台达变频器常见故障分析: &
1:面板显示CF3故障:出现故障的原因可能有三种:1、直流电压检测坏。2、控制卡损坏。3、U相、W相传感器损坏。 &首先,检测第一种可能性。测试输入电压为380V,用通讯软件读变频器的直流电压,显示为540VDC,正常!排除直流电压检测故障原因。如果以上数据不正常,就可以判定是直流电压检测问题。其次,检测控制卡状况。更换一块良好的控制卡,上电,还是显示 &CF3&故障报警。说明原来的控制卡没问题。如果显示正常,设置参数,变频器开机运行正常,说明是原来的控制卡坏。需要做进一步的板卡线路检修。 &***后,测试U/W相霍尔监测单元,这是台达变频器该故障损坏率比较高的地方。可以将霍尔元件拆下测试其输出电压,如果其超出正常的范围,就可以判定其损坏。
2:台达A系列报 CF1 CF2故障:储存器问题,更换后设容量。
3:面板显示HPF故障(控制器保o路常):可能互感器损坏
4:上电面板显示OH故障: 风扇损坏。 &
5:台达变频器报OU故障:上电报过电压,且不能复位.故障原因为直流回路电压检测电路故障,造成误报警.需检查电压检测电路.可能为电压检测电路的IC损坏.
6:台达变频器报GFF故障:接地故障,上电显示GFF可能为电流互感器不良,或互感器后续模拟信号处理电路不良.给驱动板上直流电,(不接模块的情况下)测量电流互感器输出脚应该为0V,如果有电压输出及为不良。
台达变频器有显示无输出的解决方法: 1.变频器CPU和开关电源,你检查下,那个开关电源给操作面板供电的,CPU控制输出
2.380V变频器直流输出500v的话,查控制电源开关管和各路整流管
深圳金汇能电子科技有限公司是一家专门从事高端工控设备维修及系统集成的服务商。主要从事变频器,伺服驱动器,可编程控制器(PLC),触摸屏,注塑机电路板维修,工业电脑的维修及自动化设备集成服务。公司自成立以来,以想客户之所想,急客户之所急为理念,长期向客户提供***安全,***彻底,***经济,***高效的维修解决方案。竭诚为客户提供优质的服务。
***安全:公司自成立以来,长期定位维修欧美变频器及伺服驱动器的,积累了丰富的维修经验,对所维修的机器建立完善的维修档案,所有我们维修的机器我们都有完善的参数备份,确保我们维修的机器上机即能使用。
***彻底:经过长期实践,我们建立了标准化的维修流程。凡是我公司维修的机器,除正常故障点完全修复外,我们还会对变频器整机进行免费保养,包括对变频器内部易损件全部更换,整机清洁,风扇测试或更换,风道清理,电路板防潮处理等一系列免费服务。
***经济:经过长期实践,我们建立了完善的变频器整机评估体系。凡是我公司维修的机器,我们的技术人员将对变频器的损坏情况以及整机性能进行综合评估,对维修价值低或严重老化的机器会出据详细评估报告,供客户参考。并根据设备工艺协助客户找到***佳处理方案。
***高效:我们开通24小时技术支持热线,方便客户随时及时与我们联系,并随时准备为客户提供高效的服务。
&维修服务:
&&& 维修企业化运作,给客户提供持续的保障免费检查、先核维修价,经用户认可再进行维修。备件充足、交货迅速。所有设备经负载试验、质量保证,电路板级维修价格优惠。可提供上门服务,速度快、价格优。
&&& 本公司长期致力于各种进口和国产变频器维修,温控器维修,开关电源,PLC维修,触摸屏维修,伺服驱动器、直流调速器、软启动器及各类自动化控制设备电路板卡的维修及各类变频节能改造应用.&&
&&& 维修企业化运作,给客户提供持续的保障免费检查、先核维修价,经用户认可再进行维修。备件充足、交货迅速。所有设备经负载试验、质量保证,电路板级维修价格优惠。可提供上门服务,速度快、价格优。
&&& 本公司长期致力于各种进口和国产变频器,温控器维修,PLC维修,触摸屏维修,伺服驱动器、直流调速器、软启动器及各类自动化控制设备电路板卡的维修及各类变频节能改造应用.&
&维修流程:
&&& 第一步:询问用户设备的故障。
&&& 第二步:根据用户的故障描述,分析造成此类故障的原因。
&&& 第三步:打开被维修的设备,确认被损坏的器件,分析维修恢复的可行性。
&&& 第四步:根据被损坏器件的工作位置,阅读及分析电路工作原理,从中找出损坏器件的原因。
&&& 第五步:与客户联系,报上维修价格,征求用户维修意见。
&&& 第六步:寻找相关的器件进行配换。
修复故障后,我公司保修3个月,保修期内有任何问题,所有费用我公司承担(人为故障除外)。
服务政策:
 以原厂质保期限和质保政策,保内免费维修,保外成本维修,维修保三个月。
【案例1】:变频器(故障现象:上电无显示)经检测发现电源主回路、充电电阻、主回路接触器都正常,因此确定为开关电源板故障。
按照上述维修步骤对开关电源板进行测量。在进行第一步测量时,发现直流母线560V到PWM调制芯片之间的的330K&O/2W的降压电阻
损坏,标称330K&O/2W的电阻,实际测量值达2M&O以上,因此PWM调制芯片得不到启动的电源,所以无法起振工作。为谨慎起见又检测
