空调跟新风系统和空调的区别如何做到不冲突

新闻中心 &
把折腾进行到底--我的松下新风系统安装经验
艾肯家电网
  随着大家对空气污染的关注程度越来越高,本来是个小众市场的空气净化器的销量也一路飙升,冬天污染严重的一段时间里,帝都只要牌子稍微靠谱点的空气净化器基本进多少货都能瞬间卖光。之前因为要在家里获得无菌环境也使用过一段时间的空气净化器,实际使用中发现对付PM2.5之类污染物的效果并不太好,一个是要完成某间屋子的净化需要很长时间,一个是屋子弄干净之后一开窗换气就又完蛋了,而且效果靠谱的净化器的耗材都不便宜。当时就有一个想法:既然颗粒物都是从外界从门窗进入的,那为什么不用把进风做成统一入口,然后在那里加上过滤呢。不过当时觉得就算有这种系统,对家里的改动也会很大,所以就没去研究。前段时间正好要装修家里的老房子,就想着借机找找看有没有这种功能的系统装上直接使用。结果还真的找到了。
  这类系统准确叫法应该叫机械通风系统,是与在墙壁上开洞形成门窗之类洞口的自然通风系统相对的,由于采用消耗一定能源的机械通风,所以可以以更高的风速进行通风,这样就可以使用更小的开口完成和自然通风相同的通风量。不过现在比较时髦的叫法是新风系统。这一系统主要解决的问题是室内污染。我们日常生活中由于家居建材中使用的各种涂料和粘合剂,哪怕是达到很严格环保标准的建材,在密闭空间中长时间存在之后,依然会在空气中形成浓度比较高的污染物,再加上日常生活中人自身所产生的各种气味以及细菌等微生物所产生的代谢产物,一旦通风不畅,在屋内就很容易形成严重的空气污染。实际上在空气质量比较好的国家中,室内污染才是日常生活中人们接触的主要空气污染,解决这一问题的最有效办法就是通风,但是自然通风具有受自然环境影响大,会带来比如噪声过冷/过热空气等影响舒适的因素的缺点,所以机械通风逐渐走入日常家庭。在日本从2003年开始24小时运转的机械通风系统就已经成为新建住宅的必需设备。
  机械通风主要有几种模式:
  一种是类似卫生间排风扇那种的负压系统,可以非常快速的把室内的污浊空气排到室外,但是新鲜空气的补充还是靠从房间的各个缝隙进入的,对室外污染物基本没有任何防护作用。
  ――一两个每小时1600立方米风量的离心风机向室外排风。
  使用后大概5天时间就解决了之前晾了3个月还没弄干净的味道。
  一种是向室内鼓风的正压系统,这种方式的好处是可以在进风口出安装统一的过滤系统,而由于室内比室外压力高,各个缝隙处的空气都是向室外流动,这样室外的污染物就没有机会进入室内,一般的无菌/无尘环境都是这么实现的,但是由于一般家庭室内很大一部分空间都会被不规则形状的家具之类的填满这样就会形成很多死角,那里的室内污染物是很难排出去的。
  还有一种就是进风和出风量相同的平衡换气系统,这种系统结合了正压和负压系统的优点(当然要比对应的效果差一点),更适合家庭使用。
  由安装方式和是否有热交换进行区分,常见的平衡换气系统还可以分为3类:
  一种是在门窗上安装进出风口的窗式换气系统,这个的优势是安装简便,坏处是为了能装在窗户上,这种系统的体积是有限制的,这样对污染物的过滤效果也很有限。
  一种是有统一的进气/排气口,然后经过管道连接到风机再通过管道输送到各个房间的管道风机,这个的好处是可以灵活的根据实际情况布置每个房间的进/排气口,保证换气效果,而且可以通过在进风口出添加统一的过滤器完成对室外污染物的过滤。坏处是需要安装管道,会比较麻烦,而且还会占用额外的空间。
  还有一种能量回收换气系统(ERV)和管道风机类似,但是额外的对室内外空气进行热量/水汽的交换,保证排出到室外的空气的温度/湿度会接近自然室外的空气,而进入室内的空气的温度/湿度会接近室内的空气,这样可以在给室内补充新鲜空气排出污浊空气的同时还能保证室内的温湿度不会有太大变化,不会影响舒适性。不过坏处是因为有热交换器的存在,空气流动会有额外的阻力,这样在相同通风量的情况下,会比管道风机更耗能,但是在温差比较大的情况下(冬夏),这些额外消耗的能量是要远远小于不做热交换造成的室内热量损失的,这样全年总计下来还是要更节能。在发达国家新安装的换气系统基本都是带有热交换的ERV。
  经过比较之后最后决定还是选择带有热交换器的ERV系统。安装麻烦?不怕...折腾什么的我们最喜欢了。而且ERV系统还有一个最大好处就是外面死冷/死热的时候不会因为怕冷/怕热造成没法开窗换气,而且夜间睡觉的时候也可以正常换气,不会早晨起来满屋子怪味...
