小区的箱变能不能超负荷训练能不能致人死亡运行

仪陇供电公司想方设法为箱变降温 今夏凉爽不再停歇
  四川新闻网南充8月4日讯 龙德文 记者 杜建川 刘洋
  连日来,仪陇新县城遭受连续高温袭击,室外最高气温超过37摄氏度,配网设备遭遇严重考验。仪陇供电公司采取了一系列措施,将箱变温度降下来,确保了箱变的正常供电。
  据了解,仪陇新县城共有箱变近90台,每当遇到夏季高温负荷时段,县城部分小区箱变都会因散热不畅,箱体内气温猛升,出现开关频繁跳闸现象,这些问题一直困扰着运行管理单位。
  8月2日上午11时左右,记者来到县城的君临天下和万和两个小区看到,供电所人员用红外线测温仪对两个箱变进行测试,箱变内温度高达80多摄氏度,但负荷电流数据显示变压器并未超载。两个小区箱变因散热设施落后,箱变运行中温度一直降不下来,出现开关多次跳闸,影响小区居民正常供电。
  为解决箱变散热问题,自今年入夏以来,仪陇供电公司采取了一系列措施:一是对所有箱变原有排气扇有故障的,全部进行了故障处理,让这些排气扇都转起来;二是对散热问题突出的,加装了排气扇或空调设备;三是对超负荷运行的箱变采取增容更换或增设变压器;四是购置12支红外线侧温仪,加强箱变温度监测。
  该公司新政供电所按照公司部署要求,在夏季高峰负荷来临前,供电所组织员工大力开展了箱式变压器通风系统整改工作,历时半个月。据新政供电所所长李中勤介绍,从7月初开始,供电所就对县城各社区、街道的箱式变压器进行了全面巡视,对通风系统较差的箱式变压器一一做好记录,及时制定详尽的整改措施。针对城区如政府、学校、医院等供电可靠性要求较高的区域,供电所采取了特殊的通风降温措施,来确保箱变有效散热不断电。为保证工作进度,我们的员工每天起早摸黑,忙得甚至连午饭应付不了。每天在县城各小区、街道的箱式变压器旁,随时都能看见我们工作人员忙碌的身影。
  “供电所员工不畏炎热,及时对城区所有箱变通风系统进行了整改,对一些负荷特别重、温度降不下来的箱变,采取了安装壁挂式空调进行降温,才将箱变温度降了下来,确保了箱变的正常供电。根据我们近段时间对各箱变温度的监测情况来看,我们开展的工作起到了明显效果。”仪陇供电公司营销部主任吴少波说。
编辑:杨仁昌
网上传播视听节目许可证 编号:2304068 发证机关:国家广播电影电视总局
& 四川新闻网 版权所有 ICP 川B2-热门推荐:
点标签看更多好帖
更新于& 14:58
重庆晚报“不是说电力够用吗,怎么又停电了呢?”昨日,家住渝北区回兴兰亭水云涧小区的徐先生打进本报热线966988称,12日晚10时家里突然停电了,而且这几天周边也有小区陆续停电。“重庆的电力到底够不够用?”
TA共获得:
评分共:<em id="J_rateLogNum_ 条
小白兔跳跳跳,跳到草地吃青草,竖起耳朵听一听,狼来了.快跑,快跑.
发表于 12:01
  为啥不少小区停电?  小区建设快,电网超负荷运行  市电力公司新闻发言人仇文勇介绍,重庆新建小区增加迅速,但电网建设却没有跟上。部分小区出现停电,主要是因为电网过负荷运转或变电能力有限,高压线输送电力过来,却找不到变电站“落脚”降压输送入户。  目前,电力公司已通过对变电站配网进行最大限度改接,搭线转移负荷到其他变电站“借力”的方式来增加供电量,但高峰负荷期间仍不能完全满足当地用电需求。  哪些小区会受影响?  32个小区或片区面临限电  据了解,主城区大溪沟、牛角沱、红槽房、松树桥、袁家岗、弹子石等处的变电站已满负荷或超负荷运转,另有8个变电站或输电线路扩建因各种原因停工。  由于变电能力不足,电网过负荷运转,如果高温持续,用电量继续增加,主城区32个小区或片区可能限电(见下表)。  另外,由于部分变电站超负荷运转,还可能发生跳闸等情况,从而出现故障性停电。  今夏电力到底够用不?  目前电力还未达到供应极限  仇文勇介绍,重庆电网目前最大用电负荷曾达到1025万千瓦,电力未达供应极限,全网未出现因电力资源缺乏而拉闸限电。  如果高温持续,重庆电网最大负荷预计可达1050万千瓦,是重庆电网在全开机方式下以及外购电到位后的最大可调出电力,基本能满足需要。记者 姜莹  部分可能限电小区或片区   区域 可能限电区域  渝中区 人和街住宅小区、静园住宅小区、临华村住宅小区、钢院住宅小区、帝豪蓝钻、恒康丽景、恒大名都、渝州新都等  沙坪坝区 光华阳光水城、林泉雅舍、西城丽景、大川花园、蓝溪谷地、翰林景园、龙凤云洲、丽桥大厦、学府金天地、金鹏小区  江北区 龙溪镇、加州、松树桥、冉家坝、回兴、高新园  九龙坡区 十八冶居民区、盛世华辰小区、珠江花园小区  南岸区 长生桥、茶园、阳光100小区、弹子石  渝北区 玉峰山镇  点击查看数字报  相关新闻  主城今天37℃明天32℃ 今年将成为全球最热年份  气象部门预计,主城区气温将在今晨进入我市的雷阵雨的打压下节节败退,今天主城最高温度37℃,而明天将只有32℃。  (重庆晚报)
TA共获得:
评分共:<em id="J_rateLogNum_ 条
小白兔跳跳跳,跳到草地吃青草,竖起耳朵听一听,狼来了.快跑,快跑.
