如何根据空调系统送风管风压和风量的关系值,计算出风量(单位:m³/h)

知道了风机的风量和风口怎么计算风管的大变小以及长度
知道了风机的风量和风口怎么计算风管的大变小以及长度如:风机是37kw/的风量、吸风口是直径550,主管道的总是50米,有37个直径120吸风口!550的吸风口要变多大的管道?变多少节才能保证120的吸风口的风量一样?求解(写公式、一定要说明公式的符号代表什么?、举例)
Q=3600A·vQ——风量吗,单位:m³/h;A——风管截面积,单位:㎡;v——管内风速,单位:m/s.3600——小时(h)和秒(s)的换算常数.不知道你的系统是用来做什么的!如果是通风(消防排风、送风,油烟排风),主风管风速一般取8~12m/s,支管风速一般取6~8m/s;如果是空调管道,主风管风速一般取6~10m/s,支管风速一般取4~6m/s;如果是除尘,就得考虑颗粒或粉尘的比重,一般主风管风速在16m/s以上,支管风速一般取18m/s以上.至于风管怎么变,每节多大管径,都得看你现场管路布置和风口位置等,真的没法帮你!至于550m³/h、120m³/h风口要多大,也得看你的系统是用来做什么的!其实,利用公式,你自己也会计算,这里就不帮你做了!譬如,风量1800m³/h的风管,管内风速取8m/s,则可以利用公式计算出风管的截面积需要多大!套公式即:×A×8j计算得,A=0.0625㎡.如果我们用250×250mm的风管,刚好!
我有更好的回答:
剩余:2000字
与《知道了风机的风量和风口怎么计算风管的大变小以及长度》相关的作业问题
管径变小时,风速会增大,风量会减小,风管内的风压会增大. 再问: 当排风管管径变小,风机转速不变,风量不是不变的吗? 再答: 问题是这样分析的: 排风管的管径变小,是改变了管路的负载特性,使相同风量下的管路阻力变大了,因此,风机需要更大的压力来克服管路阻力,所以,风压会上升。 可是,风机的特性曲线,一般都是类似一段抛物
肯定有区别的,进口风是通过离心力吸进来,出口风是风机压缩过的流量.
s是指出风口的面积,h风压是指出风口的风速.y是风量.y=s.h
没有,风机设备在联动试验时,应该做个风机工况特性试验.根据实验曲线就可以判断
addle438 的回答是做广告的而且根本不靠谱 鄙视一下.tomshjm 我投了1票赞同,意思是对的.虽然描述的不具体.xblue_fire 说的是靠谱的.但是比较片面,所以我没投票.如何测定风机的风速/答复:判定风机的风速 有两个办法 1、首推的是直接测量法:你可以用手持仪器,例如风速仪或者毕托管去在风机出口的管道
根据你描述输送的特点和你所提供的参数,确定为高压吸送式系统.首先确定输送浓度,查表:u=1-8,我们取5kg/kg,设计风速v=30m/s,空气比重γ=1.2.1、计算所需空气量:Q=G/(γu)=2*5)=/h)2、计算管道直径:D=√Q4/(v*3.14*
真的条件不够,但随风机叶轮,叶片的形状不同,如前倾.后倾,直板,高效等不同形状,其风量,风压的变化很大,你应该提出风机的型号,同一个定型风机在不同的工作条件下,将有不同的风量和风压,尤其是风速,是由使用条件决定的,一般指的都不是风机的出口风速,一般这种问题工程中是常遇到的,解决方法一个是看风机机壳上的铬牌,更好的办法是
我有一套续魁昌主编的电子版《风机手册》,你给我一个E-mail或QQ.
兄弟!楼上的说得对,就你现在给出的条件无法计算出管道风径.但是事情总得有个解决的方法,我给你一个公式你试着计算一下内径.我们假设风量12000m3/h,根据输送介质对风速的要求假定为28m/s,下面我们就来计算一下:D=√[Q*4/(ν*3.14*3600)]=√[*3.14*3600)]=389
风机的全风量范围中每一个风量点的效率值不同,中间的效率高,两端效率低,保留效率高的风量区域,再避开高压低流量的喘振点,就是型录上的风量范围
N={PQ/(00η2)}×KN-功率(kw);P-风压(Pa);Q-风量(m3/h);η1-风机效率(71.4-81%);η2-机械效率(95-98%);K-电机容量储备系数(1.5-1.15).对于3kw以下的电机,K值可取1.5;以上K值可取1.15.
