施耐德变频器ATV303ATV71 11KW变频器选多大的制动电阻

您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
施耐德ATV71变频器设置指南.doc 16页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
施耐德ATV71变频器设置指南
你可能关注的文档:
··········
··········
施耐德ATV71变频器调试指南
第一部分 接
电气控制图:
端子位置图:
功率端子分布:
ATV71-HD95N4
ATV71-HD95N4(输入电抗器)
ATV71-HD45N4/ ATV71-HD55N4
ATV71-HU75N4
控制端子位置图:
编码器卡安装图
接线注意事项:
各功率端子和控制端子一定要安装紧固;
1 动力直流母线端子PO--PA+之间的短接铜片一定要保持紧固;
1.2 控制端子的PWR--+24V之间的短接片一定要保持连接,否则变频器将显示状态PRA并且不能正常输出。
1.3 如用AI1+和AI1-做双极性给定,请去掉AI1-和com之间的短接片。
2.请可靠连接各保护地和屏蔽地。
第二部分 用中文图形终端编程
中文图形编程操作终端界面
注:所有的参数调整都在 1 变频器菜单中进行,其它的主菜单都是辅助功能。这些需要在使用中灵活掌握,慢慢积累经验。
2.变频器菜单
注:变频器菜单中有关调试主要菜单是1.1 到 1.8 。我们暂时也仅仅涉及一些主要的菜单和参数。其它都是辅助菜单,这些需要在使用中灵活掌握,慢慢积累经验。
调试的步骤
第一步,设置简捷的起停控制
设置端子与面板切换功能键(命令 菜单):
在命令菜单,找到最后一个参数:
F4键分配:设置其功能为 T/K,即为端子控制(Terminals)与图形终端控制(Kepad)切换。
这样按F4键可以切换用端子控制起停或图形终端控制起停。端子控制有效时,起停命令来自LI1, LI2的逻辑端子的输入,这时变频器图形终端首行显示的第二个位置显示TERM;图形终端控制激活时,按图形终端上的RUN, STOP,FWD/REV键可以控制变频器的正反转,旋转导航键(浏览鼓轮)改变频率给定这时图形终端首行显示的第二个位置显示HMI。此设置的目的是为了便于手动试运转。
正常运行时,应采用端子控制。(常熟工厂为设置)。
第二步,设置电机的闭环磁通矢量控制方式
1.电机铭牌参数的输入与参数优化 (1.4 电机控制 菜单) :
在1.4 电机控制 菜单中,我们需要输入以下电机铭牌参数,目的是为了让变频器识别电机的电气指标,以便实现最优控制。电机参数的不当输入会引起输出的不稳定,导致电机的剧烈振动,额外发热及变频器等的损坏。
电机额定功率:电机铭牌上标定的规定接法,额定频率下的额定功率(如11KW, 4KW);
电机额定电压:电机铭牌上标定的规定接法,额定频率对应的额定电压(如380V);
电机额定电流:电机铭牌上标定的规定接法下的额定电流(如23.5A, 8.8A);
电机额定频率:电机铭牌上标定的规定接法,额定电压对应的额定频率(如50Hz);
电机额定速度:电机铭牌上标定的对应于额定频率下的额定转速(如1450rpm等);
最大输出频率:应用中可能运行的最高输出频率(如100 Hz, 65Hz)。注意此值决定其它菜单中的频率上限。
上述参数设定后,变频器将能够正确识别和控制电机。为了实现最佳控制,建议执行电机参数自整定。
参数 自整定:设为请求自整定,变频器将向电机注入一定次序的电压和电流。可以在操作终端上看到运行电流在变化,但电机不会转动。变频器的状态显示为 “TUN”,约两秒钟后,变频器状态显示恢复为“rdy”,自整定参数的内容变为已完成,表示自整定完成,电机适配过程结束。
2.编码器设置和检查(1.4 电机控制 菜单)
在1.4 电机控制 菜单中,先设置编码器的参数:
脉冲信号类型:编码器的输入信号类型(如AB代表单端输入,AABB代表AA-BB-双端输入)
脉冲数量:编码器的每圈线数(如600,1024等)
初步检查编码器反馈是否正常。
按F4键切换到本地图形终端控制,按RUN键起动,旋转导航轮达到一定的运行频率。这是电机应正常运行,观察其运行电流在正常范围之内。
进入 1.2监视 菜单,观察 给定频率,输出频率和测量输出频率三者是否一致。这里,给定频率即命令频率,输出频率为实际输出电机频率,测量输出频率为编码器反馈的电机转速折算的频率值。输出频率和测量输出频率值的正负代表转向或输出相序。
测量输出频率与输出频率两个值在数值上和符号上基本上应该是完全一致,如果符号一致,表明编码器接线正确,如果相反,表明编码器测量转向与变频器实际输出相序不一致,应该交换AB线或调换变频器输出相序。如果数值不一致,应检查编码器参数设
正在加载中,请稍后...
