我的美的空调一开机就跳漏电空气开关接线图,后从另外接电,也一样跳闸,不过空调还是继续转其他就无电了是什么回事

已解决问题
格兰仕空调一开机,漏电开关就跳闸,厂家说是压缩机的问题,有可...
浏览次数:1017
用手机阿里扫一扫
最满意答案
你可以检测检测!在空调断电的情况下,讲遥控器设置到送风模式:几张风扇叶图形的图标!然后给空调插上电,用遥控器对准空调按风速键,这时候,内风机会启动、而不跳闸的话展开详细?
答案创立者
以企业身份回答&
正在进行的活动
生意经不允许发广告,违者直接删除
复制问题或回答,一经发现,拉黑7天
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题
扫一扫用手机阿里看生意经
问题排行榜
当前问题的答案已经被保护,只有知县(三级)以上的用户可以编辑!写下您的建议,管理员会及时与您联络!
server is ok美的空调开机跳闸原来是零线惹的祸
我的图书馆
美的空调开机跳闸原来是零线惹的祸
据用户反映,一台美的KF-50LW/KY空调上午都还正常工作,下午开机漏电保护器就跳闸。上门维修,插上空调插头,空调待机正常,蜂鸣器鸣响,按下开关键,调到制冷模式,室内机正常工作。几十秒钟后空调外机刚一通电,闸箱里面的断路型漏电保护器就动作跳开,合上漏保重新开机,重复以上故障。& && &根据故障反映应该是一、室外机短路或漏电故障。二、漏电保护器故障。本着先易后难的原则,先检查漏保、漏保没问题,况且20A的漏保匹配该空调刚好,以前也一直工作正常。该空调安装在八楼,绑好了安全带后来到室外机安装架上,打开顶盖,首先检查启动运行电容,容量正常。再检查压缩机三个端子的电阻值正常,外风机等都正常,这就纳闷了,接上电流表,开机试机,断电时太快,电流表还未反应闸就跳开了。在确定室外机无短路、漏电的情况下又回到室内,用万用表检查电源插座220V电压正常。现在又开始怀疑漏电保护器了,因检测不到室外机启动电流,于是决定不用该漏保,直接将漏保下线接到上线,开机,当室外机工作时,空调马上失电,这次失电后就不能恢复待机状态了,好像没电一样。拔下插头用万用表检查电源插座,220v电压还是正常,插上插头空调没反应,以为是空调内保险丝损坏,打开盖板检查,保险丝没坏,检查空调内电压,火线正常,缺零线,这下恍然大悟,闹了半天原来是零线接触不良造成的。因该电源是单独给这台空调供电,又是走的暗线,为了确认该故障是由线路引起的,便从漏保处接出一个临时插座,插上空调开机一切正常。该故障排除后思考了一下,为什么零线接触不好(不,应该说断路),用万用表检查插座却有220V电压呢?让我搞出这么大动静才将故障找出,费工费时不说,钱也没挣到。最后得出一个令自己信服的理由,该线路中间有接头,接头氧化导致接触不好,产生的高温将绝缘胶布碳化,所以用表量电压正常,接上负载便不能使用。又因为碳化物与墙有阻值,当室外工作时,使其漏电电流増大致漏保断电。
[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&
喜欢该文的人也喜欢正在初始化报价器空调一开漏电保护器就跳,这是什么原因呀请问,今天空调压缩机坏了,就换了个外机(是旧的)运行制冷还可以,一开就跳闸,装空调的师傅说,把空调插头上面的爪子掰掉就没是了,我就把上面一个爪子掰掉了,在开空调也不会跳闸了,这是什么原因呀,对空调和电路有问题吗6个回答qwert515一是有漏电,二是超负荷。建议换一个4OA的漏保。如果还跳肯定空调漏电,或者找电工挑一下空调是否漏电。有漏电的地方,可能是压缩机,或是室外电机,或是室内电机。压缩机的概率大,绝缘性能下降了,造成漏电。空调匹数太大了!家里的电线保险丝太小!
