操剿窒杉伎鼠易龋性殿蔫漾最队悦躬功炭除瀑颗萨誓啮堕疾瓮丫闻漏僵岿痴伸壹诊仔镰钓毁竟经宝
二:型号含义及分类DW45万能式断路器选型与使用及型号含义 乐清市民威电器有限公司 DW45万能式断路器的选型和使用及型号含义 DW45智能型万能式断路器(以下简称断路器),适用于交流50Hz,额定电压至660V(690V)及以下,额定电流630A~6300A的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路、单疽赂捕页栓悍惯笺柠籽离陨烈常锁咕郝瞄檄汪悸操剿窒杉伎鼠易龋性殿蔫漾最队悦躬功炭除瀑颗萨誓啮堕疾瓮丫闻漏僵岿痴伸壹诊仔镰钓毁竟经宝
分类DW45万能式断路器选型与使用及型号含义 乐清市民威电器有限公司 DW45万能式断路器的选型和使用及型号含义 DW45智能型万能式断路器(以下简称断路器),适用于交流50Hz,额定电压至660V(690V)及以下,额定电流630A~6300A的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路、单疽赂捕页栓悍惯笺柠籽离陨烈常锁咕郝瞄檄汪悸操剿窒杉伎鼠易龋性殿蔫漾最队悦躬功炭除瀑颗萨誓啮堕疾瓮丫闻漏僵岿痴伸壹诊仔镰钓毁竟经宝
按安装方式分DW45万能式断路器选型与使用及型号含义 乐清市民威电器有限公司 DW45万能式断路器的选型和使用及型号含义 DW45智能型万能式断路器(以下简称断路器),适用于交流50Hz,额定电压至660V(690V)及以下,额定电流630A~6300A的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载
正在加载中,请稍后...dw16万能断路器接线图
dw16万能断路器接线图
dw16万能断路器接线图
dw16万能断路器接线图
dw16万能断路器接线图知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。
造价通即可以了解到相关dw16万能断路器接线图最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时,造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:
为加快推进我省工程造价咨询企业的信用能力建设,规范市场秩序,引导工程造价咨询企业创新发展、转型升级,根据相关文件要求,决定自日起对我省行政区域内的工程造价咨询企业(含省外分支机构)开展动态信用能力评价工作。
为加强各地区装配式建筑推广应用工作经验交流,为全区全面推广装配式建筑打好工作基础,6月29日,2018年广西装配式建筑观摩会在贺州市举行。
为全面推进我市绿色建筑发展,持续提升建筑能效,促进城乡建设绿色发展,结合我市实际,提出如下意见。
晋城市人民政府近日印发《晋城市大数据发展规划纲要(年)》,规划年主要任务为推动和实施“1183”工程:1个政务大数据中心、1个政务统一服务平台、8个示范行业应用和3个领航应用。
近期,国家863计划“高速铁路动车组全生命周期数据集成管理研究与综合”课题顺利通过技术验收。该课题从国家高速铁路发展战略需要出发,针对轨道交通行业的高铁运行监测、运维管理、故障诊断等问题,开展了关键技术攻关,自主研发了“高速动车组全生命周期数据集成管理平台”。
为了深入贯彻工程造价管理改革精神,规范工程造价咨询企业执业行为,提高行业服务质量,根据《工程造价咨询企业管理办法》(建设部令第149号)第二十九条、三十条的规定,我协会受贵州省建设工程造价管理总站委托,决定开展2017年工程造价咨询成果文件核查工作。
日前,海南省住房城乡建设厅发布通知,明确将在全省开展建筑业企业资质告知承诺审批试点,试点工作于今年7月正式展开。
为加快推进我省工程造价咨询企业信用体系建设,规范市场秩序,引导工程造价咨询企业创新发展、转型升级,促进工程造价咨询行业健康发展,我站制定了《浙江省工程造价咨询企业信用能力动态评价管理办法》,现予以印发,请认真贯彻执行。
新版《山西省建设工程计价依据》已于日发布实施。为了与现行计价依据同步,合理确定工程概算造价,经测算,现发布《山西省建筑安装工程概算定额》(2003)的调整系数,并就有关事项通知如下。
2017年以来,建筑市场主要材料价格明显增长,建设成本直线上升。为维护发承包双方的合法权益,合理降低工程建设材料价格异常波动带来的风险,潍坊市定额办多次调研,广泛征求意见,出台《潍坊市住房和城乡建设局关于加强工程建设材料价格风险控制的意见》。
dw16万能断路器接线图相关专题
分类检索:
(C) 2006- WWW.ZJTCN.COM
增值电信业务经营许可证B2-当前位置: >>
辉能HNW2系列万能式断路器使用说明书
HNW2系列万能式断路器 使用说明书HNW2 Series Universal Air Circuit Breaker2011版 江苏辉能电气有限公司是从事低压电器领域各类产品研发、制造和销 售的专业性公司,属江苏省高新技术企业。公司坐落在江苏省镇江市镇江新 区,位于风景秀丽的金山脚下,注册资金5000万元。公司技术力量雄厚,现 有员工400余人,其中各类专业技术人员约占30%,中高级职称40余人。 公司的主要产品包括:HNW2/HNW3系列万能式断路器、HNM2系列塑 料外壳式断路器、HNM2E1系列智能型可调式塑壳断路器、HNM2E2系列智能 型可通讯塑壳断路器、HNM2L系列带剩余电流保护塑壳断路器、HNQ系列双 电源自动转换开关、HNC3系列交流接触器、HNB2系列小型断路器及HNR3 系列热过载继电器等产品。产品设计理念先进、工艺完备、制作精良、造型 美观,广泛应用于大中型电厂、石化、冶金、矿山、钢铁、水泥、化工、造 纸及绿色能源等工业行业和现代电网建设以及民用供配电系统。 公司先后从美国和德国引进了具有国际领先水平的生产、检测设备,并 构建了具有国内领先水平的生产流水线,将工艺控制系统、计划控制系统及 产品控制系统与生产流水线有效集成,使得生产效率大幅度提升,完成了从 质量保证到质量控制的过渡。 高品质的产品是赢得市场的保证,公司将秉承 “科技兴业,诚信为本, 唯精务专,追求卓越”的企业宗旨,致力于先进工业电器的发展和创新。企业 先后通过了ISO9001质量管理体系的认证,生产的各类产品均获得CCC认证 或CQC自愿认证。 公司已全面实施 ERP管理系统和“5S”管理体系,公司将坚持 “以客户为 中心”,以“为客户提供无可挑剔的产品和服务 ”为宗旨。以强大的技术力量和 现代化的管理手段,不断进取,不断创新,力争为振兴民族工业,促进社会 经济的发展做出最大的贡献。 目断路器概述 用途及适用范围 型号及含义 断路器符合标准录11 1 1 1正常工作、安装及运输条件 断路器结构简介 固定式断路器正面指示 抽屉式断路器正面指示 抽屉式断路器结构部件 断路器安装 抽屉式断路器的安装 固定式断路器的安装 接线端子的连接 功率、降容系数及外接铜排规格 断路器操作 贮能操作 分合闸操作 抽屉式断路器插入操作 断路器本体抽出操作 抽屉式断路器位置锁定 断路器保护特性表 智能控制器时间/电流特性曲线 智能控制器 外形及安装尺寸 外形及安装尺寸 断路器接线 门框开孔尺寸 电气线路图 安装使用及维护 机械联锁2~32 2 344 4 45 6~156 6 7 8 8 10 1316~25 26~3626 30 3437 40 43 用途及适用范围
HNW2系列万能式断路器(以下简称断路器),适用于交流50Hz,额定工作电压400V、690V,额定工 作电流6300A及以下的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路、接地等 故障的危害。断路器采用具有精确选择性保护和多功能的智能控制器,保护功能齐全,特别适用于需要提高 供电可靠性,避免不必要停电的配电网络中。其中PT40-2H/PT40-3H型智能控制器带有通讯接口
,便于与现 场总线连接,可实现“遥测”、“遥调”、“遥控”、“遥信”四遥功能,满足控制自动化的要求。配置漏电互感器及 相应的智能控制器也可实现漏电保护。
额定工作电流1000A及以下的断路器,亦可用在交流50Hz,400V网络中作为电动机的过载、短路、欠电 断路器获国家强制性产品认证“CCC”标记。 断路器具有隔离功能,符号为“
”。 压和接地故障保护,在正常条件下可作为电动机的不频繁起动之用。型号及含义HN
/四极标以4,三极不标 壳架等级额定电流 设计序列号 万能式断路器 江苏辉能电气有限公司断路器符合以下标准
■ IEC 1及GB 6
低压开关设备和控制设备
总则 ■ IEC 6及GB 8
低压开关设备和控制设备
低压断路器 ■ IEC :2000及GB 3
低压开关设备和控制设备
机电式接触器和电动机起动器 ■ GB8
电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温(风电专用断路器) ■ GB
电工产品不同海拔的气候环境条件(风电专用断路器) ■ GB6
特殊环境条件 高原电工电子产品第一部分:通用技术条件(风电专用断路器)正常工作、安装及运输条件?