13页33页12页11页19页15页18页12页34页26页您还可以使用以下方式登录
当前位置:&>&&>& > 施耐德ATV71系列异步电机变频器选型
施耐德ATV71系列异步电机变频器选型
施耐德ATV71 系列 异步电机变频器选型步骤:一、二、三、四、五、六、七、八、 一、了解产品技术指标要求规格 :了解产品技术指标要求意义:为了更快更精确筛选出客户要求的产品,提高客户的满意度和交易率事件类别:产品选型 (自动生成)应用岗位:[业务 业务助理 技术
后勤]需备资质:[对塑壳断路器主要技术参数的名词进行了解和熟悉]品牌:施耐德
系列:ATV71 品名:异步电机变频器
客户类型:全部 行业:全部1. 异步电机变频器的选型必须向客户了解产品以下技术参数信息;变频器应用场合:
(物料搬运;起重;印刷包装机;纺织;专用机械(混合机、搅拌机、纺织机械等);木工;电梯;泵、压缩机、风机等)电源电压:
(200,,240V单相,0.37KW-5.5KW,IP20.200,,240V三相,0.37KW-75KW,IP20.380,,480V三相,0.37KW-75KW,IP20.操作面板:
(自带操作面板、另配操作面板VW3A1101.变频器功率:
(0.75KW、1.5KW、2.2KW、3KW、4KW、5.5KW、7.5KW、11KW、15KW、18.5KW、22KW、30KW、37KW、45KW、55KW、75KW、90KW、110KW、132KW、160KW、200KW、250KW、280KW、315KW、355KW、400KW、500KW)2. 了解异步电机变频器的选型相关的技术信息; 调用 “了解产品技术指标要求”事件 调用 “了解产品商务要求信息”事件 调用 “查找资料”事件 调用 “施耐德ATV71系列 异步电机变频器选型步骤”事件 调用 “对产品辅配件进行确定”事件 调用 “对产品型号进行技术确认”事件 调用 “查询产品型号的商务数据”事件 调用 “了解产品售后服务情况”事件异步电机变频器使用地理位置:
(在海拔高于2000米时,考虑降容) 异步电机变频器使用环境温度:
(在环境温度高于40℃时,考虑降容)异步电机变频器使用环境条件:
(在不利环境条件下时,考虑使用IP 55级保护) 异步电机变频器安装情况:
(在变频器空气流通不顺畅时,考虑安装通风格珊,安装带有过滤器的强制通风装置,拆除变频器顶部保护盖)注意事项:1. 准备好便签和笔,以便记录客户购买产品的要求。2. 要把自己记录和理解的信息向客户确认一次,避免出错。名词解释:1. 异步电机变频器异步电机变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。我们现在使用的异步电机变频器主要采用交—直—交方式(VVVF变频或矢量控制变频),先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机。异步电机变频器的电路一般由整流、中间直流环节、逆变和控制4个部分组成。整流部分为三相桥式不可控整流器,逆变部分为IGBT三相桥式逆变器,且输出为PWM波形,中间直流环节为滤波、直流储能和缓冲无功功率。2. ATV7ATV7是施耐德异步电机变频器其中的一个系列标识。3. 异步电机变频器功率异步电机变频器功率是指开关断路器壳体所能承受的最大电流,仅用于开关类。 事件工时:10分钟
步面价:5元
是否对外:
作者: 二、了解产品商务要求信息规格 :了解产品商务要求信息意义: 为了了解公司的资源是否可以满足用户的要求事件类别:产品选型 (自动生成)应用岗位:[业务 业务助理 技术
后勤]需备资质:[对塑壳断路器有优势的品牌进行了解,以便给客户推荐]品牌:施耐德
系列: 品名:异步电机变频器
客户类型:全部 行业:全部1. 了解客户对产品的优先条件信息是品牌、价格、货期、数量、质量还是售后服务等;2. 列出客户对产品商务数据的要求:优先条件: 品牌品
牌: 施耐德货