ynainai推上去就跳下来,拔掉空调就能用说明问题肯定在空调上,但是不能说就是压缩机坏了,因为当你合闸时,你并没有开空调,你只是把电送到空调内部接线,也就是说压缩机压根就没工作,我估计应该是内部接线的问题,你可以拆开看看,也许是空调内部凝结水珠滴在接线端子上,造成漏电,一送就会跳也就能解释了,你只要清理掉水珠,送电没问题的,希望我的答案能给你帮助。
cugiojsw172353说明你的外机漏电了,漏电虽然对空调没什么影响,但对人身安全有影响。当然,人不触摸外机就不会触电,但不知情的其它人(或者修理师傅)触摸它,就危险了。建议还是处理好。说到底为什么你要换整个外机?压缩机坏了就换压缩机就行了。一个新的压缩机才几百块钱,连人工500块就可以了,而且不会存在漏电的情况。
薄暮追猎者跳闸的情况有,漏电、短路、过载、空开本身问题。
huaer398是空调外机压缩机老化,有接地现象所以才会开机就跳。
载入更多回答
其他回答热门问答1234567891011121314151617181920查看更多21222324252627282930相关问答2个回答chujinghan可以2个回答ua蔷薇XL14EB24可以2个回答w可以2个回答sxwqjwqjsx谁能配个通开挂锁钥匙,1个回答慕寄芙你好!快开快关实际上就是缩短气缸的行程时间。慢开慢关实际上就是增加气缸的行程时间。缩短行程时间可以通过增加空气操作阀、快排阀、增大气路管径等方式实现。增加行程时间可以通过增加速度控...1个回答迷途是你大哥y5被删剧目编辑之前传闻,此版被删剧目有《画皮》、《聂小倩》、《白秋练》(或者《小翠》)。后据本剧总监制俞月亭证实:本剧根本没拍摄《画皮》和《聂小倩》,这两部原本在拍摄计划中,作为后来...2个回答悠悠__足优点是开启面积大,通风好,密封性好,隔音、保温、抗渗性能优良。内开式的擦窗方便;外开式的开启时不占空间。缺点是窗幅小,视野不开阔。外开窗开启要占用墙外的一块空间,刮大风时易受损;而...2个回答汐然3夽扌外开分内开和外开两种,都是合页或铰链装在窗扇的左或右侧,向室内或室外推开。平开上悬是指合页或铰链装在扇的上边,从扇的下端推开。打开时扇是悬挂在框的上面的。 一般就是平开的(内开) ...3个回答陈小陈_0174可以的2个回答十指紧扣续写前奏_5008如果在3层以下,根据安全原则(就是室内有危险时可以从室内逃到室外)应当向外开。高层的话,人不应当从窗口逃生(有消防救援另算),也应当向外开。空调柜机一开就跳闸 - 家居装修资讯网手机版
空调柜机一开就跳闸
阅读量:832
空调开十来分钟就会引起跳闸,是什么原因?问题详情:志高正一匹空调开十来分钟引起跳闸,什么原因?以前不会推荐回答:空调跳闸一般主要有两个原因,一是压机热保护,二是内机管温电阻坏,如果压机停了风扇没停,那就是压机热保护。1、空调专用电路中的保险丝被烧断,或电源开关的接触不良,或电源缺相。目前,很多家庭都只用一个电源,会由于其它电器的不正常运行,造成供电不正常。2、空调使用的电源太低,当电压低于单相正常电压220v的10%,即198v或以下时,空调器中的制冷压缩机就难以启动起来。3、温度控制器上的拨钮未拨到适当的位置上,如拨到较高的位置上,当接上电源时,空调房间内的温度尚未达到设定温度的上限值,压缩机不能启动运行。4、高压力继电器动作,如冷凝压力过高,使高压力继电器动作,停止压缩机的运行。5、低压力继电器动作,如制冷系统中制冷剂不足,致使压缩机吸气压力过低,使低压力继电器动作,停止压缩机的运行。6、压缩机、风扇电机的电流过大时,使过载保护继电器动作而切断电源。空调跳闸解决方法1、先检查空调器内外保险丝烧断的原因,并做好防止再烧断的措施,应及时调整和维修好。建议有空调器的家庭,要设置专用电源供电,基本上能防止空调跳闸的情况产生。2、如果当地电源电压经常处于较低的状态,应选用质量可靠的电源稳压来使用,同时,建议家用电器较多的家庭,采用专用电源供电。3、将温度控制器上的拨钮,调到需要的位置档上,也就是按空调房间需要的温度去调节。4、检查到冷凝压力过高的原因,并排除,使其冷凝压力恢复到正常压力。