插座炸了整个房子插座开关装修位置都停电了,总开关去开了也没用,不是跳闸,这是怎么回事啊?

已解决问题
家里一个插座一插电器就停电但空气开关没有任何反应也不跳闸,除非把空开总开关重新来回推一下就来电了。
提问时间: 10:04:14
家里一个插座一插电器就停电但空气开关没有任何反应也不跳闸,除非把空开总开关重新来回推一下就来电了,让我奇怪的是为什么停电空开不跳闸?要想来电就把空开的总开关先关掉在开启,家里的空开的功率都完全够用(因为家里是即热热水器所以用的空开功率大) 问题出现在一个插座上 请问这是什么原因?我用那个开关连接一个接线插座然后插电器会有火花产生!!
浏览次数:6697
该答案已经被保护
为判断是开关还是线路问题.可在&配电盒&内,把跳闸的这一路线,与相邻的&空开&接线互换.判别此开关是否动作.@_@多数是普通插座这个空气开关坏了。@_@根据故障现象,可以判断普通插座这条线存在漏电,需请专业人员检查。你的这个插座从前用过吗?或者最近有没有维修过?或者你家的电控箱最近修过吗(两个插座虽然在一个房间,不一定供电是一个线路)? 如果排除了电器本身的问题,又符合我问的这三项内容的一项,就只有一个可能,零线和地线接颠倒了,本人遇到N次了,强烈建议大家在维修这些关系到人身及财产安全的设备请专业人员!
答案创立者
以企业身份回答&
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题灯头式插座的价格也不是特别贵,主流的品牌主要有中联家电、义勇电器以及公牛等。
首先开关插座有很多品牌,公牛只是其中的一个,还有西门子,施耐德,松下等等。其次给小编解决一下短路的问题,造成短路的原因有很多:
第一是您的插座上的一个螺片太薄了,没有拧紧。这种情况很容易倒致您的火线烧起来。
第二就是您的线路的问题,你用的负荷比较大的电器,接通后电线会发热,电线的绝缘皮会发软就会烧起来。
建议用好点的开关插座把要拧紧的地方拧紧点。
希望我的答案可以帮助到你,望采纳。
你好,浴霸的开关选购你可以主要从以下这三点来考虑:
  也不一定是大品牌的开关才好,但是大品牌肯定是比其他有一些保证的,所以防水盒大家要选择那些口碑好、品牌大一点的,以后出了什么事情也可以有保障。
2、防水性能好
  浴霸开关作为大功率电器的开关,其质量非常重要,而且要具有很好的防水性能,建议选择正规开关生产商的产品,认准质量认证,这样在浴室的潮湿环境下才可以安心使用,避免发生危险
3、安全性好
  浴室是一个较为潮湿的环境,而浴霸又是用电量大,功率高的电器,因而对线路的要求高,按浴霸厂家的说明书,电线的直径都有要求,开关相应也有电流和电压方面的要求,因此浴霸开关的选择就非常重要了,选择一款安全性高的浴霸开关,可以更加方便我们的居家生活。
首先可以在室内放两盆盐水,这样的话油漆会很快消除。 活性碳吸附法。活性炭是国际公认的吸毒能手,活性炭的颗粒越小吸附效果越好。同时也可养植物来吸收空气中部分的有害气体,我的建议是多种方法并用,例如在房间中放水,放绿萝,再利用活性炭吸附,以及开窗通风。不能操之过急,一定要充分使甲醛散去,才可以住人。
预约装修服务
预约后我们将在24小时内与您联系,向您了解装修需求
*目前仅支持北京、上海
先装修后付款
签单就返500元红包
只要推荐后完成签单,我们会立即联系您送上500元的现金奖励哦!所有的开关插座都没插,还是跳闸,怎么回事?【电工吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:348,277贴子:
所有的开关插座都没插,还是跳闸,怎么回事?
这房子住了3年多了,都很好,3天前开始出现这个问题。开始总以为是插座还是电器或者电灯问题,最后发现,所有电器插座全拔了,然后所有灯的开关全关了,还是跳闸,我就搞不懂为什么了。有2路线路,一路是空调的,一路是其他所有东西的。空调那路不会跳,一直都是好的。而且跳闸不是说打开某某东西马上跳,而是不定时的,过一会就跳过一会就跳,所以连问题出在哪里都不知道,求大神指点!
