科龙和志高空调哪个好插上插头扫风板就自动开启是什么原因

||||||||||
||||||||||
查看: 16668|回复: 14
志高空调导风板摆风问题!!
阅读权限15
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
请教一下,志高空调型号KFR-35GW/MD(M81A)+1:按下摆风键,摆风小幅度摆动;再按一次摆风应该大幅度摆动,可还是小幅度摆动;打成定风向,用手可以拨动到最上方,再按下摆风,有时能摆到最上方,有时摆到一半就停止了。关机有时发现导风板不能合严,是不是摆风电机问题?(说明下,二手过来的,原机使用不详!)谢谢各位!
阅读权限120
在线时间 小时
放到送风挡,多开关几次看看
阅读权限30
在线时间 小时
有点卡住吧
阅读权限35
在线时间 小时
步进电机程序设计是死的,要么转,要么不转,没有那么复杂,是不是转动部分,不活络引起的
阅读权限15
在线时间 小时
谢谢各位,还有可能什么原因造成?可能摆风电机问题吗?
阅读权限15
在线时间 小时
本帖最后由 liujunjun 于
13:49 编辑
恒大制冷 发表于
步进电机程序设计是死的,要么转,要么不转,没有那么复杂,是不是转动部分,不活络引起的
我这两天多开开试试,刚装好,还有可能什么问题引起呢呢??对了还有两外一台志高,2004年装的,新机器摆风就嘎吱嘎吱响,加油(就用的植物油),还是响有办法解决?现在基本不让它摆了,定风向
阅读权限15
在线时间 小时
西安周涛 发表于
放到送风挡,多开关几次看看
最近几天一直摆风,有时发现能摆到上方去,就是不能,有时候摆到最上方就突然停住了,怎么处理?可以卸下导风板加油之类的吗?(挡板风我只能卸下左边的,右边好像连体的)
阅读权限15
在线时间 小时
西安周涛 发表于
放到送风挡,多开关几次看看
最近几天一直摆风,有时发现能摆到上方去,就是不能,有时候摆到最上方就突然停住了,怎么处理?可以卸下导风板加油之类的吗?(挡板风我只能卸下左边的,右边好像连体的)
阅读权限15
在线时间 小时
<font color="#7893655 发表于
有点卡住吧
哪儿看呢?能拆卸下?我只会拆下左端,右边好像是连体的
阅读权限40
在线时间 小时
首先我告诉你志高导风板摆动幅度就是小。设计就是这样的。
第二点你用手波动导风板,使导风板不能复位。所以关不严!!
我很赞同!
( 鄂ICP备号-1 )
Powered by Discuz! X3.4
Comsenz Inc.
CopyRight (C)
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有(27)(31)(4)
志高chigo)昆山志高空调维修中心|志高空调维修电话|志高空调售后电话
一直秉承“让人类生活得更加美好”的企业使命,旗下核心企业志高空调创建于1994年,总部位于珠江三角洲工业重镇佛山市南海区,是一家以家用和中央空调研发、生产、销售为主的大型现代化企业。
多年的快速稳健发展,志高空调目前已成为营销网络覆盖全球180多个国家和地区、年设计产能达1000万套的全球知名品牌,并奠定了作为国内空调领跑者之一的行业地位。
