为什么空调一空调插电就跳闸闸?

一插空调就漏电保护器就跳闸
之前一直没出现过这种问题,昨晚正常开机的,家里也没有下雨,但是今天早上以为是停电,空调停掉了,然后中午看了一下,才知道是跳闸,推上去就跳下来,拔掉空调就能用,把所有线路都拔掉,只留空调也不行,插头应该没问题,没有拔下来过,而且都是新的,修家电的说可能是压缩机坏了。另外本人对空调一窍不通。
其他回答(共7条)
12:08&黄盛洁 客户经理
跳闸的情况有,漏电、短路、过载、空开本身问题。问题排查:1、空调插座一插用电设备漏保就跳闸,如果只要一插设备就跳闸,不管是什么设备。那基本可以确定是空开本身问题。2、如果只是插空调会跳闸,插其它设备不跳,哪可以肯定是空调漏电,检查下接线是否有哪些细铜线对空调外机外壳有接触或很接近的,L、N都检查,新空调一般内部不会有问题。3、如果不确定插的设备有没有超过空开的负荷,用空开的额定电流*220,得到的结果。如果设备功率大于这个数,那肯定会跳,换个大容量空开。空开怎么先呢,反过来,用你空调功率/220/0.8得到的数就是你要选的空开的最小电流,最好再用这个数*1.5后再先空开,因为空调压缩机属于感性负载,启动电流比较大。4、用灯泡接都会跳,那肯定是空开坏了或者零线接错了,火线讥袱罐惶忒耗闺同酣括和零线都要从同一个空开出来。 &
12:05&车小霞 客户经理
一般家庭线路,漏电分强弱,还分火线零线漏电,如果说方法,看具体情况 如果一合闸,漏电开关就跳闸,这类属火线漏电,检查方法如下1。把各分开关全断开,合上总闸,逐一合上分开关,合到哪个,漏电开关就跳,就是那路有问题2。把电器的插头全拔下,逐一插上电器插头,插到哪个引起跳闸,就是哪个电器有问题 3。把灯全关了,逐一开灯,开到哪个灯引起跳闸,就是该灯(或线路)有问题 如果合闸,并不马上跳闸,时间一长,就跳闸,而且跳闸时间不一致,这类属零线漏电,检查方法比较专业,用兆欧表才行(如果碃缉百垦知旧版驯保沫把所有插座上的电器全拔下插头还会跳闸,问题应出在线路上)方法:先把主零线拆开,把所有分开关断开,用兆欧表逐一查每路线路零线对地绝缘,找出问题线路后,再看看该专线有哪些电器是直接接线的(比如电灯或某些空调机等),分别查,如果不管电器的事,就是线路出问题了,只能换线。 电线漏电会产生强大的电磁感线,可以用一个有磁性的针放在纸上,放到测试部位,若针方向发生偏转,说明有点。最简单的电笔;万用表,最好装漏电保护器。 &
12:02&龚宇飞 客户经理
以你的叙述不可能是电压过低和电流过载,主要是空调有漏电故障锭骸赤缴俦剂稠烯椽楼,所以漏电保护器就动作跳闸了。空调只要有大于10毫安的漏电(人体还没感觉),漏电保护器就跳闸动作了。还是请专业人员对空调进行全身检查,对症下药。 &
11:59&赵顺铃 客户经理
如果一插电器就跳闸,是零线与地线接反了能使用一段时间,那是有漏电处,仔细检查吧 &
11:56&连保军 客户经理
拆开已更换的插座,检查接在插座上的N(零线)和接地线骇福粪凰荼好讽瞳釜困(黄绿色线)是否接反,如果接反就会一插插头漏电保护器就跳闸。只要将零线接到插座N孔中,接地接到插座有接地标志孔中即可
11:53&赵风莉 客户经理
空调开5分钟左右漏电开关就跳闸,应该不是空调漏电引起的。如果漏电漏电保护器是不能正常工作的。
这种情况要么是漏电保护器损坏误动作,要么是漏电保护器过载跳闸。
11:50&车广侠 客户经理
电器一插上插座就跳闸,表明装修后安装的漏电保护器工作效率非常好。你知道为什么只要用电器一插上插座就跳闸吗?那是因为你家的电源插座存在不安全的因素,可能有些线路不正常工作。为了保证你家的用电器不会被烧坏,漏电保护器就开始工作了,自然就跳闸了嘛碃叮百顾知该版双保晶。 解决方式:新买一个公牛牌的插座试试,肯定没问题了。 &
相关百科精选
复星保德信人寿保险有限公司是...