1、换算管道直径:1.1、D=2√AB/3.14=2*√1*0.25/3.14=0.564(m)2、计算沿程摩擦阻力2.1、λ=0.1/D=0.1/0.564=0.01442.2、R=[(λ/D)*(ν^2*γ/2)]*35=[(0.)*(8^2*1.2/2)
风机使用在高海拔地区时 选型时要考虑海拔对密度对风压的影响先以下列对照表 查出不同海拔高度的气体密度 米 m 00 密度 kg/m3 0.98 0.93 0.88 0.78 0.7 风机选型时 风量依设计要求就好 风压要依设计值再按密度比推算标况的压力值 选型举例 设计值工况
管道内径160mm输送浓度3kg/kg管道风速30m/s管道阻力865.6Pa风机风量1700m3/h风机压力3000Pa风机型号9-19-4A转速2900r/min功率3kw 再问: 我现在高度6米 而且有两次弯头 怎么计算
1MPa-1.6MPa
设管道直径为0.5m,其计算方法如下:υ=Q/(r*r*3.14*/(0.25*0.25*3.14*(m/s)40米这个条件只有计算沿程摩擦阻力时才能用到.
你这个系统阻力不小.管道流速差不多20m/s了.噪音会很大的.不知道你的转弯是多少度的.我只能按90度估计了.我大概给你算了一下,管道的总损失差不多650Pa,这个风损属于蛮大的了. 再问: 多谢了,是软管,没有90度的弯,引风机700PA的压,8000M3的流量 ,装进风口往外排,够了吗。。。 再答: 那按照计算情况
好复杂的问题 你找些流体力学的书来看虽然 当初那是我的专业基础课 但工作多年 都忘记了 惭愧!
A=Q/v=(0)/7.5=0.857(m^2)F=密度*Q*v=1.225*(0)*7.5=59(N)P=F*v=59*7.5=442.7(w) 再问: A为截面积,F为压力么?? 再答: 恩恩,密度我用的海平面20摄氏度的数据再问: 这风机是安装在江门某三层银行的首层的哦风管与风速的确定风管计算三种方法_360doc个人图书馆
风管与风速的确定风管计算三种方法
  风管与风速的确定风管计算三种方法:静压复得法假定风速法等摩阻法空调风系统的管道设计(一)风管机在设计管道时首先必须从产品资料上了解三个参数:风量、风压、噪声。1.风量:为了确定送风管道大小。2.风压:也叫机外静压。为了计算在送风过程中克服阻力所需的参数。简单不确切地说,就是能将风送多大距离的动力。3.噪声:其产品技术资料所标的噪声只是相对的,因为噪声是随不同条件而相应的变动的。可能产生噪声的渠道有:机器本身的风机、机器运行振动、送风风压过大等。(二)风系统设计包括的主要内容有:合理采用管内的空气流速以确定风管截面尺寸,计算风系统的阻力及选择风机,平衡各支风路的阻力以保证各支风路的风量达到设计值。那么管内风速如何选择?风管尺寸如何来确定呢?※管内风速的选取决定了风管截面的尺寸,两者之间的关系如下:F=a×b=L/(3600•V) (公式1-1)式中:F:风管断面积(㎡)a、b:风管断面长、宽(m)L:风管风量(m3/h)V:风速(m/s)以上各取值受到以下几个方面的影响:①建筑空间:在现代的建筑中,无论是多层建筑或高层建筑,还是高档别墅,建筑空间都是相当紧张的,因此要求我们尽可能提高风速以减少风管的截面。(管内风速与风管截面积成反比,即是风速越高,则风管截面积越小,反之,风速越低,则风管截面积越大。)②风机压力及能耗:风速越高,则风阻力越大,风机的能耗也就越大,从此点来说又要求降低风速。③噪音要求:风速对噪音的影响表现在三个方面:首先,随着风速的提高,风机风压的要求较高而引起风机的运行噪声加大;第二,风速加大至一定程度时,在通过风管部件时将产生气流噪声;第三,随着风速的提高,风管消声的消声能力下降。总的来说,风管内的风速越高,则所产生的噪声就越大。因此,管内风速的选取是综合平衡各种因素的一个结果.通过查阅相关资料和有关手册以及根据实际工程的体会,建议空调通风系统中的各种风道内的推荐风速见下表所示:(表1)场合 以合宜噪声为主导主风管的风速V(m/s) 以合宜风管阻力为主导的风速V(m/s)规范中干管,支管等风速的范围是多少?(1)采用金属风道时,不应大于20m/s;(2)采用内表面光滑的混凝土等非金属材料风管时不应大于15 m/s;(3)送风口的风速不宜大于7 m/s;排烟口的风速不宜大于10 m/s。请问新风机和主风管\支风管是不是有一定的确定的范围?根据不同场所,不同风量的新风机,怎样确定主风管和支风管的风速?主管控制在5-8m/s支管控制在3-6m/s问题应该不是很大,风速的控制--》与送风量和室内控制噪声相关
来自:&&& 《》高静压风管机的出风静压一般是多少?可以接多长的风管?
