空调加氟是加在哪里6后回气管比排气管冷是什么原因

查看: 2216|回复: 23
威望17 在线时间10 小时金币14 贡献1 存款0 最后登录注册时间帖子精华0积分18阅读权限10UID96258
初级技工, 积分 18, 距离下一级还需 32 积分
TA的每日心情开心 22:32:50签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到金币14 贡献1 存款0 威望17 最后登录帖子积分18注册时间UID96258
空调加氟后室外机回气管凉结露,高压管凉但不结露,氟是多了还是不够,请大家帮忙,谢谢!
威望965 在线时间0 小时金币1083577 贡献618 存款0 最后登录注册时间帖子精华0积分1583阅读权限90UID34061
欣欣电器.制冷
部门经理, 积分 1583, 距离下一级还需 417 积分
TA的每日心情开心 20:35:14签到天数: 260 天[LV.8]以坛为家I金币1083577 贡献618 存款0 威望965 最后登录帖子积分1583注册时间UID34061
算正好把,低压控制在0.45。
每天进步一点点
我看新买的空调高低压都结露啊。
威望0 在线时间4 小时金币0 贡献0 存款0 最后登录注册时间帖子精华0积分0阅读权限10UID207181
学徒, 积分 0, 距离下一级还需 10 积分
该用户从未签到金币0 贡献0 存款0 威望0 最后登录帖子积分0注册时间UID207181
不一定,毛细管在内机的,就会一热一冷,要检测内机进出风的温差,有没有达到标准
壁挂空调,毛细管在外机。
威望51 在线时间49 小时金币1618 贡献31 存款0 最后登录注册时间帖子精华0积分82阅读权限20UID205361
中级技工, 积分 82, 距离下一级还需 18 积分
TA的每日心情慵懒 10:13:51签到天数: 12 天[LV.3]偶尔看看II金币1618 贡献31 存款0 威望51 最后登录帖子积分82注册时间UID205361
空调加氟多少的判断
工厂的管道设计各不尽同,只要回气管结露,天热压力表压在0.5
威望58 在线时间0 小时金币1766 贡献0 存款0 最后登录注册时间帖子精华0积分58阅读权限20UID185446
中级技工, 积分 58, 距离下一级还需 42 积分
该用户从未签到金币1766 贡献0 存款0 威望58 最后登录帖子积分58注册时间UID185446
回复 4# 的帖子
内机进出风的温差,有没有达到标准?请问标准时多少啊
威望104 在线时间56 小时金币14845 贡献30 存款0 最后登录注册时间帖子精华0积分134阅读权限20UID205351
高级技工, 积分 134, 距离下一级还需 66 积分
TA的每日心情慵懒 14:41:23签到天数: 10 天[LV.3]偶尔看看II金币14845 贡献30 存款0 威望104 最后登录帖子积分134注册时间UID205351
像你这就算是好了。呵呵
威望4444 在线时间363 小时金币128882 贡献757 存款0 最后登录注册时间帖子精华0积分5201阅读权限100UID181859
该用户从未签到金币128882 贡献757 存款0 威望4444 最后登录帖子积分5201注册时间UID181859
开机运行十来分钟看出水管有水流出就算可以了。
威望22 在线时间20 小时金币9019 贡献2 存款0 最后登录注册时间帖子精华0积分24阅读权限10UID173428
初级技工, 积分 24, 距离下一级还需 26 积分
该用户从未签到金币9019 贡献2 存款0 威望22 最后登录帖子积分24注册时间UID173428
可以从多方面看空调的制冷效果如何:压力在4-----6kg(随气温的变化压力有不同),工作十几分钟看排水管的排水情况,不停的在滴水就说明还可以,进出风温差在:挂机12度正负两度,柜机18正负两度都正常,还可以看运行电流的大小,修得多了很简单就能判断是否正常。我是从外机的接头摸温度来判断的,一般正常的话粗管比细管要凉点
163DZ荣誉:最佳新人奖
163DZ荣誉:最佳新人奖
Powered by||||||||||
||||||||||
查看: 5853|回复: 9