中国太平保险集团有限责任公司,简称“中国太平”,是管理总部设在香港的中管金融保险集团,原名中国太平保险集团公司,经营区域涉及中国大陆、港澳、欧洲、大洋洲、东亚及东南亚等国家和地区,业务范围涵盖寿险、产
没有满意答案?看看这些问答能否帮助您?
问答难题榜,是高手就来挑战!
已有 86485 位专家入驻汇财吧问答
已经帮助 1173961 人解决了问题
周热点问题空调一开就跳闸怎么回事及其解决办法
  不管是在炎热的夏天还是在寒冷的冬天,开已经成为我们生活日常的一部分,已经遇到这样极端的天气,我们还是能找到舒服的地方还是尽量找个舒适的环境比较好,但是很多时候,我们一开空调的时候,就发现跳闸断电了,不管试多少遍,都无法解决这样的问题,那么这个时候基本山可以断定是线路或者空调本身的问题,如果我们拿着差不多想用功率的电器使用的时候,不会出现跳闸,那就是空调的原因,否则相反。  一、一开就跳闸的原因  空调跳闸一般主要有两个原因,一是压机热保护,二是内机管温 电阻 坏,如果压机停了 风扇 没停,那就是压机热保护。  1、空调专用电路中的 保险丝 被烧断,或电源 开关 的接触不良,或电源缺相。目前,很多家庭都只用一个电源,会由于其它电器的不正常运行,造成供电不正常。  2、空调使用的电源太低,当电压低于单相正常电压220v的10%,即198v或以下时,空调器中的制冷
就难以启动起来。  3、温度控制器上的拨钮未拨到适当的位置上,如拨到较高的位置上,当接上电源时,空调 房间 内的温度尚未达到设定温度的上限值,压缩机不能启动运行。  4、高压力 继电器 动作,如冷凝压力过高,使高压力继电器动作,停止压缩机的运行。  5、低压力继电器动作,如制冷系统中不足,致使压缩机吸气压力过低,使低压力继电器动作,停止压缩机的运行。  6、压缩机、风扇电机的电流过大时,使过载保护继电器动作而切断电源。  二、空调跳闸解决方法  1、先检查空调器内外保险丝烧断的原因,并做好防止再烧断的措施,应及时调整和维修好。建议有空调器的家庭,要设置专用电源供电,基本上能防止空调跳闸的情况产生。  2、如果当地电源电压经常处于较低的状态,应选用质量可靠的电源稳压来使用,同时,建议家用电器较多的家庭,采用专用电源供电。  3、将温度控制器上的拨钮,调到需要的位置档上,也就是按空调房间需要的温度去调节。  4、检查到冷凝压力过高的原因,并排除,使其冷凝压力恢复到正常压力。  5、检查制冷系统中制冷剂不足的原因,并排除,使其吸气压力恢复到正常压力。  6、检查压缩机电机、风扇电机过载的原因,并排除。热泵辅助电热型空调在制热工的情况下,既用电加热,又采用热泵辅助加热。制热效率高,用电功率介于热泵型和电热型之间。热泵冷热型空调的缺点是采用的四通电磁铁向阀失灵时造成机器故障,名牌产品的四通电磁换向阀工作可靠性好。  使用空调的时候,出现跳闸短路的情况,一般在农村出现的情况比城市要多一些,那个时候主要是因为农村地区的供电不足出现电压负荷不够而出现了跳闸,还有就是我们线路老化出现断电情况,一般对于装修比较久,可能出现线路老化的情况,我们在装修空调的时候,安装人员会另外给我们嫁接一根更粗一点的电线,单独供空调使用。还有就是我们在使用空调的时候,不要看到出现问题,就多次尝试,一心想着去验证出现问题的原因,这样的话后果也是很严重的,因此需要大家注意。
最新更新栏目
您可能喜欢
大家都在搜空调跳闸怎么办 空调跳闸原因及解决方法
我的图书馆
空调跳闸怎么办 空调跳闸原因及解决方法
 空调是我们日常生活中最常用的家用电器之一,但是使用久了,家里空调总会出现各种各样,或大或小的问题,比如空调一开启就跳闸了,那该怎么办呢?下面将为大家介绍空调跳闸怎么办,空调跳闸原因及解决方法。
& 空调跳闸原因
& &空调跳闸一般主要有两个原因,一是压机热保护,二是内机管温电阻坏,如果压机停了风扇没停,那就是压机热保护。
  1、空调专用电路中的保险丝被烧断,或电源开关的接触不良,或电源缺相。目前,很多家庭都只用一个电源,会由于其它电器的不正常运行,造成供电不正常。
  &2、空调使用的电源太低,当电压低于单相正常电压220v的10%,即198v或以下时,空调器中的制冷压缩机就难以启动起来。