了开关管、变压器、整流二极管及滤波电容等关键器件,在确定没问题之后上电试验,OK!开关电源起振,输出各组电压正常,装回
变频器后开机试验正常,此变频器修复完毕(注:维修人员在维修中,一定要养成习惯:发现坏元件后不要急于更换试机,一定要把
功率大的、容易坏的元件都测一下,确定没问题后再试机,这样既安全又保险)。
【案例2】:变频器(故障现象:上电无显示)经检测发现电源主回路、充电电阻、主回路接触器都正常,故障确定在电源板。按照维
修步骤对开关电源板进行测量。第一步测量通过,第二步测量时发现开关管c-e结击穿,将其拆下,然后检测变压器、及整流二极管、
滤波电容等关键器件,在确定没问题之后上电试验,输出各组电压正常,装机测试正常,故障排除。
【案例3】:变频器(故障现象:上电无显示)经检测发现电源主回路、充电电阻、主回路接触器都正常,故障确定在电源板。按照维
修步骤对开关电源板进行测量。第一步测量通过,第二步测量通过,第三步测量通过,第四步测量通过,然后单独对电源板加电测量
PWM调制芯片的电源端对地有12.5V左右的电压,说明供电正常。用示波器看芯片的PWM输出端,发现没有PWM调制波形。更换PWM调制
芯片后,上电试验正常,故障排除。
【案例4】:变频器(故障现象:上电无显示)屡烧开关管经检测发现电源主回路、充电电阻、主回路接触器都正常,故障确定在电源板。
按照维修步骤对开关电源板进行测量。第一步测量通过,第二步测量发现开关管击穿,第三步测量通过,第四步测量通过,更换新的开关
管,单独对电源板加电,管子又烧了。把开关管拆下后不装管子,通电试验,测量PWM调制芯片的电源端对地有12V左右的电压,也正常。
用示波器看芯片的PWM输出端,发现PWM波只有5-6 KHZ左右,断电后把定时元件拆下测量,发现定时电阻阻值变大,更换定时电阻、开关
管后上电正常,不再烧电源管,故障排除。案例5:伦茨变频器(故障现象:上电无显示)屡烧开关管按照维修步骤对开关电源板进行测
量。第一步测量通过,第二步测量时发现开关管c-e结击穿,第三、四、五、六、七步都测量通过。装上新的开关管上电试验,随着调压
器电压的升高,可以听到起振的吱吱声,就是有点响,把电压调到额定电压后测量输出电压低于正常值,不到2分钟,突然闻到一股烧焦
的味,保险丝就断了,赶快断电发现开关管很烫手,测量发现其已经击穿。拆下开关管通电试验,测量PWM调制芯片的电源端对地有12V
左右的电压,用示波器看芯片的PWM输出端,发现有PWM波输出且频率在30 KHZ左右,也正常。因此怀疑刚换的开关管质量不行,又换上
一只,上电试验,结果又把管子给烧了,断电后无意之间碰到了吸收回路的元件,发现烫手,可是在测量的时候正常啊,于是又测一遍,
还是正常。干脆把吸收回路先拆了,又换上一只管子通电试验,发现变压器的吱吱声小了,测量各组输出电压也正常。运行了20分钟开关
管也没再烧,断电后触摸开关管微热,属正常起热状态,因此判断故障在吸收回路,更换吸收回路元件,故障排除
C2000台达变变频器面板显示OU过电压故障维修处理办法
供应商的其他相关信息
您是不是在找:
内容声明:谷瀑环保为第三方交易平台及互联网信息服务提供者,谷瀑环保(含网站、客户端等)所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由店铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由店铺经营者负责。谷瀑环保提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前通过谷瀑环保与店铺经营者沟通确认;谷瀑环保设备网上存在海量店铺,如您发现店铺内有任何违法/侵权信息,请立即向谷瀑环保举报并提供有效线索。
询价产品:
台达变频器报警oh温度过高无法开机
详细需求:
手&&&&机:
电&&&&话:
公&&&&司:
地&&&&址:
联 系 人:
环 宝 通:
所在地区:免责声明:杭州商易信息技术有限公司对中国建材网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。杭州商易信息技术有限公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。
风险提示:创业有风险,投资需谨慎。打击招商诈骗,创建诚信平台。维权举报:400-88-59137。
下一篇:
您可能要找
企业类型:
经营模式:
荣誉资质:
主&&&&&营:
变频器,软启动
地&&&&&址:
浙江杭州萧山区
加盟杭州奥圣风机变频器公司品牌
投资金额: *
代理区域: *
您的称呼: *
您的手机: *
该商铺未通过中国建材网的实名认证,根据《网络交易管理办法》第二十三条规定,我们已对该商铺强制下架。
如果您是该企业相关负责人,请尽快登录中国建材网完善企业认证信息。如有疑问,请致电:7拒绝访问 | www.ck365.cn | 百度云加速
请打开cookies.