志高空调是“全国高新技术产业化示范企业”,多年来自主研发硕果累累,拥有众多核心技术。相继通过了ISO9001质量体系认证、ISO14000环境管理体系认证、中国节能产品认证、中国CCC强制认证、美国UL认证、美国ARI认证等通往全球的几乎所有权威认
分析与检测:
&用户反映电源插头轻插跳闸,插实不跳闸,机器运转正常。初步判断为电源故障,检测电源电压正常,电源线无虚接,考虑是漏电保护开关故障,借邻家电源插座试机正常,由此证明漏电开关为伪劣产品。
维修方法: &更换漏电开关后,故障排除。 温馨提示:
&检查故障时要认真,不放过所以的疑点,若新装修的房屋更要认真检查用户的电线及漏电开关。
故障代码 故障部位 维修参考
报警原因 故障原因
1 冷水进水温度传感器出错 传感器范围超出-40~118℃ 控制系统停车,传感器或接线出错
2 冷水出水温度传感器出错 传感器范围超出-40~118℃ 控制系统停车,传感器或接线出错
3 冷却水进水温度传感器出错 传感器范围超出-40~118℃ 传感器或接线出错,电线电缆损坏
4 冷却水出水温度传感器出错 传感器范围超出-40~118℃ 制热时停车,传感器或接线出错,电线电缆损坏
5 回热冷却水温度传感器出错 传感器范围超出-40~118℃ 传感器或接线出错,电线电缆损坏
6 回热冷却水出水温度传感器出错 传感器范围超出-40~118℃ 传感器或接线出错,电线电缆损坏
7 回路A排气温度传感器出错 传感器范围超出-40~118℃
回路A停车,传感器、电磁阀、电动机冷却、接线出错或排气高温
8 回路B排气温度传感器出错 传感器范围超出-40~118℃
回路B停车,传感器、电磁阀、电动机冷却、接线出错或排气高温
9 A1电动机绕组温度传感器出错 传感器范围超出-40~118
偶有噼啪声或塑料响声:这是由于空调制冷运转时内机面板遇到冷热膨胀所引起,不会影响正常使用。有出气或流水声:制冷剂在内机流动、蒸发产生的声音。有白烟雾从内机吹出:室内空气湿度过大,被空调冷气冷凝所产生,属正常现象。
叶片或管路上有水珠:室内湿度大,设定温度低所造成二次冷凝,尽量使内机扫风片设定水平,保持室内机出风通畅。
外机裸露通管、接头有水珠滴水:空气中水分子冷凝形成,属正常现象。变频空调室外机声音时大时小:这是由于变频空调空调压缩机运转频率改变发生现象。
机型:KFR-2701GW/BP故障现象:不定时开关机故障原因:从对室外机安装位置观察,在邻室外机的地方分别安装着380V的变压器、有线电视和电话的接线盒,这些特殊的高频散射的电磁波组合在一起,构成了一个强大的信号干扰源,使得整机CPU始终不能正常地传输信号,整机的工作状态也就处于一种不正常的工作状态。而遥控器无意中的位置,使室内机能够接收到正常的信号,克服干扰,正常工作检修方法:用户自夏天安装以来,总是出现不定时开关机现象。多次上门更换显示屏、内外机板、遥控器均无效。偶然发现将遥控器放在某一特定位置后,空调运行正常
志高空调维修技术总结;制冷系统过滤器的故障有哪些?
过滤器是为了滤除制冷剂中的杂质,如氧化物、尘砂、金属屑等污物,使制冷循环正常进行。过滤器中如装有干燥剂,还可以吸收制冷系统中的残留水分,防止冰堵,防止水对设备和管道的腐蚀.
过滤器必须有较大的过滤面积,以避免产生压力损失,一般前面可装入2-3层100-
120目的铜丝滤网较好,新的纱布勉强可用,严禁使用棉花,当棉花吸附冷冻汕后会堵死,而影响制冷循环,并使压缩机负荷加重,噪音增大.