发表于 12:10
TA共获得:
评分共:<em id="J_rateLogNum_ 条
?.ー⒈般啲我 ゛.ˇ⒈般啲靓﹎ ?_?﹏.~⒈般啲男魜ヽ╰ァ 我Ьù嗳/&ˋの俺在俺村最时尚灬腿毛都是离子烫?★
使用(可批量传图、插入视频等)
下载购物狂客户端回帖双倍威望
Ctrl + Enter 快速发布
热门推荐:
&万能购物狂
版权所有 ICP证:渝B2- 渝ICP备
&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&已解决问题
箱变是否可以放两台1250KVA变压器?
多层小区计算负荷2200KW装箱变且箱变是否可以放两台1250KVA变压器?
浏览次数:1029
用手机阿里扫一扫
最满意答案
箱变内只能放一台变压器,目前尚无内放2台变压器的箱变产品。从变压器深入负荷中心的角度出发,也没必要箱变放两台1250KVA变压器。因此,你可以放2台箱变。2台箱变放到各自的负荷中心。顺便说一句,从变压器深入负荷中心的角度出发,广东目前小区箱变容量通常不让超过800kva。&
答案创立者
以企业身份回答&
正在进行的活动
生意经不允许发广告,违者直接删除
复制问题或回答,一经发现,拉黑7天
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题
扫一扫用手机阿里看生意经
问题排行榜
当前问题的答案已经被保护,只有知县(三级)以上的用户可以编辑!写下您的建议,管理员会及时与您联络!
server is ok豆丁微信公众号
君,已阅读到文档的结尾了呢~~
箱变运行维护中的处理措施
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
箱变运行维护中的处理措施
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://www.docin.com/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口加装膨胀器
提高箱变安全运行水平
平顶山市区配网中,西苑小区共有6台箱变,1997年投运,单台容量为1000kV·A,共计6000kV·A,担负着西苑小区居民供电任务。自投运以来,每逢夏季负荷上升,箱变就会渗油;秋冬之际,气温降低,箱变就会缺油,导致瓦斯继电器动作,箱变跳闸(其中1#箱变,5#箱变跳闸达12次之多),影响了居民的正常用电。为保证箱变正常运行,运行维护人员总是在冬季凌晨1点左右,赶到现场给箱变补充变压器油。箱变缺油跳闸问题,既影响箱变的安全运行,降低了供电可靠率;又影响居民用电,增添了运行维护单位的工作量,亟须解决。一、原因分析西苑小区箱变(1#~6#箱变)所用变压器为全密封式变压器,单台容量为1000kV·A,为平顶山市电器厂生产的第一批箱变。全密封式变压器。由于没有油枕,故变压器利用波纹油箱的胀缩弹性来平衡变压器油热胀冷缩产生的体积变化。设计上存在很多缺陷,如油箱和变压器油的膨胀系数不太匹配,波纹油箱膨胀容量小,瓦斯继电器的油管太细。夏季及高温...&
(本文共1页)
权威出处:
0引言近年来,经济不断发展,人们对生活质量要求越来越高,对衣食住行方方面面都有了更高的要求,希望居住环境和居住条件有更高层次的提高,希望居住的居民小区里不要占用过多的绿化面积,各种布线和管道都隐蔽等等。美式箱变应运而生,它能保证供电的可靠性,提供高质量的电能,同时减少占地增加绿化面积,无需用架空线,美化了小区的环境。美式箱变是将变压器、高压负荷开关、全范围保护熔断器组等元件共装于一个箱体内,以油作为绝缘和灭弧介质,暴露于空气中的箱体,散热效果好、占地面积小,造价低,不受外界环境的影响,适用于各种场合,因此,茂名供电局在城市电网改造中,美式箱变作为电网终端设备被广泛应用。1美式箱变的结构特点以及电气原理美式箱变主要由前后两部分组成:前面为高、低的压操作间隔,操作间隔也包括有负荷开关、高低压端子、调压分接开关和插入式熔断器的操作手柄、压力阀、油温计、油位计、注油孔、放油阀等;后面为注油式箱体、散热器和变压器绕组、铁芯、高压负荷开关及...&