线路有短路的地方,或者空开坏了~
明天我把电表箱照个照片吧··因为是出租房,其中有一次跳闸后我马上上去掰,但是掰不上去,和我们家电表相接的那根线爆火花了,然后掰不上,但是过了1分钟我去掰就掰上去了,可过一会又跳闸了··
找电工修漏电。短路跳总闸空开。 漏电跳分闸
你把所有的插座都拆下来看看有没有掉线的,如果没有顾忌就是卫生间或者厨房暗线进水墙体潮湿,导致跳闸的,个人建议
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴家电百科 产品:
> 电热水壶一插,插座开关断开,家里也跳闸,这是为什么?
电热水壶一插,插座开关断开,家里也跳闸,这是为什么? 常见问题
跳闸则说明电热水壶存在漏电或短路现象,应拆开底座查看,最好是用万用表测量确认故障点,进行排除。一般电热水壶加热管老化之后,就容易短路了,这样的话只能换新的了。现在的开关都装了漏保,一旦超过漏保的动作电流也会跳闸的。
标签:&&&&&&&&&&&&&&&
" tab="tab_0" >常见问题热点事件家电人物家电名词热门品牌
热门新品1234567891012 123 4 5 6 7 8 9 10我房间墙上插座没电 空气开关一推就跳闸 我把所有插座都断电了 还是推不上_百度知道
我房间墙上插座没电 空气开关一推就跳闸 我把所有插座都断电了 还是推不上
我房间墙上插座没电
空气开关一推就跳闸
我把所有插座都断电了
还是推不上
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
房间墙上插座没电,空气开关一推就跳闸,我把所有插座都断电了,还是推不上的原因:1::把一个空气开关接两路导线,这种方法本身就不好,现在有一路(房间)出问题了,连累了另一路(厅),出2:问题的那一路(房间)导线本身是不会短路的,3:你只要检查这一线路上(房间)的所有插座有没有问题,如果都没有问题,那么再检查线路的接法有没有接错,试试看。4:插座都是两根导线的?没有带接地线?三眼插座都没有的吗?如果有三眼插座,是不是零线与接地线换错位置了?5:实在不行就找专业人士上门服务。插头一直插在插座里的坏处:1:一是容易使插座内部的簧片失去弹性,产生接点因接触不良而烧蚀,严重的可能引发火灾:2:二是用电器具待机状态下产生无谓耗电,不利于节约能源,同时增加电费支出。3:在日常生活中,养成良好的用电习惯,可以有效避免安全事故,节省电费支出。4:比如,对于季节性使用的空调、除湿机、加湿器,不常用的洗衣机、电烤箱之类的电器,不使用时应该拔下插头。
采纳率:100%
你只要检查这一线路上(房间)的所有插座有没有问题,如果都没有问题,那么再检查线路的接法有没有接错,试试看。插座断电但插座内部接线还是没有断开的,你的插座都是两根导线的?没有带接地线?三眼插座都没有的吗?如果有三眼插座,是不是零线与接地线换错位置了?
房间插座都是五孔的
插座接线是规范的
插座上的三根线都被我分离了
你的这个空气开关外还有没有接漏电保护器?还有一个最容易疏忽的,也是最不容易查出来的,就是你装了漏电保护器,漏电保护器下接了照明和插座线路,因此,就会跳闸,照明与插座线路都没有问题,但是接在一起就有问题,必须分开敷设,如果上面三条没有问题,那么就是你的漏电保护器接错了线路。必须重新敷设线路。
房子都入住几年了
一直都好的呀
空开没有外接什么漏电保护器啊
照明和插座线路是不能合用一个空气开关的,现在你已经用了,那么给你分析一下原因:两极空气开关有没有把相线和零线接反了。就是说照明线路接到空气开关第一个接点是相线,第二个接点是零线,而插座的线路把零线接到了第一个位置上,相线接到了第二个接点位置上,那么当空气开关一合上,插座的零线与照明的相线合并了,就产生跳闸。你断掉所有的电源,用万用表的欧姆档测导线是不是通了,单根和相互两根之间都测一下。
空开仅仅控制客厅和房间的插座而已
没有控制照明啊!
空开的第一个接点是两根黄线
一根是客厅插座的相线
正常接着不跳
另一个黄线就是房间插座的相线了
因为接上就跳
所以被我断开了
第二个接点是两根蓝线
应该是客厅和房间插座的两个零线了
家庭照明配电箱里一般都是空开吧
空开漏电不跳吗?
