美的牌,定频大1匹分体挂机最低报价KF―26GW/Y-z型单冷壁挂式空调器,分别使用送风、自动、制冷等模式,出现故障

海尔5匹大元帅空调可以制冷,回气管结霜,蒸发器尾部结霜,回气压力0.45mp.电流8A,是何原因,如何解决.
问题描述:
海尔5匹大元帅空调可以制冷,回气管结霜,蒸发器尾部结霜,回气压力0.45mp.电流8A,是何原因,如何解决.
问题解答:
缺制冷剂,可能内外机连接管有点长,制冷剂缺的不多.建议加到5公斤.
我来回答:
剩余:2000字
从现象看本质,回气管结霜,是由于管路内的蒸发温度过底,同时蒸发量足够,才会导致结霜的形成;那么出现这种情况,原因有两种可能:1 机器工作产生的冷量没有释放到环境中,造成的原因只有两种可能------蒸发器脏或风机风量太小;2 制冷系统原因,又可分为机器节流故障和人为加制冷剂过多.现象简单,找对原因要细心,才能解决问题.
风量小 蒸发器过脏拆机箱清理背面 或飞机电容问题
大致分两种情况:情况一:开机较长时间(一般5min以上),低压侧持续“没有压力”,则极有可能是系统出现堵;情况二:开机较短时间“没有压力”,接下来低压压力有一定幅度的回升,则制冷系统正常;(此时如果压力偏低,可考虑适当增加系统冷媒量)补充: 确定系统是否存在堵,是脏堵还是冰堵其实非常简单; 短接系统可能存在的泄压、旁通
压力、电流比较低,缺冷媒了运行一段时间压缩机排气温度过高,导致温度保护器动作.加氟吧
你是指加冷媒后空调系统运行的情况下低压还是真空吗?请明确一下问题,我们探讨
  排气管温度本身就是比较高的,回气管温度低,蒸发器温度不够,应该是制冷剂不足.要确定一下制冷管路是否有漏点,这个需要专业维修人员来处理.  很高兴为您服务,感谢您对企业平台的支持!
质量好的与按装工按装好的话,空调制冷其出风口7-10度,13度以上空调丢掉算了.
你这个算法完全正确但还应加上一点:室外机频繁启动,启动时电流会比额定电流大好几倍,每启动一次会消耗一定量的电能.具体消耗数值不好计算.估计占总耗电量的10%左右.一小时耗电应该是0.24+0.024=0.26度
1.5匹的空调冬天制热时每小时耗多少度电,夏天制冷时每小时耗多少度电,是不好确定的因为空调设定的温度高低、空调运行时间的长短都不确定理论上:1.5匹=1.5×735.35=1100W理论上每运行1小时,耗电1.1度
家庭用空调,多数按照每12平米左右的空间选择1匹空调冷量;家庭居住房屋高度多数在2.6米左右.如此计算即可知道: 1.5匹的制冷体积约为 47 立方米; 2匹的制冷体积约为 62 立方米;
低压管结霜的话,蒸发器过冷 貌似跟加氟没关系.可能风速过低造成的 清洗滤网 清洗蒸发器 检查内风机
四通阀串气或压缩机串气,建议把压机出气口打开单独测试压缩机高压压力.可判断是哪个不良.
空调内温度达到了!所以就停了!你可以调到20度 室内温度了在25度左右了~ 再问: 晕,那设定温度还有什么意义再问: 空调内温度是个什么概念?空调不是用来调节室内温温度的吗 再答: 对啊!那你说它把控制温度的原件放哪?它空调周围达到25度了!离空调远点就达不到!所以温度调低!就可以了~再问: 边儿去
有人说空调匹数是输入功率数,有人说是制冷量数.但是相同匹数的空调输入功率却不相同,但是差的不多.由于空调有电辅助加热功能,我的理解空调的匹数应该是制冷量的数据.1匹是735瓦,电功率.一般空调的能效比是3,制冷量约2200w.制热量要比这个值稍高一些.但是,如果室外温度太低,空调的效率会大大下降.而且室外机结霜,会让空
具体要看该空调的能效比高低了,一般制冷功率在瓦之间,制热功率加上辅电的功率一般在瓦之间.家庭具体要看电源线的粗细了,两匹的空调最起码要使用4平方的铜芯线.
空调吸气阀处的压力是随使用时的状态变化的,如室内外环境温度,运行风扇转速有关.一般空调厂家都会在名义制冷条件下进行测试(室内干球27C,湿球19度,室外35度),此工况下的吸气压力表压范围约为(0.45Mpa~0.55Mpa),一般能效比越高的空调,名义时的吸气压力越高.可大致按能效比2.3.2W/W对应0.45~0.
三匹空调制冷和不开辅热制热时的电流在11A左右(制冷量÷能效比÷220V);开启辅热制热时的电流在22A左右(11A+2500W÷220V).如果是定速空调,因启动电流较大,所以建议使用32A 带漏电保护的空气开关.家用断路器(空气开关)的额定电流一般分为:6A、10A、16A、25A、32A、40A、50A、60A.
房间多大? 再问: 10平米左右单间 再答: 假设大一匹,房间12平方左右。你那时间一个月大概75元左右再问: 10平米的单间,冬天温度14度左右 再答: 那就用小一匹的,50度电左右再问: 能暖和吗? 再答: 制冷每小时700瓦左右,你直接算时间就知道了 再答: 可以的再问: 我下班回家开两个小时睡觉,怕半夜又冻醒
其实是不能光看压力来判断的,还要用上钳形电流表,用来测试加氟过后压缩机的工作电流,如果压缩机性能老化,工作效率就不如从前,那怕系统压力是正常的,制冷效果也是不太明显的.正如你自已分析的,压力加到0.62才有效果,此时的压力已经超出常规的工作压力了,但是电流没测试,不能说你是正确的或者是错误的.没补液之前,小管温低于大管
也许感兴趣的知识}

我要回帖

更多关于 乐华1匹分体空调接线 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信