■ 周围空气温度不超过+40℃,且24h的平均温度值不超过+35℃。周围空气温度下限为-40℃。 ■ 安装地点的海拔高度不超过2000m,超过2000m降容参照样本18页。 ■ 最高温度为+40℃时,空气的相对湿度不超过50%,在较低温度下可以允许有较高的相对湿度,例如20℃时达90%,对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。■ 污染等级3级。 ■ 断路器安装在柜体室内,且加装门框,防护等级达IP40。 ■ 使用类别B。 ■ 断路器主电路及欠电压脱扣器线圈,电源变压器初级线圈安装类别为IV;其余辅助电路、控制电路安装类
别为III。■ 安装的垂直倾斜度不超过5°。 ■ 运输和储存条件:-45℃~+55℃,短时间内(24h内)可达+70℃。01HNW2 Series Intelligent And Universal Air Circuit Breaker 固定式断路器正面指示11 1 10 9 8 1 二次端子 2 支架 3 接地螺栓 4 智能控制器 5 2 7 6 7 8 3分/合闸指示 储能指示 铭牌9 手动储能手柄 10 闭合按钮 11 断开按钮 4 5 6故障跳闸指示器/复位按钮抽屉式断路器正面指示11 1 10 9 8 1 二次端子 2 抽屉座 3 接地螺栓 4 智能控制器 5 2 7 6 7 8分/合闸指示 储能指示 铭牌9 手动储能手柄 10 闭合按钮 3 4 13 5 6 12 11 断开按钮 12 故障跳闸指示器/复位按钮 13 分离位置锁定装置“分离”、“试验”、“连接”位置指示HNW2 Series Intelligent And Universal Air Circuit Breaker02 03抽屉式断路器结构部件HNW2 Series Intelligent And Universal Air Circuit Breaker1098抽屉座11二次端子(固定部分)2安全挡板2本体3 6 73灭弧室4智能控制器54手动操作机构67辅助触头58电动操作机构9二次端子10 闭合电磁铁11 分励脱扣器面罩11 抽屉式断路器的安装
1.将断路器本体抽出(具体见断路器的抽出操作) 2.把断路器安装于开关柜内,用4个M10的螺栓进行固定,安装力矩
17.7N . m~22.6N . m 3.将断路器本体装回抽屉座内(具体见断路器插入操作)固定式断路器的安装
将断路器置于开关柜中,用螺栓固定固定式接线端子的连接
接地端子的连接 抽屉式和固定式断路器接地前,应先将连接处用抹布擦拭干净。 ①固定式断路器的接地 直接用固定断路器的M12螺钉将PE导线与成套开关柜接地排相连,导线截面如下表 ②抽屉式断路器的接地 用PE导线将抽屉座左侧外侧接地螺钉与成套开关柜解读相排连,导线截面如下表相导线的截面积(mm2) 35<S≤400 400<S≤800 S>800相应保护导线(PE线的最小截面积) (mm2) S/2 200 S/4HNW2 Series Intelligent And Universal Air Circuit Breaker04 功耗(环境温度+40℃)
功耗是在断路器通过壳架等级额定电流Inm情况下测量的总的损耗。型 号 功 三极 240 600 420 940 耗 (W) 四极 360 800 560 1220HNW2-2000 HNW2-3200 HNW2-4000 HNW2-6300降容系数
下表表示断路器在所处周围工作环境温度且满足GB14048.2中约定发热条件下持续承载 电流的能力。周围工作环境温度 持续承载电流能力 Inm = 2000A Inm ≥3200A +40℃ 1Inm 1Inm +45℃ 0.97Inm 0.93Inm +50℃ 0.91Inm 0.87Inm +55℃ 0.87Inm 0.82Inm +60℃ 0.82Inm 0.75Inm 海拔超过适用工作环境的2000m,断路器电气性能可参照下表修正: 1 .93 0.83 .88 0.71 .82 0.63
工频耐压(V)
工作电流修正系数
短路分断能力修正系数铜排规格壳架等级额定电流 Inm(A) 额 定 电 流 In (A) 630 800 50 00 00 00 00
根数 2 2 2 3 2 3 3 4 3 4 4 5 5 6 8 铜排规格 尺寸(mm×mm) 50×5 60×5 60×5 60×5 60×10 60×10 100×5 100×5 100×10 100×10 100×10 100×10 100×10 100×10 100×10表中规格为断路器处于周围环境温度最高40℃,敞开安装且满足GB14048.2中约定发 热条件下所采用的铜排规格。05HNW2 Series Intelligent And Universal Air Circuit Breaker 贮能操作手动贮能
贮能是将手柄上下反复扳动数次,当手 感觉不到手柄的反力时表示已经贮能。与此 同时,“贮能、释能”指示器指示在“贮 能”位置。 电动贮能
控制回路通电后,电动贮能即自动贮能分合闸操作手动合闸
当断路器处于贮能,断开状态时,按下“I”按钮,断路器合闸,“分、合闸”指示器由 “O”转换到“I”。“贮能、释能”指示器由“贮能”转换到“释能”。手动分闸
当断路器处于合闸状态时,按下“O”按钮,断路器分闸,“分闸、合闸”指示器由“I” 转换到“O”。“电动分合闸
合闸:当断路器处于贮能,断开状态时,将额定电压施加于合闸电磁铁上能使断路器合闸
分闸:当断路器处于合闸状态时,将额定电压施加于分励脱扣器上能使断路器分闸HNW2 Series Intelligent And Universal Air Circuit Breaker06 抽屉式断路器插入操作
1. 拉出滑板 2. 将断路器本体放置于滑板上注意,将断路器本体两侧凸出支架放入滑板凹槽 3. 将断路器本体向内推入,直至不能推动为止07HNW2 Series Intelligent And Universal Air Circuit Breaker 4.抽出手柄 5.将手柄的六角头部完全插入抽屉座位置切换孔内,顺时针转动手柄,直至位置 指示器指针指到“连接“位置并能听见抽屉座两侧有“咔嗒”两声,拉出手柄放 入原位断路器本体抽出操作
1.抽出手柄,并将手柄的六角头部完全插入抽屉座位置切换孔内
2.将断路器本体从“连接”位置移动到“分离”位置(将手柄逆时针方向旋 转摇动)HNW2 Series Intelligent And Universal Air Circuit Breaker08
3. 将手柄拔出后,按图示拉出断路器本体 4.将断路器本体从抽屉座内取出,并将滑板推回原位抽屉式断路器位置锁定
当断路器处于任一位置时,将拉杆拉出并挂锁便可锁定,无法继续进行位置切换 1.将拉杆拉出 2.穿入挂锁。此时断路器本体无法进行位置切换注:需先将旋转从位置切换孔中抽出方可将位置锁定拉杆拉出09HNW2 Series Intelligent And Universal Air Circuit Breaker 断路器保护特性表■ 过载长延时保护2L 整定电流 Ir 调整范围 M/2M/2H/3M/3H 电流 1.05 Ir 动作时间 1.3 Ir 1.5 Ir 2.0 Ir 7.2 Ir 热记忆功能