此网站 (www.ck365.cn) 的管理员禁止了您的访问。原因是您的访问包含了非浏览器特征(b43d7-ua98).
重新安装浏览器,或使用别的浏览器变频器的电动机过热故障的原因分析及处理方法
添加时间:
来源: | 阅读量:2714
电动机运行正常,但温度过高的原因有以下几个。 ①高次谐波引起电动机的效率和功率因数变差,电动机损耗增加。由于普通电动机是按正弦波电源设计制造的,当有高次谐波流过电动机绕组时,铜损增大,并产生附加损耗,从而使绕组发热。有资料表明,用变频器驱动电动机与用工频电源驱动电动机相比,电动机的电流约增加10%,温
&&& 电动机运行正常,但温度过高的原因有以下几个。
&&& ①高次谐波引起电动机的效率和功率因数变差,电动机损耗增加。由于普通电动机是按正弦波电源设计制造的,当有高次谐波流过电动机绕组时,铜损增大,并产生附加损耗,从而使绕组发热。有资料表明,用变频器驱动电动机与用工频电源驱动电动机相比,电动机的电流约增加10%,温升约增加20%。
&&& ②对现有电动机进行变频调速改造时,由于变频器常常在低频段工作,而没有考虑到在低频段工作的电动机散热变差的问题,致使电动机工作一段时间后发热过载,再加上自冷电动机在低速运行时冷却能力下降,从而造成电动机过热。
&&& ③电动机通风不良。电动机长期运行在粉尘含量较高的环境中,未定期清扫,造成定转子风道堵塞,气流不畅,散热效果降低。尤其是在夏季,环境温度高,电动机工作温度大大增加,最易导致电动机过热。
&&& ④电压变化率du/dt增高。变频器的逆变部分将直流电压转换为三相交流电压是通过控制六个桥臂的开关元件导通、关断来实现的。变频器输出电压虽与正弦波电压幅值等效,但实际上是由一系列矩形波组成的,电动机绕组匝间电压变化率du/dt很高,电动机绕组的电压分布变得很不均匀,使绕组匝间短路的故障增加。
&&& ⑤设定的U/F特性和电动机特性不适配。对于已经投入运行的变频器,如果出现电动机发热,变频器显示过载故障,就必须检查负载的状况;对于新安装的变频器,如果出现这种故障,应检查U/F曲线和电动机参数设置得是否正确。在使用变频器的无速度传感器矢量控制方式时,没有正确设置电动机的额定电压、电流、容量等参数,也会导致电动机发热过载。变频器的载波率设置过高时,也会导致电动机发热过载。
&&& 对于采用通用电动机的变频器系统,由于自冷电动机在低速运行时冷却能力下降造成电动机过热时,可采取以下相应措施:
&&& ①对电动机进行强冷通风或提高电动机规格等级。
&&& ②更换变频专用电动机。
&&& ③限定运行范围,避开低速区。
&&& ④合理选用变频控制系统电动机。如果原电动机的工作频率达不到30Hz,在峰值电流不致引起过电流保护动作的情况下,可用极数高的电动机替代。尤其对于恒转矩负载而言,要适当加大电动机的功率等级与电动机极数,以提高其带载能力;有条件的地方,应采用变频专用电动机。
&&& ⑤加强电动机的计划检修,尤其是在夏季来临前,要对电动机定转子风道进行清扫,改善电动机的散热条件。在夏季,应采用外加风扇对电动机强迫风冷:
&&& ⑥提高电动机的绝缘材料等级,如在电动机检修时,将B级绝缘提高为F级绝缘,以提高匝间绝缘性能及绕组的耐热能力,这样可从根本上解决变频控制电动机使用寿命短的问题。
(责任编辑: 佚名 )
本文关键字:
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,与艾特贸易网无关。本站大部分技术资料均为原创文章,文章仅作为读者参考使用,请自行核实相关内容,如若转载请注明来源:
(1)控制要求 如图2. 66所......
