墙壁插座接插排了个插排空调和电脑能用一个插排吗? 插座插口不够

房间墙上就一个插座,能负荷电脑和空调么?_百度知道
房间墙上就一个插座,能负荷电脑和空调么?
新装的空调,房子时间久了,墙上只有一个插座,是那种上面两眼,下面三眼的插座. 里面的线是2.5的,听说电脑跟空调不能插一起,怎么解决啊0 0. 买个大点的插排可以么? 如果拉线的话,从哪拉啊?
黑的插的是路由器,灰色是连电脑的插板... 空调没地方插..求大神想个法子..空调是26的.多少匹我也不知道....
我有更好的答案
这个不在于插排插孔,而是在于里面的线能不能负担的起。别听楼上的胡说,你敲开插座看看,里面没有线路只是触点而已,插座能有什么压力。不能负担是指线路负荷过大,线径过细,电阻大,产生高热量加速线路老化,严重的引起线路起火。
所以请教大神嘛,墙里2.5的铜线,能负担的起么?还有我现在该怎么做,如果就照楼上所说,拨开接一个插座出来,这样能否行得通呢。
拨开接一个插座和直接插一个插座上效果一样。从你家里的总电源闸刀(就是电源在你家的进线哪里)的进线口出一个分线单独接空气开关然后走一路线到空调哪里,这是最安全的。而且如果你单路线路上用电过高,可能开空调的时候会一起跳闸的。
采纳率:62%
如果主线~能负荷那么大的话把空调插到三插孔~~~买个双插头的排插~~~插电脑和路由~
墙里面的线是2.5的,我也不知道能不能负荷...
理论上应该可以负荷~~~。
这种方式下很难处理,最好的方法是对空调重新单独布线,不要和电脑共用。那你就从后面露出的电线上,剥开,接出一火一零来再接个插座,这只是没办法中的办法,不要空调、电脑共用一个插座。
这样可以么..这样插座就没压力了吧,就看线的了是吧..
对,这就看你的线路使用的电线质量如何了。
墙里面线是2.5的,我接上的话,开电脑跟空调的时候会不会伤电脑啊..
空调属于电感性设置,而且功率普遍较大,时间久了,插头与插座的接触点就会有灼烧,这样就会造成接触不良,有时会在空调运行的瞬间造成电流很大、或者是产生火花,对电脑没有影响?你的硬盘正在高速运转,不怕这个吗?所以,你还是想办法彻底解决,我上面回答的只是短时解决方法,具体的你自己考虑。
为什么不能共用? 你里面的线是什么线
又不是花线
皮线就算是铝芯都一样能负载
如果是铜芯 更好了
电脑最多也就300瓦左右 空调也用不了多少瓦
线径是2.5平方毫米的铝芯线照明,能承受的负荷220*23=5056瓦;2.5平方毫米铝芯线的安全截流量是21A,每千瓦的电流是4.54A。
除非你空调4000多瓦
不然没多大影响吧~再说你又不是24小时一直开着
买个好点的排插,2.5的电线足够了,不用担心。
这也要看 空调的能耗了
其他4条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
插座的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。今天拆个多孔插排,发现一个非常大的安全隐患!!!|拆机乐园 - 数码之家
查看完整版本: [--
&Pages: ( 2 total )
赞助商链接
今天休息在家,看到插电脑的多孔插座带有开关的那种,平时都是关闭电脑后,在按下插排上的按钮,今天也是突然想试试关闭按钮还有电吗,结果用试电笔一试才发现所有的孔都有电,难道开关不起作用,直接拆一探原因看下图:[attachment=4574449] [attachment=4574450] [attachment=4574445][attachment=4574451]打开插座发现上面一排三个孔是正确的接线火线(L线)是在右边,零线(N线)左边;而下面一排三个孔是 火线(L线)是在左边,零线(N线)右边。如果再有插座插在了下面 的一排孔上,就会导致开关只能关闭零线回路,火线是不能关闭的,存在很大的安全隐患。甚至会发生触电情况。[attachment=4574446]
上图是已经把线条换了位置。尤其是家里面有小孩可要仔细检查检查了。希望大家给鼓励鼓励,谢谢啊
赞助商链接
开关接在了零线上。。。
赞助商链接
:开关接在了零线上。。。[表情] ( 15:21) 开关接的是火线,你在仔细看看
你在仔细看看
:开关接的是火线,你在仔细看看 ( 15:22) 确切地说,一边是火线,一边是零线
楼主是说不符合左零右火的 接法?