  3、温度控制器上的拨钮未拨到适当的位置上,如拨到较高的位置上,当接上电源时,空调房间内的温度尚未达到设定温度的上限值,压缩机不能启动运行。
  4、高压力继电器动作,如冷凝压力过高,使高压力继电器动作,停止压缩机的运行。
  5、低压力继电器动作,如制冷系统中制冷剂不足,致使压缩机吸气压力过低,使低压力继电器动作,停止压缩机的运行。
  6、压缩机、风扇电机的电流过大时,使过载保护继电器动作而切断电源。
  空调跳闸解决方法
  1、先检查空调器内外保险丝烧断的原因,并做好防止再烧断的措施,应及时调整和维修好。建议有空调器的家庭,要设置专用电源供电,基本上能防止空调跳闸的情况产生。
  2、如果当地电源电压经常处于较低的状态,应选用质量可靠的电源稳压来使用,同时,建议家用电器较多的家庭,采用专用电源供电。
  3、将温度控制器上的拨钮,调到需要的位置档上,也就是按空调房间需要的温度去调节。
  4、检查到冷凝压力过高的原因,并排除,使其冷凝压力恢复到正常压力。
  5、检查制冷系统中制冷剂不足的原因,并排除,使其吸气压力恢复到正常压力。
  6、检查压缩机电机、风扇电机过载的原因,并排除。热泵辅助电热型空调在制热工的情况下,既用电加热,又采用热泵辅助加热。制热效率高,用电功率介于热泵型和电热型之间。热泵冷热型空调的缺点是采用的四通电磁铁向阀失灵时造成机器故障,名牌产品的四通电磁换向阀工作可靠性好。
  总结:以上就是关于空调跳闸的原因解决方法的相关介绍,希望能对您有所帮助。如果您想了解更多相关信息,请登录土拨鼠网。
喜欢该文的人也喜欢为什么空调一插电源即使不开机也跳闸? - 知乎有问题,上知乎。知乎作为中文互联网最大的知识分享平台,以「知识连接一切」为愿景,致力于构建一个人人都可以便捷接入的知识分享网络,让人们便捷地与世界分享知识、经验和见解,发现更大的世界。1被浏览<strong class="NumberBoard-itemValue" title="分享邀请回答赞同 添加评论分享收藏感谢收起(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837599',
container: s,
display: 'inlay-fix'
空调插头一插就跳闸
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2556550',
container: s,
size: '468,15',
display: 'inlay-fix'
空调插头一插就跳闸相关
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5590773',
container: s,
size: '300,250',
display: 'inlay-fix'
空调插头一插就跳闸设计专题简介
本专题为土木在线空调插头一插就跳闸专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837758',
container: s,
size: '880,120',
display: 'inlay-fix'
空调插头一插就跳闸
以前出现过主机一插电就跳闸,但把配电箱的漏电保护器重新推上去再插主机电源又不跳了。现在不行了,一插电就跳闸,但同样的插座,插显示器就不跳。不知出了什么问题,请大虾们帮忙分析下,急!谢谢
家里一个电热壶一插插头断路器(住户总开关)就跳闸,送到电器维修的地方检查说是没问题不知道到底什么地方出问题了?请高手给予帮助
请教一下:现在一个工地,设备已经使用两年,总共是5台模块机,开制冷的时候,设备运行正常,所有室内设备均运行正常,但是开制热的时候,大约30分钟,出水温度达到40摄氏度的时候总电源空调就跳闸(这里是指的从室外变压器接进来的总空开,非空调的总空开),然后调整到制冷不跳闸,如果是不变换模式总电源空开也跳闸,室外温度20度,5台设备的5个小空开没有跳闸,空调的总空开也没有跳闸。请各位帮忙分析下是什么原因,万分感谢!!!