高静压风管机的出风静压一般是多少?可以接多长的风管?
对大型风管机而言,高静压指的是150Pa以上的;通常指100Pa以上的机组;普通风管一般按照5~10Pa接一米风管计算;
我有更好的回答:
剩余:2000字
与《高静压风管机的出风静压一般是多少?可以接多长的风管?》相关的作业问题
1、换算管道直径:1.1、D=2√AB/3.14=2*√1*0.25/3.14=0.564(m)2、计算沿程摩擦阻力2.1、λ=0.1/D=0.1/0.564=0.01442.2、R=[(λ/D)*(ν^2*γ/2)]*35=[(0.)*(8^2*1.2/2)
补充楼上:具体到你的问题,风机盘管和多联室内机,送风静压都很低,主要为了满足噪音要求,一般最高的也就是50pa,所以不能连接太长的风管,楼上讲的5pa每米的风阻是均匀铁皮风管的阻力,如果弯头和回风静压箱阻力会偏大的.另外,软连接和出风口(回风口)的阻力也要考虑进去.风速可以按照v=H/S/3600v是风速,H是风量,S
普通风管一般为5~10Pa/m;(连同考虑到帆布连接处和出、回风格栅的风阻)根据内壁光滑程度,内壁越光滑、弯头越少,其风阻越小;四米的风管,选择20Pa出风静压的风盘应该足够了.风机盘管:普通型(低静压型):也就是所谓的标准型,对于风管送风式的,出风静压为12Pa;高静压型:出风静压在30Pa以上.同等能力大小的风盘,
风管机的出风口吹出经机器冷却后的冷空气,那么回风口就是吸入需由机器冷却的空气的进气口,空气只有在机器(风管机)中一进一出,完成制冷的循环,才能达到冷却空气的效果.
一个长方形长:2π=6.28cm宽:2cm
风管机就是风管式空调机,空调联接风管向室内送风,所谓高静压风管机就是风管式空调机采用的送风机是高静压风机,空调静压相当于机外余压,这是空调送风能力的一个参数,静压越大,送风扬程越长.因为风管式空调送风需通过风管,所以送风过程中会增加风压的损失,如果不采用高静压风机的话,送到室内的风就很小了.
平行排列的比较合理,风口向下,距离要1米到1米2,具体看机器匹数大小.个人感觉还是出风和回风各接一部分出来,回风接长以后对减小超音有一定帮助;出风口越短,风量损失越小,效果越好,当然这样做成本和做工略高一点.还有一种是侧出侧回的,分为前回和后回,后回没什么关系,前回间隔要放大,最好2米开外.
很简单,叫人来加氟里昂,使冷却剂不够了.清洗和这无关.