关闭电脑 直接按下插排上的按钮......你的硬盘真耐艹
:关闭电脑 直接按下插排上的按钮......你的硬盘真耐艹 ( 15:28) 我是说电脑关闭后,在按开关 的,呵呵
:楼主是说不符合左零右火的 接法?  ( 15:27) 是的,不过你的面对着插座才是左零右火
看了不给点M吗?
天朝特色啊,字数你妹!
:开关接的是火线,你在仔细看看 ( 15:22) 那就你家墙插接错了!!!!!
:那就你家墙插接错了!!!!! ( 15:37) 全部都检查了一边,其它插排都没有问题就只一个。
:全部都检查了一边,其它插排都没有问题就只一个。 ( 15:38) 那应该是这个插牌插头里面接反了吧
楼主担心是多余的,有的场合是根本不按红火线蓝零线来区分的,你就算改了遇到那样情况,开关还是在零线上
这个确实接错了&&上面一排红色圈里是零线 也对应的插头左边 貌似没问题 下面一排绿色圈里应该也是零线 方向正好对应上面的红圈 但是貌似接错了不过今天没M了 给不了了[attachment=4574217]
不过 我眼拙,压根就没看到lz说修改过的地方,中国特色,是这样的,便宜或就是这样的,只有一组是对的左零右火,另一组相反的,
还是正规点安全要不然,用电器绝缘不好就会带电的
:不过 我眼拙,压根就没看到lz说修改过的地方,中国特色,是这样的,便宜或就是这样的,只有一组是对的左零右火,另一组相反的, ( 16:10) 我重新编辑了,再看看
可能确实存在没有统一的问题,但是和楼主说的断开开关后依然带电应该没什么关系吧
这烂插排也有修的必要?
:楼主担心是多余的,有的场合是根本不按红火线蓝零线来区分的,你就算改了遇到那样情况,开关还是在零线上( 15:49)嬀/color]三插零火是固定的。
如果开关控制的是火线,开关断开后,插座里不可能有电,不管上面有没有插头
三角插孔还是按照规范的接法来
准确的说,不是这个排插接错了,而是你自己家里的电源插座线接错了,这个插座设计的是开关关掉火线,排查的插头上面标注的L,N,住宅插座布线标准是面对插座左零右火中间地,你自己拿验电笔测一下自己家的插座是不是这样?
万用插座的罪,即使你改了,插上美标还是反的.所以新国标淘汰万用插是非常必要的.
:那就你家墙插接错了!!!!! ( 15:37) 我也认为是你家墙上的火零接反了,跟插排没关系。
:那就你家墙插接错了!!!!!( 15:37)嬀/color]这也是我的第一反应!左零右火才是王道。
插排开关要是断开火线的话,各插孔是不可能还有电的,这是基本来的,楼主还是查查线路吧
换个插座吧,好歹也是混论坛的。这玩意你看着不恶心吗。。。
&&&& 明显是火线不在开关上。。。。无论开关后怎么接 只要你开关是控制火线 断开后 后面不可能有电
貌似&&没什么&&改变&& 把插座插头 拔下来 不就好了嘛?
是不是墙插的左右脚定位不同啊
楼主的插板山寨的
:可能确实存在没有统一的问题,但是和楼主说的断开开关后依然带电应该没什么关系吧 ( 17:19) 开关是控制火线,如果开关控制零线电器也可以开启和关闭,但是火线没有断开,如果电器绝缘性能差或者漏电正好人碰到,容易触电。
不科学,根本不是这里问题,你测另外一个洞应该还是有电,
:准确的说,不是这个排插接错了,而是你自己家里的电源插座线接错了,这个插座设计的是开关关掉火线,排查的插头上面标注的L,N,住宅插座布线标准是面对插座左零右火中间地,你自己拿验电笔测一下自己家的插座是不是这样? ( 20:02) 我画线的地方你仔细看看,插排安装时安装工开小差了。呵呵。。
:换个插座吧,好歹也是混论坛的。这玩意你看着不恶心吗。。。[表情]  ( 21:01) 你把家里的冰箱移下位置看看,在说话
:我也认为是你家墙上的火零接反了,跟插排没关系。 ( 20:35) 当初我也是这样想我从电表一直查到这个插排,才发现奥妙。
:插排开关要是断开火线的话,各插孔是不可能还有电的,这是基本来的,楼主还是查查线路吧 ( 20:57) 你说的是正确的,不过再有插排插到错误的插孔上时,位置就反了,开关就控制零线,这个插排的所有孔都有电了。
:楼主的插板山寨的 ( 21:36) 山寨伤不起呀。。。
:不科学,根本不是这里问题,你测另外一个洞应该还是有电, ( 21:52) 你仔细看看,我是说有一排的位置反了。
:关闭电脑 直接按下插排上的按钮......你的硬盘真耐艹 ( 15:28) 好几年了,就这样开关
:是不是墙插的左右脚定位不同啊 ( 21:35) 墙插没有问题,关键插排是山寨的。。。呵呵
还是养成断电拔插头的习惯比较好
:还是养成断电拔插头的习惯比较好 ( 22:09) 应该养成好习惯
其实这个插排做工也不大好,换个吧,接电脑还是用个好点防雷的
楼主傻逼了- -&&你面对插头插脚 是左火右零&& 面对插座插孔 是左零右火至于线板内的线有没有错&&那你自己用万用表打
如果开关控制的红线是火线的话,断开开关,插座怎么还会有电!楼主仔细想想吧!是你的墙插接反了!