寝室一柜机空调,2P.在寝室安装了一个C16的漏电(正泰的),配电箱安的32的空开(不是正泰的)。空调到空开的线是4mm^2的,只有L、N无PE线,每次空调开起大约十分钟左右,32的空开就跳了,请大神分析分析原因。
一中央空调在10kv线路首端在线路轻载时电压达到11kv,低压440v。空调过压保护设定为410v造成空调不工作。调整变压器分接开关后,电压有时还达到420v,系统电压不能调整了。应该怎么办啊?
空调:三菱2.5匹柜式空调,压缩机电量约为1.8KW开关:西门子C特性20A开关(带漏电)外部环境:施工临时用电,电压不稳过程:由于现场展示样板间的需要,在由临电供电的屋子里安装了新买的三菱2.5匹柜式空调,户内分户箱已安完。使用过程成中开机一段时间后,空调开关会跳,漏电未跳。现场除照明负荷外无其它用电负荷。但由于使用的临时电,可明显感觉电压不稳,照明灯时而忽明忽暗。原因:西门子公司相关人员解释说,C特性开关可承受瞬间电流为额定值的5-8倍,20A开关可承受瞬间电流为100-160A,约为1秒;D特性开关可承受瞬间电流为额定值的10-20倍。1.8KW压缩机工作电流大概为11A,启动电流为工作电流的6-10倍,约为66-110A。因电压不稳,空调压缩机一直不能正常工作,使压缩机频繁启动,至使线路过热,造成过载跳闸。瞬间电流也超过承受能力,也会跳闸。建议选用D特性16A开关。三菱人员解释2.5HP机的压缩机的启动电流为59A左右。这是在额定电压的情况下。如果电源电压低于额定电压
我们一台1000KVA变压器处于经济运行状态,在低压方面带有一台家用空调(2KW)左右,空调一启动,相应高压柜就跳闸,空调线路绝缘良好,请问都有哪种可能原因造成这种状况呀?
前几天单位设备跳闸,一查原因是三相其中一相对地,万用表电阻档量的,逐段排除,最后锁定是空调的插座,这个插座是三孔的,L是380V的一相,N是直接接地,还有一孔接地,空调是220V的,请问大虾们为什么会跳闸?
请高手说下,分别使用在什么场合
空调冷却水泵75kw的电动机实行星三角启动,总开关是ABB250型250A的开关,在转换成三角型的时候会产生跳闸现象,切换时间我设定在6-7秒,在启动运行以后实测电流没有超过额定电流请问这是开关承受的启动电流太小吗?多谢!多谢了
大家好,今天我们食堂一立式空调使用时突然听见“嘣的一声”,电源处3P空开跳了,再推上去还是嘣跳!很响的。前些时间也是有这种情况,所以就没用那台空调,过了几天推上开关没问题了,用了一段时间今天又出现这问题。后来车间找人换了个D63微断,以为是过载了,或者空开坏了,可是换后还是一推上去过个几秒,“嘣”的一声空调跳了!有没有师傅见过这种情况啊,是怎么回事?空调坏了?哪儿短路了?
高手赐教: 我的一客户安装中央空调,启动压缩机不到1分钟就把主电源跳了,这是怎么回事?