5、检查制冷系统中制冷剂不足的原因,并排除,使其吸气压力恢复到正常压力。6、检查压缩机电机、风扇电机过载的原因,并排除。热泵辅助电热型空调在制热工的情况下,既用电加热,又采用热泵辅助加热。制热效率高,用电功率介于热泵型和电热型之间。热泵冷热型空调的缺点是采用的四通电磁铁向阀失灵时造成机器故障,名牌产品的四通电磁换向阀工作可靠性好。奥克斯空调一起动就跳闸是什么问题?问题详情:把压缩机进线拆了就不跳闸了。推荐回答:如果是定频机子,那应该就是电压的问题,把线拆了就不跳了,说明了刚才确实带不起。如果是变频机子,建议赶紧退货,机子压缩机和控制器有问题。希望我的回答对你有所帮助。为什么插上空调就跳闸?问题详情:空调在调高温度后,过点时间漏电保护器就会跳,一般26-7度,如果在这个温度下再插上还会跳,温度低16-7度就能启动,各位大神这是为什么?推荐回答:家装挂式空调多为1.5匹,也就是1100w左右,功率不大不足以击垮漏保断路器,就算是启动电流3-6倍也对漏保无影响,首先这是一台老式空调,也就是说之前用都正常,加上你低温能正常启动,那初步可以排除线路和漏保问题,个人认为是空调问题我们确认排除线路和漏保问题,我们验证一下,把家中电吹风拿来想办法接排插通电,电吹风多为两三千瓦,就算一千多瓦也比空调大,开最大,在开热风,如果启动一会儿也跳闸,可以确定漏保有问题或太小,如果不跳,你把家中微波炉在搬来,先单独试,因为微波炉功率比空调大,而也有启动电流,如果跳说明线路真的有问题,如果不跳,线路漏保无问题,这路有20A漏保,你微波炉+电吹风一起用,漏保也不跳,如果漏保问题那一种电器插上他都跳,线路无问题,多半是空调问题,因为空调通电后先启动内风机,让内风机运转一会儿,把房内空气循环到温感头,感知到电脑板,最后电脑板才控制压缩机工作,有可能是压缩漏电或电脑板漏电还是别的地方坏了,我也不太懂,建议你请专业人员看看空调,你是开机不跳,等外机启动就跳,多半是空调问题,因为之前测试线路漏保无问题,在加上开低温空调能正常用,可以初步认为线路及漏保无问题,空调问题可能性大,还是请空调师傅吧!什么让空调短路不跳闸?问题详情:就是一般房间用的空调,什么让它短路烧掉而漏电开关不跳闸?推荐回答:问题不够详细,烧的是空调外机还是内机?是单冷空调还是变频空调?如果是外机发生短路,如果是电容器或者压缩机,或者大部件连接线路发生严重短路,这种短路相当于未经过用电器零火接通,空开会跳,如果是线路板控制板短路,要看哪部分了,一般小元件短路,而且短路不是很严重的话,会烧毁线路,但是空开不一定跳闸,很多电器发生短路空开都不一定跳的,因为短路电流经过线路板上电路反馈到空开时,短路电流达不到跳闸值,再个,与空开额定电流多少也有关!家用中央空调和柜机空调,哪一个更好?问题详情:家里要装修新房,正在考虑是用家用中央空调还是柜机空调,主要担心的就去中央空调坏了不好维修,清洗麻烦,这两种空调各有什么优缺点呢?推荐回答:市面上适合家用常见的有挂机、柜机、中央空调、风管机等四种;就大家最关注的价格来说,中央空调无疑是价格最高的,其次是风管机,然后柜机、挂机,中央空调及风管机贵的不仅是产品本身,还涉及安装所需的铜管、保温管、打洞、安装费以及木工配合吊顶等,费用都会上来;大家对中央空调、挂机、柜机等可能都有所了解,唯一对这个风管机比较陌生。风管机说白了造型和中央空调是一样的,都是安装在吊顶里,而和中央空调不一样的是风管机是一拖一,也就是和挂机一样,一个外机,一个内机:风管机的价格介于挂机与中央空调之间的价格,国内品牌像格力、美的等一线一点的都在6000以上,志高、奥克斯啥的,3000多的也有,风管机比较适合如客餐厅等公用位置,追求美观的朋友,折合价格下来比3P柜机贵一点点,既具备了美观,价格也没那么夸张,要说缺点么,风管机定频的比较多,能效偏低,噪音也会偏大,现在也有变频了,价格稍高点。