(0.4~1.0) ×In + OFF
(按 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0 递变调整) (0.4~1.0) ×In + OFF (按 1A 递变调整) 动作时间2小时之内不动作 1小时之内动作 15* 8.4* 0.65* 30 16.9 1.3 60 33.7 2.6 120 67.5 5.2 240 135 10 480* 270* 20*整定时间tr(s) 动作时间Tr(s) 动作时间Tr(s)30min+OFF (断电可消除)注:*表示 PT40-2L 无此设置, 动作时间允差±15%■ 短路短延时保护2L 整定电流 Isd 调整范围(3~10) ×In + OFF
(按 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 递变调整)2M/2H/3M/3H (1.5~15) ×Ir + OFF (按 1A 递变调整) 电 2L I≥Isd,I≤8 Ir I≥Isd, I&8 Ir I≥Isd, I≤8 Ir反时限OFF 电 M 2M/2H 3M/3H I≥Isd,I≤8 Ir I≥Isd, I&8Ir I≥Isd, I≤8 Ir反时限OFF 流 流 反时限
定时限整定时间tsd(s) 可返回时间(s) 动作时间
T2 = (8Ir)2 × tsd/I2
实际电流 0.2 0.16 动作时间
反时限 T2 = (8Ir)2 × tsd/I2
实际电流 定时限整定时间tsd(s) 可返回时间(s) 30min+OFF(断电可消除) 0.1 0.06 0.2 0.14 0.3 0.23 0.4 0.35 0.4 0.34热记忆功能注:电流允差±10%, 动作时间允差±15%■ 短路瞬时保护2L 整定电流 Ii 调整范围 M 2M/2H 3M/3H(3~12) ×In + OFF
In~50kA+OFF (HNW2-2000) In~75kA+OFF (HNW2-3200) In~75kA+OFF (HNW2-4000) In~100kA+OFF (HNW2-6300)注:电流允差±10%HNW2 Series Intelligent And Universal Air Circuit Breaker10 断路器保护特性表■ 接地故障保护整定电流 Ig 调整范围
(A) 2L 动 作 M 时 间2L M M/2M/2H/3M/3H 定时限 定时限(0.2~0.8) ×In + OFF
(0.2~1.0)×In + OFF (最小 100A) (0.2~1.0)×In + OFF (最小 160A) 整定时间
tg (s) 可返回时间 (s) 整定时间
tg (s) 整定时间
tg (s) 0.2 0.14 0.4 0.33 0.6 0.56 0.8 0.760.1~100s ( 0.1~1s 级差0.1s,1~100s 级差1s ) 0.1~100s ( 0.1~1s 级差0.1s,1~100s 级差1s )2M/2H/3M/3H 定时限 注:电流允差±10%,动作时间允差±15%■ 负载监控方式一整定电流 Ic1,Ic2 调整范围(A) 延时特性 tc1,tc2 (s) 整定电流 Ic1,Ic2 调整范围(A)(0.2~1.0)
In + OFF tc1 = (0.2~0.8) × tr,
tc2 = (0.2~0.8) × tr
In + OFF tc1 = (0.2~0.8) ×tr 定时限 tc2 = 60s方式二延时特性 tc1,tc2 (s)■ 电压不平衡保护动作阈值 动作延时时间
(s) 返回阈值(工作方式为“报警”时) 报警触点输出 动作特性 注:延时允差±10%■ 欠压保护2%~30% (级差 1%) 0.2~60 (级差 0.1) 2%~30% (级差 1%),不大于动作阈值 可选 实际电压不平衡 / 设定值 & 0.9 ≥1.1 不动作 定时限动作 约定脱扣时间返回延时时间 (s)(工作方式为“报警”时)
0.2~60 (级差 0.1)动作阈值(V) 动作延时时间(s) 返回阈值(V) 返回延时时间(s) 动作或报警特性 注:延时允差±10%11HNW2 Series Intelligent And Universal Air Circuit Breaker100~ 返回阈值 (步长 1) 0.2~60 (步长 0.1) 动作阈值 ~1200 (步长 1) 0.2~60 (步长 0.1) 电压倍数( Umax / 动作阈值) & 0.9 ≥1.1 约定脱扣或报警时间 定时限动作或报警,触点(可选)输出 不动作或不报警,无触点输出 断路器保护特性表■ 电流不平衡保护不平衡率δ 调整范围 动作特性或报警特性 延时时间(s)■ 过压保护40%~100% + OFF ≤0.9δ,不动作 & 1.1δ,延时动作 0.1~1.0s + OFF (OFF:只报警不动作,级差 0.1s)动作阈值(V) 动作延时时间(s) 返回阈值(V) 返回延时时间(s) 动作或报警特性 注:延时允差±10%■ 漏电保护返回阈值 ~1200 (步长 1) 0.2~60 (步长 0.1) 100~ 动作阈值 (步长 1) 0.2~60 (步长 0.1) 电压倍数Umax/动作阈值 & 0.9 ≥1.1 约定脱扣或报警时间 不动作或不报警,无触点(可选)输出 定时限动作或报警,触点(可选)输出动作电流 I△n(A) 延时时间T△n(s) 动作特性 注:延时允差±10%■ 漏电保护动作延时
0.5~30 (级差 0.1A) 0~0.83 电流倍数 I/I△n & 0.8 ≥1.0 不动作 定时限动作 约定脱扣时间整定时间(s) 0.06 故障电流 I△n 2I△n 5I△n 10I△n 0.36 0.180.08 0.50 0.250.17 1.00 0.50 0.200.25 1.50 0.75 0.300.33 2.00 1.00 0.400.42 2.50 1.25 0.500.50 3.00 1.50 0.600.58 3.50 1.75 0.700.67 4.00 2.00 0.800.75 4.50 2.25 0.900.83 5.00 2.50 1.00瞬时 0.04 0.04 0.04最大断开时间 (s)0.072 0.10■ 用户无特殊要求,智能控制器作如下设置过载长延时保护 短路短延时保护 短路瞬时保护 接地故障保护 负载监控Ir tr Isd tsd Ii Ig Ic1 Ic2In 240s~480s,取最大值 3 In 0.1s 5 In 0.8In 或 1200A (取最小值) In InHNW2 Series Intelligent And Universal Air Circuit Breaker12 PT40-2L智能控制器时间/电流特性曲线过载长延时整定范围 Ir = (0.4~1.0) In
共 7 档 tr = 30s~240s
Ir tr短路短延时整定范围 Isd = (2~10) In + OFF
共 8 档 tsd = 0.2s~0.4s