我厂生产岗位有台空调 总功率是10.8KW的 制冷功率是7KW 制热功率是5KW 漏保是16A的 以前没有跳过 这段时间总是跳,是不是漏保的电流小啊 选空调漏保的方法和选电动机的方法一样吗?求各位专家指点
各位,我们的空调机房刚刚投入运行,现在有一个问题,温水水泵(电机35KW 空开80A)起动时须将水泵阀门关小至总阀门的十分之一才能起动,四台水泵,只有一台不用关阀门可直接起动,而且剩下的三台水泵运行过程中有跳闸现象。师付说是泵有问题!水泵厂家从山东来说水泵没有问题,说这种水泵就这种特性。电机厂家从河北来说电机没有问题安装的说安装没有问题电控柜厂家说控制没有问题软起动厂家从是海赶来说没有问题现在我有问题,请教各位我应该如何办,我认为水泵应该能直接起动。
现在空调插座又碰到了这样的问题,像壁挂式空调,它的进线开关是用1P还是2P呢???审图过程中,1P还是2P都可以.都没提,此开关是不是也要同时断开N线呢???希望大家能多多指教!!谢谢!
我家一楼有多个插座,但其中一个插座一插上电瓶车充电插头,总闸就跳,而其余插座没此现象,是何道理?
我家电脑装上了了电视盒,电视盒接上有线插头马上跳闸。只是连接显示器后也一样的跳闸!原来电脑用的都正常的!只是买了这个电视盒以后才出现的事!这是怎么回事啊?求求各位大侠给分析分析,我都快疯了。(只接显示器电源或机箱电源也是一样跳闸)
家庭照明,总开63A 漏电开关,空调开一夜,开关发热,就回跳闸 ,用万能表测量 没有漏电,但是经常在早上5点多就跳闸了,是不是开关的问题 ,是不是开关发热就会跳,还是不够用.
分体空调开机一会就电源开关跳闸怎么办?没有短路,室内机正常
紧急求助,空调影起总开关跳闸问题。之前空调运行一直正常,前天晚上还开了一夜到昨天早上6、7点关掉,昨天8点半左右重新开机,到10点多跳闸,后反复出现运行一段时间后跳闸问题,望达人帮忙解答下:1、空调为TCL 1.5P挂壁式,2001年安装。单独线路。2、电源总开关为带漏电保护装置的D47型号,具体我说不上来。3、目前故障是,开机运行一段时间后导致总开关跳闸。换了线路接空调,换了电容,仍无法解决。维护师傅也说不出原因。4、开机运行一段时间是指:有时候是开机4、5小时,有时候1、2小时,无固定时间,但是好像第一跳闸后,如马上合闸开机,再次跳闸的时间会很短,有时候半小时,有时10几分钟。5、即使是在跳闸后,重新开机运行时一切正常,就是会不定时出现跳闸现象。6、家里另1台空调在另一条线路上,运行正常,不会出现上述故障。请求内行人员帮我解答下,是何问题,难得不得不换空调了吗?另外,维护人员建议我跳过断电器,直接接空调,可否?
使用五年的分体壁挂式空调开机后五分钟后总电源跳闸,整个房间断电,但是室内机当时是有风吹出来的,之前使用也一直正常,请问是什么原因呢?谢谢!!
大家好,工地上反馈问题,图纸上选用的吊装空调箱是5000m3/h,机外余压300pa,功率1.1kw(380v)。 根据电气工程师说法,额定电流应该是2.1A左右。但是现场调试,出风口风量偏大,三相电流也是大的离谱,分别为4.6A,4.6A,4.7A,每次启动2分钟就跳闸。 厂家分析,由于现场实际安装的风管管路在20米左右,出风口有一个消声器,为了省投资,回风口是直接吊顶回风,总的风管阻力也就150pa以内(不包括盘管和过滤器),由于机外余压过大造成风量很大才会出线电流大很多,跳闸。 施工单位为了降电流,采取调小出风支管阀门,只有当出口阀门调到30度以下,电流才有所下降,但效果不大。 另外一种方法,直接把空调箱回风口堵住,只有当堵住80%时电流也才降到2.8A,还是过载,且此时出风风量也达不到5000了。 我的分析:如果风机余压选择过大,据厂家告知机器内部阻力80pa左右,按照阻力和风量是平方的关系,实际出风量可能会达到5000x(380/230)^0.5=6426m3/h, 而电流和风量成正比,此时电流应该在2.1x()=
格力柜机KFR-60LW/G411Dy,正常使用8年,今夏开启前清洗过滤网,并在关机未切断电源时用湿布擦试,晾干后开启1~2小时漏电保护器跳闸,总空开和漏电保护器均已换新,都是40A,仍然是开机制冷一段时间(有时十几分钟,有时1~2小时)后漏电保护器跳闸,之后开关推不上去,此时用摇表测量室内机插头,L与地是0兆欧,N与地是0兆欧,用摇表量配电箱是正常的,几个小时后开关又能推上去并正常使用空调,然后问题会周而复始,如果断开柜机这条线路,其他电器同时开启(包括2台1p挂机)长时间都没事,自己感觉家中的线路和开关应该没问题,若是压机的问题,是否只能更换压机?费用是否很高?如果比新买一台柜机少不了多少,那不如直接买新的算了。请各位高手赐教,谢谢!