  决定好系统之后就是选择品牌和型号了。国内能买到的价钱不是太离谱的主要有松下和霍尼韦尔,从系统上来说霍尼韦尔的要更完整一些,包括各种污染物和温湿度传感器,还有加除湿系统,松下基本只能手动控制。但是最后还是选择了松下,因为松下的要更薄一些,而且最重要的一点,松下的可以提供免费设计和安装指南,这样就可以让装修的人来直接安装而不用找收费死贵的专业安装队进行安装,当然了,省钱的后果就是你得先自己搞明白怎么装,然后全程盯着,不然就等着出热闹吧(后面会详细说)。
  风机的主要参数有3个,最重要的一个是风量,按照国家的换气推荐标准应该要保证风量至少能满足每2小时完全更换室内空气一次或者每人每小时30立方米,取两者中比较高的值,如果想要更好一点可以要求每1小时更换一次。再有一个也很重要的是出口静压,这个值高的话能保证管道拐角多和长度长不会影响实际风量。最后一个就是工作噪音,这个不用多说,大家都知道。
  鉴于北京的PM2.5污染问题,尽管我选择了带过滤的风机,还是额外增加了一个过滤箱,一个是多一层过滤更好一些,一个是那个过滤箱里除了自带的初级和次级滤网,还能再额外放一个自配的过滤网,如果污染物有变化的时候可以使用对应的滤网,还有一个就是过滤箱的滤网很便宜,大概100多块钱一张,一般1到2年更换一次。不过过滤箱的存在会造成额外阻力,有可能会影响最后的风量,所以尽量买比你需要风量大一号的风机,当然在我实际使用发现可能是房间面积比较小管道很短,最终额外的过滤箱基本没影响到送风量。
  松下的免费设计需要有房屋的布局图,最好能自己重新测量一下,开发商给的户型图经常会有和实际不一致的情况。现在的免费设计更专业了,还会给出管道风阻的预估。
  这是松下的设计人员给的设计图。蓝色的是室外空气进入室内的管道,红色是室内空气向外排出的管道。可以看到设计上遵循了尽量走直线的原则,尤其是进风方向。但是由于我家的户型和面积影响,设计上还是有些小问题,比如室外的进风口出风口太近,这样会造成排出的空气被直接吸回来,造成效果下降。而且进风方向在离开风机之后很近的距离上就有一个三通的分支,这样分支部分的阻力会非常大。所以我们本着初生牛犊不怕虎的原则决定在这个的基础上自己修改。
  首先设计上有几个原则要注意:
  室外进风口到风机的部分要尽量保证笔直,因为室外侧空气可能包含大量颗粒物,如果管道弯曲的话就会造成空气流动不是在整个管道内比较均匀的,而是某侧比较集中,这样滤网会更快造成局部被堵住,然后形成较大阻力
  室外的进风口和出风口要尽量的远
  因为回风部分是负压,室内的回风口到风机部分的管道要尽量短
  同一房间内的送风和回风口要尽量远离,防止刚刚进入室内的新鲜空气就被马上排出。
  管道尽量笔直。
  管道弯曲之前尽量保证至少1米的笔直部分。
  最重要一条,卫生间和厨房绝对不要装回风/送风口,因为这些地方会产生浓度非常大的污染物或者湿度非常高的空气,需要的是临时的大风量排风抽出室内污浊空气,应该使用普通的排气扇/抽油烟机而不是连续的换气系统。
  如果有可能,尽量把风机放在厨房或者卫生间。一个是风机工作时候会有一定噪声,尤其是强档的时候。另外一个原因就是在大部分情况下,风机是需要高度最多的部分,如果放在厨房或者卫生间这种功能性远远高于美观度的地方,让吊顶稍微矮些对整个房间的影响会稍微小一些。但是我家因为厨房侧是临街的,空气污染会严重些,所以还是选择的装在客厅里了。