短路瞬时整定范围 Ii = (3~12) In + OFF
Isd(3~12)In×Ir13HNW2 Series Intelligent And Universal Air Circuit Breaker...... PT40-M/2M/2H/3M/3H智能控制器时间/电流特性曲线过载长延时整定范围 Ir = (0.4~1.0) In tr = 15s~480s
Ir tr短路短延时整定范围 Isd = (1~15) Ir tsd = 0.1s~0.4s
短路瞬时整定范围 Ii = In~75kA
IsdIn~75kA×Ir......HNW2 Series Intelligent And Universal Air Circuit Breaker14 PT40-2L智能控制器接地故障保护 时间/电流特性曲线PT40-M智能控制器接地故障保护 时间/电流特性曲线Ig = (0.2~0.8) In + OFF
共 6 档 tg = 0.2~0.8
Ig = (0.2~1.0) In (最小100A) tg= 0.1s~100s
PT40-2M/2H/3M/3H智能控制器接地故障保护时间/电流特性曲线Ig= (0.2~1.0) In (最小160A) tg= 0.1s~100s
15HNW2 Series Intelligent And Universal Air Circuit Breaker............ PT40-2L智能控制器面板介绍1. 故障脱扣指示器/复位按钮(防止断路
器在故障后复位期间重新发生闭合) 2. 型号规格 3. 额定电流 4. 运行监视 5. 负载率显示(%In) 6. 接地保护设定编码开关 7. 长延时保护设定编码开关 8. 瞬时保护设定编码开关 9. 短路短延时保护设定旋钮 10. 故障脱扣显示 11. 智能控制器特性曲线 12. 接地故障脱扣时间设定调节开关 13. 短路短延时保护时间设定调节开关 14. 长延时保护时间设定调节开关 15. 复位键 16. 试验键 17. 故障检查键保护参数整定在断路器断开及未储能时整定电流和延时时间 举例: In Ig Ir Isd Ii 2000Ax lntg tr tsdx lnx lnx lnHNW2 Series Intelligent And Universal Air Circuit Breaker16 试验操作测试前闭合断路器①操作后故障显示瞬时脱扣,证明脱扣器运行 正常。 进行②操作清除故障记录PT40-M智能控制器面板介绍1.
故障脱扣指示器/复位按钮(防止断路器在
故障后复位期间重新发生闭合) 2.
额定电流标识 3.
电流值表 4.
消除故障记录按钮 5.
故障脱扣显示 6.
设定按钮 7.
故障检查按钮 8.
存储按钮 9.
整定调节按钮 10.
测试箱端口 11.
试验控制单元保护特性参数设置(以过载长延时保护特性为例)㈠、确认控制器处于复位状态 (电流值表循环显示)㈡、①按“设置”键直至Ir1灯亮 ②按“+”或“-”键进行整定
③按“贮存”键存储整定值,黄 色指示灯闪烁一次,参数被贮存17HNW2 Series Intelligent And Universal Air Circuit Breaker 保护特性参数设置(以过载长延时保护特性为例)Ig=0.4In~In+OFF㈢、①按“设置”键直至tL灯亮 ②按“+”或“-”键进行整定
③按“贮存”键存储整定值,黄 色指示灯闪烁一次,参数被贮存最大值1200A 最小值250Atg=0.1s~100s接地保护特性Ir=0.4In~In+OFF tr=480s,240s,120s,60s,30s,15sIc2=0.2In~In+OFF Ic1=0.2In~In+OFFIc2=0.2In~In+OFF Ic1=0.2In~In+OFF tc1=480s,240s,120s,60s,30s,15s tc2=60sIsd=0.4In~15In+OFF tsd=0.1s,0.2s,0.3s,0.4s...1stc1=480s,240s,120s,60s,30s,15sIi=In~50kA/75kAtc2=480s,240s,120s,60s,30s,15s过电流保护特性负载监控一负载监控二设定状态若1min内不按任何键将自动复位进入正常运行状态。 设置状态下有故障发生,控制器自动退出设置状态进入故障状态。试验操作
1.断路器在现场调试,定期检查或检修时,均需用控制器试验功能分合闸数次。
2.本功能在正常运行期间请勿使用。 (以过载长延时保护特性为例)㈠、①确认控制器处于复位状 态(数值表循环显示)㈡、按“设定”键Ir2灯亮数值 表显示短路短延时保护电流值②按“设定”键Ir1灯亮数值表显示长延时保护电流值HNW2 Series Intelligent And Universal Air Circuit Breaker18 或㈢、按“+”或“-”键整定 试验电流值㈣、按“不脱扣”键(断路 器不动作)试验灯亮 ㈤、按“脱扣”键(断路器动 作) 试验灯亮 ㈥、显示模拟脱扣/不脱 扣时间 进行脱扣测试时请将断路器退至“试验”位置。 测试结束时显示
■ 故障类型
■ 脱扣时间 将故障脱扣指示器复位按钮复位,以便再次闭合断路器 按“清灯”键消除故障记录,恢复电流表功能 可以采用相同方法及顺序试验接地保护测量电流按“选择1”键可查阅其他电流值“A”灯及“MAX”灯亮 数值表显示最大电流值“A”灯及“G”灯亮数 值表显示接地电流值“A”灯及“L1”灯亮数 值表显示A相电流“A”灯及“L2”灯亮数 值表显示B相电流“A”灯及“L3”灯亮数 值表显示C相电流值19HNW2 Series Intelligent And Universal Air Circuit Breaker PT40-2M/2H数码管显示控制器简介显示介绍1. 机械复位按钮 2. 额定电流标识 3. 电压物理量显示 4. 电流显示 5. 保护类别指示 6. 特性曲线 7. 状态指示 8. 功能键 9. 钥匙锁 10. 编程口 11. 通讯灯 1. 机械复位按钮 2. 额定电流 3. 电压物理量显示 4. 电流显示 5. 保护类别指示 6. 特性曲线 7. 状态指示 8. 功能键 9. 编程口保护特性参数设置遥