(本文共2页)
权威出处:
近年来,随着国家对风电项目的大力投入,各地风电场陆续建成发电,作为风电场的重要配套设备,35kV美式箱式变压器(简称美式箱变)需求量急剧增加。以近几年风电35kV美式箱变的设计经验,简单介绍了这类变压器的一些特点,并针对这些特点提出了一些注意事项。135kV风电美式箱变的工作原理风电用35kV美式箱变(也称组合式变压器)是一种集高、低压保护于一体的升压变压器,它是将电压从风力发电机所发出的0.69kV级变换至35kV级,再送入系统电网。换言之,这类变压器是将升压变压器器身、高压负荷开关、熔断器、分接开关等相应保护设备组合而成,高压开关、熔断器均置于油箱内,整体外形尺寸比欧式箱变要小巧许多,这种变压器业内谓之“风力发电用美式箱变”。图1是35kV风电用美式箱变的一个典型工作原理图。高压避雷器高压负荷开关高压插入式全范围保护熔断器变压器低压断路器电流互感器浪涌保护器检修变压器熔断器式隔离开关高压电磁锁及带电显示器至风力发电机图135...&
(本文共4页)
权威出处:
美式箱变由于体积小,适合安装在人流密集的闹市区,平顶山公司共在市区内安装各类箱变171台,其中美式箱变149台,占总数的87%。箱式变电站有安全性高、容量大、易于维护,外形美观等优点,但仍不能避免变压器油的损耗问题。美式箱变与欧式箱变在结构上有很大区别,欧式箱变的油壶注油方式不再适用于美式箱变,向美式箱变中注油成为一道难题。为解决这一问题,运维技术人员本着结构简单、使用方便、灵活可靠、降低成本、保证安全的原则,根据气压原理,借鉴其他工具的设计理念,通过多次的试验,笔者研制出了美式箱变注油器,用于现场工作,不但减少作业人员的劳动强度,而且提高了工作效率。一、分析原因变压器在运行过程中由于运行损耗、高温压力膨胀等原因会有部分变压器油损失掉,需要不定期为其注油。而美式箱变结构较为特殊,内部结构紧密,大部分变压器与外壳是一体式构造,导致其注油口较小,无法使用普通油壶进行注油。市场上还没有专门为此设计的注油器。美式箱变的注油口如图1所示。...&
(本文共2页)
权威出处:
0引言光伏并网发电开始于上个世纪80年代初,所谓的光伏发电就是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术,再配合控制器及电器设备等就形成了光伏发电装置。光伏系统的应用层面来看,光伏发电技术应用的场合很多,智能电网、人造卫星等等方面光伏系统都有涉及。太阳能电池是太阳能光伏发电的最基本元件,在这些组成的元件中有许多重要的代表,例如单晶硅、多晶硅电池等。在组成中,单晶硅和多晶电池使用是非常广泛的。从当今太阳能电池的使用状况来看,多晶硅的效率不是很高,大约在百分之十六七左右,而单晶硅使用效率略微比多晶硅好点,大约高两到三个百分点,如图1所示,晶硅电池产量统计分析。图1部分年度晶硅电池的产量份额光伏发电产品的应用,主要可以归纳为以下三大方面:一是为无电场合提供电源;二是利用太阳能电池的电子产品,例如太阳能电池、太阳能LED等;三是实现光伏并网发电。而光伏箱变就是一种交流电能的变换装置,首先通过逆变器将直流电变为交流电,然...&
(本文共2页)
权威出处:
一、引言2009年11月,三水供电局通过技改,把一旧住宅小区内的一台315kVA户外公用台变改造为500kVA埋地式箱变,两进一出高压环网接线,高压开关与变压器共体安装于埋地的预制箱体内,低压配电箱安装在地面,采用广告灯箱式外壳。台变位于小区一小公园内,1992年投入运行,外观严重锈蚀、残旧,影响居民在公园内的休闲活动,台变距旁边住宅楼窗户3.5米左右,安全运行难以保证。原计划改为欧式箱变,但欧式箱变占地至少要20-30平方米,占用了区内居民的活动空间,市政不同意。经过详细论证,决定试用一种新型的埋地式箱变,埋地式箱变占地仅需5-6平方米,露出地面部分还不到2平方米。通过改造,设备安全运行水平大大提高,小区环境换然一新,区内居民无不称赞,该埋地式投运至今运行良好。图1台变改造前图2台变改为埋地式箱变后二、预装埋地式箱变的结构及其特点预装埋地式箱变与传统的美式、欧式箱变有很大的不同,其充分利用埋地空间,主要由地面上的灯箱式户外低压...&