  通过使用sketchup建模,我们完成了整个系统的设计,主要变化是把风机稍微旋转了一下,这样在保证进风口笔直的情况下,可以让进风口和出风口保持足够距离(如果不是为了留下安装窗帘杆的位置,其实可以把出风口放在窗户另一侧,这样就不需要旋转风机了)。还有一个变化就是调整了进风管道的分支位置,然后使用一个过梁器完成进风和排风管道的跨越。
  主机和管道的安装应该在水电改造完成之后,但是记得一定要先在房顶上画好管道和主机的预留位置,避免把走线盒装在错误位置上,而且电源线和控制线也可以预留在正确位置上。
  这是我家使用的FY-25LD3C/F,基本就是个大号铁皮箱子,在和室内空气会有较大温差的部分都包着黑色的保温棉,可以减少结露。
  尽管主机直接连接的管道直径是150mm,其实出口这里都是这种半圆形的,所以后面需要一段足够长(至少一米)的直管来对气流进行整流以减小风阻。
  给工人打印出来的设计图。
   连接室外侧风口的管道,全部都是外径160的PVC管,需要注意的是管道要稍向室外侧的下方倾斜,防止雨水倒灌。在墙上开孔的时候是就着160mm的口径施工的,结果造成没法对墙壁开孔的孔壁进行防水处理,只能最后在管道和墙壁的连接处靠泡沫胶填充了事,虽然说这样也能完成防水,但是毕竟没有防水砂浆+泡沫胶填充的办法来的更可靠。如果是160mm的管道,墙上开孔应该是180mm或者200mm,然后才好进行防水处理。这个和空调的开孔是有所不同的,空调管道本身是保温的,所以不用担心在穿孔部分结露造成渗水,而新风系统的管道是不保温的,如果没有进行防水/保温处理,就会因为温差问题在靠室内侧或者室外侧管壁外结露,最后渗入墙体内,长时间下来就会造成墙体损坏。同样的原因整个管道中在热交换器之前的部分都要进行保温处理来避免结露。然后向室外排风部分需要安装止逆阀,避免室外空气通过无过滤部分倒灌。
  过梁部分靠打孔穿过,这里两个孔离得有点太近了会影响些结构强度...不过反正没碰到钢筋,所以也还凑合了。在承重部分施工的时候注意一定要用墙体探测器找出钢筋位置并避开,不然将来各处开裂就有你郁闷的了。
  一眼没看住工人就把管子装上去了,结果还装歪了(因为没用标线仪),最后只能用软管走大弯。。。
本站支持键盘左右键(← →)翻页
?暂无此类新闻
一周新闻排行
常州市艾肯网络广告有限公司 网络实名:艾肯&
&信息产业部备案/许可证编号:苏ICP备号 经营性ICP:号
扫一扫,关注艾肯官方微信为什么家里装了中央空调还需要配新风系统呢?-适嘉网全国站
当前位置 : && 为什么家里装了中央空调还需要配新风系统呢? 1 为什么家里装了中央空调还需要配新风系统呢?已有 186 人阅读此文 -
- 适嘉网您可能认为家里装了中央空调,就不需要新风系统了。再说了,新风系统是什么,可能您还不是很了解。这很正常,要不是因为PM2.5、雾霾的出现,也许新风系统就更少有人知道了。装修时,您肯定考虑安装空调,至于新风,就不一定了!一、中央空调和新风系统的区别空调和新风如果拿我们的汽车空调来说,可以用车内循环和车外循环来比喻。现在的汽车空调一般都有内外循环开关,采用内循环时,车内空气循环使用,就像空调;采用外循环时,空调从车外进风,就像新风。在我们的住宅环境中。中央空调是室内空气循环,主要解决室内冷热问题,为了节能的考虑,空调是在密闭空间内对空气的制冷或者制热,一般不会从室外引入空气。而新风系统是从室外把新鲜空气吸入室内,通过管道系统,输送到每个房间。同时把室内的污浊空气通过回风管道排出室外,这样在不开窗户的前提下,实现空气的良好置换。有人看到这就想说了,这样室内通过空调制冷或者制热的空气不就跑了吗?我们接着看下面。二、新风系统的热交换功能新风系统还有一个热交换的神奇功能!