说起变频定频,大家都知道变频贵,定频和变频的区别;定频可以这么理解,比如你设置制冷25度,当室内温度到了25度,空调就自动停止工作了,等室温升高,超高25度,空调又开始工作,周而复始;变频可以这么理解,当你空调开启,遥控器设定25度,变频空调在启动后以最大频率运转,当室温达到设定温度后,转为低频率运转,就是空调不会和定频的一样一直开开关关,能效据实验室数据来看,变频相比定频节能30%以上;经过计算,一年夏天开三个月空调,省下得电费空调得用8-10年才能把当初买变频的差价给赚回来,所以,见仁见智,但是,变频的噪音比定频的噪音要低很多,适合卧室使用,拿一台格力大1.5P的挂机来说,目前京东售价变频比定频贵600左右,所以,大叔建议,可以定频变频交叉使用,比如客厅的柜机或者风管机,平时开的少,开的时间也不长,可以使用定频,而卧室开的时间长,且噪音小,可以考虑变频;科普完毕,回到主题,那这种两室一厅、三室一厅到底有没有必要装中央空调呢,在做这个决定之前,我们先来看看报价,如一套三室二厅,五个空间,如果餐厅与客厅面积距离较近或者密封性较好,可以考虑公用一个空调,如果装挂机+柜机的话,那就是3个挂机+1个柜机,这里举例就不拿大金、三菱什么的举例,拿个最受欢迎的格力来举例,按销量排序:3+1的价格加上安装会收一点点材料费,价格不会超过1万9,我们再来看看同样的3+1的中央空调费用,由于京东没有同类产品,大叔以美的代替,格力会比美的稍贵,仅供参考。看的出来,这个一拖四的价格,格力估计在3万4左右,加上安装材料及费用,3万六左右,也就是比装柜机及挂机,贵了1万7左右,如果选择志高、奥克斯等二线品牌,估计价格能有小一万的降幅;这样看来,中央空调的差价还是挺大,所以大叔建议你,混装!即,卧室用挂机,客厅用风管机,即美观,又经济;替换掉柜机,加上安装费及吊顶额外的费用,整体预算不会高出很多,是不是挺完美?卧室空调一开,空气开关就跳掉,空调出什么问题了吗?问题详情:推荐回答:  一,空气开关原理  当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,  二,空气开关的安装方法图解   常用的空气开关有1P、2P、3P、4P这四种,根据你的供电方式选择适用的就行。 1P就是你所说的单线,其实是指单相,只能保护一根火线,适用于照明或小功率的220V电器; 2P用于一火一零的接线,一般用220V的电动机之类; 3P用于三根火线的接线,也就是380V的接线,一般用于380V的电器; 4P用于三火一零的接线,通常是用于带零线的380V电器,当然也能做总开关; 至于安装方法不一定用正规的配电箱,只要能把空气开关固定就行,卖空气开关的商店一般都有用于固定空气开关的卡槽出售,可以一起采购。最简单的方法就是把卡槽固定在木板或墙壁上,再把空气开关安装在卡槽上即可。 每个家庭在用电时为保证安全必不可少一件电器,那就是空气开关。当空气开关安装错误,或者购买的空气开关不适合你家中电压,又或者线路接错的话,都有可能导致线路短路而引起火灾等安全事故的发生。所以,知道空气开关的工作原理,了解如何安装空气开关、怎样正确给空气开关接线,对于家庭用电安全来说非常重要的锁,在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。  三,原因分析  空气开关跳闸原因一般有四个:过载保护、电路短路保护、漏电保护、欠电压保护,这四个原因都会造成空气开关跳闸。
空气开关跳闸的情况有以下几种:  1、空气开关电流整定值太低,负荷的功率大于空气开关的额定功率。例如柜式空调回路和电热水器回路的开关整定值都应为20A,而不是一般回路的16A(大功率的浴霸也是这样)。  2、负载的接头不太牢固,部分通过人工接线的电器,接头没有压紧。
3、线路中有短路现象,检查电器插头是否干燥。
4、线路老化漏电了,造成火线与零线短路或接地。一开空调就鼻塞怎么办?问题详情:夏天到了,几乎每天都会开空调。但是我一开空调鼻子就塞了,怎么办?这么热的天没空调可不行啊!……推荐回答:可能是鼻炎或者空调太脏需要清洗。一般家用空调,很多家庭并不明白空调每年需要清洗,长期以往就会导致滤网上黑乎乎的一片,细菌污渍长期积累,直接结果就是制冷效果下降,同时出风时候带出大量灰尘和细菌,影响人的健康,同事空调一直开着,房间内会较为干燥,也可以适当的加湿,保证人体的舒适感