你说的都可以,看你用什么方便,不过风机盘管和ABS出风口之间的间距必须要达到15公分的距离,因为ABS风口和铝合金风口不一样,ABS风口和风机盘管太近的话,在加热的时候很容易变形.出风口和风管机不在一个平面上. 再问: 1:用帆布时间长了是否发霉变质损坏??2:出风口和风管机一个平面不是更有利于出风么?3:帆布和PE管
一设计的采热结构不对.二是采热面积过小.三是点温度够高但是发热面积不够. 建议采用带有翅片的火管结构,并且火管数量足够多. 再问: 谢谢你的解答,但是还有点问题,我的热风是往车间里的烘房供热,有时出风口的温度也够,但是车间的烘房热度也不够,就是感觉风力不够 再答: 你把设备的结构和尺寸以及车间尺寸会画出来,我才好帮助你
你好,一般工程用的4P室内机的功率,制冷是11.2KW,制热大家都不太一样,一般在12KW左右.但是你说的型号里,有100,那么制冷量应该就是10KW,这种一般是用在商铺上或者家庭里的.不能模块组合的机器上得.它是2.5KW算1P.所以你这个的制冷量应该是10KW,对应的制冷时单内机的功率在100W左右.没错,只有10
温度没什么区别,但不同出风口的风量不一样
腾达机械厂专业生产型煤设备,技术先进,质量可靠,一机多用,压力强大,适合大、中、小型企业建立具有一定生产规模的生产线.巩义市蓝天机械厂是郑州一家专业生产型煤设备的厂家,公司生产的型煤设备广泛用于各种煤粉、焦粉压球及化肥行业煤粉制棒、化工原料的粉料压球;各种黑色有色金属矿粉,冶金行业的氧化铁皮及除尘灰;污泥、耐材等压球.
解释下自动化霜,现在的热泵机组都会有这个功能的,制热过程中空调外机翅片会结霜,结霜影响空调性能,也会影响空调机组的可靠性,故需要对其进行化霜.化霜过程是转制冷过程.等外机翅片霜化完后就切换为制热过程.ps:自动化霜过程你的空调外机的风扇会关闭的.根据你的描叙应该是空调出现某种保护,出现保护后一般是外机风机不关,压缩机关
如果开机3-5分钟内机正常工作就没问题.不行就需要维修了.
在归元寺数到的是第四百六贤首尊尊者,如何解签0 - 解决时间: 19:09附有小诗:一句弥陀息万机,碧潭风静湛如如.夜深月向波心现,捧出银盘一颗珠.希望能有解答qike - 试用期 一级相信命运不如相信自己的努力.爱情更多的意味着双方彼此的真诚付出,是一种责任.事业要以服务社会为目的,
1.格力风管机是没有变频的,只有定频的,2.外机铜管是10配16,的,也又12配16的,3.你是说内机是多高多宽的吗,如果是,一般内机高度叫木工留吊顶350mm 内机风管安装宽度一般有900mm就足 够了,因为有200mm的帆布位置,长3p应该不会超过1600mm,
你用LLDPE比LDPE3:1试试,如果不行是你机器没有调试好.你是几层的吹膜机 再问: 您好,用150的膜头吹折径60、厚度17-19s的重包装膜需要定做膜头吗?还是普通的膜头就可以生产, 再答: 如果是17丝-19丝的厚度的话最少应该用300-350的膜头,而不是150的膜头,要达到这个厚度必须要冷却速度快,不然膜
  风:  杨柳岸,晓【风】残月  吹面不寒杨柳【风】  【风】急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回  【风】吹草低见牛羊  春【风】不度玉门关  【风】潇潇兮易水寒,壮士一去兮不复还  谁家玉笛暗飞声,散入春【风】满洛城  北【风】动地万木号,不料一寒如此恶.  秋【风】吹客樯,节物叹遐方.  春【风】过柳绿如缲,晴日烝红出暖通空调分区
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5853189',
container: s,
size: '830,90',
display: 'inlay-fix'
风管计算方法
风管计算方法
空调机、风机的送风风管尺寸计算方法?比如18000风量的空调机风管的尺寸计算?5800风量的风机的送风风管尺寸的计算?
空调机、风机的送风风管尺寸计算方法?比如18000风量的空调机风管的尺寸计算?5800风量的风机的送风风管尺寸的计算?
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 ,再评论!
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)
(内容侵权举报)风机送风压强1800Pa,风量2000立方米/h,通过15m排气筒排放(内径0.3m),问出口排放速度如何算?
风机送风压强1800Pa,风量2000立方米/h,通过15m排气筒排放(内径0.3m),问出口排放速度如何算?
风管内的风速=风量/风管截面面积,注意计算时的单位要统一.按现在你的数据计算,管道内风速大约7.9m/s,如果排气口出截面没有放大的话,就是这个值了.
我有更好的回答:
剩余:2000字
与《风机送风压强1800Pa,风量2000立方米/h,通过15m排气筒排放(内径0.3m),问出口排放速度如何算?》相关的作业问题
不知道楼主压力参数需要多大的呢?如果单单流量1000立方米/h,可用龙谷8.5KW高压风机
玻璃瓶容积为1/2000立方米=0.5立方分米,V水=m水/p水=0.3立方分米,V石=V瓶-V水=0.2立方分米,p石=m石/V石=0.5千克/0.2立方分米=2.5千克/立方分米.