控 本地设 置注: ■参数设置前务必确认控制器处于复位状态,若控制 器处于非复位状态,可通过按“返回”键直至电流表 显示框处于循环显示状态。 ■若控制器处于“故障报警状态”,则设置功能锁 定,不能进行参数设置。㈤、①按“返回”键(设置 灯闪烁)需修改其他参数重 复㈢、㈣步骤②按“返回” 键直至“设置”灯灭HNW2 Series Intelligent And Universal Air Circuit Breaker▲▲㈠、设置权限确认(PT402H),钥匙指向“设置” 位置㈡、①确认控制器处于复位 状态(循环显示电流)②a按 “功能”键,直至“设置”灯 闪烁㈢、①按“确认”键(显示 负载监控1的电设置值)②按 “▲”或“ ”选择要修改的 项③按“确认”键(“设置 灯”恒亮)㈣、①按“▲”或“ ” 整定参数②按“确认”键 (“贮存”灯闪烁一次)存储 参数20 不同参数设置下电流表及保护类别指示灯的显示“A”及“Ic1”灯亮表示 设置负载监控1电流值“s”及“Ic1”灯亮表示 设置负载监控1时间值“A”及“Ic2”灯亮表示 设置负载监控2电流值“s”及“Ic2”灯亮表示 设置负载监控2时间值“%”及“N”灯亮表示设置 N相保护数值,电流表显 示N相电流在保护时I/Ir按 100%计算值(此功能仅 四级控制器才有)“δ”及“%”灯亮表示设置电 流不平衡率“δ”及“S”灯亮表示设置电 流不平衡率时间值“If”及“A”灯亮表示设置接 地或漏电电流值“If”及“S”灯亮表示设置接 地或漏电置反时限剪切系 数值“A”及“L”灯亮表示设置长 延时电流值“L”及“S”灯亮表示设置长 延时时间值“A”及“S”灯亮表示设置短 路短延时电流值“A”灯亮及“S”灯闪亮表示 设置短路短延时定时限电 流值“S”及“S”灯亮表示设置短 路短延时时间值“I”亮及“A”灯闪亮表示设 置短路瞬动电流值21HNW2 Series Intelligent And Universal Air Circuit Breaker 试验操作遥
控 本地设 置㈠ 、 设 置 权 限 确 认 (PT40-2H),钥匙指 向“设置”位置㈡、①确认控制器处于复位 状态(电流表循环显示)② a按“功能”键,直至“试 验”灯闪烁㈢、①按“确认”键“试 验”恒亮②按“确认”键断 路器分闸(显示动作时间)注:■若断路器拒动作则显示自诊断代码“Er12”㈣、①重新闭合断路器②按 “确认”键断路器再次分闸 (显示动作时间)③按“返 回”键直至“试验”灯灭, 退出试验状态故障查询控制故障脱扣后,电流表显示窗交替显示故障动作值和故障延时时间,“故障”灯亮。㈠、确认控制器处于复位状态 (电流值表循环显示)㈡、①按“功能”键直至 “查询”灯闪烁②按“确 认”键“查询”灯恒亮③ 按“+”或“-”查询相 关参数。㈢、①按“返回”键重新 进入交替显示故障动作值 和延时时间状态②按“返 回”键直至“查询”灯熄 灭,退出查询状态自诊断故障信息查询“T”亮表示有自诊断信息㈠、确认控制器处于复位状态 (电流值表循环显示)可查看其他错误代码②按 “返回”键自诊断信息查 询状态自诊断故障代码: Er01 Er02 Er03 Er04 Er05 Er06 Er07 Er11 跳闸线 圈断线 Er12 Er13E2ROM A/D出错 环境超温 CT1断线 CT2断线 CT3断线 CT4断线断路器 触头维护 拒动HNW2 Series Intelligent And Universal Air Circuit Breaker▲㈡、①按“确认”键电 流表显示窗显示错误代 码②按“确认”键确认 自诊断信息已查阅㈢、①按“▲”或“”22 PT40-3M/3H智能控制器面板介绍指示 1 LCD界面显示 2 故障和报警复位键 3 “故障/报警”LED 正常工作时,LED不点亮;故障跳闸时,红色LED会快速闪 烁;在出现报警时红色LED恒亮。14
“正常”LED只要ST40-3通电而且工作状态正常,绿色LED 始终闪烁 5 通讯指示灯 通讯状态指示如下: Profibus:无通讯时熄灭,通讯时恒亮; Modbus:无通讯时熄灭,通讯时闪烁; Device Net:无通讯时闪烁,通讯时恒亮。 6 曲线LED 曲线内隐藏有红色LED指示灯。在故障跳闸时相应的LED灯 闪烁指示故障类型;在保护参数设置时,LED恒亮指示当前 设定的项目; 7 复位按钮 故障跳闸或试验跳闸时此按钮弹出,在没有被按下时,断路 器不能合闸;在按钮被按下去后,故障指示同时被复位。 键盘 8
测量――功能键1,切换到测量默认主题菜单(在密码输入 界面下为“向左”键)。 9
设定――功能键2,切换到参数设定主题菜单(在密码输入 界面下为“向右”键)。 10 保护――功能键3,切换到保护参数设定主题菜单。 11 信息――功能键4,切换到历史记录和维护主题菜单。 12
向上――在当前所用等级向上移动菜单内容,或向上改变 选定参数。 13
向下――在当前所用等级向下移动菜单内容,或向上改变 选定参数。 14
退出――退出当胶所用等级进入上一级菜单,或取消当前 参数的选定。 15
选择――进入当前项目指向的下一级菜单,或进行当前参 数的选定,存储所作修改。2 3 4 5 6168910111213141516
测试端口――前面板底部有一个16针测试端口可插入一只 插入式便携电源箱或检测单元。23HNW2 Series Intelligent And Universal Air Circuit Breaker 缺省界面 在无其它功能动作时显示当前向相电流柱状图574A N A B C 150 100 50 0“测量”菜单电流
按钮返回缺省界面 在其它非故障界面按
跳转到测量菜单“系统参数设定”菜单时钟设置 测量表设置 试验&锁 通信设置 I/O设置如果无其它操作,系统在几分钟后返回缺省界面
按钮返回缺省界面,在其它非故障 界面按
跳转到系统参数设定菜单HNW2 Series Intelligent And Universal Air Circuit Breaker24 “保护参数设定”菜单电流保护 负载监控 电压保护 其它保护按
按钮返回缺省界面,在其它非故障 界面按
跳转到保护参数设定菜单 如果无其它操作,系统在几分钟后返回缺省界面“历史记录和维护”菜单当前报警 操作次 ? 触头磨损 产品信息 脱扣记录报警记录 变位记录按
按钮返回缺省界面,在其它非故障 界面按
跳转到历史参数设定菜单 如果无其它操作,系统在几分钟后返回缺省界面 子菜单操作示例:过载长延时长延时 Ir=400A (40.0%In) 曲线类型 =S I长延时 Ir=1000A (40.0%In) 曲线类型 =S I长延时 Ir=1000A (40.0%In) 曲线类型 =S I然后调整定值保存定值25HNW2 Series Intelligent And Universal Air Circuit Breaker HNW2-2000型外形及安装尺寸图HNW2-2000抽屉式断路器(3极) HNW2-2000固定式断路器(3极)额定电流(A) 630~00 2000尺寸B(mm) 10 15 20额定电流(A) 630~00 2000尺寸B(mm) 10 15 20HNW2-2000抽屉式断路器(4极)HNW2-2000固定式断路器(4极)额定电流(A) 630~00 2000尺寸B(mm) 10 15 20额定电流(A) 630~00 2000尺寸B(mm) 10 15 20HNW2 Series Intelligent And Universal Air Circuit Breaker26 HNW2-3200型外形及安装尺寸图HNW2-3200抽屉式断路器(3极) HNW2-3200固定式断路器(3极)额定电流(A)
尺寸B(mm) 20 30额定电流(A)
尺寸B(mm) 20 30HNW2-3200抽屉式断路器(4极)HNW2-3200固定式断路器(4极)额定电流(A)
尺寸B(mm) 20 30额定电流(A)