有电不关那线的事,是开关没关到火线
查看完整版本: [--
Powered by
Time 0.193073 second(s),query:5 Gzip enabled【求助】普通插排的插头能否插入空调专用插座?【电工吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:347,445贴子:
【求助】普通插排的插头能否插入空调专用插座?
家里新装了空调,可是该房间墙壁下方只有一个三爪普通插头,且已经插了一个普通插排给电脑等用电器供电。该插排上有多余的插孔,但是不敢在其上插空调专用插座,因为担心插排线铜不够粗。现在想买个两开的空调专用插座直接插在墙上,一开用于空调,另一开插普通插排。请问普通插排插头能不能插进空调专用插座?
建设者联结网是提供靠谱电工的网站,包括在建工程,工程信息,建筑工程,工程项目等,工程信息全面及时准确,覆盖国内各大城市.
多大空调,看空调插头爪上标多大的就买多大的…
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴11 条评论分享收藏感谢收起赞同 1添加评论分享收藏感谢收起正在初始化报价器公牛插排从外面接线接哪两个?3个回答o布丁猫咪接蓝线和红线,花线是地线。angle_3214079左侧名字343不懂电路的飘过其他回答热门问答1234567891011121314151617181920查看更多21222324252627282930相关问答3个回答小妖丶WM92插线板再接插线板,只要插紧接触牢固一般没问题。
主要是第一个插线板承受了所有的功率,电脑、手机充电没问题,一般插线板都是2000W的承受能力。
但是必须注意的是,插在这...3个回答gfkfk33不要这样接,本身空调的功率就很大了,如果说是1匹半的空调就应该使用16安的专用插座,大于1匹半就最好使用空开或漏电开关来控制空调的电源了,1匹的空调可以使用墙上的面板插座【一般额定...1个回答渔民进城一般来解释有针的那边都叫公头,有洞洞的那头都叫母头,这是一般的土话。
正规点是针的那边叫插头,洞那边叫插座。2个回答尾田不休刊鸡插好1个回答猫不离家16A插头的导电铜片宽度与普通的10A的相比宽很多,无法插入普通插排上。 但如果普通的插头却可以插入16A的插口上,虽然有点宽但适当的扭一下两个脚的间距即可。1个回答冯耀1516A插头的导电铜片宽度与普通的10A的相比宽很多,无法插入普通插排上。 但如果普通的插头却可以插入16A的插口上,虽然有点宽但适当的扭一下两个脚的间距即可。1个回答lookoutcheaply16A插头的导电铜片宽度与普通的10A的相比宽很多,无法插入普通插排上。 但如果普通的插头却可以插入16A的插口上,虽然有点宽但适当的扭一下两个脚的间距即可。1个回答徐睿明16A插头的导电铜片宽度与普通的10A的相比宽很多,无法插入普通插排上。 但如果普通的插头却可以插入16A的插口上,虽然有点宽但适当的扭一下两个脚的间距即可。1个回答绝情eQ7X16A插头的导电铜片宽度与普通的10A的相比宽很多,无法插入普通插排上。 但如果普通的插头却可以插入16A的插口上,虽然有点宽但适当的扭一下两个脚的间距即可。4个回答雨在下的菊子36052个3+1个2,2个2+1个3,开关+2+3,开关+2个3,开关+2个2,}