比方夏天室外温度是-10度,而室内是20度,室内室外温差比较大。为了通风换气,您可能直接开窗户,室外冷空气直接进入室内,这样就会降低室内温度,增加空气能耗,也让人感觉不舒服。如果您家装了新风系统,就可以不用开窗,直接打开新风系统。新风机会把室外冷风吸入室内,同时把室内的浑浊热风气流排出室外。这两股气流会在新风系统热交换芯体处交叉且非接触通过。室内排出的浑浊热风气流会自动加热进入的冷风气流,实现能量的交换。这样既置换了室内的空气,同时也回收了热能。室内温度稍微会降低,但是还能保持在18度左右。夏天的情况刚好相反。从而提高了居住环境的空气质量。所以,中央空调和新风系统是室内必不可少的两个系统。一个是给您冷暖,一个是提高室内空气品质,是两个概念,分别解决我们住宅环境中的两个问题。可惜现在很多人不知道两者的区别,常常误认为装了空调就全解决了。三、新风系统的过滤功能为什么新风系统目前越来越火,并且成为热门话题,逐渐成为空调以外,家庭装修的必配神器!这就要提到我们室外糟糕的雾霾天了。我们知道雾霾主要跟汽车燃油排放、工业污染等有关系。以PM2.5颗粒物危害最为严重。因为人体对这种小的颗粒物没有任何防御能力。PM2.5颗粒物能直接进入人体血液,降低人体的抵抗力,是很多呼吸道疾病、肺病、甚至癌症的重要杀手。在新风设备把室外空气吸入室内时,会先经过空气净化系统,把PM2.5等空气中的颗粒物和细菌、病毒都过滤干净后,再通过装在屋内吊顶中的管道系统,把新鲜空气输送到每个房间。这样就能给您一个没有雾霾的室内环境。即使室外PM2.5爆表(500微克每立方米),室内依然保持清新干净的空气。这就是全屋去除PM2.5的新风系统的威力所在。四、空调配新风效果更好如果同时使用中央空调和新风系统,整体效果会更好。前者负责改善空气温度,后者负责改变空气质量。所以,装中央空调和装新风系统并没有冲突,两者配合使用,既能保持舒适的温度,又能享受清新空气。深入了解、方案设计和报价,可以在线联系客服或拨打我们的全国服务热线:400-。适嘉网承诺:普通家装项目,自受理免费设计订单起一天内,您就可以得到我们为您量身定做的免费设计方案和报价!猜你感兴趣:|分享|分享|分享|分享【松下】家用新风系统73㎡二房一厅套餐 适嘉价:¥6500Tel:400-【松下】家用新风系统90㎡三房一厅套餐 适嘉价:¥7860Tel:400-【松下】家用新风系统142㎡三房一厅套餐 适嘉价:¥7880Tel:400-适嘉网SegaHome在全国主要省会城市已开设实体店,欢迎光临体验!新手指南配送方式如何付款售后服务帮助中心适嘉网微信公众号关注有惊喜,好礼码上到!热门城市:&申请免费设计三套免费设计方案供您选择
&主人,您太忙了,什么都没&&主题:咨询下前辈关于空调和新风系统的问题
泡网分: 0.049
注册: 2011年05月
准备装修房子了,现在纠结空调和新风的问题。
& && & 房子是三室两厅,套内大约110平,北方沿海城市,夏天空调可能会开不长的一段时间,入冬供暖前也会开几天,现在纠结用不用装中央空调。同时,想装套新风,一来解决房子离着闹市区挺近,后方靠大马路的问题;二来想着这年头装修材料不是那么放心,各种有害气体的释放不能忽视;再加上准备要孩子了,不能再像以前吃饱了不饿,穷乐呵的样子了。
& && & 中央空调装的话想着就把客厅和主卧装了,人穷志也短,没办法;新风问了下俺家旁边的曼瑞德,全屋都装价格也还可以,一万以内,就是没搞清楚这牌子是不是假洋鬼子。
& && & 空调加新风初步预算3万以内,请各位前辈推荐下有没有合适的方案和品牌。
初来乍到,请多指教,谢啦!