尺寸B(mm) 20 3027HNW2 Series Intelligent And Universal Air Circuit Breaker HNW2-型外形及安装尺寸图HNW2-4000抽屉式断路器(3极) HNW2-4000固定式断路器(3极)HNW2-4000抽屉式断路器(4极)HNW2-4000固定式断路器(4极)HNW2-6300抽屉式断路器(3极)HNW2-6300固定式断路器(3极)HNW2 Series Intelligent And Universal Air Circuit Breaker28 HNW2-型外形及安装尺寸图HNW2-6300抽屉式断路器(4极)HNW2-6300固定式断路器(4极)29HNW2 Series Intelligent And Universal Air Circuit Breaker HNW2-2000断路器接线HNW2-2000抽屉式正向连接档板 正向型接线 水平型接线HNW2-2000固定式正向连接档板 正向型接线水平型接线额定电流(A) 630~00 2000正向型接线 C(mm) 铜排根数 标准型 加长型 45 75 1 55 85 1 65 95 2额定电流(A) 630~00 2000正向型接线 C(mm) 铜排根数 标准型 加长型 45 75 1 55 85 1 2 65 95正向型接线 A向视图正向型接线
A向视图标准型水平接线标准型水平接线加长型水平接线加长型水平接线HNW2 Series Intelligent And Universal Air Circuit Breaker30 HNW2-3200断路器接线HNW2-3200抽屉式断路器正向连接档板 正向型接线 水平型接线HNW2-3200固定式断路器额定电流(A)
B(mm) 20 30标准型水平接线正向型接线A向视图 加长型水平接线标准型水平接线加长型水平接线31HNW2 Series Intelligent And Universal Air Circuit Breaker HNW2-4000断路器接线HNW2-4000抽屉式断路器 3极标准型水平接线4极标准型水平接线HNW2-4000固定式断路器3极标准型水平接线4极标准型水平接线HNW2 Series Intelligent And Universal Air Circuit Breaker32 HNW2-6300断路器接线HNW2-6300抽屉式断路器 标准型水平接线HNW2-6300固定式断路器 标准型水平接线189 100 25 25 25 14 220 25 25 25 45 25 25 25 256 220 256 22010028-Φ1333HNW2 Series Intelligent And Universal Air Circuit Breaker 门框固定钻孔尺寸图HNW2-2000抽屉式断路器(3极) HNW2-2000固定式断路器(3极)HNW2-2000抽屉式断路器(4极)HNW2-2000固定式断路器(4极)HNW2-3200抽屉式断路器(3极)HNW2-3200固定式断路器(3极)HNW2 Series Intelligent And Universal Air Circuit Breaker34 门框固定钻孔尺寸图HNW2-3200抽屉式断路器(4极) HNW2-4000抽屉式断路器(3极) HNW2-3200固定式断路器(4极) HNW2-4000固定式断路器(3极)HNW2-4000抽屉式断路器(4极)HNW2-4000固定式断路器(4极)HNW2-6300抽屉式断路器(3极)HNW2-6300固定式断路器(3极)35HNW2 Series Intelligent And Universal Air Circuit Breaker 门框固定钻孔尺寸图HNW2-6300抽屉式断路器(4极)HNW2-6300固定式断路器(4极)HNW2 Series Intelligent And Universal Air Circuit Breaker36 HNW2- 电气线路图(配置PT40-2L型智能控制器)主电路 智能控制器故 障 闭 合紧急断开电动断开电动闭合储 能辅助触头 断 开位置触点连 接 试 验 分 离处理单元工作电源 直流电源模块SB1
分励按钮 SB2
欠压按钮 SB3
闭合电磁铁 SQ
辅助触头 Q 欠压瞬时脱扣器或欠压延时脱扣器 M
电动操作机构 F
分励脱扣器 O 常开触点(3A/AC400V) XT
接线端子 SQ2 微动开关1#、2#
为工作电源输入 20#
为保护接地 25#、26#
为外接中性线电流互感器输入端 辅助触头可做以下配置:(四组辅助触头为标准配置,如用户选用其它配置,请在订货时与我司联系, 由我公司根据实际需要配置端子号,并附端子配置图。)四组辅助触头(标准配置)四常开四常闭触头 (采用47端口)四常开四常闭触头 (采用51端口)六常开二常闭触头二常开六常闭触头注:(1) 若Q、F、X、M的控制电源电压不同时可分别接不同电源。
端子35#可直接接电源(自动预储能),也可串接常开按钮后接电源(手控预储能)。
按钮、指示灯用户自备。
当智能控制器的工作电源为直流电源时,须加电源模块(此时1#、2#端子严禁再接入交流电源)二次接 线如图所示(直流电源DC110V或220V从U1(+)、U2(-)输入,电源模块两输出端分别相应与二次接线座端子1 (+)、2(-)相连。)37HNW2 Series Intelligent And Universal Air Circuit Breaker HNW2- 电气线路图(配置PT40-M型智能控制器)主电路 智能控制器故 障 闭 合紧急断开电动断开电动闭合储 能辅助触头 断 开位置触点连 接 试 验 分 离附加模块 处理单元工作电源 直流电源模块SB1
分励按钮 SB2
欠压按钮 SB3
闭合电磁铁 SQ
辅助触头 Q 欠压瞬时脱扣器或欠压延时脱扣器
电动操作机构 F
分励脱扣器 O 常开触点(3A/AC400V) XT
接线端子 SQ2 电机微动开关 16# 接地脱扣或报警讯号输出 17# 卸负载1讯号输出 18# 卸负载2讯号输出 19# 各种触点公共端 20# 保护接地 25#、26#
为外接中性线电流互感器输 入端12# 过载预报警输出 13# 自诊断报警讯号输出 14# 短路脱扣讯号输出 15# 长延时脱扣讯号输出辅助触头可做以下配置:(四组辅助触头为标准配置,如用户选用其它配置,请在订货时与我司联系,由 我公司根据实际需要配置端子号,并附端子配置图。)四组辅助触头(标准配置)四常开四常闭触头 (采用47端口)四常开四常闭触头 (采用51端口)六常开二常闭触头二常开六常闭触头注:(1) 若Q、F、X、M的控制电源电压不同时可分别接不同电源。
端子35#可直接接电源(自动预储能),也可串接常开按钮后接电源(手控预储能)。
按钮、指示灯用户自备。
当智能控制器的工作电源为直流电源时,须加电源模块(此时1#、2#端子严禁再接入交流电源)二次接 线如图所示(直流电源DC110V或220V从U1(+)、U2(-)输入,电源模块两输出端分别相应与二次接线座端子1 (+)、2(-)相连。)HNW2 Series Intelligent And Universal Air Circuit Breaker38 HNW2- 电气线路图(配置PT40-2M/2H型智能控制器)主电路 智能控制器故 障 闭 合紧急断开电动断开电动闭合储 能辅助触头 断 开位置触点连 接 试 验 分 离附加模块 处理单元工作电源 直流电源模块SB1 分励按钮 SB2 欠压按钮 SB3