过滤器堵塞的症状:
1.过滤器发凉,出液口至电磁阀的管道会结露、结霜。
2.制冷效果差,蒸发器不能全部结霜。
3.吸入管不冷,压缩机温度升高,缸盖无冷热感,排气管烫。
家用中央空调不制冷是空调故障中较为常见的故障之一,空调不制冷的原因很多,草原半亩地在此提供五大空调不制冷的主要原因供大家参考。
  中央空调不制冷原因之一:制冷剂不够(俗称缺氟)
  解决办法: 补加氟得昂即可以解决空调不制冷的问题
  这种不制冷的原因大多出在已使用三四年以后的空调,大部份也是一种正常的现象,属于长时间使用而使得空调冷媒(即我们常说的氟利昂或雪种)的正常消耗,但这只是表现为空调与以前正常情况相比制冷不够,并不会完全的不制冷,因为只是压力不够,不会与正常值相关太远,这时候您只要补加就行了;当然也有的是因为安装原因或机器本身的原因漏雪种,这是一种常见且比较容易查找到的原因,这种问题处理起来是也是比较容易的。用压力表查压,不够的话补加就行了。
  中央空调不制冷原因之二:供电的电压不够
  解决办法: 保持正常的供电电压
  曾遇到过这样的用户,在家老是说空调不够凉,
去检查又发现正常,查了几次也没有发现问题。后来有一次检查的时间终于发现,那里的供电电压不稳定,经常达不到正常的电压,特别是用电高峰时比较容易出现这种现
志高空调故障维修机型:KFR-3501GW/BP故障现象:开机后,短时间工作后,外机不运转。故障原因:该机自装机使用一段时间后,用户反映制冷效果不好,试机检查发现开机几分钟后,外机不运转,外机运转时测压力正常,工作电压电流无异常,停机后外机又开机,但运转几分钟后外机又停,故障检测有时报过冷保护,所以测内机管温阻值在25摄氏度时大约50kΩ,明显偏大。且与原机传感器外形有差异,更换内机管温,试机后正常
空调噪音维修案例
空调噪音是我们维修当中最常见的故障,在维修过程中要注意分析产生的原因,从产生部位上可分为内机噪音、外机噪音,从声音类别上我们可以将噪音分为:摩擦噪音、风声、气流声、电磁声等,从产生的原因上可分为:装配工艺问题、结构设计问题、零部件质量问题、空调安装问题等,在处理时要先区分声音类别、部位,再从产生原因上进行针对性处理。
1、室内机常见噪音:
o室内机中掉有杂物.
o塑封电机串轴、同心度不好、固定螺丝松动.
o贯流风叶同心度不好、风叶破损、左侧风叶轴套磨损.
o塑壳面板松动,自锁开关松动.
o导风电机、导风门(连接机构磨擦声)有异声.
o有啸叫声(风叶的平衡性不好,有必要时换个风叶;或者是蒸发器本身故障25A型)
o室内机冷媒流动的气流声(配管扁32M、毛细管处100S)&
o过滤网脏造成进风不畅
2、室外机常见噪音:
o压缩机噪声大
o配管抖动碰到钣金件&
o风叶有啸叫志高空调插电摆风叶在摆动用遥控器开关一下就可以了什么问题_百度知道
志高空调插电摆风叶在摆动用遥控器开关一下就可以了什么问题
志高空调插电摆风叶在摆动用遥控器开关一下就可以了什么问题
我有更好的答案
空调插上插头时,扇叶会自动试运行一下,会来回跑一遍,自行试试看摆动是否正常。时间大约10几秒钟。如果此时按遥控器进行空调机运转控制,则此试行动作会自动解除,按您的遥控控制进行运转。希望能帮到您,满意请采纳。谢谢...
采纳率:97%
这是通电的反映很多空调都这样子 你的空调不会一直都在动吧
为您推荐:
其他类似问题
志高空调的相关知识
&#xe675;换一换
回答问题,赢新手礼包&#xe6b9;
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。志高空调开机后两秒就自动关机了_百度知道
志高空调开机后两秒就自动关机了
如果重复几次的话 直接就开不了机了 是那里出问题了 没有显示故障码
我有更好的答案
直接关机,你家电压怎么样,拔掉空调插头再插上试试,应该是电压低自动断电了,面板上是不是什么都没有还是红灯亮或者有其他标志
而决不会站在美帝国主义方面。他们将既不受帝国主义的利诱,也不怕帝国主义的威胁。帝国主义是外强中干的,因为它没有人民的支持。全国和世界的人民团结起来,进行充分准备,打败美帝国主义的任何挑衅。&
压缩机过流,或者排气温度过高超过3次就停机了
为您推荐:
其他类似问题
志高空调的相关知识
&#xe675;换一换
回答问题,赢新手礼包&#xe6b9;
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。}

我要回帖

更多关于 志高空调排名第几 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信