空调加氟后回气管比排气管冷是什么原因
阅读权限30
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
高手提示。谢谢谢谢。谢谢
阅读权限60
在线时间 小时
地球人都知道!
见得多听得多就慢慢领会了
在线时间 小时
效果好就行了
阅读权限70
在线时间 小时
就是说正合适!
阅读权限25
在线时间 小时
你是才学的,还不会吧,那你就要好好学下了,这问题是正常的
阅读权限40
在线时间 小时
这个原因是因为巧合了,你加的氟不多也不少,刚刚好。
阅读权限60
在线时间 小时
你想怎样,。。
阅读权限25
在线时间 小时
如果你空调开到制热时,回汽管是冷的,那你可以问问大家原因。你这种情况就不用问了。
阅读权限35
在线时间 小时
地球人都知道
阅读权限25
在线时间 小时
假如开制冷雪中压力正常,假如细管不结露(感觉是常温),大管结露呢(冷)?
( 鄂ICP备号-1 )
Powered by Discuz! X3.4
Comsenz Inc.
CopyRight (C)
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有||||||||||
||||||||||
查看: 9615|回复: 43
空调加氟压力反降,回气管结霜,会制冷。请教问题出在哪里?
阅读权限35
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 用心修 于
21:49 编辑
海尔1.5匹冷暖空调加氟压力不升反降,回气管结霜,会制冷。请教问题出在哪里?刚接表测3.5公斤,加气态氟,压力表不动。怀疑压力表有误。撤掉去测另一台正常空调,低压4公斤,压力表没问题。返回测前一台空调,这下压力反降为3公斤,回气管还是结霜,再加氟压力还是不升。室内机制冷也很好。今天气温26度。请教大家是不是回气管折了,为什么室内机制冷还是很好。请大家不吝赐教。
阅读权限30
在线时间 小时
内机脏不?
阅读权限35
在线时间 小时
本帖最后由 用心修 于
21:41 编辑
内机脏不?
不脏,这些表象的问题都没有,出风都好。
阅读权限30
在线时间 小时
那就看看回气管吧
阅读权限35
在线时间 小时
那就看看回气管吧
那是朋友的保内海尔空调,所以没动,叫朋友找海尔售后,过几天给大家汇报结果。
阅读权限55
在线时间 小时
期待结果啊???????????
阅读权限40
在线时间 小时
这么冷天气压力不会很高的!回气压力和室内温度相关的!效果好你还加什么氟呢!
阅读权限35
在线时间 小时
这么冷天气压力不会很高的!回气压力和室内温度相关的!效果好你还加什么氟呢!
两台空调,一台4公斤低压,另一台加氟后3.5公斤降为3公斤,也一样制冷,这就是问题。
阅读权限55
在线时间 小时
26度的话压力3。5公斤差不多了。
阅读权限40
在线时间 小时
两台空调,一台4公斤低压,另一台加氟后3.5公斤降为3公斤,也一样制冷,这就是问题。
你自己的空调的吗?还是给客户修的?
( 鄂ICP备号-1 )
Powered by Discuz! X3.4
Comsenz Inc.
CopyRight (C)
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有开利中央空调保养,大金空调售后,中央空调保养_深圳市大金空调售后服务中心
您好,欢迎来到100招商网!
100招商网,专业化企业招商推广平台
开利中央空调保养,大金空调售后,中央空调保养
产品价格:
所属行业:
地区分类:&
发布企业:
更新时间:
站内信息智能主动推送():
缓存更新时间: 21:01:12
免责声明:所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。合作之前请仔细阅读。
友情提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!||||||||||
||||||||||
查看: 5854|回复: 9
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有}

我要回帖

更多关于 空调加氟200元贵吗6 的文章