格: 无要求
(元/RMB)售后服务:其它要求:注意事项:1.名词解释:1.事件工时:2分钟
步面价: 1元
是否对外:
作者: 三、查找资料规格 :查找资料意义:根据客户提供的信息找到相关资料,便于对选型进行参考事件类别:产品选型 (自动生成)应用岗位:[业务 业务助理 技术
后勤]需备资质:[]品牌:施耐德
系列:ATV71品名:异步电机变频器
客户类型:全部注意事项:1. 找到书版资料时,防止纸张损坏、粘水、碰到污渍和油渍。名词解释:事件工时:6分钟
步面价:3元
是否对外:
作者: 四、施耐德ATV71
异步电机变频器选型步骤规格 :施耐德ATV71异步电机变频器选型步骤意义:对客户要求的技术参数对照型号说明进行最终型号的确定,事件类别:产品选型 (自动生成)应用岗位:[业务 业务助理 技术
后勤]需备资质:[找到施耐德ATV71系列 异步电机变频器选型的型号说明]品牌:施耐德
系列:ATV71品名:异步电机变频器
客户类型:全部行业:全部行业:全部1. 确定异步电机变频器的应用场合;施耐德ATV71 异步电机变频器的应用场合有:物料搬运(小型输送机、升降机等)、
填料和包装机、专用机械(混合机、搅拌机、纺织机械等)、泵、压缩机、风机等)2. 确定异步电机变频器的电源电压:200,,240V单相,0.37KW-5.5KW,IP20.200,,240V三相,0.37KW-75KW,IP20.380,,480V三相,0.37KW-75KW,IP20. 3. 确定异步电机变频器的操作面板;施耐德ATV71系列异步电机变频器的操作面板有:异步电机变频器自带操作面板; 另配操作面板(VW3A31101),配有2个连接器的电缆;注意事项:1. 异步电机变频器额定电流一定要大于或等于客户异步电机额定电流的大小; 2.名词解释:事件工时:10分钟
步面价:5元
是否对外:
作者: 五、对产品辅配件进行确定规格 :对产品辅附件进行确定意义:了解ATV71系列异步电机变频器的产品辅配件事件类别:产品选型 (自动生成)应用岗位:[业务 业务助理 技术
后勤]需备资质:[有施耐德ATV71系列异步电机变频器产品相关资料]品牌:施耐德
系列:ATV71 品名:异步电机变频器 客户类型:全部 行业:全部1. 参考施耐德ATV71系列异步电机变频器产品资料,根据异步电机变频器的功率大小不同,搭配相应的附件产品。异步电机变频器的附件一般有远程端子、制动电阻、线路电抗器、EMC输入滤波器、输出滤波器、电机电抗器等附件;ATV71系列异步电机变频器ATV71HU15N4匹配的远程端子:远程端子:VW3A31101 ATV71系列异步电机变频器ATV71HU15N4匹配制动电阻:无保护制动电阻:VW3A58702有保护制动电阻:VW3A58732 ATV71系列异步电机变频器ATV71HU15N4匹配线路电抗器:线路电抗器:VW3A66501 ATV71系列异步电机变频器ATV71HU15N4匹配EMC输入滤波器:EMC输入滤波器:VW3A31404 ATV71系列异步电机变频器ATV71HU15N4匹配输出滤波器:LR滤波器单元:VW3A58451 ATV71系列异步电机变频器ATV71HU15N4匹配电机电抗器:电机电抗器:无需配电机电抗器注意事项:1. ATV71系列异步电机变频器所有匹配附件必须根据异步电机变频器的电源电压和异步电机变频器的功率判断具体使用附件的型号。 名词解释: 事件工时:10分钟
步面价: 5元
是否对外:
作者: 六、对产品型号进行技术确认规格 :对产品型号进行技术确认意义:避免给客户报错型号,提高满意度和减少交易后的麻烦事件类别:产品选型 (自动生成)应用岗位:[业务 业务助理 技术
后勤]需备资质:[清楚描述对产品的技术要求,并初步筛选出型号]品牌:施耐德
系列:ATV71 品名:异步电机变频器