微信扫一扫分享
&浏览:1233&&回帖:45 &&
泡网分: 0.049
注册: 2011年05月
Lofter 发表于
这个和我已经安装的一样,省钱省事省心。能否详细介绍下您的方案?新风也是每个房间独立的?
如果能做独立的,又省钱省事省心那最好了,毕竟中空和新风个人维护有一定的难度。
泡网分: 0.049
注册: 2011年05月
xhsmart 发表于
中央空调加新风,就是一般品牌,3万也是基本不可能的。我家90平,做三菱电机中空,报价三万多点,霍尼韦尔新风报价一万。另外,现在的新风系统,好点的都是高效过滤pm2.5加热交换,配合中央空调一起用效果很好。您用的霍尼韦尔是机器价格还是加安装费,能否告知具体型号?谢谢!
泡网分: 0.049
注册: 2011年05月
rekrow 发表于
之前没参与过无忌的新风讨论,原来水这么深,学习了我最开始接触到的新风也是简单的负压之类,没有净化环节,可能这东西比较适合某些新西兰、加拿大之类的国家。后来看到大家讨论的新风系统其实是新风+净化+全热交换,没办法,都是环境所迫。
个人认为除了二氧化碳浓度问题,还有就是室内有毒气体,新风既然能把室内高浓度CO2排出去,那肯定也能顺带排出甲醛之类有害气体,这个在我看来是新风最重要的两个功能之一。
再有就是能呼吸到比大气稍微干净一些的空气。闹市区开窗确实是件痛苦的事,这是住郊区别墅的土豪们无法理解的,指望天天开窗,太难!
泡网分: 5.649
帖子: 1643
注册: 2009年07月
用松下全热交换也不贵,有邻居刚装过,105平建面小三房不到九k搞定
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 0.049
注册: 2011年05月
这几天事情太多,错过了大家的讨论,实在遗憾。
看大家的讨论确实学到不少,谢谢啦!
& && &说说这几天的进展吧,预算还是要提高一点,中央空调基本确定日立的EX Pro,4P,一拖四,主要考虑外机体积小一点,开发商给留的外机位放不下双风扇的那种。
& && &新风目前还没确定,松下、日立都有全热交换的机型,大金贵了点,松下的还没来得及去店里实际了解,日立的店里给了KPI-3021Q2的报价,设备加安装9000多一点。这个型号的资料在网上很少,店里也没介绍材料,在日立的机器系列里看上去也只是初级型号,心里没底,另据别人说日立的新风都是别人代工的,不知真假,还请懂行的朋友指点。
& && &曼瑞德的品牌看来不大靠谱。
泡网分: 19.829
注册: 2005年11月
现在专门有新风系统前置电子式子式空气净化机,用来过滤pm2.5的,就是价格贵。
泡网分: 16.666
帖子: 2722
注册: 2007年08月
newshug 发表于
搭车问一下:松下中央新风系统和松下壁挂式的在功能上有区别吗?比如我一套房子,是装一个中央新风系统,还是每个房间装一个壁挂式的好?谢谢。看你是想折腾还是想省事了,中央的很难避免在梁上打孔,心理上不爽。
壁挂式的单个房间用肯定没问题。
泡网分: 16.666
帖子: 2722
注册: 2007年08月
纯农民777 发表于
这个应该是室内的净化,我是想要换入室外的空气,过滤一下,家里还干净了。不是室内净化,我的意思是如果能在阳台的窗户上做个大滤网,用个排风扇向室内抽风,就已经接近新风的效果了。
泡网分: 0.341
帖子: 1129
注册: 2005年01月
搭车问一下:松下中央新风系统和松下壁挂式的在功能上有区别吗?比如我一套房子,是装一个中央新风系统,还是每个房间装一个壁挂式的好?谢谢。
泡网分: 0.569
注册: 2004年06月
aneidolon 发表于
我这里还没看到松下的新风,回头看看性能和价格怎么样,另,有没有具体的型号推荐?谢谢!松下的官网去查吧,其它品牌也有
泡网分: 0.821
注册: 2014年12月
Lofter 发表于
做到室内无尘的新风系统真的是很容易的事情。
淘宝上很便宜的的G4过滤网,十几块钱一平方,对1微米以上颗粒的过滤率大于80%,基本上就隔绝大颗粒了,对于另外20%的这个应该是室内的净化,我是想要换入室外的空气,过滤一下,家里还干净了。
泡网分: 21.312
帖子: 13886
注册: 2009年09月
空调不都带信风模式的吗?