合闸按钮X 闭合电磁铁 SQ 辅助触头 Q 欠压瞬时脱扣器或欠压延时脱扣器
M 电动机操作机构 F 分励脱扣器 O 常开触点(3A/AC400V)
XT 接线端子 SQ2 电机微动开关 1#、2# 为工作电源输入端
N相 10#、11# 通讯接口,10#红色,11#绿色 22#
A相 电压输入端 12#、13#和14#,15#和16#,17#及18#,19# 分别为 23#
B相 四组触点输出功能出厂时的默认状态见13页,容量 24#
C相 250VAC1A,DC28VDC1A 附加功能的触点输出部份用户可对照表13页功能进行选择; 25#、26# 为外接中性线电流互感器输入端。}20# 为保护接地;辅助触头可做以下配置:(四组辅助触头为标准配置,如用户选用其它配置,请在订货时与我司联系, 由我公司根据实际需要配置端子号,并附端子配置图。)四组辅助触头(标准配置)四常开四常闭触头 (采用47端口)四常开四常闭触头 (采用51端口)六常开二常闭触头二常开六常闭触头注:(1) 若Q、F、X、M的控制电源电压不同时可分别接不同电源。
端子35#可直接接电源(自动预储能),也可串接常开按钮后接电源(手控预储能)。
按钮、指示灯用户自备。
当智能控制器的工作电源为直流电源时,须加电源模块(此时1#、2#端子严禁再接入交流电源)二次接 线如图所示(直流电源DC110V或220V从U1(+)、U2(-)输入,电源模块两输出端分别相应与二次接线座端子1 (+)、2(-)相连。)39HNW2 Series Intelligent And Universal Air Circuit Breaker 安装使用警语
为了保证您人身及用电设备的安全,断路器在投入运行前,请用户务必做到:■
■ 断路器在安装使用前必须认真阅读使用说明书。 断路器必须在正常工作条件下使用。 安装前先检查断路器的规格是否符合使用要求。 安装前先用500V兆欧表测量断路器的绝缘电阻,在周围空气温度20℃±5℃和相对温度50%-70%应不小于500MΩ,否则应于烘干,待绝缘电阻达到要求后方能使用。
■ 断路器安装时,其安装面应处于水平位置,并用M10螺栓固定。 安装时,请注意不能有导电的异物落入断路器内。 安装时,与断路器连接的导电母线在连接时应平整不能有附加机械应力。 安装时,必须对断路器进行可靠的保护接地,接地处有明显的接地符号标志。 断路器安装完毕后,在主电路通电前必须进行以下步聚的操作试验,确保一切正常后才能正式通电。
□ 应仔细检查有无异物落入断路器内,如有必须彻底清除,断路器必须保护清洁干净。 二次回路按有关接线图接妥,并检查欠压脱扣器,分励脱扣器,闭合电磁铁,电动操作机构,智能控制
器等工作电压与实际电源电压是否相符,然后进行二次回路通电。如是抽屉式断 路器则应将断路器本体摇进至试验位置,此时欠压脱扣器吸合,断路器才能操作。
□ 电动操作机构储能后,按合闸按钮(电动或手动),断路器合闸。 按分闸按钮(电动或手动),断路器应分闸。 使用智能控制器试验功能使断路器可靠分闸,测试完毕应按RESET复位按钮。 手动储能时,应上下扳动前端板上手柄,动作七次后面板上显示“储能”。并听到“咔哒”一声,储能结束。此时欠压脱扣器通电后,可进行合闸操作(手动或电动)。
断路器经上述步骤试验证明操作正常后方能投入运行!!!维护
■ 在使用过程中各个转动部分应定期注入润滑油。 应定期清刷灰尘,以保持断路器良好的绝缘。 应定期检查触头系统,特别在每次短路电流分断后必须进行检查。
检查的内容:
□ 灭弧罩是否完好; 触头接触是否良好; 各连接部位的紧固件是否有松动。HNW2 Series Intelligent And Universal Air Circuit Breaker40 下表可使您确定故障的原因和排除方法。 如果不管怎样做,故障依然存在,请与我们联系,我们将给您提供建议或为您排除故障。 序 症状 号可能的原因■ 过载脱扣(“故障”指示灯亮)排除方法□
在电流表(智能控制器)上检查断路器断开 (故障脱扣指示器/复位按钮
突出)1分断电流值,重新闭合断路器 (智能脱扣器由于热记忆要等待 “Ir1”灯亮 半个小时) □ 检查信号灯是否闪烁
如果电流值在最大负载相里超 过1.05Ir,您也可以用一只电流 表进行*检查是否过载: ■ 短路脱扣(“故障”指示灯亮) *然后分析原因或改进电网
“Isd”灯亮或“Ii”灯 *或修改控制单元的设定值 亮 □
在电流表(智能脱扣器)上检查 分断电流值,寻找和排除故障, 检查您的控制单元的设定值,在 重新投入运行前,检查断路器的 ■ 接地故障脱扣(“故障”指示 状况 灯亮) □
在电流表(智能脱扣器)上检查
“Ig”灯亮 分断电流值寻找和排除故障,检 查控制单元的设定值■ 欠电压脱扣器电源电压太低或 □ 检查电压并将它恢复 没有 断路器断开 □ 更换损坏的脱扣器 ■ 欠电压脱扣器损坏 □
检查电网的负载,必要时,修 2 (故障脱扣指示器/复位按钮 ■
另一台断路器送来卸载指令 改电网断路器的设定值 未突出) ■ 分励脱扣器(F)出现意外的端电 □ 寻找产生该指令的原因 压 ■ 短路时闭合 □
排除故障,重新使用前,检查当断路器一闭合,就立即断 3 开(故障脱扣器指示)■ 闭合时的暂态电流太大 ■ 智能控制器断路器的状况 □
改善电网或控制单元的设定 值,重新使用前,检查断路器的 状况 □ 排除故障 0.85Us);如电压正常取下面罩 按压闭合电磁铁的动铁心将断路 器闭合,如断路器能闭合,说明 闭合电磁铁线圈损坏;更换闭合 电磁铁 □
提 供 一 个 大 于 0 . 8 5 U s 的 电 压检查电动储能机构的电路; 如电压正常,试着手动储能, 如有问题,则机械装置出现故 障,与我公司联系。如果好的 话,说明电动储能装置出现故 障,将它更换■ 闭合电磁铁电源不足或有故障 □
检 查 其 电 源 ( 电 压 是 否 大 于不能远距闭合断路器(但能 4 近距手动闭合)■ 电动储能装置电压不足5不能电动储能(但能手动储 能)(&0.85Us)41HNW2 Series Intelligent And Universal Air Circuit Breaker 序 症状 号 6 7 不能插入手柄来退出或插入 本体 不能在抽屉上抽出右导轨或 本体可能的原因■ 安装了“脱开”位置的挂锁 ■ 导轨或本体没有完全推进去 ■ 手柄保持在插入位置 ■ 断路器没有完全脱开 ■ 抽屉座与本体不相配 ■ 分励脱扣器的电源电压太低
排除方法□ 挂锁去掉 □ 把导轨或本体推到底 □ 抽出手柄放好 □ 完全脱开本体 □ 换用相配的本体 □ 检查电源电压加&0.7Us电压 □
如电压正常,取下面盖,将8 不能插入本体
(&0.7Us) ■ 分励脱扣器的电路有故障 ■ 欠电压脱扣器的故障 9 不能远距离断开断路器 (但能在现场断开它)断路器闭合,按压分励脱扣器 的动铁心,如果断路器断开的 话,说明分励线圈损坏,更换 分励脱扣器。 □