客户类型:全部 行业:全部1. 选择通过哪种方式确认结果,组内同事、师傅和组长、公司技术员和供应商的800电话;2. 把客户对产品的技术指标要求和最终筛选的型号一起发给确认方;3. 了解产品确认结果;公司技术员6018最终确定型号:ATV71HU15N4注意事项:1. 一定要把客户要求的技术指标描述清楚,对可能涉及到的问题进行交流。名词解释:事件工时:5分钟
步面价: 2.5元
是否对外:
作者: 七、查询产品型号的商务数据规格 :查找资料意义:确认产品的商务数据,告诉客户是否满足商务方面的要求事件类别:产品选型 (自动生成)应用岗位:[业务 业务助理 技术
后勤]需备资质:[会操作F3系统询价和库存查询模块,相关型号已经有过询价或库存]品牌:施耐德
系列:ATV71 品名:异步电机变频器
客户类型:OEM 行业:全部1. 在电脑桌面上双击F3协同管理系统图标,进入F3协同管理系统;2. 单击F3协同管理系统界面->工具栏->查询中心;3. 进入查询中心,在右栏“业务功能库”中选择->库存管理->即时库存,单击打开;4. 进入即时库存查询界面,在界面右栏查询面板中,在品牌中输入TE、在型号中输入NSC160 S3125、在客户输入BAG、类型输入YY、仓库输入FZ;5. 点击查询并确认下列数据;时
(元/RMB)货
道: BAG订货号 :是否现货:现货注意事项:1. 查询产品商务信息时,在即时库存中必须输入准确的型号,注意型号之间的空格。2. 进入即时库存查询时,输入查询条件后,不要重复点击“查询”按钮,以免系统重复执行。3. 如果在库存查询和询价模块找不到相应的数据,可输入询价数据、发邮件直接打问订单员。名词解释:1. 订货号订货号表示产品向供应商订货时的一种代号,每个产品的订货号唯一。2. BAG公司分订单员备货和业务员备货,订单员备货代号用:BAG 表示,业务员备货用客户代码表示。 事件工时:2分钟
步面价: 1元
是否对外:
作者: 八、了解产品售后服务情况规格:了解产品售后服务情况意义:了解产品的保修期、售后服务范围、保内保外维修费用事件类别:产品选型 (自动生成)应用岗位:[业务 业务助理 技术
后勤]需备资质:[售后服务相关信息有登记在系统中]品牌:施耐德
系列:ATV71 品名:异步电机变频器
客户类型:全部 行业:全部1. 双击F3协同管理系统图标,以业务员的身份进入F3协同管理系统2. 进入采购管理?产品管理系统—查询页面,输入查询条件型号:ATV71HU15N4,点击查询;3. 点击列表中基本信息,查看结果保修期为:6个月;ATV71 系列异步电机变频器保修期为半年,如果是质量问题都可以包换,人为损坏不包括在内,换货邮寄费用由业务员承担。 注意事项:1. 如果在系统内查询不到保修期,可通过订单员或打供应商800电话进行确认。2. 产品因质量问题不能使用,7天内可以免费包换,超过7天但在半年以内出现质量问题可以免费保修,相关的运费由相应的业务员担任。3. 一切因客户人为损坏出现问题,可以免费保修,更换损坏的零件或配件费用必须由客户出,相关的运费也是客户自己担任。名词解释:事件工时:2分钟
步面价: 1元
是否对外:
作者: 百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网92to.com,您的在线图书馆
欢迎转载:
推荐:    施耐德电气app
任何时间、地点、项目,您都
可以获取定制化服务,24/7的
自助服务以及专家支持。
技术常见问答
一台ATV71变频器报OBF故障。
制动过速。由于制动过猛或负载惯量太大,导致变频器内部直流母线电压突然升高。尽可能增加变频器的减速时间;在没有使用制动电阻的情况下,可激活 [减速时间自适应] (brA)功能;如有必要,应增加制动电阻器,并根据实际要求正确计算制动电阻器的阻值和功率。185kw鐢垫満閲嶈浇鍚?姩閰嶅?澶х殑鍙橀?鍣?紙鍙?檺鏂借}

我要回帖

更多关于 施耐德变频器ATV12设置 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信