还是最近出了啥新玩意?不大清楚,特来马克下... 本帖最后由 frankqwx 于
23:49 编辑
泡网分: 0.673
注册: 2014年02月
Lofter 发表于
使用室内净化器,通过经常开窗来通风换气,这时进入室内的灰尘,肯定超过新风系统,隔离灰尘根本不是新风的弱项。
新风系统正常工作的时候,出风口的PM2.5在个位数,日常家居环境下可以认为无尘了。
另外,看你说的你还没有用上新风系统,不管是高端的还是简易的,用上了再做评价会更有说服力。
我卧室里新风出口离窗台不远,几天不擦,用手抹一下,看不到明显的灰。
如果你每天开窗三五次换气,三五天后没有灰,是不太可能的。
这是使用经验,不是估算或者猜测。我的出发点是冬天很冷,室内外温差大,基本不会开窗换气,因此室内净化器足够了,即使开窗,也无非是净化器多运行一会儿
换你的场景经常开窗通风的话,的确是带过滤的新风胜出
目前住的房子没有装新风,但下半年搬新房会有新风,另外暖通行业混过,只是没想到在无忌上讨论问题的门槛有这么高~~
泡网分: 0.6
注册: 2013年07月
西山邻语 发表于
分体空调+独立新风系统这个和我已经安装的一样,省钱省事省心。
泡网分: 0.6
注册: 2013年07月
纯农民777 发表于
应该说用过才知道,很长时间以前看过新闻,说是一个专家自己建了一个实验用的房子,按了高级的新风系统,房子没有可以开启的窗户,几年时间室内的空气质量相比外界的好很多,室内灰尘几乎没有,所以我那时就决定换房子以后一定要按新风系统。而且要正风压。做到室内无尘的新风系统真的是很容易的事情。
淘宝上很便宜的的G4过滤网,十几块钱一平方,对1微米以上颗粒的过滤率大于80%,基本上就隔绝大颗粒了,对于另外20%的&2.5级别的,再加个净化箱,就都解决了。
工业上用的FFU空气净化单元,才几百块钱,达到的效果比家用标准高多了。
本帖最后由 Lofter 于
15:06 编辑
泡网分: 0.821
注册: 2014年12月
应该说用过才知道,很长时间以前看过新闻,说是一个专家自己建了一个实验用的房子,按了高级的新风系统,房子没有可以开启的窗户,几年时间室内的空气质量相比外界的好很多,室内灰尘几乎没有,所以我那时就决定换房子以后一定要按新风系统。而且要正风压。
泡网分: 0.021
注册: 2014年08月
中央空调加新风,就是一般品牌,3万也是基本不可能的。我家90平,做三菱电机中空,报价三万多点,霍尼韦尔新风报价一万。另外,现在的新风系统,好点的都是高效过滤pm2.5加热交换,配合中央空调一起用效果很好。
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 0.6
注册: 2013年07月
rekrow 发表于
所谓的通风换气是在做什么?其实就是排出室内的高二氧化碳浓度的空气,引入室外低二氧化碳浓度的空气
所以我说两个系统的差别主要在于调节二氧化碳浓度
至于你说的隔离灰尘,这个功能是新风系统的弱项,仅有室内空气净化器比引入新风的净化在隔离灰尘上做得更好,新风的净化毕竟不能做到100%,因此必然带入了外部的污染物,你可以说这个量很少,但不就把引入较少的污染和不引入污染相比说成是一种胜利
带净化的新风系统确实是个好东西,跟室内空气净化器相比,不考虑价格或者对建筑的改造等因素的话我肯定也会选新风系统,但客观来说,我没有看到除了平衡二氧化碳浓度之外新风系统能做什么室内空气净化器做不到的事情使用室内净化器,通过经常开窗来通风换气,这时进入室内的灰尘,肯定超过新风系统,隔离灰尘根本不是新风的弱项。
能隔离灰尘的同时做到通风换气,还不够?