本帖最后由 霈霈 于
13:50 编辑 各位大师,现有格力5P天花机(压缩机上写的最大工作电流11A),380V供电,使用了5年了,铜管大约15米长,线路上使用的施耐德10A 3P空开,设置在干净的实验室内,每天都是24小时运行(房间内有发热量较大的设备,平时也只是制冷,不制热,设定温度22℃,平时大概是工作15min后达到设定温度,大概5min后又重新启动制冷),终年不关机,五年来未出现过跳闸现象。 上周早上9:00左右出现空气开关跳闸,检查室外电机和压缩机电阻未见异常后,外机冷凝器也不算太脏,室外温度30℃,重新合闸,设备正常运行,制冷正常(出风很冷,房间温度可降低,外机风扇声音及转速正常,压缩机启停(到达设定温度会停,高于温度会自动启动)正常,压缩机没有异常声响),三相的电流为7.2A,6.5A和6.0A左右,第二天14:00左右又出现一次跳闸,重新合闸,正常制冷,启动后三相的电流也在6-7.5A之间,16:00又出现跳闸,怀疑是空开老化引起,附近五金店购买了
如题。空调室外机开机漏电断路器便跳闸,是何原因?如何处理?提前谢谢您的解答。
我朋友家的一台新装3匹变频柜机(220V50HZ,三眼插座有地线,电源线径4平方,距离在20米),装好后通电试机时,在插插头和拔插头时,漏电开关偶尔会跳,插头插好后,把漏电送上后,漏电不跳,空调运行正常,漏电开关也不跳,漏电开关为20A,断开条件0。1秒。请各位高手给我一点帮助。先谢谢了!!!
我朋友家的一台新装3匹变频柜机(220V50HZ,三眼插座有地线,电源线径4平方,距离在20米),装好后通电试机时,在插插头和拔插头时,漏电开关偶尔会跳,插头插好后,把漏电送上后,漏电不跳,空调运行正常,漏电开关也不跳,漏电开关为20A,断开条件0。1秒。请各位高手给我一点帮助。先谢谢了!!!
电子致冷,实现局部温度自动化控制的梦想 温差发电,重燃我们节能降耗的希望
论文简介: 先进的智能化控制技术,全中文大屏幕LCD背光显示,易操作的人性化界面,精确的微电脑控制系统;多级密码保护,防止误操作;具备运行状态智能显示、专家故障诊断功能;记录各主要部件的运行时间;设置参数自动保护,即使停电后也可以保存运行参数和告警记录;储存30条历史告警信息,高可靠性,超宽输入电压设计,独特的缺相保护功能和相序检测功能,来电自启动;高低电压自动监测和保护功能;产品按照每年365天,每天24小时运行长寿命设计;每一件产品均经过严格的出厂试验,易操作维护的结构设计,全正面维护结构,易打开的前面板设计,机组维护方便易行,灵活的机组安装方式,超强网络管理功能,配置标准的RS485监控接口,提供标准的通信协议,灵活的主备机切换功能,实现机组自动切换、轮流值班功能,方便的远程开关机和管理功能,远程告警及查询和远程故障处理及消声功能.
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837761',
container: s,
size: '880,120',
display: 'inlay-fix'
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)
(内容侵权举报)
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5777577',
container: s,
size: '300,250',
display: 'float'
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837773',
container: s,
size: '120,300',
display: 'inlay-fix'
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837775',
container: s,
size: '300,300',
display: 'inlay-fix'}

我要回帖

更多关于 空调插电跳闸 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信