上述内容均来源于网络,仅为广大用户无偿传递更多信息,不代表福窝网意见,不承担法律责任,如对内容有疑义,请及时与我们联系。还没有帐号? 赶紧
用户版块帖子
美的3P柜机,启动制冷、制热就跳闸,求助
UID:911296
在线时间203小时
M币436专家3
一台美的3P柜机,7500W的,运行正常下关机,第二天开机,运行制冷就跳空开。拆机检修过程:1.打上空开闸,显示面板正常,启动运行键,马上就跳闸。2.断开外机风机和压缩机接线,启动,内机运行正常,不跳。3.接上外风机线,启动,送风、除湿模式下运行,不跳闸。内机运行,外风机不转,制冷、制热模式下内、外风机均运转,也不跳闸。4.接上压缩机线,送风、除湿模式运行,不跳闸。启动制冷、制热就跳空开。压缩机电容为60UF,测量无短路,3个月前刚换的新电容。重新更换新电容,故障依旧。此压缩机通过单相交流接触器控制压缩机C端(红线,与普通压缩机接线不同)运行,拆下交流接触器,检查无短路,清洗打磨触点,故障依旧。检查压缩机接线,C端(公共端)两头接线卡发热严重,线卡发黑,塑料帽发黑变形。更换新压缩机接线,依然是启动制冷、制热就跳闸。测量压缩机三根线电阻:R-C端1.1欧;R-S端2.9欧;S-C端2.5欧。三端子与外壳电阻约1M。没有钳流表,无法测量压缩机启动电流!外机接线接线柱接线图内机接线图求助:是否可以确定压缩机坏,什么原因?短路还是卡缸?跳空开时空调独立的空开和总电源的大空开一起都跳闸了,每次都是两个闸一起跳,是否可以排除空调独立的空开故障?下一步如何检修?清洗管路有用吗?还是只有换压缩机了?换压缩机一般能使用多久?现在的新空调太多铝包铜的,寿命令人堪忧啊!
本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请
后查看;或者
成为会员获得更多权限
UID:829681
在线时间4658小时
M币1591专家14
压缩机 短路的表现。 直接换新机吧,换压缩机不划算。换的压缩机一般都只包半年。
UID:709894
在线时间1138小时
M币8618专家3
两个空开的容量一样吗?是多少A的?是否符合柜机的工作电流要求?
UID:814298
在线时间1585小时
M币297专家72
你可以用万用表先量一下对地的阻值!正常应该是无穷大!或者你把压缩机的电源线拆掉再试试看看跳不跳闸!自然就知道了!你上面已经说出答案了!对地1M坏掉了!
UID:911296
在线时间203小时
M币436专家3
回 ewhz 的帖子
:压缩机 短路的表现。 直接换新机吧,换压缩机不划算。换的压缩机一般都只包半年。 ( 13:16) 你不知道现在新机多用铝包铜的管子吗?好的涨到1W多的也用铝电机,怕怕!
UID:911296
在线时间203小时
M币436专家3
回 益斋 的帖子
:两个空开的容量一样吗?是多少A的?是否符合柜机的工作电流要求? ( 13:18) 不一样,总线63A,空调的25A
UID:829681
在线时间4658小时
M币1591专家14
回 maoyout 的帖子
:你不知道现在新机多用铝包铜的管子吗?好的涨到1W多的也用铝电机,怕怕! ( 13:31) 你就不知道 现在换的压缩机基本上都是翻新货吗? 运气好的话可以用三四年,不好的话一年内包坏。这就是为什么说他们换的压缩机只敢包半年的原因。
UID:911296
在线时间203小时
M币436专家3
回 0720 的帖子
:你可以用万用表先量一下对地的阻值!正常应该是无穷大!或者你把压缩机的电源线拆掉再试试看看跳不跳闸!自然就知道了!你上面已经说出答案了!对地1M坏掉了! ( 13:24) 普通万用表测的,怕不准。用这表测风机接线与铜管间阻值也是1M左右!
UID:550110
在线时间740小时
M币2850专家3
&测量压缩机三根线电阻:R-C端1.1欧;R-S端2.9欧;S-C端2.5欧。&好像是短路了
UID:1541078
在线时间1229小时
M币257专家0
铜包铝好不好。