在图2. 59的选择性分支中......
直流电动机的励磁方式不同......
目前矿用空压机的排气压力......
新闻热点排行您的位置:
&伟肯变频器常见故障及解决方法
伟肯变频器常见故障及解决方法
& 16:13:30
&北京天浦正达电子科技有限公司
&顺义马坡溪园
&日(距今802天)
伟肯变频器常见故障及解决方法
故障代码 故障现象/类型 故障原因 解决对策
如无法自行解决可联系北京天浦正达电子科技有限公司
1 过电流 变频器检测到电机电缆上存在过大电流(&4&In)
电机电缆短路
电机不合适
检查电机规格
2 过电压 变频器内部直流母线电压超出了规定的限值
减速时间过短
设备受到很高的过压峰值影响
延长减速时间
3 接地故障 电机检测发现电机相电流之和不为零
电机或电缆绝缘失效
检查电机电缆
8 系统故障 元件失效
故障复位,重新起动
9 欠电压 直流母线电压下降到了规定的电压极限以下
最常见的原因是:电源电压过低
变频器内部故障
若为暂时的电源电压中断,可复位后重新起动
检查设备输入
11 输出相监控 电流检测发现电机有一相无电流
检查电机电缆和电机
13 变频器温度过低 散热器温度低于&10&C
14 变频器过热 散热器温度超过90&C.
若散热器温度超过85&C,则将出现过温报警
检查冷却气流的流量
检查散热器是否不干净
检查环境温度
确保相对于环境温度和电机负载,斩波频率没有过高
15 电机失速 电机失速 保 护 跳闸
16 电机过热 变频器由电机温度模型检测出电机过热,电机过载
减少电机负载若电机没有过热则检查温度模型参数
17 电机欠载 电机欠载 保 护 跳闸
22 EEPROM 求校验和故障 参数存储出错
请与北京天浦正达联系
24 计数器故障 计数器上的显示值错误
25 微处理器看门狗故障 误操作
对故障复位后,重新起动
若仍发生故障,请与北京天浦正达公司联系
29 热敏电阻故障 选件卡的热敏电阻输入检测出电机升温
检查电机冷却和负载
检查热敏电阻连接(如果选件卡的热敏电阻输入端不用,则该端口应短接)
34 内部总线通讯 周围环境干扰或硬件缺陷
对故障复位后,重新起动
若仍发生故障,请与北京天浦正达联系
35 应用宏故障 所选的应用宏未能行使其功能
请与北京天浦正达联系
39 装置移除 选件卡移除或驱动装置移除
40 未知装置 未知选件卡或驱动装置
请与北京天浦正达联系
41 IGBT温度 IGBT逆变桥的过温 保 护 检查出一个很高的电机电流
检查电机规格
44 装置变更 选件卡变更
选件卡采用默认设置
45 新增装置 选件卡增加
50 模拟输入Iin &4mA(所选信号范围为4-20 mA) 模拟输入Iin&4mA
控制电缆损坏或脱开
信号源故障
检查电流回路
51 外部故障 数字输入故障
数字输入端被设置作为外部故障输入,且该输入端被激活
检查程序设置,通过外部故障信息指明故障设备
同时检查该设备电缆
52 面板通讯故障 控制面板与变频器之间的连接被中断
检查面板连接,采用电缆连接时,应同时对电缆进行检查
53 总线故障 总线系统主机和总线板之间的数据连接中断
如果安装正确,请与北京天浦正达公司联系
54 插槽故障 选件卡或插槽有缺陷
检查选件卡和插槽
请与北京天浦正达公司联系
55 实际值监控 实际值(取决于参数2.7.22)超过或低于实际值监控限值
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!
关键字:&&
给我留言,我会立即联系您,谢谢!
(格式:区号-号码(分机))
(强烈建议填写,可跟踪信息!)
(1000字内)
免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。||
Copyright &
志趣网 版权所有}

我要回帖

更多关于 变频器散热器温度过高 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信