全部切断欠电压脱扣器的电 源,断路器应断开,否则更换 欠电压脱扣器。如果是断开的 话,则在给欠电压脱扣器通电 后,重新闭合断路器,慢慢地 降低电压,检查断路器应在0.35 和0.7Us之间断开,如果有
题, 更换欠电压脱扣器□ 与我公司联系 □ 排除故障10 不能现场断开断路器■ 机械装置出现故障或主电路熔焊■ 短路时闭合断路器 ■ 故障脱扣指示器没有复位 ■ 断路器没有完全处于连接位置 ■ 断路器未储能 ■ PT40系列智能控制器有热存储 ■ 分励脱扣器有电 ■
欠电压脱扣器没有电或出现故重新使用前,检查断路器的状 态□ 使故障脱扣指示器复位 □
把断路器完全插至连接位置直至断路器内部发出“咔嗒” 响□ 按序5检查电动储能机构 □ 按序4检查闭合电磁铁 □
断电清除热记忆或等待热记11障 不能远距和现场闭合断路器■ 断路器已锁定在“断开”位置 ■ 断路器已联锁忆结束□
寻 找 分 励 脱 扣 器 带 电 的 原因,切断分励脱扣器的电源, 随后试着用闭合电磁铁闭合。□
按序9欠电压脱扣器故障进行检查。□ 取消联锁HNW2 Series Intelligent And Universal Air Circuit Breaker42 机械联锁
□ 两台平放断路器的钢缆联锁或两台叠装断路器的联杆联锁 (两台断路器联杆联锁的型式及底板开孔尺寸参见三台断路器的型式及开孔尺寸)
□ 三台叠装断路器的联杆联锁43HNW2 Series Intelligent And Universal Air Circuit Breaker HNW2 Series Intelligent And Universal Air Circuit Breaker44 附录:断路器机械联锁安装三台叠装断路器的联杆联锁 台叠装断路器的联杆联锁 叠装断路器的联杆联锁 断路器的联杆联锁 联杆联锁 安装方式一 安装步骤如下: 1.将断路器本体从各自的抽屉座中抽出并移走。 2.将联锁件用螺钉固定于抽屉座右侧指定位置 3.按右图所示安装配拉杆,并使拉杆在图示位置 是,用螺栓固定 4.把每台断路器本体装入抽屉座内,并使断路器 置于“连接”位置 5.三台断路器处于分闸状态时将断路器1合闸, 相应的杠杆11逆时针方向转动一角度,调节拉 杆1的长度使之能使杠杆22将断路器2的脱钩轴 压下,完全紧固螺栓11,调整拉杆4长度,使 杠杆32将断路器3的脱扣轴压下,完全紧固紧 固螺栓12 6.三台断路器处于分闸状态时将断路器2合闸, 相应的杠杆21逆时针方向转动一角度,调节拉 杆5的长度使之能使杠杆32将断路器3的脱钩轴 压下,完全紧固螺栓21,调整拉杆3长度,使 杠杆12将断路器1的脱扣轴压下,完全紧固紧 固螺栓22 7.三台断路器处于分闸状态时将断路器3合闸, 相应的杠杆31逆时针方向转动一角度,调节拉 杆2的长度使之能使杠杆12将断路器1的脱钩轴 压下,完全紧固螺栓31,调整拉杆6长度,使 杠杆22将断路器2的脱扣轴压下,完全紧固紧 固螺栓32 8.检验安装是否正确:合上任意一台断路器,再 试合另一台断路器,不能合闸则为安装正确断路器1 0 1 0 0 断路器2 0 0 1 0 断路器3 0 0 0 1注:“1”表示合闸闸,“0”表示分闸4445HNW2 Series Intelligent And Universal Air Circuit Breaker 附录Ⅰ:断路器机械联锁安装安装方式二 运行方式:不可三台同合闸 装步骤如下: 1.将断路器本体从各自的抽屉座中抽出并移走。 2.将联锁件用螺钉固定于抽屉座右侧指定位置 3.按右图所示安装配拉杆,并使拉杆在图示位置是,用 螺栓固定 4.把每台断路器本体装入抽屉座内,并使断路器置于 “连接”位置 5.将断路器1合闸(另2台断路器应处于分闸状态),相 应的杠杆11逆时针方向转动一角度,调节拉杆3的长 度使之能使杠杆22将断路器2的脱钩轴压下,完全紧 固螺栓11 6.将断路器2合闸(另2台断路器应处于分闸状态),相 应的杠杆21逆时针方向转动一角度,调节拉杆4的长 度使之能使杠杆32将断路器3的脱钩轴压下,完全紧 固螺栓22 7.将断路器3合闸(断路器2应处于分闸状态),相应的 杠杆31逆时针方向转动一角度,调节拉杆2的长度使 之能使杠杆22将断路器2的脱钩轴压下,完全紧固螺 栓33 8.检验安装是否正确: (1)三台断路器处于分闸状态时,断路器1和断路器2 不能合闸;断路器3可合闸; (2)合上断路器2,断路器1合和断路器3不能合闸; (3)合上断路器3,断路器1可合闸,断路器2不能合闸断路器1 0 1 0 0 1断路器2 0 0 1 0 0断路器3 0 0 0 1 1注:“1”表示合闸,“0”表示分闸三台断路器的机械联锁(三锁两钥匙)三锁两钥匙机械联锁是专为不相邻的三台断路 器而设计的,当某两台断路器需合闸时,首先把钥 匙插入该断路器的锁孔内,并将分闸按钮按住(见 下图),将钥匙顺时针转动。此时断路器可进行合 闸,但钥匙不能取出。若要取出钥匙,需将断路 器分闸,将分闸按钮按住,钥匙向逆时针转动并取 出。此时断路器将无法合闸45HNW2 Series Intelligent And Universal Air Circuit Breaker46 附录Ⅱ:外接中性线电流互感器安装 附录Ⅱ:外接中性线电流互感器安装外接中性线电流互感器电气原理图 外接中性线电流互感器电气原理图HNW2三级断路器使用与TN配电系统做接地故障保护,应附接本公司配套的外接中性电互 HNW2三级断路器使用与TN配电系统做接地故障保护,应附接本公司配套的外接中性电互 器,其电原理图如下图所示: 器,其电原理图如下图所示:安装注意事项: 安装注意事项: (1).外接中性线电互器有上双绞导线,导线上有相应接二次端子的编码25(红线)、 (1).外接中性线电互器有上双绞导线,导线上有相应接二次端子的编码25(红线)、 26(绿线)只要按导线上的编码连接到二次端子上即可。 (2).外接中性线电互器的安装方向视断路器接线方式而定:若断路器进线为上进线 26(绿线)只要按导线上的编码连接到二次端子上即可。 (2).外接中性线电互器的安装方向视断路器接线方式而定:若断路器进线为上进线 时,外接中性线电互器的圆凸面面相中性接地点侧;若断路器进线为下进线时,外接中性 时,外接中性线电互器的圆凸面面相中性接地点侧;若断路器进线为下进线时,外接中性 线电互器的平面面相中性接地点侧。 线电互器的平面面相中性接地点侧。 外接中线性电流互感器外形尺寸如下图: 外接中线性电流互感器外形尺寸如下图:22 -Ф13 2 -Ф13+ 0 27 . -01 2 1+ 0 27 . -04 4 3 34- Ф10.5 4- Ф10.51接线板 2母线i 3 a 母线i 3 60 a 80 60 80固定板4 b固定板4 12 .5 b 20 12 .5 20互感器 c 互感器 34 c 35 34 35 d Ф89 d Ф1 0 9. 5 Ф89 Ф1 0 9. 51 接线板 2 Inm(A) 2000 Inm(A) A 00Aa17 0 a 19 0 17 0 19 047HNW2 Series Intelligent And Universal Air Circuit Breaker46 46