室外PM2.5在150-200左右的时候,我家里大概在20-30,几个月不用开窗,大颗粒灰尘根本进入不了室内。带净化的新风系统确实是个好东西,跟室内空气净化器相比,不考虑价格或者对建筑的改造等因素的话我肯定也会选新风系统,但客观来说,我没有看到除了平衡二氧化碳浓度之外新风系统能做什么室内空气净化器做不到的事情
泡网分: 0.6
注册: 2013年07月
rekrow 发表于
这个领域肯定是原理和数据说话,又不是烧音频或者“德味”能隔离灰尘的同时做到通风换气,还不够?
室外PM2.5在150-200左右的时候,我家里大概在20-30,几个月不用开窗,大颗粒灰尘根本进入不了室内。
泡网分: 11.426
帖子: 2063
注册: 2009年05月
rekrow 发表于
之前没参与过无忌的新风讨论,原来水这么深,学习了...客气客气,呵呵,乌鸡是个好学堂,我也是在这里学的。
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 0.673
注册: 2014年02月
Lofter 发表于
这个你自己亲身感受一下才能明白。这个领域肯定是原理和数据说话,又不是烧音频或者“德味”
泡网分: 0.6
注册: 2013年07月
室内空气净化器应该不是用来对付雾霾的,更多的是对付纤维、宠物毛发和一些过敏颗粒比如花粉什么的,国外空气质量好的地方也用净化器,但主要功能不是为了应付雾霾。
新风系统在国外有负压系统,就是个排风扇,造成室内负压,让室外空气通过一个简单的滤网进来,这东西是建立是户外比室内空气干净的基础上的。
在国内污染严重地区,新风系统除了换气外,还被用来隔离各种大小灰尘颗粒,新风系统不加净化箱,不采用室内正压,基本上就是抽毒气进来。
室内净化器解决不了换气的问题,家庭中使用简单的新风系统,效果就可以轻松超越室内净化器。
泡网分: 0.6
注册: 2013年07月
rekrow 发表于
两者的效果除了二氧化碳的浓度上的不同,没看出来有什么不能相提并论的这个你自己亲身感受一下才能明白。
泡网分: 0.673
注册: 2014年02月
hatamen1923 发表于
你说的这是最初新风概念技术设备等刚传到天朝时候的吧?反正现在无忌一谈新风肯定是指空气过滤后再进来,而且这已经是主要目了。之前没参与过无忌的新风讨论,原来水这么深,学习了
泡网分: 0.673
注册: 2014年02月
Lofter 发表于
现在的污染程度,谈新风不加上净化,基本上就是扯淡了。
淘宝上找个净化箱,再找个仿松下的静音管道风机,每小时180立方的才400多块钱,加起来1000不到。
剩下的就是风管的布置,丰简由人,出风口可以做到PM2.5在个位数,室内可以稳定在30甚至20以下。
热交换不是必须的,控制一下风量,对室温的影响并不大。
已经用了很长时间了,室内三五天不擦,没什么灰。
重污染天气,室内和室外的空气区别非常明显。
室内净化器,根本不能和新风系统相提并论。两者的效果除了二氧化碳的浓度上的不同,没看出来有什么不能相提并论的
泡网分: 0.6
注册: 2007年07月
竹本猪 发表于
上新风系统,不上中央空调,屋里会非常丑。有人说中央空调坏了不好修,我这就打个比方:汽车和飞机旅行,都说飞机一旦出事就必死,但每年飞机的死亡人数和死亡率远低于汽车的。
中央空调的零部件质量以及安装和分体空调完全不在一个档次上,而且最怕麻烦要求最高的不是屌丝而是那些有钱的人,所以当他们选择中央空调的时候,不是他们傻,而是他们知道什么是好的。中央空调当然是有钱人才装的起到东西。
你看看城市房子都什么层高,2.8米的层高,装中央空调,哪是相当的痛苦。
泡网分: 40.824
精华: 1帖子: 3536
注册: 2001年12月
注册: 2007年12月
aneidolon 发表于
准备装修房子了,现在纠结空调和新风的问题。
& && & 房子是三室两厅,套内大约110平,北方沿海城市,夏天空调可能会开不长的一...
新风注意要带热交换的
本帖由安卓客户端发布
&版权所有:&&&&
网站投诉举报电话: | 网站举报邮箱:}

我要回帖

更多关于 带新风系统的空调 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信