图哪,没图你说个荣昊
风速 = 风量 / 截面积300 m3/h / 0.04 m2 = 7500 m/ h
包厢进风口的风速=风流量/风口面积=(20000m³/h)/0.16m^2=125000m/h=34.72m/s风速太大,是否题目把风流量多写了一两个零
Q=r^2*3.14*3600*V=(0.2/2)^2*3.14*5.6(m3/h)风机的风量:Q总≥Q*1.1=.1=1865.16(m3/h)
由流体力学可知,P(功率)=Q(流量)╳ H(压力)由该公式可以得出:P=450*2600,单位为:W 再问: 进风口和排风口管径是多大的啊,有样本吗,可以给我发一份吗 再答: nin 是买呀还是自己做呀?可以给你再问: 我是做设计用
Nm3/h:此单位表示在标准大气压下的体积,正常情况下就是9000m3/h你没有说明大气压(也就是温度,因为不同温度下,大气压是不一样的.)无法估计大小.
1、换算管道直径:1.1、D=2√AB/3.14=2*√1*0.25/3.14=0.564(m)2、计算沿程摩擦阻力2.1、λ=0.1/D=0.1/0.564=0.01442.2、R=[(λ/D)*(ν^2*γ/2)]*35=[(0.)*(8^2*1.2/2)
多级离心风机能实现.可以看一下西安交大赛尔的产品!就是全可控涡三元叶轮离心式鼓风机.
设管道直径为0.5m,其计算方法如下:υ=Q/(r*r*3.14*/(0.25*0.25*3.14*(m/s)40米这个条件只有计算沿程摩擦阻力时才能用到.
1、根据已知参数,计算风速:υ=Q/{(D/2)^2π/{(0.2/2)^2*3.14*(m/s)2、计算管道沿程摩擦阻力:(不考虑管道粗糙度)R=(λ/D)(υ^2γ/2)=(0.1/0.2)/0.2)*(17.69^2*1.2/2=16.89(Pa)3、
不知你要的是鼓风还是引风机,鼓风机用4-72-11 11C .1300转 风量67549风压2464工作温度20度.引风机Y4-73 11D 1480转风量76698风压2374工作温度120度,以上都是当地海拔高度33米当地大气压力100929Pa条件选的.电机都是y280S-4 75KW.请参考.
铭牌上面的风量范围就是该风机正常工作情况下可以达到的流量输出.不同的管道阻力对应不同的流量,理论上讲,最小流量都可以由0开始,但最大流量就不能超过某一特定值了,因为离心风机完全无负载工作电机将会因为工作电流过大而烧掉(比如假设阻力为0,尤其是高压的风机要烧电机). 再问: 请问你指的正常工作情况,具体是什么工况。我能想
A=Q/v=(0)/7.5=0.857(m^2)F=密度*Q*v=1.225*(0)*7.5=59(N)P=F*v=59*7.5=442.7(w) 再问: A为截面积,F为压力么?? 再答: 恩恩,密度我用的海平面20摄氏度的数据再问: 这风机是安装在江门某三层银行的首层的哦
风量Q=18m³/min=0.3m³/s 按圆管计算 截面积A=πd²=3.1²=0.01767m² 风速v=Q/A=0.3÷0.m/s 弯角压力损失ΔP=8×(ξv²ρ)/2 ξ为阻力系数,圆管对接直角取0.87;ρ
从参数上看应该是通风柜,里面配了两台风机,这个我们帮客户做过,这个只能用来补新风,不能做消防排烟.图纸上标注是一个进风口,两个出风口,对不?
风速跟材料,管道长短都没有关系计算风速只需要风机流量和过风断面就行了具体算法是:流量除以3600(换算成立方米/秒)再除以管道截面的面积,你的方形管就是边长乘以边长了(注意单位化成平方米)得出的结果就是风速了(米/秒)你的管道截面面积应该是600*600mm吧?如果是的话风速应该是15m/s
建议选择离心风机 风量m³/h,全压(这个很重要,一定要看清楚)450Pa-600Pa,功率估计在800W-1200W了,最好选择380V的,这样噪音和平衡性好点。}