解释:空气开关是超过了额定电流数,才跳闸,如16A的空气开关,超过16A的电流时才跳闸,保护了线路。对短路会跳闸,因为短路电流是很大的,大到导线发烫而烧毁,所以空气开关就会跳闸。漏电保护器是当线路中有30mA的电流漏电(人触电的安全电流值,超过30mA的电流人就不行了,所以必须在30mA内就跳闸),就瞬时跳闸,保护人身安全。两种功能不一样的。分析:【空开的第一个接点是两根黄线 &一根是客厅插座的相线 &正常接着不跳 &另一个黄线就是房间插座的相线了 &因为接上就跳 &所以被我断开了 &第二个接点是两根蓝线 &应该是客厅和房间插座的两个零线了】现在你把房间插座的相线(黄线)已经断开了,合上空气开关就不跳闸了,现在你再把房间的零线(蓝线)也断开,然后再把房间的相线(黄线)接回到空气开关,合上空气开关,有没有跳闸?如果跳闸,那么这条导线在某一个地方绝缘层破了,铜线碰到了金属物,换这根导线。如果不跳闸,再按下面操作,这根相线没有问题,那么这根导线接到插座上的位置是不是正确,你查看插座的L接线端子是不是接这根黄线?如果不是的话,就是接错了,重新接,如果没有接错,再按下继续操作。蓝线是零线,你查看房间里的插座中蓝线是不是接在N端子上的,另外,插座上那根接地线是不是黄绿相间的导线还是其他颜色的导线?如果也是蓝色的,那么有可能是接地线和零线接错了位置,查看。
太给力了,你的回答完美解决了我的问题!
本回答被提问者采纳
这个问题好热门啊 ,我也来探讨一下.把这一路的插座的线从空气开关上拆下,用万用表电阻档量一下2根线,如果大于0.22M欧姆,就没事,如果有1000欧姆或更小的就是这两根短路或漏电。顺便问一下,把插座上的线拆下分开也退不上吗 会不会是插座面板的故障。
空开肯定是好的
因为线断开就能推上
量过线间的阻值吗?管子里是3根线吗?测量电阻,判断是几根线短路了?线都是穿管子的吗?这条线路就连一个插座吗?抽一根线试试,动不动?抽得动就换一下线!如果是无法换线,你又非要用这路线,就要保佑必须要有一根线是好的,把它做火线.接地线就不要了.
谢谢 我那个控制客厅和房间的插座断路器不是空开
是漏电保护器
上面有个恢复按钮的
解决就好,但你还是没有没告诉我们到底是什么故障啊?如果是接错零线和接地线,只有插上用电器才会跳闸啊 !漏电保护器上的按钮是试验按钮,最好一个月,试一下,试的时候把电器都关了,保证漏电保护的可靠性.
把你房间的插座的零线跟火线调换看看,如果还调就短路了,可以用万能表量一下,如果不跳说明原来的火线接地,
线还是三年前装修时候就接好的
这就是最近才发现这毛病的啊
我没说有人动了,那是安装时就埋下的问题,安装时线不小心弄破皮线管内久了越来越潮湿了,问题就显示出来了
那问题还出在墙里管子里线路??
应该是在墙里面,我们布暗线要求是无接口无破损的。
你是电工吗?装修电工?
呵呵,我做了10多年电工了,现在从事家电,电脑等维修。
师傅好!向你学习!
请问墙里线路短路用兆欧表能测出来吗?
短路的话可以直接测零线跟火线电阻,接地就要检测了,最简单的就是串个漏电开关。
你家线路间题,与家电,叉头无关
我也怀疑是墙里管子中线路短路
我教你,你先把控制你整套房的总闸关了,然后再把空开推上,最后再把总闸合上试试。估计线路没问题。
那个空开控制客厅和房间的插座 两根火线两根零线都接在这个空开上 客厅插座有电 现在只要将房间插座的火线一接上立即跳闸
我怀疑是不是墙里线路短路?
你是住的小区还是其他,我家对门也出现了你说的这种情况,那时候他就是下楼先把总闸关了让你家的电先全部没有,然后你再把跳闸的那个合上,最后再合上闸。
看一下漏电开关上有个黑色小按钮,按下去再送看看。
那个空开控制客厅和房间的插座 两根火线两根零线都接在这个空开上 客厅插座有电 现在只要将房间插座的火线一接上立即跳闸
我怀疑是不是墙里线路短路?
什么时候开始的?原来可以用的话,很可能是房间插座的问题,不大可能是墙里线路,你把房间几个插座都拆开查一下就基本上解决了。
插座和三根导线已被我断开了
可还是推不上
其他7条回答
为您推荐:
其他类似问题
跳闸的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。}

我要回帖

更多关于 房子安装插座和开关多少钱一个 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信